Hop til indhold

Lars1

Members
  • Antal indlæg

    3.710
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    98

Alt der er opslået af Lars1

  1. Lars1

    Simens LOGO

    Jeg har rodet noget mere med det. Hvis jeg opretter LOGO things i .things filer er der ingen problemer, men bruger jeg GUI'en løber jeg ind i ovenstående initialiserings problemer.
  2. Lars1

    Data logging

    Takker mange gange. Det vil jeg kigge på en af dagene.
  3. Så længe at skumring ikke er aktiv og der ikke er bevægelse foran PIR'en så vil der være 24V mellem 0V og de 2 indgange. Det er først når PIR'en kortslutter indgangene at du ikke længere kan måle 24V mellem 0V og en indgang. Hvad med 24V forsyningen. Er den OK? PIR'en kan selvfølgelig være defekt, men jeg tror mere på at du ikke får den monteret korrekt eller at du har fået stillet på dreje knapperne, så den ikke længere opføre sig som du forventer. Korrekt montering kan som jeg skrev tidligere være noget tricky og jeg har brugt flere timer på at fejlsøge indtil det gik op for mig at jeg ikke havde fået monteret den korrekt.
  4. Når sensoren ikke er monteret, skal der være 24V mellem 0V og de 2 ben til PIR og skumring. Du skal kunne måle det samme på de 2 indgange på dit input modul. 22V er en anelse lavt, men kan meget vel være ok alt efter kabel type, længde m.m.
  5. Det er ikke nok at den klikker når du monter den. Hvis du monter den forkert kan den godt sidde fast, men uden at have forbindelse på stik benene. Det er noget siden jeg sidst har haft mine pillet af, men såvidt jeg husker skal man sætte dem ind i toppen først og så trykke dem fast i bunden. Gør man det omvendt vil man se at den ikke sidder helt i selvom den sidder fast. Du har selvfølgelig også checket at du ikke er kommet til at ændre på dreje knapperne i PIR'en. 2 spørgsmål. 1. Er du sikker på du har monteret ledningerne rigtigt? 2. Hvor måler du? I tavlen på input modulet, i en samling undervejs eller i sensoren? Indgangen på et 24V input modul lever 24V, så derfor vil der være 24V mellem en indgang og 0V sålænge at det der tilsluttet indgang ikke er aktivt.
  6. Såvidt jeg kan se er det symbolet for at du logger ændringer på indgangen i serviceview. Prøv at højre klikke og fjern logning af værdiskifte. Lyder mere som en ledning der er knækket under arbejdet. Hvad er det for en PIR? Hvis det er den "nye" PIR er der en grøn test diode på den som lyser når den er påvirket, men kun i de første 30 min. efter du har sat strøm på PIR'en. Den "nye" PIR kan være lidt tricky at monter Du skal sikre dig at den er klikket ordentligt på plads ellers er der ikke forbindelse mellem montage pladen og PIR'en. Har selv haft den fejl et par gange indtil jeg fandt tricket til at få den klikket ordentligt på plads efter montering af ledninger m.m.
  7. Gummi pakninger til en vandhane bør kunne bruges. Læg dem mellem tavlen og væggen, der hvor tavlen er skruet fast på væggen. De behøver ikke være mere end 2-3mm tykke. Men det skal være gummi pakninger. Fiberpakninger er ikke så gode til at standse lyden.
  8. Du har selvfølgelig prøvet reset knappen, at tage strømmen til den i mindst 10 sek. fjerne netkablet/netforbindelsen til den m.m. Hvad sker der hvis du forsøger at tilgå med firmware loaderen via USB? Prøv også at søge her på boardet. Jeg har ikke lige tid til at søge for dig, så du må selv prøve at søge lidt. Der er en række tråde vedr. døde v3 controller. De er alle et par år gamle, men nogle af dem beskriver nogle forskellige fejl scenarier udfra status på den grønne status diode.
  9. Så lyder det lidt som at lyden forplanter sig via tavlen og væggen. Måske det var muligt at sætte et par gummi ringe under tavlen så lyden ikke kan forplante sig fra tavlen til væggen.
  10. Lars1

    Simens LOGO

    Jeg er begyndt at rode lidt med OpenHab og vil gerne bruge det sammen med en Siemens LOGO PLC. Jeg har fundet ud af at få things konfigureret m.m. men jeg har det problem at Siemens LOGO er lidt tumpet integreret i OpenHab. Først skal man oprette PLC'en som en Things bridge. Derefter opretter man f.eks. analoge indgange som en Things man linker til den Things bridge man oprettede kort for inden. Problemet er at når man rebooter OpenHab serveren, så kommer Things bridgen godt nok online, men analog indgang Things forbliver i initializing state. Disabler og reenabler man Things bridgen kommer analog indgang Things også online. Nogen som har en løsning på hvordan man får analog indgang Things online automatisk ved reboot?
  11. Lars1

    Data logging

    Jeg er begyndt at rode lidt med OpenHab. Jeg vil primært bruge det til data logging og det er også lykkes mig at lave chart grafer af temperatur sensor, men ligeså snart jeg rebooter min OpenHab server, så er alle data nulstillet. Er der nogen der har en quick guide til hvordan man logger data til en database og efterfølgende bruger dem i en graf?
  12. Jeg har ingen erfaring med dem, men jeg tænker lidt at det måske er nemmer bare at sættet et skab eller tilsvarende uden om tavlen. En lukket dør til mit bryggers er nok til at jeg ikke høre relæerne når de skifter stilling. Heller ikke de 400V relæer jeg har til varme styring m.m.
  13. Hvis det Lars Jacobsen beskriver er en korrekt opgaven beskrivelse, så kan du bruge sol op/ned funktions blokken sammen med en AND funktion blok hvor du tilføjer betingelsen at sol sensoren skal være ON.
  14. Du har selvfølgelig fjernet ledningen i udgang da du fortog dine målinger på udgangen, bare for at sikre dig at de du måler ikke er noget feedback fra det som måtte være tilsluttet udgangen. Det klik man høre, når et relæ bliver aktiveret, kommer fra at kontaktfladerne rammer hinanden. Dertil kommer at når kontaktflader er "svejset sammen" har man normalt fuld kontakt. Ikke kun 50-75V. Skifte mellem 50v og 75v giver ingen mening medmindre den spænding kommer fra noget som er tilsluttet udgangen.
  15. Jeg mener at der er en som for nogle år siden (+5) skilte et modul ad og lagde billeder op her. Men jeg har ingen idee om hvordan du finder den tråd og det kan også nemt være 10 år siden. For en elektronik kyndig vil jeg ikke tror at det er det store problem at skifte relæ'et, men hvorfor risiker at ødelægge noget der virker for at fixe noget der ikke bruges?
  16. LK IHC output modulet er designet for mere end 40 år siden og har stort set ikke ændret sig siden. De moduler du har købt da produktet kom på marked kan stadigvæk bruges sammen med den "nyeste" visual 3 controller. Som med alt andet elektronik, så kan LK IHC output moduler gå i stykker. Men da det er designet for mere end 40 år siden er det designet til at holde og jeg har da heller ikke kendskab til mange som har defekte 230V output moduler. Inden du går i gang med at splittet et output modul ad, vil jeg dog offer 1 time på en elektriker til at checke at udgangen virkelig er defekt. Det er MEGET svært for os her på boardet at sige noget om det ud fra de oplysninger du har givet hidtil. Det næste spørgsmål er om du overhovedet har brug for den udgang. Hvis ikke, så marker den som defekt og brug de andre udgange. En defekt udgang skader ikke de andre udgange da der er seperate relæer for hver udgang i et output modul. Jeg er ikke helt med på hvad det er for et spørgsmål du mangler svar på.
  17. På den måde du spørger, antager jeg at du ikke er elektriker. Derfor vil jeg anbefale dig at få en elektriker til at checke modulet. At rode i en el tavle kan være livsfarligt. Det koster max 1 time for en dygtig elektriker. Når det er sagt. Output 230 modulerne er bygget op i 2 grupper af hver 4 relæer. Hver gruppe har egen forsyning og der er intet i vejen for at forsyne 1 gruppe med 230V og en anden med 24V. Hvis man har en fejl og mistænker en defekt udgang til at være årsagen, er den bedste måde at teste det på ved at fjerne alle forsyninger og afgange fra output modulet og måle gennemgang på alle udgangene samtidig med at man skifter stilling på relæerne. Værd i den forbindelse opmærksom på at et tryk kan påvirke flere udgange. Modulerne kan umiddelbart ikke åbnes. Selvom de kunne vil du alligevel ikke kunne komme til kontakt fladerne. Der er enkelte som med succes har åbnet et modul og skiftet et relæ, men det er ikke noget man bare lige gør.
  18. Jeg tror faktisk at den lille 15W PSU altid har eksisteret, men eftersom den ikke er så kraftig har den aldrig haft køleribber.
  19. @Jeppe Buk Jeg har 3 LED dimmer i min installation, og de virker uden problemer og uden skærmet bus kable da de sidder lige ved siden af controlleren. Når du bruger skærmet bus kable, skal du sikre dig at skærmen er forbundet til 0 eller jord i den ene ende og KUN den ene ende. Ellers kan der løbe en udlignings strøm gennem den som kan danne støj og dermed opnår du den modsatte effekt. Derudover vil jeg gå IHC og HA programmet igennem for at sikre at det ikke er utilsigtet hændelser i de 2 som er årsagen. Tilføj også noget log i f.eks. HA, så du kan se hvornår ind og udgange i FB'en som styre LED dimmerne bliver ændret. 90% af alle IHC fejl er utilsigtet hændelser i IHC programmet.
  20. @Jeppe BukPrøv at ændre https: til http: din HA config. det vil hurtigt give dig svar på om det er et krypterings certifikat problem du har. Selv med nyeste firmware i en Visual 2 controller er der usupporterede krypterings certifikater eller algorithmer. Faktisk mener jeg også der det i den nyeste firmware til en Visual 3 controller, men jeg bruger en gammel windos 7 PC når jeg tilgår mine IHC controller, så jeg er ikke 100% sikker.
  21. Min IHC installation er kun ca. 17 år gammel, og jeg har ikke haft problemer med nogle af mine output moduler endnu. Hvis jeg skulle opgrade en 24 år gammel IHC installation, vil jeg nøjes med at skifte controlleren og og evt. dimmer da de har en korter levetid og man får flere muligheder med LED dimmer. Jeg vil ikke bruge tid på at skifte moduler som fortsat virker og hvor man ikke har brug for ny funktionalitet. Når de begynder at gå i stykker kan man skifte dem til den tid. Den eneste grund jeg ser til at skifte moduler nu, er hvis man frygter at LK snart stopper med at sælge IHC, men så vil jeg overveje at erstatte hele IHC installationen med noget andet. Det er trods alt kun i Danmark at det fortsat bliver solgt. Carlo Gavazzi er nok det som ligner LK IHC mest, det sælges globalt, har modbus interface, udvikles fortsat og er stortset ligeså dyrt som LK IHC. Jeg har dog ikke nogen erfaring med det udover hvad jeg har læst mig til og fået at vide når jeg har talt med deres sælger på messer m.m.
  22. Lars1

    HA Ihc Alarm

    Jeg kender intet til HA, men status på alarm ligger jo i alarm funktions blokken. Om du kan se den i HA ved jeg ikke, men status bør være linket til et en diode på et tryk, så mon ikke du kan se det der.
  23. Uden at kende noget til HA, kan jeg forstille mig at det ikke længere understøtter ældre krypterings certifikater. I browser og Java kan man manuelt reenable understøttelsen, men hvordan det evt. gøres i HA har jeg ingen idee om. @Jeppe Buk@Kim carlsen Hvilken firmware ligger der på jeres IHC controller?
  24. Til det vil jeg nok ikke bruge LK IHC. :-) Du skrev at du bruger Carlo Gavazzi bi måler. Nogle af deres modeller kan kobles sammen med deres "IHC" web server som såvidt jeg ved har nogle rimelig ok standard visninger. Derudover har de nogle modeller som kan kommuniker med Modbus, hvilket du kunne bruge hvis du vil rode med noget OpenHab eller tilsvarende.
  25. Via USB burde det virke. Prøv at fjerne netkablet fra controlleren når du prøver, så du er 100% sikker på at du ikke tilgår controlleren via nettet. Via nettet kan problemet skyldes at controlleren og din PC er på forskellige subnets. Dermed tror controlleren at du tilgår den fra internettet hvilket giver begrænsninger i hvad du må.
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok