  1. Ja, du skal ændre i configuration.yml. Det hele er beskrevet i det link, som jeg sendte dig.
  2. Ja, det kan du sagtens via manuel alarm komponent i HA. Se link Vær dog opmærksom på, at skalsikring i IHC alarm modulet er en toogle. Du skal lave en smule logik i HA for at tvinge den hhv. on og off. Totalalarm i IHC har allerede direkte on og off pulser. Jeg har dette kørende i flere år side om side med openHAB og Homekit. Så man selv vælge bedste UI :-)
  3. Hvis det ikke er et java problem, så skal du formentlig bruge reset firmwaren. Uploades via firmware modulet. Det gælder for alle visual varianter af IHC controlleren, at definerede brugere kan pludselig forsvinde. Reset firmwaren løser dette.
  4. Det optimale er naturligvis, at den er er sat til. I mit tilfælde har jeg valgt den nemme løsning og har ingen sabotagekreds tilsluttet indendørs. Jeg har dog også en alarm fb til at overvåge vores matrikel, og på dette udendørs setup har jeg tilsluttet sabotagekreds til PIR m.m. Det et fordi, at jeg ser en højere risiko for et overklippet kabel udendørs.
  5. Kontroller at du ikke har forbundet noget til overfaldsalarm i fb’en. Det vil aktivere alarmen, selvom den ikke er armeret. Kontroller at alarmen ikke kan armeres på en alternativ måde via fx en app eller anden integration.
  6. Hej Tom Jeg kender ikke planerne for support af Matter på Wizer platformen. Men Wizer er ikke helt lukket. Jeg har i samarbejde med Schneider Danmark, dygtige frivillige udviklere i DK og Dresden Electronics i Tyskland etableret mulighed for integration til ConBee II ZigBee stick og dermed deConz. Det fungerer både via Home Assistant og openHAB, og du kan se eksempel her. Stort set alle Wizer enheder kan parres med dette sw, og parringen med LK Wiser Gateway skal således ikke benyttes, hvis man vælger denne fremgangsmåde. Faktisk har jeg en ekstra ConBee II ZigBee usb stick til salg, hvis du eller andre er interesseret. Hvis ja, så send en PB.
  7. Somfy laver fjernbetjeninger med to forskellige protokoller: io-homelink og rts. Din sol screen er af typen io-homelink, og den er næsten helt sikkert kompatibel med io-homelink produktet KLF 200 fra Velux. Denne købes billigst i en polsk webshop. Til dit IHC kan du købe et antal Eltako overdragelsesrelæer type KR09-24V UC (billigst i tysk webshop), som du forbinder til IHC Output 24 modul og KLF 200 modulet. Du skal bruge ét relæ pr funktion. KLF 200 skal parres med din sol screen i io-homecontrol og herefter konfigureres. Herefter kan dine IHC udgange bruges til at køre den op og ned. KLF 200 sender et Stop signal ud, hvis både op og ned kortvarigt er ON samtidigt.
  8. Du skal uploade en speciel reset firmware af brugere. Den er et sted her på sitet. Det sker desværre nogle gange, og jeg har oplevet det på alle modeller Visual controllere.
  9. Hej Til et projekt skal jeg bruge et antal Siemens røgalarmer model SD230N. Denne model er både til lysnet og med indbygget 9 volt backup batteri, så den lever op til gældende lovkrav. Til denne røglarm er der 3 tilslutninger: Fase, Nul og en signalledning. Den sidste bruges til at forbinde flere røgalarmer, så de alle giver lyd i tilfælde af røg. Ved at måle på disse kan jeg se, at der er 7,8 volt DC forskel på signalledning og Nul ved detektion af røg. Dvs. der er fælles nul mellem 230 volt AC og signalkabel med lavvolt DC. Jeg har monteret et lille print med en optokober 3-30 volt til signalledningen og 230 volt Nul, og det virker fint. Den giver et potentialfri signal videre, som jeg kan bruge i en intelligent installation til at advare om røgudvikling. Det et 0,6 mm2 kabel til beskyttet optokobler print, som er samlet med 1,5 mm2 nul fra forsyningen i en samlemuffe. Vil det være lovligt med denne samling i en almindelig PL dåse i loftet, som røgalarmen monteres i?
  10. EjvindHald

    LED står og blinker?

    Hvilken model dimmer benytter du? - skal helst være en model, som understøtter LED.
  11. EjvindHald

    Dimmer

    Det er vigtigt, at du skriver hvilken IHC dimmer du har. Det skal helst være en med tilbagemelding af status. Se endvidere dette link.
  12. Som du kan se på min video, så kan man slå alarmen til og fra vis iPhone - dvs. også fejlalarmer når man ikke er hjemme. Men en sådan opsætning kræver, at du bruger tid på at lære og konfigurere enten Home Assistent eller openHAB.
  13. Ja, du skal bruge styresignal. Totalalarm er det nemmeste, fordi du har on og off styresignal. Til Natalarm med magnetkontakter har du kun en kip indgang på fb’en. Men det kan løses. Men som de andre skriver, så er det nemt at prøve sig frem i ServiceView. Du kan se på her hvordan man kan bruge det.
  14. @Hans SylvestHej Hans. Jeg er interesseret i, hvad det endte med. Overvejer netop nu tilsvarende ifm. noget nybyggeri.
  15. Ja. Smart-me måler endeligt forbrug, mens IHC måler solcelleproduktion.
  16. Optælling af akkumuleret forbrug via pulser bør ske i IHC og ikke andetsteds. Så nej, jeg sender ikke pulser til openHAB. Fra openHAB får jeg forbrugsdata fra smart-me modulet til min Kamstrup elmåler. Det er disse, som jeg gemmer sammen med IHC aktuel forbrug.
  17. Optælling af akkumuleret forbrug via pulser bør ske i IHC og ikke andetsteds. Så nej, jeg sender ikke pulser til openHAB. Fra openHAB får jeg forbrugsdata fra smart-me modulet til min Kamstrup elmåler. Det er disse, som jeg gemmer sammen med IHC aktuel forbrug.
  18. Jeg bruger openHAB, og jeg gemmer alle værdier og status i en Postgres database. Det er openHAB selv, som skriver i denne database, som så kan tilgås med SQL til fx grafer eller andet. Alle almindelige event ændringer skrives til databasen, og løbende værdier såsom temperatur og strømforbrug har jeg konfigureret til at blive skrevet hvert 15. minut.
  19. LK har leveret en FB til styring af KLF 100 med den funtionalitet, som du efterspørger. FB’en virker også til det nuværende KLF 200 modul. Den er inkluderet i en ældre version af Visual beregnet til HW 2. Måske har jeg den, men det kan jeg ikke se nu pga. ferie.
  20. Jeg bruger openhab modbus til mit Panasonic Air Con. Det virkede først efter jeg byttede a og b ledningerne. De skal åbenbart sidde på én bestemt måde.
  21. I en eltavle er det bedst at bruge kontaktorer, som er relæer, der er “pakket ind”. Jeg bruger kontaktorer fra Eltako, som udmærker sig ved, at de er bistabile og dermed har lavt strømforbrug og lav varmeudvikling i trukket tilstand. De er normalt billigere at købe i en tysk webshop end i Danmark. De er tilgængelige i flere varianter, som alle monteres på DIN skinne. Se fx denne smalle variant, som findes i 24 volt udgave.
  22. Hvilken firmware version har din V3 controller? Hvis du ikke har opgraderet til nyeste firmware version, kan den risikere at blive “bricked”. Dvs. ophøre med at fungere og skal ombyttes.
  23. EjvindHald

    Data logging

    Du kan læse mere om mulighederne på dette link, som indeholder en fin beskrivelse. Jeg har selv installeret en Postgres database til opsamling.
  24. Der er ret tit brugte 230 volt output moduler til salg her eller på DBA til en rinelig penge. Du kunne købe et sådant og få udskiftet dit nuværende modul. Herefter kan du i ro og mag skille det nuværende ad, og du har formentlig 7 relæer som reserve.
×
×