  1. 6.3.04?? jeg har brugt IHC bolig standard 9.1.11 er den ikke go nok ???
  2. for lige og skære helt ind til benet, har jeg lige taget et billed af min røgsensor, så må vi se om det er mig der er et fjols :-) RØD Kører på 5 som går på mit Output GUL Kører på NC som kører på mit Indput Brun Kører på C som kører på OV på mit Input BLÅ kører på 2 som kører på OV på mit backup modul er det ikke korrekt ? jeg må være en kæmpe skovl siden jeg ikke kan få det til at virke
  3. du har fuldstændig ret med telestaten i bryggers og badeværelse ha ha ha er rettet... det diagram på røgsensor har jeg været igennem til hudløshed :-)... når jeg resetter forbliver indgangen på OFF af en eller anden grund
  4. Lars jeg har været det hele igennem og der er ikke noget der tyder på der er nogen udgange der bliver brugt dobbelt :-) skal både indgang og udgang stå ON hele tiden ? det eneste jeg kan have min tvivl om er de 2 OV'er, der er OV på nummer 2 på relæ sokkelen den er forbundet med OV på backup modulet og den der hedder C kører på OV på indgangs modul, er det ikke korrekt ??
  5. Huha tror der er nogen herinde der kan forklarer det en del bedre end mig :-) konklusionen på mit problem var at mit program var bygget op omkring IHC Bolig koncept, og i følge LK er der problemer med dette, et eller andet med en masse ENUM også videre som controlleren ikke er god til at håndtere, så jeg har skiftet til eller rettere er ved at skifte til IHC Standard program som indtil videre har kørt beklageligt :-) Håber jeg har forklaret mig korrekt :-) tror Lars og Torben ved MEGET mere om det :-)
  6. hej jeg har lagt 3 billeder fra serviceview... det første er før jeg aktivere røgsensoren, det andet er når jeg har aktiveret den, og det sidste er efter jeg har tykket reset :-) kan se de står ON før de er aktiveret og når jeg aktivere den ene går den i OFF på indgangen og når jeg trykker reset går den kort i ON og tilbage i OFF... hvordan lyder det
  7. er godt nok ked af at blive ved med at stampe i det her, men jeg kan simpelhen ikke få de røgsensorer til at virke, Har tjekket min kabel føring igen, og så har jeg skiftet til ihc standard i programmet, men det virker ikke :-( de aktivere og lyser rødt, men forbliver aktiv indtil jeg tager dem ud af sokkelen og sætter dem igen... hvad kan jeg har gjort galt ?
  8. jo er ved at opdatere til standard men kun på lys, ham LK manden sagde når jeg brugte IHC varme og Alarm kunne jeg bare lade det være :-) det mener i måske ikke... begge røgsensore er trådet som de, tro mig hat tjekket 10 gange
  9. jo det er der jeg har forbundet mit tryk i køkkenet til, men så pause den bare og hyler igen efter 15min. og sådan kan jeg blive ved hele dagen.. :-)
  10. hey igen er ved at lave mit projekt om til IHC standard, men er lidt i tvivl om min fb til røgsensorne, Jeg har lavet et tryk i køkkenet til at afstille røgalarm... det virker næsten også, hvis jeg min røgsensor bliver aktiveret og jeg holder trykket i køkkenet inde i 2 sek. stopper den, men den begynder igen et kvarter efter, trykket er forbundet til "reset for indgang" er det kke rigtigt nok ?? det er som om den bare pauser og ikke stopper den :-)
  11. Vil lige opdatere med seneste nyt :-) Har igen idag haft kontakt med LK for at oplyse om at det ikke var controlleren der var skyld i det, efter vi kom til at sidde og snakke om mit lille gennembrud med et simpel kip i bryggers, kom vi ind på hvordan min opbygning var lavet og da jeg fortalte at det var bygget op om IHC Bolig Koncept, kunne han fortælle at de havde haft et par sager lige nøjagtig med de FB der hed rum styring lavede sjove ting med wireless, og han syntes jeg skulle prøve og erstatte dem med IHC standard FB i stedet, det har nu prøvet i mit bryggers, hall og køkken og det ser ud til at virke uden problemer. Men savner bare lidt en forklaring på hvorfor det lige pludselig stopper med at virke når nu det har kørt i et par år :-) det eneste jeg har haft gjort er at jeg har skippet mine kombi tryk med batteri tryk og så trådet lampestedet, pga. jeg syntes de havde problemer med mine led pærer, ved så ikke om det er fordi der er kommet de ekstra wireless tryk til eller hvad.. Det er bare et lidt større arbejde at skal ud og linke alle mine tryk og stikkontakter igen, samt lave programmet om i alle rum.... men jeg kan se at alt varmestyring forsat kører uden problemer.. Men jeg er nu nød til igen at rose LK support, syntes virkelig de er mødekommene og giver sig tiden også selv om man bare er en dum privat kunde :-)
  12. åhhh sorry misforstod :-) det kommer her, nu vil jeg ikke håbe jeg bliver helt til grin over mit projekt :-) Hyldevænget.vis
  13. Uploade, skal jeg ikke bare åbne det i visual og simulere det ??
  14. hej igen... Nu har jeg skiftet controller og problemet er der stadig, ved ikke om det er godt eller skidt :-) tænkte nu måtte det være i mit projekt der er noget galt.. Så jeg har startet fra en ende med at slette, først alarm delen men stadig det samme, så alt varmestyring stadig det samme... så alle wireless tryk på nær mit bryggers men stadig det samme, så oprettede jeg et simpel kip i mit bryggers og f..... om ikke det virkede, prøvede det samme med de tryk i min Hall og det virkede også.. Jeg har bygget mit program om på IHC boligprogram og brugt de FB der er der i og her er det så "9.2.02 Bolig Rumstyring" der styrer lys i de forskellige rum og om de skal være med på ringetryk, alarm indikering osv. hvis jeg fjerne den og indsætter et simpel kip virker det, det sjove er bare jeg ikke har haft pilleret ved det, har lige prøvet at indsætte det igen og så fjerne alt hvad der har med skumring,alarm,ringtryk,rutelys osv.osv så det kun styre lys tryk, men det virker ikke når jeg bruger det gennem den FB kun med simpel kip... Er det det mig der er helt ude i hampen gør noget forkert, eller er der en der kan give forklaring på det, for for mig giver det ikke mening..
  15. Hej... Jeg har idag haft kontaktet LK og sammen med en teknikker prøvet lidt forskelligt på min Controller men desværre stadig uden held... han kunne heller ikke rigtig svarer på hvad der gik galt, dog fandt vi ud af at den fejl jeg fik når jeg prøvede at logge på Administration og Serviceview det skyldtes Java, den kom og sagde login mislykkes, hvem skulle lige ha troet det var Java der stod forkert :-), i serviceview kan man se at den reagere når der trykkes på et wireless tryk, men der sker bare ingenting, vi var flere ting igennem og det endte med han sagde han mente det var min controller der er syg... Jeg har lånt en anden controller af min kammerat og hvis der ikke er problemer med den, ville ham teknikkeren sende en ny til mig selv om min er 2,5 år gammel, det syntes jeg dælme det er go service :-)
  16. Hvis du tænker på den reset firmware der her i download sektionen, så har jeg prøvet men den siger jeg ikke kan nedgradere den
  17. det vil jeg prøve, må private godt kontakte dem ??......... tror også jeg skal stoppe nu... ellers ender jeg med at sidde og banke hovedet ind i væggen ude i carporten :-)
  18. Okay har oprettet et nyt projekt i visual og uploaded det, herefter har jeg uploaded mit rigtige projekt igen......stadig ingen held :-( det giver bare ingen mening det her, Kan det være min controller der er syg ??
  19. ja sjovt nok siger den at den ikke kan kommunikere med controller ... men jeg kan godt hente projektet igen og uploade bare ikke uploade et tomt
  20. prøvede for sjov at tage strømmen fra controlleren en halv times tid, og nu ser mit projekt sådan her ud, den har glemt mit wireless :-(
×
×