Hop til indhold

Jesper Boel Nielsen

Members
  • Antal indlæg

    3
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

Alt der er opslået af Jesper Boel Nielsen

  1. Hej Lars, det gav desværre ingen ændringer. Er der evt. andre måder i kan komme i tanke om at jeg kan få det til at virke på? Der er ikke en anden måde på at deaktivere PIR?
  2. Hej Tonny, tak for svar. Det er nu afprøvet, men det gav samme resultat, desværre.
  3. Hej IHC-User.dk Jeg er forholdsvis ny i IHC controller-programmering, så det er muligt at dette er et simpelt problem jeg står med. Problemet ligger i at jeg har 3 rum hvor lyset tænder og slukker via PIR (esylux med indbygget timer og skumringsrelæ), men vi har også en hund som til tider bevæger sig om nattet i de rum, og derfor vil vi gerne have den mulighed at disable PIR. Jeg har selv lavet den løsning at jeg bruger FB 1.1.10.a. Simpel Kip som et "skumringsrelæ" og på den måde styre PIR on/off. Mit problem med det er at det virker fint på Toilettet og i Bryggerset, men i Entréen virker det ikke. Når jeg trykker på min "skumringsrelæ-knap" så tænder lyset ikke mere via PIR på Toilettet og i Bryggerset, men i Entré,en tænder lyset stadig. Alle 3 rum er sat op på samme måde, dog med en Universal dimmer i Entréen hvor de andre to rum er relæ-styret på tavlen. Hvad er det der jeg gør galt? Alternative forslag er også velkomne.. .vis -fil er vedhæftet. Pilevaenget21.vis
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok