Hop til indhold

Lars1

Members
  • Antal indlæg

    3.763
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    108

Alt der er opslået af Lars1

  1. Dimmer 350 LR er en relativt simpel dimmer som styres med en enkelt 230V indgang. Det bør være relativt nemt at finde en dimmer som kan erstatte den. Enhver elektriker burde udfra nedenstående diagram kunne finde en alternativ tavledimmer for dig. Hvis de kun kan finde en dimmer med 24V styring, kan du altid ændre dit program til at bruge en 24V udgang i steddet for en 230V udgang. I værste fald kan du sætte et overdragelses relæ mellem IHC udgangen og den nye dimmer. Denne metode kan også bruges hvis den nye dimmer har eget spændings potentiale.
  2. Er du sikker på at der er fast fase på den hvide ledning? Husk også at HW1 wireless lampeudtag kræver en minimums belastning på 5-20W alt efter model. HW2 kræver ikke nogen minimums belastning. Hvis minimums belastnings kravet ikke overholdes vil bl.a. programmerings knappen ikke virke. Når du først har linket dit wireless lampeudtag, behøver du ikke bruge programmerings knappen igen. Alt programmering sker efterfølgende i dit IHC program i din IHC controller.
  3. Ja. Du fjerner bare + ledningen fra batteriet og slukke for gruppen som IHC controlleren sidder på. Lad det være slukket i 10 sek. før du tænder igen.
  4. Du skal oprette en bruger på mit LK for at kunne download softwaren, men mig bekendt kan alle oprette en bruger. Hvis de har ændret det til også at forlange et firma navn når du opretter dig, kan du sandsyndligvis bare skive NA eller tilsvarende i feltet.
  5. At Visual 2 controller sommetider genstarter når man forbinder til dem via netværket er et kendt problem. Det sker også sommetider for mig når jeg starter Visual op for at rette et eller andet i controlleren. Problemet er dog mindre hyppigt i firmware 2.8.4 end 2.7.220.
  6. Ja. Visual 2 programmer kan læses af en Visual 3 controller.
  7. Har du prøvet med det tomme program som forslået i en anden tråd?
  8. Held og lykke med dine program rettelser. Bare husk altid at have en backup af det program som ligger i controlleren. Så har du altid noget at gå tilbage til hvis dine rettelser ikke virker efter hensigten. Simulering kan gøre meget, men virkeligheden er ikke altid som når man simuler program afviklingen. Værd iøvrigt opmærksom på at du ikke bare kan fjerne en dimmer i programmet. Den skal også fysisk fjernes, ellers vil dit program ikke virke. Der skal være 1-1 overenstemmelse mellem hvad der fysisk er installeret, og de produkter som findes i dit program. LK IHC er designet tilbage i 80'erne, og ikke ændret grundlæggende siden da, så autodiscovery. samt mange andre nyer teknologier findes ikke.
  9. Som Mikkel skriver mangler du sandsynligvis den rigtige USB driver. En Visual 2 HW1 controller (eller HW 6.1 som vi normalt kalder den) er trods alt designet for over 20 år gammel, og derfor ikke nødvendigvis understøttet af de standard USB driver som følger med windos idag. Du bør IKKE nedgrader firmwaren på din controller. Du vil ikke få andet end flere problemer ved den manøver. Firmware version og Visual version skal passe samme. Ellers giver det problemer. Dertil kommer at flere af de gamle firmware er temmelig ustabile. 2.8.4 er den mest stabile for en Visual 2 controller, også selvom den officielt ikke kan køre på en HW 6.1, men det skyldes primært at LK aldrig har testet den på andet end HW 6.2 Med en HW6.1 controller er evt. dimmer sandsynligvis så gamle at de ikke understøtter LED pære. Problemet er at de gamle dimmer kræver en minimums belastning på 5-20W (alt efter model) for at virke korrekt. Kommer man under dette får man mærkelige problemer, som bl.a. at lyset ikke vil slukke, eller tænder af sig selv. m.m. Når du har fået installeret den rigtige driver kan du checke/ændre netværks opsætningen på controlleren, så du kan tilgå den via dit lokal net i steddet for via USB. Sørg også for at få lavet en backup af dit IHC program som noget af det første, før du begynder at lege med firmware ændringer m.m.
  10. Jeg har lige flyttet dit indlæg til en katagori hvor alle kan svare dig. Nej. Skiftet fra Visual 1 til Visual 2 eller 3 kræver at du laver programmet fra grunden i den nye controller. Du kan dog lave hele programmet på forhånd, og teste det via simulation i Visual 2, men du vil nok fortsat opleve nogle program fejl, når du skifter controllerne, da ikke alt kan testes 100% via simulation.
  11. I såfald er mit eneste bud at du skal prøve at tage en backup af programmet i controlleren, lægge et tomt program i controlleren, og derefter lægge original programmet i controlleren igen. Hjælper dette ikke, så prøv med reset firmwaren.
  12. Prøv at fortælle lidt mere om din IHC installation. Er det fortrået/wireless via en controller eller wireless uden controller?
  13. @Mikael lDu er opmærksom på at LK har forskellige Visual produkter alt efter om sensoren har 2 temp sensor eller er den kombinerede temp. og fugt sensor.?
  14. Der ligger ikke noget app konfiguration i LK IHC controlleren, så selv hvis du kunne downloade app'en vil du skulle opsætte alt i den på ny. Bortset fra det har jeg altid undret mig over at man gider bøvle med at finde en telefon, logge ind i den, finde den rigtige app, bare for at kunne slukke lyset, når der sidder en knap på væggen få meter væk som gør nøjagtig det samme med et enkelt tryk. Jeg har en kammerat som konsekvent går forbi knappen for at finde sin telefon, og vi griner af ham hvergang.
  15. Jeg har ikke selv brugt LK's app'en, så jeg ved ikke præcist hvad man kan med dem, men såvidt jeg ved ligger der ikke noget programmering i dem. Det er alene en grafisk præsentation af tryk og udgange. Alt funktionel programmering etc. ligger i selve IHC controlleren, som sidder i tavlen. Controlleren kan bl.a. tilgåes via det indbyggede serviceview (kræver Java) fra en PC, samt med trejdeparts produkter som f.eks. Home Assistant, OpenHab, IHC Captain etc. Lige siden LK trak IHC tilbage fra marked, har de sagt at de vil komme med en Wiser og KNX gateway, men indtil videre er intet sket.
  16. Jeg skrev. "Jvf. den dokumentation som jeg har ...." (den samme som du har vist her). Og jvf. den, er type E sensor med terminaler. Det er muligt at der har eksisteret en type E sensor tidligere som var med ledninger. Den fremgår imidlertid bare ikke af den dokumentation som du og jeg har. Type E sensoren på min og din dokumentation er med terminaler, præcis som jeg skrev.
  17. Det du efterlyser lyder til at være en helt simpel følg FB. Prøv at kigge på 1.1.04 (Visual 2.8.6 samt 3.4.71) Bortset fra det skriver du i overskriften 1.4.07, men i teksten 1.4.01. 1.4.01 findes fortsat, men funktionaliteten kan meget vel være ændret.
  18. Jeg svare lige på dit indlæg i denne tråd https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/11798-zigza-sensor-e-fejl/#comment-71018 her, så vi ikke få blandet de 2 forskellige spørgsmål i den anden tråd. Jvf. den dokumentation jeg har på Zigza sensor, så har type E føler terminaler. De afsluttes ikke med, ledninger. De eneste Zigza sensor som afsluttes med ledninger er den optiske sensor og læk sensoren, og de har kun 2 ledninger. En for 0V og en for indgangen.
  19. Det lyder mærkeligt. Det eneste jeg kan komme på der skulle være problemet er hvis du bruger et forkert produkt. Type E er såvidt jeg husker kombineret temp. og fugt sensor. Jeg kan dog ikke mindes at en sensor har stået med Alarm ON bare fordi man har valgt et forkert produkt, men det er ikke utænkeligt. Det vil være mere utænkeligt at sensoren ikke virker med Visual 3, da der mig bekendt ikke skete nogen ændring vedr. temp. sensor mellem Visual 2 og Visual 3. Temp. sensor kom i forbindelse med Visual 2.8.x, og virker også med en HW 6.1 controller hvis man opgrader den til firmware 2.8.x
  20. Når du skriver "men når jeg skifter til en anden type" går jeg udfra at du fysisk monter en anden sensor på indgangen, og ikke bare ændre produktet i programmet. Er du sikker på at du har fået monteret sensoren korrekt og at den ikke er defekt? Alarm ON plejre kun at komme hvis en af de 3 ledninger ikke er monteret korrekt, og der dermed slet ikke kommer signal fra sensoren. Jeg har ikke en type E sensor, men kommunikationen mellem sensoren og controlleren er en simpel bit strøm, som er den samme for alle sensorne. Så hvis den er monteret korrekt tror jeg mere på at den er defekt. Jeg har 2 Zigza tempsensor som er stået af inden for de sidste 5 år. Det er relativt mange eftersom jeg kun har 5 Zigza temp. sensor og 10 LK tempsensor, hvor ingen er stået af, som iøvrigt alle er ændre en Zigza temp. sensorne.
  21. Det bliver af flere grunde svært at bygge videre på den installation. LK IHC er udgået og produceres ikke længere. LK IHC wireless benytter ingen af de wireless protokoller som er makedsførende idag. LK IHC er ikke direkte integrebart med Apple home og tilsvarende, men kan integreres via trejdeparts opensource produkter som f.eks. OpenHab og Home Assistant. Controlleren er en Visual 2 HW 6.1 controller uden viewer. Den har netværks interface, og såvidt jeg husker kan den godt kommuniker med OpenHab, HomeAssistant og tilsvarende trejdeparts integrations produkter. Den har bare ikke den indbyggede viewer funktion. Hvis du vil opgrader installationen kan du kigge efter en brugt Visual 2 eller 3 controller med viewer. De vil alle funger samme med resten af din LK IHC installation. Du får dog ikke meget ny funktionalitet og som tidligere skrevet er LK IHC udgået, så det bliver svært at skaffe flere I/O moduler m.m. Den gode nyhed er at installationen ikke er særlig stor. Du har kun 3*16 indgang, 1*8 24V udgange og 4*8 230V udgange. Dertil kommer at alarm er seperat. Den kan være integreret, men i såfald er det kun en besked om at alarmen er slået til/fra eller at der er indbrud. Ved fuld integration, vil PIR og kodetastatur m.m. være forbundet direkte til LK IHC installationen. Det er de næppe når du har en seperat alarm boks under LK IHC tavlen. En fuld erstatning, af den LK IHC installation som fremgår af dit billed, bør ikke koste mere end 20.000 kr. alt incl. Som en side note kan jeg fortælle at du har også har en seperat fuld LK IHC NET installation. Den kan bruges til 1Gbit data, telefoni, og alm. antenne signal (75 Ohm) (hus og fællesantenne) via den antenne forstærker som sidder i LK IHC net tavlen, samt korrekte patch kabler i tavlen og konverterings kabler (100 Ohm->75 Ohm) ved radio/TV. Netværks switchen i tavlen er dog næppe mere end 100Mbit. Dertil kommer at den 12V strømforsyning som sandsynligvis sidder under tavle afdækningen har dårlig holdbarhed og ikke kan skaffes længere. Du kan dog bruge enhver 12VDC strømforsyning som kan levere strøm nok, og den skal kun leveres strøm til de 2 moduler i tavlen (netværks switch og antenne forstærker). Kabel installationen er en passiv installation, og funger fint med eksterne netværks switche, så det er ikke nødvendigt at bruge den switch som sidder i tavlen. Det er kun hvis du vil distribuer et 75 Ohm antenne signal via kabel installationen, at du skal bruge den antenne forstærker som sidder i tavlen.
  22. @Fox2fireDit screen shot er fra online rapporterne på en LK IHC controller. De kan tilgåes via web interfacet på LK IHC controlleren, men hvis din controller er en Visual 2 controller, kræve det en gammel browser med activex for at de virker.
  23. Zigza havde bygget meget af hans forretning op omkring LK IHC, så det er ikke utænkeligt at han har valgt at lukke helt ned nu hvor LK IHC er udgået. Alternativt kan du prøve at efterlyse en brugt temp. sensor. i køb/salg forummet. Derudover kan du kigge i bunden af første indlæg i denne tråd https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10812-hvad-er-alternativerne-til-lk-ihc/. Der er der links til temp. sensor protokollen. Desværre er der såvidt jeg huske ikke nogen beskrivelse af hvordan man laver rent faktisk laver en temp. sensor selv.
  24. Good that you found the issue. Have you created the products yourself? I don't think we have that many push button products in the DK version. The products are defined in XML files in \Program Files (x86)\<Visual root>\IHC Visual\Products. You could try to compare the 3 push button file with the others to see if there are some notable errors. Changing anything is at your own risk and you might end up with the same error again.
  25. If your controller is a Visual 3 controller, it has a reset button you can use to bring the controller out of fault mode. Beside that. A Visual 3 controller should ALWAYS run with firmware 03.03.44 or later. Otherwise you risk it entering boot loop, which you can't recover from. Have you tried to upload the program using USB? Failing to upload a large program over network, is often caused by short network outages. If your controller is a Visual 3 controller there is a risk that you have one of the controllers with an unstable network interface. If you can reproduce the problem you can get the controller replaced by calling Schneider Electric.
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok