Antal indlæg
542 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
28
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af EjvindHald
-
Allan har helt ret - uden seneste firmware er der en risiko for en død controller, og det kan ske ifm. genstart. Derfor denne rækkefølge: 1. Opgrader til seneste firmware. 2. Send special version af firmware til nulstilling.
-
Du skal sende en special firmware, som nulstiller controlleren. Det er i en af trådene her på sitet. Det er en kendt fejl, som kan opstå - også i nyeste controller.
-
Adgang til Adminstrator via browser virker fint uden fejlbesked - det var kun IHCStarter, som gav et problem. Det viser sig, at i filen 'settings.xml' i folderen med IHCStarter var der fortsat en reference til den gamle version af firmware - muligvis en cachet java version. Så jeg slettede blot denne fil, hvorpå den blev genereret igen ved opstart af IHCStarter. Herefter konfigurede jeg IHCStarter igen, og alt virker nu fint.
-
Jeg har fået firmware lagt ind via usb, men jeg kan ikke forbinde til Administrator med IHCStarter. Her får jeg denne fejlbesked: Jeg ved ikke, om det er Mikkels app eller andetsteds, at fejlen stammer fra. Jeg kan ikke få Java starter fra LK til at fungere. Forbindelse med IHCStarter til ServiceView er ok. Edit: Det lykkedes mig at logge ind direkte via en browser.
-
Kig gerne i loggen efter fejlbeskeder, og filnavnet er openhab.log. Folderen afhænger af hvilken enhed, som du kører openhab på. Det kan også skyldes dette problem: https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/9213-problem-og-løsning-ifm-specifik-fejlbesked-om-ugyldig-protokol-i-openhab-ved-forbindelse-til-ihc-controller/ - og det vil du direkte kunne se i logfilen.
-
Things filer er helt identisk i version 2 og 3. Item filer i oh 3 er bagudkompatibel, så du behøver ikke ændre disse. Det er formentlig enten forkert folderplacering eller manglende rettigheder til folderne, som er problemet. Prøv at genstarte openhab 3 og hold øje med loggen imens. Som i oh 2 vises alle filer, som indlæses. Hvis dine filnavne ikke bliver vist i loggen, får oh ikke fat i dem. Alternativt kan der vises en fejlmeddelse, som måske kan hjælpe dig videre.
-
Jeg har en sådan brugt model liggende, som du kan købe. Send mig en besked, hvis du er interesseret.
-
Du har formentlig Java installeret på din pc, og den forhindrer brug af protokollen TLSv1.0, som IHC controlleren bruger. Du kan enten afinstallere Java eller ændre settings, så denne protokol er gyldig. Man skal muligvis ændre flere steder, og det er beskrevet i en separat tråd her på sitet. Der vil formentlig på et tidspunkt komme en ny firmware til hw 7, som bruger TLSv1.2 eller TLSv1.3.
-
Jeg har en ny ubrugt antennesplitter, som du kan købe for kr. 300 + fragt. Men det er ikke givet, at det er løsningen på dine problemer. Desuden har jeg vedlagt vejledning vedr. antenneplacering. ihc-control-antenneplacering.pdf
-
Kan ikke tilgå Firmware Loader, Administrator Interface eller IHC App
question svarede på EjvindHald's Baldissera i IHC Visual 3.0
Har du installeret Java på din PC og har du åbnet op for TLSv1? IHC controlleren benytter denne protokol, og den er default lukket nu i de fleste Java distributioner. -
Super at problemet blev løst. Var det samme fase, eller var det problemer med skærmet kabel?
-
I nogle tilfælde kan der forekomme induktion, hvis kabler er tæt placeret. Du ser det fx. med en LED pære, som lyser svagt, selvom den er slukket. Om det kan skabe dit problem, ved jeg ikke. Men jeg ved, at når lysdæmperen slukker og tænder igen efter 2 sekunder, så er det fordi, at den genstarter pga. en beskyttelsesmekanisme. Et komfur trækker mange ampere, og kan muligvis give en kortvarigt nedgang i volt. Hvis det er årsagen, så vil et EMC filter ikke hjælpe. Måske en højvolt AC kondensator i så fald kan hjælpe, men dette område er jeg ikke så fortrolighed med. Så input fra andre er velkommen.
-
Hej Det er formentlig EMC støj (transienter), som bliver udsendt fra dit komfur. Mener at have hørt at LK er opmærksom på problemet og arbejder på en løsning. Jeg ved ikke, om de har fundet en løsning og derfor heller ikke nogen dato for et fix. Jeg har selv disse lysdæmpere og oplever ingen problemer. Til gengæld har jeg oplevet EMC støjproblemer, som i nogle tilfælde direkte har ødelagt nogle komponenter. Derfor har jeg valgt at købe et EMC støjfilter og beskyttelse mod overspænding og monteret foran min IHC strømforsyning. Efter at have læst en del om det, valgte jeg model FPBB Rail fra producenten Schurter - se link. Den er købt gennem Digikey.dk. Bemærk at den fås i mange varianter med forskellig belastning, glassikring/termosikring, din rail eller til fast montering. Hvis du vælger din rail, så vær opmærksom på, at den for dyb til en standard tavle i en husstand. Jeg købte 1A model med glassikring til fast montering. Sikringen følger ikke med. Det er ikke sikkert, at det løser dit problem, men det er et forsøg værd at sætte en sådan i en passende kapacitet foran forsyningen til dine lysdæmpere.
-
Hej Lars Jeg har en 100 mbit switch model S101-T, som du kan købe. Hvis du er interesseret, så koster den kr. 300 + evt. fragt.
-
Hej Troels
Du er jo åbenlyst en kompetent person med interesse for home automation.
Jeg synes, at du kunne være super, hvis du fx. deltog i openHAB. På samme måde som du fik en ide til en ældre .Net version, så kunne vi andre også lære af dig.
Selv kan jeg ikke bidrage med kode, men i stedet på andre fronter. Fx arbejde med LK for nyere TLS version på IHC controlleren og sammen med LK og Dresden Electronics få de nye Wiser produkter integreret i Deconz.
Mht. din LED dimmer kan du købe en via netshop og returnere inden 14 dage, hvis den ikke fungerer for dig. Returreglen er lavet til netop dette formål.
mvh Ejvind
-
Et par spørgsmål til LED Dimmer + Controller V3
question svarede på EjvindHald's TroelsL i LK Produkter
Jeg bruger primært openHAB og kun i mindre omfang HA. Ligesom dig tilstræber jeg at have så meget logik som muligt i IHC Controlleren. Alle primære funktioner i huset skal fungere uden addon sw. Ja, der kan nogle gange være en lille forsinkelse i HA, men der er ingen forsinkelse i openHAB. Bindingen i openHAB til IHC understøtter alle datatyper, og du kan aflæse og sætte alle værdier både i input, output og fb. HA integrationen understøtter ikke alle datatyper i controlleren, så i HA kan visse værdier fra en fb ikke aflæses - fx dato. Udover openHAB og HA har jeg flere open source produkter kørende. Alt er docker baseret, og afvikles på en ældre bærbar i5 uden problemer. -
Et par spørgsmål til LED Dimmer + Controller V3
question svarede på EjvindHald's TroelsL i LK Produkter
Hvis du gerne vil arbejde med teknologier for at holde dig up to date, så kan jeg godt forstå det :-) Men ideen i begge produkter er, at det kun er den rene integration, der er i kodebasen, som er open source - nærmest som en driver til et OS. Alle brugere laver dernæst deres egne regler, som er tilpasset specifikke behov. I openHAB er det Java lignende rules, mens det i Home Assistant er yaml automations, Node Red eller Python kode. -
Et par spørgsmål til LED Dimmer + Controller V3
question svarede på EjvindHald's TroelsL i LK Produkter
Et alternativ er at deltage i openHAB eller Home Assistant, som begge har 200+ integrationer - bl.a. dem du nævner. Og de er begge open source, så man kan selv tilføje integrationer og mere, hvis man mangler noget. Jeg har selv de nye LED dimmere, som giver fin tilbagemelding og gode integrationsmuligheder. Jeg har ingen problemer haft overhovedet, men kunne godt tænke mig at høre mere fra Henning om de nævnte problemer, han beskriver. -
Et par spørgsmål til LED Dimmer + Controller V3
question svarede på EjvindHald's TroelsL i LK Produkter
I virkeligheden behøver du ikke bekymre dig om dette, fordi der er allerede bygget moderne interfaces til eksisterende api. Fx IHC Captain, openHAB og Home Assistant. Disse produkter har et fint UI og varierende former for regler, som du kan konfigurere. For Home Assistant og openHAB kan det både være logik via drag and drop og direkte kodelignende indhold. Endvidere har openHAB også rest API inkl. sikkerhed, som du kan benytte. -
Jeg kører ikke selv på en raspberry pi, så nedenstående guide er best effort. Hent og installer Putty på https://www.putty.org/ Lav en SSH forbindelse til din raspberry pi og login på boksen Prøv denne Linux kommando til at finde folderen med java.security: find / -name java.security Vælg denne folder med cd. Fx. cd /usr/lib/jvm/zulu11-ca-amd64/conf/security Åben en editor og ret filen. Fx. vi java.security Genstart raspberry pi
-
I din installation er der en fil, som hedder java.security, og den regulerer al sikkerhedsopsætning i Java. Denne fil er i forskellige foldere afhængig af, om din installation er Windows, Linux, Docker eller noget helt andet. Oplys gerne din type af installation. I denne fil java.security er der en setting, som hedder jdk.tls.disabledAlgorithms= efterfulgt af mange protokolnavne, som er ugyldige. Hvis TLSv1 er nævnt blandt de ugyldige, skal den fjernes. I øvrigt har LK oplyst til mig, at de forventer en opgradering af firmware til HW7 inden årets udgang. I denne firmware vil der være support for TLSv1.2, og @Pauli Anttila har allerede indarbejdet det i binding til OH version 3.1.
-
Ja, det ser jeg ikke noget problem i. Men den slags skal udføres af aut. installatør, så spørg ham også. Og husk at forbinde nul lederen på kontaktoren, så “zero passage switching” er aktiv.
-
Jeg har mange Eltako komponenter i min installation, og de er alle købt i Tyskland af samme årsag.
-
Vær opmærksom på, at Opus 66 og Fuga har forskellige dimensioner. Man skal muligvis udskifte indmurings- eller forfradåser.
-
Nej, jeg tænker på 8 stk enkeltkontaktor såsom ER12DX-UC. Den anden ser ud til at være impulsstyret.