TorbenSørensen's post in IHC: Kan ikke finde identifikations ID'er was marked as the answer
Du skal holde CTRL nede inden du fører musen henover, og så skal det være på indgang/udgang, og altså ikke på selve produktet som du har gjort på dit screenshot.
Det kan også gøres i funktionsblokkene. Se vedhæftede eksempler.
-
TorbenSørensen's post in Sluk alt virker ikke LR350 udskiftet til UNI400 was marked as the answer
Jeg vil gætte på, at forsyningen til lysdæmperen (klemme L) kommer fra en 230V udgang. Det var nemlig den måde man lavede "sluk-alt" på sådan en gammel LR350 lysdæmper. Det foregår ved at fjerne forsyningen i et sekunds tid. Så "glemmer" den status, og tænder på fuldt blus næste gang den betjenes.
Det er så derfor din nye UNI400 tænder igen efter 1 sekund, når udgangen til forsyningen af lysdæmperen bliver genetableret, da en UNI400 husker status ved strømafbrydelse.
Den bedste måde at lave sluk-alt på en UNI400 er, som flere nævner, at montere en forbindelse til klemme 2 fra en 24V udgang. Så er man sikker på at den slukker HVER Gang ved sluk-alt.. Alternativt kan man lave sluk-alt funktion via en funktionsblok som "gætter" på status af om lysdæmperen er tændt eller slukket, men den kan komme ud af synk., og i det tilfælde vil den så tænde Lysdæmperen i stedet, hvis den er slukket i forvejen.
-
TorbenSørensen's post in Forsinkelsesblok og UNIDIMMER400 was marked as the answer
Er det i stil med vedhæftede du søger? Den forsinkelsesblok kan ikke anvendes, da den er baseret på at indgangen bliver holdt ON, og altså ikke til et puls-signal.
Forsinkelse.vis
-
TorbenSørensen's post in Røgsensor problemer was marked as the answer
Mon ikke det så er lykkedes dem, at montere de røgsensorer korrekt. Kunne bare huske at du havde problemer med røgalarmen, da I flyttede ind i huset, og at elektrikeren efterfølgende var ude og finde en fejl på monteringen..
Angående udgangene til 80dB og 102dB i lydstyringsblokken, bruges udgang 80dB til røgalarm og udgang 102dB til tyverialarm. Derfor er du nok nødt til at bruge begge udgange, men de må altså ikke trækkes direkte til den samme udgang (i venstre skærmhalvdel). Hvad bruges det lampeudtag til? Kan se at det også er forbundet til udgangen for el-alarm..
Det kan som sagt løses ved at føre de 3 udgange fra lydstyringsblokken til 3 indgange i en OR-fb., og fra den føre udgangen til lampeudtaget. Derved vil lampeudtaget ikke kunne styre signalet baglæns tilbage i lydstyringblokken, på "forkerte" udgange.
-
TorbenSørensen's post in Gulvvarme kalder på varme selv om temp er opnået was marked as the answer
Er helt enig i, at du bør nedgradere FW til 2.7.199. Så genstarter controlleren i hvert fald ikke nær så ofte. Har selv nedgraderet og gik fra genstart ca. hver 4. dag, til genstart omkring en måneds tid +/-.
Som der bliver nævnt, er det ikke fordi at det er super svært at skifte funktionsblokkene til de nye. Man kan tage 1 blok ad gangen og bruge "drag and drop" på ind-/udgange. Det tager bare noget tid at gøre det, og bagefter er du så nødt til at ændre i dit scenedesign, da alle dine temperaturer og tryk for beboet, ubeboet osv., på dit vedhæftede billede fra sceneview, er "linket" til de gamle funktionsblokke, og derfor ikke vil virke mere. Det samme gælder, hvis du har varmestyring opsat på app til iPad.
-
TorbenSørensen's post in Garageporte går op hver dag kl. 23 was marked as the answer
Det er de funktionsblokke til portene der har en fejl.
Prøv vedhæftede, og se om ikke de forbliver lukkede.
Doc.vis
-
TorbenSørensen's post in Tidsbegræns Rutelys was marked as the answer
Det kan du, hvis du skifter fb. i det/de rum du vil tidbegrænse ud, med vedhæftede tilrettede fb.
Jeg har indsat tider under indstillinger, hvor du kan bestemme hvornår rutelys skal være aktiv fra/til.
Edit: FB. rettet pga. en lille bug.
webmaster1.zip
-
TorbenSørensen's post in Ihc Kontra Zensehome was marked as the answer
Med visual 2 controller med viewer, får du fuld kontrol over alt der kobles op mod controlleren, og derfor også dine ønskede muligheder. Du får desuden mulighed for at styre installationen over nettet, og med vieweren kan du lave en grafisk brugerflade hvor du kan styre din installation. Du kan ligeledes styre installationen via app til enten Iphone, Ipad eller/og androidtelefon.
Zensehome har jeg ingen erfaring med, så det kan jeg hverken sige godt eller skidt om.
Jeg vil da anbefale, at du kigger lidt i manualen til IHC, som du finder http://www.lk.dk/download/Manualer/IHCManualMarts2010.pdf'>HER