    Test af varmestyring

    Jeg tror, jeg forstår, Lars og Torben. Jeg indstiller blot Setpunkt gulv "normal" til f.eks. 21 grader, så vil den lettere blive opfyldt. I så fald ville det have været smart, hvis man kunne ændre på Setpunkt gulv "normal" direkte på iPad'en, som man kan for Setpunkt rum "normal".
  2. lh03

    Test af varmestyring

    Hvordan får jeg den så til at lukke for varmen, når rumtemperaturen rammer 21 og gulvet er under 27?
  3. lh03

    Test af varmestyring

    OK - det vil jeg prøve at ændre. Jeg synes dog ikke, at det er logisk. I hjælpemeddelelsen til "Reguleringsform" står der "Ved valg af rum og gulv skal begge referencer være opfyldt før varmen slukkes." - det læser jeg klart som om, at den skal fortsætte med at kalde på varme indtil temperatur for både rum og gulv er opnået.
  4. lh03

    Test af varmestyring

    Jeg forstår heller ikke, hvad der er galt - men jeg kan konstatere, at den stadig kalder på varme, selvom gulvene er 30-31 grader og indstillet på max 27 grader. Nu forsøger jeg at vedhæfte .vis-filen med varmestyringen, som foreslået af Lars. Så må vi se, om der er venlige sjæle på linjen ;-). 2015.12.29 Varmestyring - IHC-user.vis
  5. lh03

    Test af varmestyring

    Jeg har fået problemer efter, at jeg opdaterede mine varmestyringsfunktionsblokke, da gulvtemperaturen på mine trægulve nu bliver for høj i nogle rum. F.eks. er der knap 30 grader, selvom jeg har sat max til 27. Tidligere ramte gulvvarmen meget præcist "max". Er der en venlig sjæl, som har tid til evt. at hjælpe ved at få adgang til min controller - ellers skal jeg lave et uddrag af Visual-filen?
  6. lh03

    Test af varmestyring

    Fint forslag. Jeg har nu målt spænding - og alt ser korrekt ud - der er 220 V på alle udgange når varmen er "tændt" og 0V når varmen er slukket. Jeg har også prøvet at tage dem af og på - og kan fint påvirke "stiften".
  7. lh03

    Test af varmestyring

    Det er interessant. Jeg havde ikke tænkt på, at gulvfølerne kunne være placeret forkert - det vil jeg undersøge nærmere og har allerede været ved at måle gulvtemperatur i forskellige rum. I forhold til (manglende) indregulering kan dette vel i nogen grad kompenseres af IHC Varmestyringen? Jeg mener blot, at det skal vel være udført helt forkert, hvis det skal have betydning? I midlertid var der pote i form af test af alle telestater. Jeg forsøgte at tænde alle (gennem testprogrammet) og kan konstatere at flere ikke tændes (se billeder). Mon ikke den mest sandsynlige forklaring er, at de trænger til udskiftning? I så fald kunne jeg godt bruge et bud på hvad jeg bør købe (prisen er stort set underordnet - det skal bare virke). Hvad bør cirkulationspumpen i øvrigt stå på? Den har altid stået på trin 2/4 - men har f.eks. også en "auto"-funktion.
  8. lh03

    Test af varmestyring

    Hej Lars. Tak for din tid. Jeg bruger allerede både serviceview og IHCTablet til at tjekke værdier. Jeg sætter f.eks. "Varmeproduktion=On", men synes ikke at det resulterer i, at en telestat kalder på varme. Hvordan kan det være? Jeg har fjernvarme. Jeg er en smule i tvivl om, hvad du mener med indregulering - men jeg tror dog umiddelbart at det er ok. Det virker om ikke andet fint i nogle rum.
  9. lh03

    Test af varmestyring

    Hej Jeg har gulvvarme i alle rum som er styret med IHC varmestyring og Altech telestater. Systemet er sat op ultimo 2011, og systemet har aldrig fungeret godt. I nogle rum kører det fint, mens jeg i andre rum har en fornemmelse af, at enten har VVS'eren skrevet forkerte numre på gulvslangerne, eller også har elektrikeren lavet fejl ved montering af telestater på forkerte "gulvslanger". Det hjælper dog heller ikke, at flere IHC rumtemperaturfølere (med gulvføler) er monteret på bagmure, hvor der siver kulde ind til føleren og derfor registrerer disse ikke præcist selv efter jeg har forsøgt at efterisolere lidt bag føler (virkelig øv). Jeg har manuelt været nødt til at regulere varmen i perioder (ved at afmontere Altech telestater og på montere manuelle regulatorer), og har på den baggrund en fornemmelse af, at jeg nu nogenlunde ved hvilke slanger kører til hvilke rum. Nu kunne jeg godt tænke mig, at teste rum for rum om telestaterne sidder rigtigt ved at kalde på fuld varme og se om telestaterne åbner. Hvad er den mest simple måde at gøre dette på? Jeg har forsøgt flere ting selv, men synes ikke der sker så meget. Og hvor lang tid går der, før jeg kan forvente fuld udslag på telestaten? Endvidere vil jeg prøve at opgrade alle varmestyringsfunktionsblokke, f.eks. 5.2.05.a til 5.2.05.c. Endelig vil jeg høre om nogen kender en dygtig IHC-elektriker i Aarhus-området, som har styr på varmestyring og gerne også forbindelse til NILAN ventilation. På forhånd mange tak.
  10. Ja - jeg forsøgte at lodde - og flyttede også modstande. Fik det dog aldrig til at virke og endte med at købe et alarmtryk, som foreslået af Lars Jacobsen. Utroligt at det kan svare sig for LK at lave så mange forskellige printplader ;-).
  11. Tak for det. Jeg målte ingen spænding - men fandt ud af, at føleren alligevel ikke var defekt: Det var 24V ledningen til temperaturføleren, som var faldet ud ved tavlen.
  12. Jeg har IHC med varmestyring. Min temperaturføler på badeværelset melder pludselig 0 grader med det resultat, at den kalder fuld varme. Problemet kommer formentlig efter, at jeg har ændret ledninger i tavlen til nogle svagstrømstryk og diodelys - derfor kan jeg ikke udelukke at jeg er kommet til at rykke en ledning ud. Jeg har ikke den store erfaring med fejlsøgning på varmestyringen, men har da tjekket, at ledningen til temperatur sensoren ikke var faldet ud (stod som datalinie 3.11 i LK Visual). Hvad kan jeg ellers prøve? Pft.
  13. lh03

    Styring Af Lys I Dioder

    Hej alle Findes der en funktionsblok, som man kan benytte til at styre lyset i en diode? Dvs. tændt, slukket eller blink. Pft.
  14. Hej Lars. Tusind tak for svar. Som altid brugbart og hurtigere end jeg kan skifte en pære.
  15. Hej LK FUGA indsatser, svagstrømstryk med lysdioder kan jeg kun finde med lysdioder i venstre side. Til gengæld kan jeg finde tangenter med "huller" i to sider - og jeg kan også se på indsatsen at der findes en LD4 og en LD5 (se billede). Mine spørgsmål:1. Hvis jeg flytter lysdioden med en loddekolbe - f.eks. LD3 til LD5, kan jeg så få lys i LD5 og med hvilken indgang?2. Kan man købe indsatser med dioder i begge sider - da 1. er noget bøvl? På forhånd tak
  16. Jeg tror ikke, jeg får samme problem, for Torbens funktionsblok medfører, at alle mine spots slukker, når controlleren genstarter.
  17. HA! Det ser ud til at køre nu - tak for det store arbejde, Torben. Den skal da vist i download-sektionen. Og Michael - fandt ud af, at man bare kan ligge ikonerne ovenpå hinanden på iPad'en, så det synes som ét ikon. Tryk-funktionen laves bare lidt mindre end status/LED-ikonet. Smart, synes jeg selv i hvert fald ;-).
  18. OK, ja - dvs. der oprettes to "ikoner"/enheder på iPad'en. Én med tryk og en for status/dioden.
  19. Tak, Torben - det vil jeg lige prøve af...! Michael - det betyder vel, at du opretter to tryk/udgange på iPad'en: Én til til at trykke på - og en om viser status?
  20. Hey Torben S. Jeg har nu endelig fået det hele sat op - og i det store hele spiller det - tak for det! Der er dog et par småting, som "mangler" før det er perfekt: 1) Når man tænder på et tryk så fremkaldes MEM 1 - fint. Laver jeg langt tryk så forøges styrken - fint. Hvis jeg slipper hurtigt og trykker igen så sker der ikke noget (plejer at dæmpe med det samme på den gamle funktion). Hvis jeg venter en kort tid, så kan jeg godt dæmpe ned. Dvs. at jeg skal være noget mere tålmodig inden jeg kan dæmpe ned. Hvis jeg dobbeltklikker og holder nede anden gang, så lykkes det uden at vente. Det lyder som en lille ting - og det er det måske også - men det er lidt ærgerligt i hverdagen ;-). 2) Når man tænder på et tryk, så fremkaldes MEM 1. Kan det laves sådan at jeg i visual selv kan vælge på funktionen om det skal være MEM 1 eller MEM 2 som fremkaldes? 3) Jeg har stadig problemer med at få vist status på IHC-programmet på iPad'en. iPad'en henter enten fra tryk eller fra lampesteder - unidimmeren er ikke vist. Kan det kun løses ved at programmere et nyt "produkt"?
  21. Hej michael. Hvordan gør man det?
  22. aldeles ikke prof - bare nørd

  23. Hej Torben Jeg har haft lidt problemer med at få en elektriker ud for at installere nye outputmoduler til mem 1 og mem 2 - men han skulle være her om 2 uger - og bedre sent end aldrig ;-). Indtil da har jeg leget lidt med din fil - og umiddelbart virker det fint. Jeg kan dog ikke få vieweren til at vise om spots er tændt eller slukket, som f.eks. ved et almindeligt lampeudtag. Burde det virke? Jeg har alene kopieret funktionsblokken fra din .vis-fil ikke produktet - skal jeg det? I så fald hvordan? Pft.
  24. Tak, det glæder jeg mig til at prøve af!
  25. Hey alle Vi har 8 dimmer 400 UNI i huset, som jeg er ved at få tilsluttet med MEM 1 og MEM 2, således at jeg kan fremkalde 2 forskellige lysniveauer ved forskellige scenarier. Jeg kunne blændende godt tænke mig en funktionsblok(muligvis m. "produktblok"), som kan følgende: angive status om tændt eller slukket f.eks. i vieweren på iPad (jeg ved godt, at det skal laves "kunstigt" da status ikke er indbygget i UNI 400, som i de trådløse udgaver)ved 1 tryk så kalder den MEM 1 eller slukkerved langt tryk så dæmper den/hæver lysniveauer (dvs. som 1-tryk men med MEM 1)Er der en suveræn person, som forbarmer sig?
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok