Gigabit på 15 år gammel IHC Net installation?
question svarede på McenterFreak's Lene Skov Gerken i Teknik
Tror ikke det løser hans problem. Han har jo en Gigabbit Switch Jeg ville købe en Lan tester som denne og sikre mig at alle 8 ledere + skærm er monteret korrekt -
FB 1.2.04.d. Skal slukke stikkontakt
question svarede på McenterFreak's McenterFreak i IHC Visual 3.0
Og ja, der er belastning i testopstillingen. En 30 w halogen på kontakt, dimmer og en sparepære på kontakt, relæ -
FB 1.2.04.d. Skal slukke stikkontakt
question svarede på McenterFreak's McenterFreak i IHC Visual 3.0
Det prøver jeg lige. Umiddelbart ser det ud til at det var det der skulle til. Tak!! -
FB 1.2.04.d. Skal slukke stikkontakt
question svarede på McenterFreak's McenterFreak i IHC Visual 3.0
Den tænder fint Stikkontakt, relæ, men et par minutter efter slukker den af sig selv -
FB 1.2.04.d. Skal slukke stikkontakt
question svarede på McenterFreak's McenterFreak i IHC Visual 3.0
Den prøvede jeg tidligere, men af uforklarlige årsager blev det hele meget ustabilt. Der står også i dokumentationen: "Benyttes udelukkende til status indikering i diode eller Viewer." Jeg prøver den igen -
Er ved at opdatere mit projekt fra V2 til V3. Havde i V2 en FB der var lavet til mig af en venlig sjæl. Nu vil jeg gerne bruge en FB fra V3 biblioteket. Det drejer sig om et badeværelse med Dimmer der styrer lys i loftet. Har lavet en testopstilling med min test Controller, med en mobil stikkontakt, Dimmer og en mobil stikkontakt, relæ. Når man laver et tryk aktiveres Touch på 1.2.04.d. Højt niveau er forbundet til Scenarieregulering dimmeren. Det virker for så vidt godt nok (bortset fra den ustabilitet der diskuteres andet steds). Jeg vil så også gerne have at blokken tænder for Stikkontakt, relæ. Har derfor trukket Højt niveau til Scenarier på Mobil stikkontakt. Det virker også med tænd, men det virker ikke med sluk. Skal jeg evt. have en blok mere indover, hvis ja, hvordan skal den forbindes?
-
Kan ikke komme i kontakt med output til område med spots
question svarede på McenterFreak's Mads Vejen Langkilde i Teknik
Jo desværre, det kan den godt. Det var et kæmpeproblem for mig, med IHC Controller 2. Kunne til sidst næsten ikke kontrollere lyset i vores hus. Har nu skiftet til IHC Controller 3, men med det gamle projekt fra den gamle controller. Langt færre problemer, men stadig nogle lysgrupper der lever deres eget liv. Håber at det løser sig når jeg får gennemgået det hele, og får udskiftet de gamle Funktionsblokke med dem der følger med Visual 3 -
Har købt 5 af disse: https://muuto.com/leaf-table-lamp. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Problemet er at de ikke kan fungere med IHC. Når de får spænding starter de altid i OFF, uanset hvordan de var da spændingen forsvandt. Ikke særligt IHC egnet. Kontaktede firmaet. Svar: Desværre kan man ikke gøre noget for at gøre det kompatibelt med dit system, da det er driveren inde i lampen, som styrer det. God weekend. Nogen der har en god ide?
-
Ville nu prøve at ligge 199 ind, men Firmwareloaderen står bare og siger "Forbinder til controller, vent venligst", men der sker intet. USB kablet er forbundet, og der bippes når det sættes til. Så jeg opgav det hele og skiftede controlleren ud til en Controller 3. Nu ser alt ud til at virke. Har brugt det samme projekt der lå i den gamle controller
-
Du har desværre nok ret. Går man ind på LK.dk under Produkter/IHC Net er der stort set ingen varer Ærgerligt. Jeg er nu meget tilfreds med mit
-
Er du sikker på det? BilligVVS har det på deres hjemmeside:https://www.billigvvs.dk/search/?search=ihc+net&gclid=CjwKCAiA3o7RBRBfEiwAZMtSCSxeWAXtpdUf12k6L9MmxhfiJPK79UYEx7X2FEb5x1NsIzVg_hzH2hoCsKcQAvD_BwE Jeg har IHC Net, og er meget tilfreds, selvom det er en gammel løsning. Skal man bruge nettet til TV signal skal man f.eks. have denne:https://www.billigvvs.dk/El-artikler-LK-IHC-IHC-Net-Moduler--LK-IHC-Net-Modul-antenne-A111-65-410239.html og nogle https://www.billigvvs.dk/El-artikler-LK-IHC-IHC-Net-Kabler--LK-IHC-Net-Tilslutningskabel-for-R-TV-og-IR-Link-3-meter-Hvid-304135.html
-
Har desværre ikke noget jeg kan stoppe
-
Har nu prøvet følgende: Genstartet controller Hentet projekt fra controller Unlinket de 2 Wireless Stikkontakter relæ som jeg havde mistanke til, idet de er det eneste jeg havde ændret inden det blev ustabilt lagt et tomt projekt ind Lagt det projekt ind der var i controller før de 2 stikkontakter. Det har kørt klippestabilt i lang tid genstartet controller alt kørte fuldstændig perfekt. Ingen forsinkelser ved tryk 1 time senere, igen er alt ustabilt, kan ikke komme på controlleren med hverken Visual eller Web. Tryk virker næsten ikke, eller er meget forsinkede
-
Det er ikke Java der er problemet. Har en PC der kører med "gammel" Java. Det er controlleren der gør knuder. Når jeg slukker/tænder for den, kan jeg fint tilgå den vi LAN/USB, men kort tid efter kan jeg ikke komme på den igen. Kommer nok ikke uden om at få den nye controller (HW 7.1) i gang. Går og spekulerer over hvordan jeg nemmest/sikrest få flyttet alle ledningerne over til de korrekte terminaler
-
Jo men Lars Jacobsen skrev: "Næ, du er bare ramt af alt det bøvl og roderi mange andre her på sitet har haft de sidste par år Det har os med den gamle hw 6.1 controller med firmware 2.7.144 heldigvis været forskånet for." Har også problemer med komme ind i Administrator, men mener det er 2.7.166 der ligger i den nu
-
Vil helst undgå at vi bevæger os ud i for mange retninger Så kan vi koncentrere os om det min tråd drejer sig om: Input der ikke virker Har fulgt Lars råd og sørget for at der ikke er flere FBer der håndterer samme fysiske enhed Ved ikke om det har løst problemet, idet det virker bedre, men der er stadig et lille delay når vi trykker på input, som vi aldrig har haft før Skal jeg eventuelt nedgradere FW til 2.7.144? Skal bare have det her skrald til at fungere julen over. Har købt en 3 controller, men vil ikke rode med det lige inden jul
-
Tak Lars. Det vil jeg prøve
-
Tak for input Hvilken FB bør jeg bruge som styrende FB?
-
Lars. Det er jo en 6.1 controller, som jeg skriver. Ville være glad om en kyndig kunne kikke på projektfilen, og se om jeg har kvajet mig
-
Har en installation (HW 6.1) der har virket fint i årevis. Har derfor ikke ændret noget, bortset fra lidt ændringer i Visual. Nu har jeg tilsluttet et par Wireless Stikkontakter Relæ. Ændret i Visual, og det fungerede fint. Nu er der så opstået det problem at der pludselig er problemer med at tænde/slukke på trykkene. Nogen gange reagerer de med meget lange delays, andre gange slet ikke. Efter jeg tager strømmen til controller og startet op igen, virker det fint i et stykke tid, men så går det galt igen Har vedhæftet min projektfil Har jeg fjumret med de her Wireless stikkontakter? Projekt.vis
-
Har forsøgt at søge på både HW7, Helligdag uden held. Har også skimmet overskrifterne i Teknik forumet, uden held. Havde forsøgt at fjerne fluebenet og indtaste tidsserveren (europe.pool.ntp.org som er default fra LK), men det mislykkedes, men jeg fandt en anden løsning, som jeg vil skrive ind i mit indlæg
-
Er nu gået i gang med at udskifte min Controller 2, HW 6.1 til Controller 3, HW 7.1 Har opdateret FW til 3.3.7 Har foreløbig følgende udfordringer: Tidsserver: Tidsserveren er som standard indstillet til europe.pool.ntp.org. Klikker jeg på Test server får jeg Ugyldig eller ukendt tidsserver, og kan ikke komme videre. Har så indtastet den tidserver jeg bruger på den gamle controller (129.6.15.29), så fungerer det fint; men når jeg nu vil benytte den nye mulighed for at opdatere Helligdage online, trykker Ok, så svarer den Forbindelsen lykkedes, men forbliver i skærmbilledet. Kan kun komme ud af det ved at trykke på Annuller. Når jeg så går ind i den konfiguration igen, er fluebenet i Helligdage Online fjernet. Jeg gætter på at den skal hente helligdagene fra den tidsserver der hedder europe.pool.ntp.org, men den kan jeg nu ikke længere få lagt ind, da den igen siger Ugyldig eller ukendt tidsserver når jeg trykker Ok. Hvis jeg så bruger 129.6.15.29 og venter lidt så får jeg en status: Calendar not available, og kan kun komme ud af skærmbilledet ved at fjerne fluebenet i Helligdage Online. Edit: Fandt en løsning. Se DNS Server Notifikationsbeskeder Hvis jeg bruger de samme indstillinger som virkede i den gamle controller og klikker på Udfør Test, får jeg: Testen mislykkedes pga. af netværksfejl Edit: Jeg fik det til at virke ved at rette DNS. Kan dog ikke få det til at virke med SSL. DNS Server Det ser ud til at default IP adresserne der står i DNS Server ikke virkede. Jeg indtaste dem jeg havde i den gamle Controller, genstartede Controlleren, hvorefter Tidsserver nu virker med den default adresse LK har lagt ind (europe.pool.ntp.org). Jeg benytter nu disse adresser: 89.150.129.22 89.150.129.10 Fysisk skift af Controller Spekulerer over hvordan jeg nemmest/sikrest få flyttet alle ledningerne over til de korrekte terminaler Skal man prøve med at mærke dem op med noget Dymo? Prøver i første omgang af skrive alt dokumentation ud Udskiftning Er nu gået i gang med at konvertere. Overvejede flere scenarier: 1. Mærke alle kabler op. Fjerne gammel controller. Indsætte ny. Montere kabler. Lægge gammel projektfil ind 2. Løsne de øverste kabler. Afmontere gammel controller. Montere ny. (som foreslået af Kandersen). Lægge gammel projektfil ind 3. Gøre plads til den nye controller, ved siden af den gamle. Starte helt forfra i Visual. Oprette alt på ny, i den nye Visual, rum for rum Valgte i første omgang option 3, primært fordi projektfilen er et miskmask, der oprindelig er fra januar 2007, rettet gang på gang når nyt er kommet til eller ny funktionalitet var ønsket Derfor fjernede jeg klemrækkerne til højre for controlleren. Samlede alle 24V ledningerne med muffer, og monterede Controller V3 ved siden af den gamle Nu er det planen at jeg skal have 2 PCer tilsluttet controllerne, og starte Visual op på dem begge, kode rum for rum, og så flytte de relevante input/output ledninger, og teste løbende EDIT: Option 3 var jeg ikke heldig med. Havde ikke tænkt over at input/output kan have funktionalitet i flere rum, f.eks at Output 230 som er forbundet til Output linje 6 har et lampeudtag i køkken på linje 6.01 og et lampeudtag i stuen på 6.02. Dvs. at hvis jeg flytter linje 6, er jeg nød til at gøre både køkken og stue på samme tid, men så forgrener det sig, da der så bliver flere rum involveret. Derudover tager det alt for lang tid at kode det forfra fra bunden, med nye funktionsblokke, som jeg ikke kender. Har derfor valgt en anden strategi: 4. Taget projektfilen fra den gamle controller og lagt den ind i den nye. Lavet en oversigt i Excel, hvor input/output linjerne er indsat i øverste kolonne, og lokationerne er i venstre kolonne. Sætter så kryds ud for hver linje/lokation, så jeg kan se hvad er er fælles. Flytter så linjerne og sørger for at gøre det systematisk, og afprøver efterhånden som de bliver flyttet. Har fået flyttet 3 rum, hvilket har taget det meste af en dag Vil så senere skifte alle de gamle funktionsblokke ud med de nye fra Visual 3 EDIT: Har nu endelig fået skiftet controlleren, og alt ser ud til at virke. Det var godt nok noget af en opgave, da jeg ikke bare kunne slukke for det hele og flytte ledningerne over (vi har en forretning der skulle køre under installationen). Så det blev til små "service vinduer" af 10-15 min. varighed. Nu forestår der følgende: 1. Oprydning i alle Funktions Blokkene, så det er de nyeste der benyttes. 2. Oprydning i lavvolt ledningerne. Lige nu ligner det et spindelvæv
-
Lyder som en god ide, bortset fra at jeg så ikke ved om det er Dimmer eller strømforsyningen der brænder sikringen, men det kan man så teste sig ud af ved at pille forsyningen til dimmeren fra, når der opstår et behov for at teste. Tak for svar
-
Så tror jeg at jeg giver den et par dage. Holder det, så returnerer jeg den nye strømforsyning. Mit største problemer er dog, at jeg har et køkken med 45 stk. 20W halogenspots, som alle er forbundet til en Dimmer 1000/Output 1-10V. Der sker det når strømmen til controlleren ryger, så tænder dimmeren alle 45 spots på fuld skrue. Det er et problem hvis det sker mens man er på ferie, både for elregningen og brandfaren. Kan være at det er en fejl i programmeringen, men jeg kan ikke længere få fat i controlleren via Visual. Det er en gammel HW 6.1. Har derfor bestilt den nye Controller V. 3, så jeg kan komme "up to date" Tak for svar
-
Var hos AO og købe en ny, men i morges tog jeg låget af tavlen. Strammede skruerne. Skruen på fasen kunne faktisk strammes 3/4 omgang. Har nu kørt siden i morges uden at slå sikringen. Kan det være dårlig forbindelse på fasen der slår sikringen? Giver den lige et par dage, før jeg udskifter strømforsyningen