  1. Nej, det tør jeg ikke at gætte på. Jeg har ikke selv erfaring med at skifte komponenter i sådan en lyddæmper.
  2. Jeg vil gætte på, at forsyningen til lysdæmperen (klemme L) kommer fra en 230V udgang. Det var nemlig den måde man lavede "sluk-alt" på sådan en gammel LR350 lysdæmper. Det foregår ved at fjerne forsyningen i et sekunds tid. Så "glemmer" den status, og tænder på fuldt blus næste gang den betjenes. Det er så derfor din nye UNI400 tænder igen efter 1 sekund, når udgangen til forsyningen af lysdæmperen bliver genetableret, da en UNI400 husker status ved strømafbrydelse. Den bedste måde at lave sluk-alt på en UNI400 er, som flere nævner, at montere en forbindelse til klemme 2 fra en 24V udgang. Så er man sikker på at den slukker HVER Gang ved sluk-alt.. Alternativt kan man lave sluk-alt funktion via en funktionsblok som "gætter" på status af om lysdæmperen er tændt eller slukket, men den kan komme ud af synk., og i det tilfælde vil den så tænde Lysdæmperen i stedet, hvis den er slukket i forvejen.
  3. Nu er jeg ikke lige i nærheden af en pc, så kan ikke se dit program herfra. Kan lige kigge på det, når jeg kommer til pc'en igen. Den udgang jeg har trukket over til output 1.02, er bare til en evt. diode, som indikerer om konstantfunktionen er aktiv. Den er ikke nødvendig for at funktionsblokken fungerer. Dine indgange/udgange hedder sikkert noget andet, så vedhæftede billede var bare lige et eksempel på hvordan tryk, PIR og lampe skulle forbindes med funktionsblokken.
  4. Ved ikke om det er samme problem som der er med nogle uni400, hvor det vist er en elektrolyt kondensator, der tørrer ud. Se evt. denne tråd >>>LINK<<<
  5. Hvis det ikke er alle dine (tændte) udgange der er begyndt at "klikke", vil jeg gætte på, at det er nogle af de forbindelser, som er flyttet over på den nye controller, der ikke sidder ordentligt under skrueterminalerne.
  6. I den funktionsblok jeg vedhæftede, ignoreres PIR da når lyset er tændt konstant.. Hvordan har du forbundet dine inputs til funktionsblokken? Som jeg forstår dit første indlæg, skal du forbinde som på vedhæftede billede.. Langt tryk tænder lyset på timeren, og kort tryk hhv. slukker lyset og tænder konstant (hvor PIR er deaktiveret).
  7. Det må gerne anvendes udendørs - bare ikke til nedgravning.. Se vedhæftede fra datablad.
  8. Blå/sort skal du have på 2 (-) Rød/brun skal du have på 4 (NPN) Gul/grå kan du ikke bruge på den servodan. Du skal dog have fast 24V+ ud til den servodan, og den skal du have monteret en ledning på i din tavle, da den højst sandsynligt ikke er ført med ud til den gamle OPUS 73 (den blev ikke brugt til den type PIR).
  9. Er det i stil med dette du søger? Hvis stikk. bliver tændt på det lokale tryk, starter en timer som slukker stikk. igen ved udløb? chr.kj.vis
  10. Her er info om farvekonvertering fra LK.. Fundet i PDF fra LK >>>LINK<<<
  11. En Servodan 41-274 er med NPN udgang, så den kan du montere direkte på et input24/3 modul.
  12. Ja, der er ingen klemme til jordforbindelse på den model, der sælges i dag.
  13. Hvis du starter ventilmotionen manuelt fra 5.2.01.h Betjeningspanel, kører ventilmotionen så længe indgangen er ON.. Den kræver et stående signal, og kører ventilmotion i alle de varmeblokke, som er forbundet korrekt til FB. Betjeningspanel. Den ventilmotion i varmeblokkene, som du har indstillet til 10 minutter hver 7. dag, bliver styret internt i funktionsblokken. Det fungerer på den måde, at hver gang telestaten i varmeblokken går OFF, gemmer den klokkeslet internt i FB. Hver gang dette klokkeslet passeres, tæller den +1 dag også internt i FB. Hvis telestaten på et tidspunt går ON, nulstilles tidspunkt, og det starter forfra igen. Hvis de 7 dage går, uden at telestaten har været ON, starter ventilmotion i den pågældende varmeblok. Dvs. at her starter det ikke i alle rum, men kun på den ventil som ikke har været ON i 7 dage i streg. Det havde jeg for en del år siden en længere diskussion med en tidligere medarbejder fra LK om, da man i 5.2.05.b. havde fjernet ventilmotionen. Her forgik det kun gennem en pumpefunktionsblok, men problemet her var så, at hvis der bare var et rum, som kaldte på varme, blev de andre ventiler ikke motioneret, da tiden til næste pumpe/ventilmotion så blev nulstillet. Han kunne ikke rigtigt se problemet, men ventilmotionen for hver telestat, blev dog alligevel genintroduceret i 5.2.05.c., så lidt hørte han da efter. MEN - LK har desværre lavet fejl i varmeblokken (igen igen).. Nu ved jeg ikke om du bruger 5.2.05.c eller 5.2.05.d.? I 5.2.05.c. er der den "lille" fejl, at når ventilmotionen stopper, hopper den interne tæller for antal dage på 1 med det samme. Dvs. at der så er 6 dage til næste ventilmotion i stedet for, forudsat at telestaten selvfølgelig forbliver OFF, men det er jo ikke verdens undergang. Værre ser det dog ud i 5.2.05.d. Her har LK så rettet den lille fejl med dagene, men har så fået lavet en værre én af slagsen.. Når ventilmotionen startes, starter udgangen til pumpen selvfølgelig også, så den også bliver motioneret (det gør den også i 5.2.05.c.), men i 5.2.05.d. slukkes pumpen ikke igen, når ventilmotionen slutter. Der kører pumpen bare derudaf, indtil temperaturen har været en tur under setpunktet. Det er ikke så smart. Angående at du har nogle rum, som ikke har lavet en ventilmotion, kan der måske også være en helt anden grund til. Som flere herinde tidligere har opdaget/beskrevet (kan ikke huske om du selv har oplevet det), er der nogle som oplever nogle helt skæve temperaturer, som retter sig tilbage efter 5-6sek. Hvis nu temperatursensoren sender en målt temperatur på f.eks 0 grader til controlleren i 5-6 sek., går udgangen til telestaten ON og OFF igen. Derved bliver tiden til næste ventilmotion nulstillet internt i FB, for nu har telestaten jo været ON, men problemet er bare, at den jo ikke når at åbne på så kort tid, og derved får man så måske ingen ventilmotion hele sommeren.
  14. Et wireless tryk kan ikke sende signal fra 2 knapper på samme tid, så derfor gemmer den memory på den du får aktiveret først.
  15. Har du husket at åbne op for adgang til controlleren via netværk? Hvis nej, får du i hvert fald ikke hul igennem. Det gøres i IHCAdministrator under fanen "Adgangskontrol".
  16. Ja, hvis du vedhæfter dit program, er det meget nemmere at hjælpe.
  17. Hvis du loader den firmwarefil som hedder reset_users_access i controlleren, er det kun brugere som bliver slettet. Tjek lige bagefter, om tilladelser til at tilgå controller fra netværk er "vinget af". Her er en tidligere post om samme problematik. >>>LINK<<<
  18. Du har vel ikke tilfældigvis et Link10 kabel ud til dit skur også, til et evt. tryk? Hvis du har, er der også den mulighed, at placere et output230 modul i skuret, hvilket så giver dig 8 udgange at gøre godt med. Det kræver selvfølgelig at du har plads til flere outputmoduler på din controller.
  19. Ved ikke om det vil løse dit problem, men på en eller måde er det jo egentlig en konflikt ved første opstart, at initial værdi er sat til ON & at der er sat flueben ved at den skal gemme aktuel værdi ved strømsvigt... Udgangen har jo aldrig været ON, så måske det er fordi controlleren både får at vide at udgangen skal være ON og huske at den var OFF... Efter du har sat dem ON i serviceview, kan du jo prøve at genstarte controlleren fra IHCAdministrator, og se om den så ikke husker at udgangene skal være ON.
  20. Er du 100% sikker på at det nu også er et 4-tryk? Det kan nemlig ikke lade sig gøre at linke et 4-tryk som et 2-tryk eller omvendt. Prøv lige at tjekke LK-nummeret på bagsiden, om ikke der står 505DA001? Et 2-tryk ligner nemlig et 4-tryk når tangenterne er fjernet, men de 2 nederste knapper bag afdækningen har ingen funktion.
  21. Ja, man kan godt styre de Niko dæmpere direkte fra et output24 modul, men må give Henning ret i, at det funktionsmæssigt er et elendigt valg af lysdæmper til IHC, sammenlignet med en IHC wireless dimmer.
  22. Ja det kan sagtens ændres. Det er en af fordelene med IHC, at man kan programmere de styrede ting, til det behov man nu har. I programmet er der i stuen 7 stikkontakter, som kan styres. Du ved vel ikke tilfældigvis hvilken det er som du ikke har strøm i, eller er det dem alle?
  23. Der er godt nok lavet en underlig programmering med den udendørs PIR som er indsat i programmet. Den er indsat som alarm PIR, og er også forbundet til en funktionsblok, som gør at der bliver blinket med 2 lampeudtag i stue, hvis den er påvirket i 2 sek. Kan ikke lige se hvad hensigten med den programmering har været..
  24. Nu er der ikke noget i dit program som er døbt kontor, men hvis det er det rum som hedder Værelse 30 - Bo, er der lavet styring af stikkontakten med langt tryk (+2sek) på højre tryk. Så er der et rum, der hedder Værelse 20 - Alba, hvor trykket ikke er forbundet, så der kan man ikke tænde stikkontakten igen. De slukker ved sluk alt. Nu ved jeg ikke hvordan du gerne vil have de stikkontakter styret? Med hensyn til udv. lys på havemuren, er der ikke noget i programmet som skulle få dem til at blinke.. Prøv evt. at sætte en normal pære/halogenpære i, for at se om det er de led pærer der er problemet.. Der findes desværre mange Kina-skrammel pærer på markedet. Angående din controller, kan det lade sig gøre at indlæse en nyere FW med en ældre firmwareloader, således at den stadig kan tilgåes via app, selvom man bruger iOS11. Det kan du læse om i denne post
×
×