  1. Hej Jeg vil gerne kunne slukke og tænde for varmepumper fra IHC. Jeg har både en 1 faset (1n + 1f) og en 3 faset (3f) uden nul. Strømmen til disse er hhv 13a og 3x16a, så jeg tænker at jeg skal bruge nogle eksterne relæer til koblingen... Men hvilke kan nogle hjælpe? Når jeg har disse på plads kommer det nok et nyt spørgsmål / projekt, om hvordan jeg får optimeret tidspunkterne for varme genereringen. - hvordan man integrerer imod et API for strømpriser så jeg eksempelvis undlader at have blus på de 6 dyreste timer. Venligst Leon
  2. Jeg købte en ny, med forventning om kreditering når LK/Schneider havde haft tid at teste den defekte. Jeg har nu fået krediteret den nye. Så reelt er den blevet ombyttet.
  3. Controller har kørt upåklageligt sidste mdr. så det har været en program fejl. (evt. manglende B&O ifb'er). For ML GW : Se denne tråd https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/6660-beolink-gateway/ Der er bl.a. link til b&o's ifb'er ...
  4. Firmware på igen (3.3.23) - den som var på. Så kunne den spise et tomt program og linke Wireless produkter. Min VIS fil kunne den ikke - men det lader til at skyldes nogle Bang og Olufsen Masterlink Gateway funktionsblokke. Jeg slettede disse fra .vis projektfilen, og så kunne jeg sende programmet til controlleren. Det skyldes måske i virkeligheden at B & O's ifb. filer enten ikke er kompatible eller at de ikke ligger i korrekt mappe på min maskine (har skiftet pc siden sidst jeg rettede på denne IHC installation.) Er der en der ved om Bang og olufsen har opdateret deres ifb filer ? Ser ud til at controllren kører igen … får lige testet lidt mere og skriver hvis det igen bryder sammen...
  5. Se - efter 2timer og 20 minutter initialiserer controlleren fortsat... Jeg gætter på at jeg IGEN skal have en ny controller! Øv Øv Øv! Input modtages fortsat gerne.
  6. Hej Efter udskiftning af min controller pga. bootloop. Skulle jeg kode en Wireless dimmer på her til aften så jeg igen kunne styre den. Det kan jeg så ikke få til at lykkes. Forbindelse testet både via LAN kabel og via USB. og på to pc'er. I LK IHC VISUAL går jeg i controller -> link/test LK Wireless produkter. Jeg vælger linke et produkt. - med det samme dialogen åbner er "Linkning status" : LK IHC Wireless Konfiguration Fejlet På min trådløs dimmer (1modul trådløs dæmper) sw: 1.05 trykker jeg (A) og (B) blinker rødt herefter trykker jeg 1 - men der sker ikke noget - Det er som min controller ikke vil kommunikere trådløst. ------- Jeg mistænker at det måske er pga. forkert programfil - og vil så indlæse min .vis igen for at sikre at der er match mellem hvad controller og IHC VISUAL programmet har. Ved upload af vis advarer VISUAL om at programmet på controller er forskelligt fra det jeg uploader (det bør det ikke være!) - men for en sikkerhedsskyld henter jeg programmet fra controller inden - blot som sikkerhed. Jeg kan dog ikke uploade nogen af programmerne: hverken et tomt (helt tomt), det som burde være aktuelt eller det som jeg netop har hentet fra controller. Jeg har kontrolleret data og klokkeslæt - det passer jeg har firmware version 3.3.23 hardware version 7.1 Produktionsuge 2018/35 LK VISUAL: 3.04.54.03 …. Jeg har forsøgt at gendanne controlleren (VISUAL -> Controller -> Indstillinger -> Gendan) - da jeg på dette tidspunkt ikke kunne betjene mit hus... (ingen lamper eller knapper responderede.) Men jeg kan fortsat ikke indlæse mit projekt. Jeg kan fange controlleren via http://IP og få status ud - se billede Input modtages meget gerne - selvom jeg frygter endnu en ombytning!
  7. Ny controller købt og monteret - lys i huset igen afventer rep og forhåbentlig kreditering af defekt. ps. Jeg har ikke pillet ved det originale sd-kort - så ingen problemer der... Tak for råd og vejledning.
  8. Måske er brugerne ikke tilknyttet området/områderne... Fane: Brugere, kolonne Område -> tildel brugerene områderne
  9. Hej Der er måske en sammenhæng, men ingen løsning og nu er situationen blevet lidt værre Jeg har prøvet med nyt sd kort ext3 formateret og med tom.vis fil. -> det havde ikke nogen effekt. Så forsøgte jeg at pille nogle komponenter af hvis det var pga. overbelastning. Det fik diodemønstret til at ændre sig en smule og jeg anede lidt håb og tænke pyha, det er blot endnu en strømf. så er jeg home safe - men ak. Nu er alt pillet fra - kun kontroller og strømf sidder på. Jeg kan ikke få fat i controller med firmwaretoolet. Jeg har konstant grønt lys afbrudt af hvad der ligner en genstart jeg har forsøgt at lægge program.vis fil på eksisterende sd-kort. - tom.vis er også forsøgt - men filen forbliver på kortet og jeg har ingen kontakt nu Hvor kan man forøvrigt læse om anvendelse af dette SD kort - jeg synes ikke LK er særlig gode til at give konkret teknisk beskrivelse eks. hvilken mappe på SD kortet skal filer lægges i ? hvilket format, og hvilket fiolformat. ext3 eller fat16 eller ... ? input modtaget, herunder hvem og evt. på hvilket nummer man skal have fat i hos LK . Vh. Leon
  10. Hej. Jeg har måske samme problem og så måske ikke helt... Problemet opstod da jeg indlæste ny .vis fil med tilrettet funktionalitet. Min controller synes at genstarte og vil ikke i kontakt med mig via http://usb Den svarer periodisk på ping via usb Jeg er lykkedes at få fat i den med firmware update tool. og har opdateret fra 03.03.09 til 03.03.23 OK. Men herefter er problemet det samme. Jeg har forskellige lysindikationer og det ligner for mig at den laver endless boot. blinker med 4 Hz i nogle minutter (og svarer slukker i 5 sekunder blinker med 2 hZ Lyser kontant Loop ovenstående mønster en del gange og så genstartet med relæ klikken efter 10-15 minutter... - Det er sikkert fat i LK., men håber på et trylletrick. her lørdag aften ....
  11. Hej genier. Jeg har (som måske bekendt) en havelåge. Den har en indgang fra et IR-Øje. Dette IR-øje har et relæ og slutter forbindelse når der ikke holder en bil og bryder forbindelsen når der holder en bil. Styrringen til lågen har en forbindelse ud og retur fra dette relæ i IR-Øjet, og jeg kan måle forbruget til 18v 3,6mA. Jeg vil gerne stjæle en kopi af dette signal til mit IHC system, så jeg ved om der passeret nogen igennem denne IR-stråle. Jeg tænkte blot at kunne sætte et relæ med i serie over forbindelsen, men det relæ jeg har klikker ikke (Tænker at det kræver for stor en strøm for at aktivere... ) Har forsøgt med to relæer, har kun navn på det ene: finder: 38.51.7.024.0050 EAN:8012823122991 https://gfinder.findernet.com/public/attachments/38/EN/S38EN.pdf Jeg ville naturligvis montere relæet med fly-back diode. Og fra relæet til IHC input 24/3 modul Er jeg helt på vildspor eller skal jeg blot finde det rette relæ eller ? På forhånd tak. Min ide forsøgt tegnet. - Photocellen repræsentere IR-Øjets relæ...
  12. Jeg har nu målt på udgangen for 'Gate open warning' - og den var spændingsløs. jeg har således blot koblet den til indgangsmodulet og alt fungerer fint! Jeg har bygget en lille funktion der melder om lågens position. IHC-Input=slukket => Låge lukket IHC-Input='ON' er positionen 'låge åbner' i 25 sek. hvorefter den bliver 'Åben'. IHC-Input=skiftevis on/off => 'Låge lukker' (indtil status ikke når at skifte indenfor 2 sekunder). Det er så suppleret med en funktion der tager dette Låge-position input samt har indgang for betilling af åben eller luk. Har porten ikke den rette position - så kør til korrekt position... Tak for engagement og input. Har vedlagt skærmskud fra manualen hvor udgangen er anvist.
  13. Tak - Der sparede jeg lige 1,50 kr
  14. Hej. Betyder at lettere oversat at jeg ikke behøves flyback-diode? Og - At det ikke behøves da den er indbygget i Outputmodulet ?
  15. Hej Bjarne. Det kunne da være cool om det var, så er det jo mere end simpelt Der er angivet følgende i manualen for udgangen: (copy/paste). - Om 15/16 skal være 2.radio eller gate-open warning styres via config (Den er der styr på). Se gerne om du læser noget som alarmerer... - Jeg måler lige om der er spænding på udgangen eller ej når den er aktiv. (Og vender tilbage) Gate-open warning light: ................................................... 24V 3W max 15-16 Output (N.O. contact (24V /0.5A max)) for gate-open warning light or, alternatively, 2nd radio channel (see paragraph 6 “configuration”) ------------------------------------- Af generel interesse - hvad nu hvis det var en 24v AC udgang - som man ville koble over et relæ for en potentialefri kontakt - hvad gør man så i forhold til flyback diode / pikes.
×
×