Du har ikke irreteret mig, men ved at læse PDF'en grundigt få vi samme udgangs punkt og misforstår ikke hinanden når vi f.eks. taler om lokaliteter. Lokationerne har ikke nogen praktisk betydning. De er der kun for at gøre programmet mere overskueligt. Alt kunne være placeret i den samme lokation uden at det vil ændre noget som helst på program afviklingen. Jeg er ret sikker på at det hele er kodet som det skal være og eneste problem er at temp. sensoren er landet i en forkert lokation. Hvis ikke dette var tilfældet vil det være koldt på WC'et på 1.sal pt.. Derfor. I din WC 1.sal lokation er der en telestat. Telestaten er den som åbner/lukker for varmen i rummet. Den funger kun hvis den er linket til en FB (funktions blok). Denne FB funger kun hvis den er linket til en temp. sensor. Temp. sensoren kan du finde ved at følge linket fra FB'en som styre telestaten. Hvis dette ikke giver mening eller lykkes for dig, så prøv at folde telestaten, lokationen WC 1. sal i højre side, lav et ny screenshot og send det til os. Alternativt kan du også uploade dit program her, så kan det være der er en som har tid til at kigge på det i juleferien. Ps. den temp. sensor som du selv har tilføjet er ikke forbundet til nogen fysisk temp. sensor. Det kan du se fordi den står med Alarm ON. Du kan ikke bare vælge en tilfældig indgang for temp. sensoren. Det skal være den indgang hvor der sidder en fysisk temp. sensor.
-
Hvis du er nybegynder, så start venligst med at læse den PDF som bliver installeret sammen med Visual. Den indeholder en meget pædagogisk gennemgang af hvordan man programmer IHC m.m. Næsten alle vil kunne lave basal LK IHC programmeing efter at have læst den. Med lokation, mener vi ikke fysisk lokation, men lokalitet i IHC programmet. WC 1. sal, udsug WC m.m. er alle lokationer. Hvis du klikker på + tegnet ud for telestaten, vil du få et link til en funktions blok frem. Klikker du på det link vil det åbne funktions blokken. Herefter skal du bare finde temperatur indgangen i FB'en og klikke på linket for at finde ud af hvor temp. sensoren er placeret.
-
Bus lysdimmer funktion m. 3 scenarier søges
question svarede på Lars1's Allan Pedersen i IHC Visual 3.0
Jeg tror du skal starte med at beskrive den funktionalitet du er ude efter, for jeg må indrømme at jeg ikke kan gennemskue hvad du ønsker at opnå.- 6 svar
-
- 1.2.04.e
- bus dimmer
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
1. Man kan godt omprogrammer dimmeren til at skifte mellem 0% og 100%, som vil se ud som on/off, men det vil ikke få den til at funger ret meget bedre med LED pære. Alternativet er at fjerne dem helt. Alt efter din installation kan det kræve et ekstra output 230V modul. Disse var endnu ikke udgået sidst jeg checkede. Udskiftningen skal fortages af en elektriker, men du kan selv lave programeringen 2. Hvis du med mini-kontakter mener FUGA svagstrøms tryk, så fjerne man del lille plade mellem trykkene. Hvis det er de gamle mini tanget tryk, så findes der en villedning her https://www.lk.dk/produkter?iid=#100H1003 3. Det ligner en gammel Term-IHC installation, og strømforsyning ser ud til at være ligeså gammel . Hvis du skal have en elekriker til at fjerne dimmerne, så vil jeg anbefale også at få skiftet strømforsyningen. Controlleren og I/O modulerne kan nærmest leve for evigt, mens strømforsyningerne har det med at står af når de bliver +20 år. Somregl i forbindelse med en strømafbrydelse.
-
Jeg har aldrig hørt om en netværks switch hvor kablerne kan monteres direkte i, uden RJ45 stik eller tilsvarende. Og som jeg skrev tidligere, er IHC NetBasic boksen IKKE en netværks switch. Det er en patch boks. Når du fjerne IHC NetBasic patch boksen, skal du enten sætte de stik på som du har linket til på kablerne, eller sætte nogle væg udtag op, magen til dem som er i den anden ende af kablet. Disse kan også sættes i dåse underlag uden på væggen, såfremt man bruger de høre rammer. Om du vælger RJ45 stik direkte på kablerne, væg udtag eller en anden patch boks er smag og behag. Selv hvis du fortsætter med IHC NetBasic boksen har du brug for en netværks switch, hvis der ikke er porte nok i den router din ISP har leveret. Hvilken netværks switch du køber er smag og behag, men de fåes helt ned til 2-300 kr. for en unmanaged 8 port 1Gbit switch. IHC net kablerne kan højst sandsynligt godt bruges til 10Gbit, men i praktis vil du dog ikke have nogen gavn af 10Gbit, da hverken din PC, NAS boks, internet forbindelse eller andet vil være i stand til at føde en 10Gbit forbindelse, medmindre du har noget MEGET dyrt professionelt udstyr. Selv 1Gibt er ofte mere end PC'er og NAS bokse til privat brug er i stand til at udnytte. Jeg tvivler også på om den switch du linker til rent faktisk vil være i stand til at håndter 10Gbit når det kommer til stykket. En ting er at den har 10Gbit porte, men hvis backplanen i switchen kun kan klare 2Gbit, eller processoren ikke kan switche mere end 5Gbit, så nytter en 10Gbit port ikke meget. En af mine gamle NAS bokse har 2 1Gbit porte som man kan trunke til 2Gbit. CPU'en og harddiskene tilsammen kan dog ikke levere mere end 50Mbit, så en enkelt 100Mbit port havde været rigeligt. Det samme ser man i RIGTIG meget udstyr til private idag, da pris forskellen på en 1Gbit og 10Gbit port er ufattelig lille. 10Gbit porte lyder godt i salgs materialet, men den dyre del ligger inden i maven på switchen og her bliver der ofte sparet.
-
Jeg ved ikke lige hvad du mener med "sådan noget som et netværksswitch tænker jeg hvor alle kabler kan installeres ligesom de er blevet i IHC NetBasic boksen". Med de stik du har købt, kan du sætte kablerne direkte i din netværks switch eller router, hvis den ellers har porte nok. Der er ikke nogen grund til et patch panel eller patch boks hvis du ellers kan holde ud til at se på at kablerne kommer ud af væggen og går direkte i din switch. IHC NetBasic boksen indenholder ingen netværks switch, men den indeholder en antenne forstærker, og så kunne man forbinde fast net telefoner til den også. Hvis du ikke har et TV som kræver et 75Ohm antenne signal og ikke har nogen fastnet telefon, så har du ikke noget at bruge IHC NetBasic boksen til idag. Den var imidlertid guld værd da den blev lanceret for +20 år siden. Den gang var 100Mbit state of the art og mobil telefonen på størrelse med 2 mursten. ps. Grunden til at IHC NetBasic boksen kun understøtter 100Mbit er at pin 1,2,3 og 6 i kablerne er brugt til 100Mbit Ethernet, pin 4 og 5 til telefoni og pin 7 og 8 til antenne signal.
-
Din test tyder på at der er en fejl forbindelse i stikkene i den ene ende, eller at den ene ende er monteret som T-568A og den anden som T-568B. I begge tilfælde vil 1000Mbit ikke virke, da det kræver at alle 8 leder er forbundet korrekt, mens 100Mbit kun kræver pin 1, 2, 3 og 6. Faktisk kan 100Mbit nøjes med kun pin 1 og 2 eller 3 og 6. Det vil så bare være 100Mbit half duplex, mens alle 4 leder vil være 100Mbit full duplex. Start med at checke at du ikke har en kortslutning i de stik du har monteret. Bemærk også at IHC Net kablerne normalt er skærmet, da de kan bruges til antenne signal til TV. Skærmtrådene har det dog med at være i vejen når man monter stikkene, så det er ikke utænkeligt at det er en skærmtråd som kortslutter ben 2 og 5. Denne kortslutning er ikke noget problem for 100Mbit da ben 5 ikke bruges der, men den forhindre 1000Mbit i at virke. Skærmen på netkablerne skal iøvrigt forbindes til jord i den ene ende (normalt i krydfeltet eller IHC Net Basis boksen). Det vil sikkert virke uden at du forbinder skærmen, men du vil have færre transmitions fejl hvis du forbinder den. For at bruge IHC Net kablerne til antenne signal, kræver det impedans tilpasning. Denne tilpasnign sker i IHC Net Basis boksen og IHC net RJ45<->coax kablet. Såvidt jeg husker havde AVexperten på et tidspunkt en antenne forstærker som også kunne tilpasse 75Ohm signalet fra coax kablerne til 100Ohm signaler som kan sendes via PDS kabler, såfremt de er godkendt til 700Mhz. Standard cat5 og 6 kabler er normalt kun godkendt til 200Mhz.
-
ihc 1 IHC Wireless dele i lysegrå (Er kasseret).
topic svarede på Lars1's jbirch i Køb, salg og bytte
@jbirchDu kan hurtigt fortælle om det er en controller med eller uden viewer. Hvis der på forsiden af controlleren står "IHC Visual Controller / viewer" er den med viewer. Står der kun "IHC Visual Controller" er den uden viewer. -
Halogenspots med DimLight tænder, og slukker igen med det samme
question svarede på Lars1's Kristian i IHC Visual 2.0
Du kan prøve at fjerne lyskilderne i så mange lyskilder at der fortsat er en samlet belastning på min. 20VA og se om det ændre noget. Hvis ikke, så prøv at bytte om så de lyskilder du bruger i første forsøg ikke bliver brugt i andet forsøg. Den fejl du ser kan skyldes mange ting. Bl.a. over og underbelastning, hvilket du kan udelukke med ovenstående. Det bedste vil dog være at få en elektriker til at fejlsøge. Han kan erstatte den nuværende installation, med en lampe direkte på dimmeren i tavlen, hvilket også vil verificer at der ikke er noget galt med installationen mellem dimmeren og lyskilderne. -
Halogenspots med DimLight tænder, og slukker igen med det samme
question svarede på Lars1's Kristian i IHC Visual 2.0
Hverken dimmeren eller strømforsyningen har direkte jordforbindelse, så de kan ikke udløse HPFI relæet. De vil isteddet slå sikringen. Det er ikke usandsynligt at dimmeren og strømforsyningen ikke har overlevet strømsvigtet (gamle elektronik har det med at dø når man tager strømmen til det), eller at det som har udløst HPFI relæet har taget livet af dem. Men inden du dødsdømmer dimmeren helt, så prøv at skifte lyskilde i lampen og prøv at styre dimmeren direkte fremfor via LK IHC. Bemærk dog at lyskilden skal have en effekt på min. 20VA, så en LED vil ikke fungere. -
Prøv evt. at tage 230V og 24V fra dimmeren i 10 sek. og se om den ikke kommer online, når du sætter strøm på igen. Det er også muligt at en controller genstart kan bringe den online igen. Firmware opgadering kan ikke lade sig gøre før den er online. Hjælpe ovenstående ikke, skal du dobbelt checke forbindelserne på den dimmer som står som offline. Når den står som offline, betyder det at controlleren har haft forbindelse til den siden sidste genstart, men ikke længere har det. For at den vil stå online, skal 230V og 24V være tilstedde, ligesom RS485 forbindelsen. Mangler bare en af delene vil den stå som offline. Det tyder derfor lidt på en dårlig forbindelse på en af de 3. Sandsynligvis på RS485 bussen, da du ikke vil kunne tænde/slukke lyset direkte på dimmerne hvis ikke både 24V og 230V er ok. Program opdatering mellem firmware updates vil ikke ændre noget. Der ligger ingen firmware informationer i programmet, og Visual er ikke involveret i firmware update.
-
Nope. Man kan ikke se dimmerne noget sted hvis der ikke er 230V på dem, men såvidt jeg husker, så optræder dimmerne som i Nygaard's screenshots¨, fra dimmer og kanalstatus, indtil de er linket. Der burde dog også være 2 dimmer med serie nr. m.m., men uden program referancer. Derudover er det lidt underligt at link knappen er grået ud og der ikke er nogen info trekant ved dimmerne i link screen shottet. Det plejre kun at se sådan ud når dimmerne er linket.
-
Når firmware opdateringen kan gennemføres uden fejl, vil jeg mene at RS485 og 230V er OK. Dog vil jeg anbefale at du prøver at lave en firmware opdatering hvor du vælger alle dimmer isteddet for at udvælge de 2. Om der reelt er nogen forskel ved jeg ikke, men jeg har bare god erfaring med at løse underlige LED dmmer problemer ved at køre firmware opdateringen 2 gange i træk. Den enegang hvor jeg udvælger de dimmer som skal opdateres, og den anden gang hvor jeg vælger alle dimmer. Derefter vil jeg anbefale at du prøver at unlinke dimmerne, uploade programmet, linke dem igen og uploade programmet igen. Genstart evt. controlleren inden du går i gang med dette punkt. Hvis det fortsat ikke virker, så prøv at kigge i serviceview. I nederst venstre hjørne har du en controller log. Der skal helst ikke være nogen kommunikations fejl med dimmerne (husk at kigge på tidsstemplet på log entries. De kan være flere år gamle). Hvis der er kommunikations fejl, vil jeg prøve at gentage firmware opdateringen som beskrevet ovenfor. Det tog mig flere firmware opdateringer før alle kommunikations fejl var væk hos mig. Linkningen bliver automatisk genoprettet (hvis den er lavet korrekt) når du lægger det originale program i controlleren igen. Linkningen forvinde ikke ved strømsvigt. Jeg forstår ikke helt hvofor du ikke kan lægge et tomt projekt i controlleren fra din PC. Linkningen sker såvidt jeg husker via Visual, og det er Visual du skal bruge til at uploade programmet til controlleren, hvad enten det er tomt eller ej. Det kan gøres fra samme PC som du bruger til at firmware opdater dimmerne. Det kræver bare at Visual er installeret på den.
-
Men den køre allerede med firmware 2.8.4 (jvf. screenshot) og den har aldrig været frigivet til ELKO varianten såvidt jeg ved. Men indrømmet. Jeg ved meget lidt om hvor i forskellem mellem LK IHC og ELKO varianten ligger.
-
Jeg har erstattet mine IHC NET strømforsyninger med standard 12V DIN skinne strømforsyninger fra Elko. Bare værd opmærksom på at IHC NET switchene bruger temmeligt meget strøm. Såvidt jeg husker har jeg en 2A strømforsyning til 3 dataswitche. Derudover har jeg 3 dataswitche som hverken virker med de gamle eller nye strømforsyninger. :-( De 2 af dem virker i en uges tid, hvorefter man skal tage strømmen fra dem i 10 sek. for at få dem til at virke igen.
-
Du har selvfølgelig prøvet at reboote din PC? Det plejre at løse problemet for mig, når jeg oplever det du beskriver. Prøv også at genstarte din IHC controller. Det kan også sometider løse underlig kommunikations fejl.
-
Som alarsen, mener jeg også at alle HW 6.2 controller har viewer. Jeg er dog i tvivl om det også gælder for ELKO varianten. Havde det ikke været en ELKO IHC controller, kunne du kan meget nemt se om din controller har viewer eller ej. Hvis der fysisk på controlleren står "IHC Visual Controller / Viewer", så har den Viewer. Står der bare "IHC Visual Controller", så har den ikke viewer. Men hvad der står på ELKO varianten ved jeg ikke. Du kan også prøve at bruge den reset firmware som ligger her på boardet. Jeg tvivler dog på at det vil ændre noget.
-
Check også at der er 230V på dimmerne. Ellers kan de ikke linkes. Der behøver ikke være belastning på, men der skal være 230V forsyning på dimmerne for at de kan linkes.
-
Selvom der er mange kloge personer i dette forum, og sikkert også nogen som ved noget om solcelle anlæg, så er emnet i her LK IHC anlæg. Disse har ikke meget med solcelle anlæg at gøre. Jeg tror du skal tage fat i dem som har installeret dit solcelle anlæg. Hvis det er helt nyt er der fortsat garanti på installationen.
-
Hvad vil det koste at fjerne en komplet IHC installation
question svarede på Lars1's Jonas Emil Brøsch i Teknik
IHC wireless vil været et dumt valg, da de produkter udgår efterhånden som de bliver udsolgt. Wiser og Philips HUE kan LANGT fra det samme som LK IHC og vil være relativ dyre løsninger hvis man bare skal kunne tænde og slukke noget lys. SG lightning kender jeg ikke. -
Hvis der er døde taster på dit kode tastatur er der desværre ikke meget at gøre. Du må have fat i et nyt. De er heldigvis endnu ikke udgået. Når du vil erstatte eller fjerne det gamle kodetastatur, skal du være opmærksom på at der sandsynligvis er en sabotage kreds, som vil sættet alarmen igang hvis den brydes. Hvordan man disabler sabotage kredsen i forbindelse med vedligehold bør fremgå at dokumentationen for din LK IHC installation. LK IHC kodetastaturet er en selvstændig enhed, som kommuniker med LK IHC controlleren via ind og udgange på I/O modulerne. Kommunikationen funger på den måde, at når du taster en kode, så bliver kode plads nr'et sendt til LK IHC controlleren som et binært tal via 3 indgange. Hvis du f.eks. taster koden for bruger kode 5, så vil indgang 1 være ON, indgang 2 OFF og indgang 3 ON. For bruger kode 3 vil Indgang 1 være ON, indgang 2 ON og indgang 3 OFF, o.s.v. Om kode tastaturet lyser rødt eller grønt afgøres alene af om udgangen hvor IHC status ledning er tilsluttet, er ON eller OFF. Ændring af koderne i tastaturet kan ske uden at det er tilsluttet LK IHC controlleren. Det kræver bare at bare at kodetastaturet er tilsluttet 24V
-
@Henning Pedersen@jaguar xkeMonterings vejledninger og standard produkt vejledninger kræver ikke login til lk.dk. Man kan finden ved at søge efter produkterne i produktkataloget som er tilgængeligt under menupunktet produkter direkte på lk.dk. Nogle ældre dimmer funger fint med nogle LED's, men da producenterne aldrig har testet de gamle dimmer med LED's skal man selv forsøge sig frem til man finde en kombination som virker, og så er det nok billigere bare at købe en dimmer som er testet med LED's.