Antal indlæg
1.825 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
11
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af TorbenSørensen
-
Du behøver ikke at forbinde Mem 1 og Mem 2 for at bruge sluk klemmen på lysdæmperne, men der mangler at blive forbundet 0V på klemmerne i bunden til højre, for at du kan bruge sluk alt funktionen.
-
Om den ikke sender en puls på udgang 1 fra kodetastatuet, hvis ikke de 2 andre er monteret ved jeg ikke, men funktionsmæssigt er det ikke smart ikke at forbinde dem (også til funktionsblokken). Hvis du kigger på det skema Henning har vedhæftet, kan du se at kode 3 og 5 så også vil blive opfattet som kode 1, og endnu værre vil sabotage af tastaturet kunne slå alarmen fra.
-
Forskel visual 3 og visual 2
question svarede på TorbenSørensen's Peter Holm Larsen i IHC Visual 2.0
Det er selve lysdæmperen, som har denne soft-start "feature", så det er det samme med en Visual controller. Med Visual 2 og 3, kan man dog med en wireless lysdæmper indstille tiden på denne soft-start, så den tænder med det samme. Det kræver jo så desværre, at du også skal skifte lysdæmpere. -
Kan inte skapa ny användare i administrator och kommer bara åt via USB
question svarede på TorbenSørensen's JanneSjo i IHC Visual 2.0
Det er en fejl som er set før.. Hvis ikke du allerede har fundet svaret, skal du indlæse vedhæftede firmware via firmwareloaderen. Den nulstiller brugere, og det bliver igen muligt at oprette brugere i IHC Administrator (via USB). reset_users_access_control.zip -
Ovenlys vindue med ekstern regnsensor
question svarede på TorbenSørensen's Nielsenn i IHC Visual 2.0
Nu er jeg absolut ikke specialist i elektronik og derved heller ikke hvordan en transistor fungerer, men tror ikke at den skifter mellem 24V og 0V, for så ville den jo også virke.. Den regnsensor der linkes til, mener jeg smider 24V ud på udgangen eller "ingenting", som jo ikke er det samme som 0V. En alarm PIR er med potentialfri kontaktsæt, så den kan vist ikke helt bruges i sammenligningen. Det der står i databladet, hvis det er "adjusting switching behaviour" du tænker på, vil jeg gætte på er valg om den skal virke som NO eller NC. Hvis du kigger på dette link fra Schneider http://www.schneider-electric.co.uk/en/faqs/FA142566/, kan man se hvordan hhv. en NPN sensor og en PNP sensor kan tilsluttes eksempelvis en kontaktor. Der står også at det er vigtigt at man vælger en sensor, som matcher input på sin PLC eller i dette tilfælde IHC. Da IHC jo er 0V styret, skal man derfor bruge en NPN. -
Visning af tændt/slukket dimmer lampe i SceneView
question svarede på TorbenSørensen's Nielsenn i IHC Visual 2.0
Der var tidligere en fb. 1.2.02.a. i LK´s sortiment, hvor man under indstillinger kan vælge om sluk-klemme på dimmeren er i brug. Hvis man her vælger Nej, styres dimmeren kun af Touch-klemmen. Status kan som tidligere nævnt dog komme ud af sync., og så skal man lige lave et langt tryk for at regulere lystyrken, for at få status til at passe. Du kan da prøve om den kan bruges, eller om den fejler for ofte.. Har vedhæftet den herunder. 1.2.02.a. Fortrådet avanceret dimmer.vis -
Ja det kan du godt.. Du laver bare en udgang pr. funktion i den funktionsblok du bruger til styring af din Sonos. Dvs. i det tilfælde du nævner, skal du have 2 udgange der giver en puls når dit tryk til at starte Sonos aktiveres. Den ene udgang vælger du så i IHC Captain "afspil favorit i" og vælger din favorit, og den anden udgang vælger du "sæt volumen til" og vælger lydstyrken. Grunden til at du er nødt til at have en udgang pr. funktion, er at man kun kan tilknytte en handling pr. udgang i Captain.. I hvert fald den version jeg bruger. Mikkel snakkede vist godt nok om at lave det, så flere funktioner kan tilføjes samme output, men ved ikke om det er kommet med i en ny version endnu.
-
Tryk skal tænde flere lamper, men en ad gangen.
question svarede på TorbenSørensen's AndreasKruse i Teknik
Er det noget i stil med vedhæftede du tænker på? Kip af 3 udgange.vis -
Ovenlys vindue med ekstern regnsensor
question svarede på TorbenSørensen's Nielsenn i IHC Visual 2.0
Om indgangen skal inverteres eller ej, har intet at gøre med om det er en PNP eller NPN. Både PNP og NPN kan være lavet som NO eller NC funktion.. Hvis det skal tilkobles direkte på et IHC inputmodul, skal det være NPN, da det så er 0V den smider på indgangen.. PNP smider 24V ud på indgangen, og det fungerer ikke til at aktivere en IHC indgang. Derfor er du nødt til at aktivere et separat 24V relæ, hvor du så kan køre 0V gennem kontaktsættet til indgangen på inputmodulet, hvis du vil bruge den regnsensor du har linket til. -
Ovenlys vindue med ekstern regnsensor
question svarede på TorbenSørensen's Nielsenn i IHC Visual 2.0
Ud fra specifikationerne på den regnsensor, tror jeg ikke du skal regne med at den kan kobles direkte på IHC. Det kan sikkert løses ved at koble et relæ imellem regnsensoren og inputmodulet, når man nu ikke har valgt en regnsensor med potentialfri relæudgang i første omgang. -
Manual til testenhed >>>LINK<<<
-
"Cirkulær reference" er helt sikkert programmeringsfejl. Jeg vil som Lars, gætte på at nogle ind-/udgange som er koblet sammen, prøver at "modarbejde hinanden". Der har bl.a. været fejl i nogle udgåede varmestyrings-fb., hvor det skete når de blev koblet sammen efter foreskrifterne. Mener det var 5.2.05.a. med dertilhørende pumpestyring.
-
Temperatur sensor kan ikke stille setpunkt IHCtablet
question svarede på TorbenSørensen's Kandersen i Teknik
Jeg gætter på, at det er fordi, at det er den "Rumtemperatur" fra selve rumføleren du har trukket ud til visning i IHCTablet.. Det SKAL være den der hedder "Temperatur - Rum" fra selve funktionsblokken du trækker ud, for at du kan regulere i IHCTablet. Det vises også i videoen som latter linker til, ved ca. 4:00 min. -
Har du prøvet at tvinge lysdæmperen i RC-mode, når det nu er elektroniske trafoer du har, for at se om det gør nogen forskel? Det gøres under avancerede egenskaber på dimmeren, og den står til autodetektion, hvis ikke den har været ændret før.
-
Uden at have set dit program, er det selvfølgelig bare et gæt, men det kunne lyde som om, at du bruger funktionsblok 1.1.01.c. Avanceret Kip. Den har en fejl, som netop gør at den slukker for udgangen kl. 00:00:00. Hvis det er derfor, skal du derfor udskifte de funktionsblokke til nyere version 1.1.01.d.. Se vedhæftede fejlbeskrivelse fra LK.
-
Hej Daniel. Prøv at markere funktionsblok 1.2.03.d. og tryk derefter på F1. Så skulle der gerne komme en vejledning frem, som viser hvordan ind-/udgange skal forbindes.
-
Det er opus73 PIR, som er monteret på indmuringsdåse i stedet for opus73 underlag. Det er denne >>>LINK<<< men den er udgået for flere år siden, og tror ikke der kan købes nye dæksler til dem. Du er absolut ikke den første som har haft problemer med den model. Det er egentlig en meget gammel type fuga PIR, som fandtes til indendørs montage, som sidder i et opus73 underlag. Det var helt tilbage i 90'erne, da IHCTerm controlleren var på mode, at man anvendte de fuga PIR indendøre. Det bedste, vil helt sikkert være at købe det nye adapterdæksel og en fuga PIR, da det vist er eneste løsning til montering i indmuringsdåse. Den nye fuga PIR kræver en ekstra ledning til fast 24V.
-
Lidt problemer med kodetasteturet
topic svarede på TorbenSørensen's Bjørn Marboe Jensen i IHC - Generelle spørgsmål
Er det ikke bare tidspunkter for hvornår de forskellige kodepladser er aktive? Prøv at kigge under indstillinger i alarmblokken.. Der kan du indstille tider for hvornår kodeplads 2-6 er aktive. Kodeplads 1 er aktiv hele døgnet. -
Fattigmands 'graverede' Tangenter
topic svarede på TorbenSørensen's Kristian Poulsen i Vis mig din IHC tavle
LK har lavet ark med labels, som passer til OPUS tangenterne. Så slipper man vist for at klippe/klistre. De findes i 2 versioner - InkJet printer og LaserJet printer. Link til InkJet >>>>HER<<<< Link til LaserJet >>>>HER<<<< -
Har lige kigget kort i det program, som du vedhæftede d. 9 januar, hvor du havde problemer med cirkulær reference. Er det stadig programmeret sådan? Hvis ja, er det måske fordi, at du fra soveværelset ved sluk alt, pauser din røgalarm i 15 min. Når de 15 min. er gået, giver lydgiveren et BIP, for at fortælle at røgalarmen er aktiv igen. Det fungerer iøvrigt ikke, at du har ført begge røgsensorer på samme indgang i din funktionsblok til røgalarm, da de så begge skal detektere røg, før du får alarm. Det er fordi at røgsensorerne bruger et NC signal til controlleren, og hvis kun den ene røgmelder bliver aktiveret, vil den anden røgmelder jo stadig holde indgangen ON = ingen alarm. Med hensyn til dine fejl med cirkulær reference, kan det måske være programmeringen af dine lydgivere der giver det problem. Du har ført en hel masse udgange fra forskellige funktionsblokke til dine lydgivere. Det er som udgangspunkt en meget dårlig idé, at udgangene i venstre skærmhalvdel er ført til mere end én udgang i en funktionsblok. Grunden til det er, at hvis udgangen sættes ON fra én funktionsblok, slår det signal så tilbage baglæns på de andre udgange den er ført til. Det kan kan derved give nogle utilsigtede hændelser, og i nogle tilfælde også sådan en cirkulær reference hvor programmet kører i ring, afhængig af hvordan funktionsblokkene er opbygget. For at undgå at din lydgiver bliver forbundet til mere end én funktionsblok, kan du føre de signaler fra forskellige funktionsblokke, som skal styre lydgiveren, til indgange (kun én på hver) på en "Eller-fb", og derfra føre udgangen til lydgiveren. Derved undgår man at signalet bliver ført baglæns til andre funktionsblokke.
-
Pir sensor / sluk lys efter 20 min hvis ingen bevægelse
question svarede på TorbenSørensen's Bota i IHC Visual 2.0
Du kan også bruge funktionsblok 1.4.06.d. Pir styring, hvis du under indstillinger vælger "Tilstand for Pir = Tilstand 1" (se vedhæftede) -
Er det ikke LK røgalarmer du bruger, siden du har et testtryk? Jeg vil ligesom Lars foreslå, at du prøver at markere fb. til røgalarmen og trykke F1. Så skulle der gerne åbne en vejledning i hvordan den skal bruges. I funktionsblokken er der en indgang til afstilling af røgalarmen, som slukker udgangen til lydgiveren og nulstiller røgmelderen.
-
Ja det har desværre ikke været for godt, med at LK har dokumenteret hvad ændringerne bestod af, når de har udgivet ny firmware.. Angående solsensor og fugtføler, kom de med i fw 2.7.220. Med hensyn til temperaturføleren, er det efterhånden meget længe siden, men kan ikke huske hvornår. Vi er nok helt tilbage ved fw 2.6.122 eller deromkring.
-
Nu har jeg som sagt ikke selv en uni400 i min installation til at teste med, men starter den altid med at øge lysstyrken, den første gang efter at den er blevet tændt? Hvad hvis den tænder på mem2 og den er sat til 100% - sker der så ikke noget første gang man laver touch efter den blev tændt, da den jo ikke kan hæve lysstyrken yderligere, eller sænker den så lysstyrken? Den eneste måde man ellers selv kan bestemme om den skal øge eller sænke lysstyrken, er ved at omstille lysdæmperen til 2-tast betjening. Ved at bruge touchklemmen som bliver brugt til 1-tast betjening, vender den bare retning hver gang, og så kan man ikke i programmet bestemme hvilken vej, da det er en funktion, der er indbygget i selve lysdæmperen. Hvis man omstiller den til 2-tast betjening, kan man måske nok lave en funktionsblok, som skiftevis giver puls til tænd/regulér op og sluk/regulér ned, så man stadig kan styre den med 1 tast, og derved sørge for, at den starter med at regulere ned.. Sådan en unidimmer er godt nok noget fanden har skabt, når man ønsker bare lidt avanceret styring. Det er meget nemmere med de wireless dimmere, hvor man bl.a. selv kan bestemme retning i funktionsblokken.
- 14 svar
-
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Det kan godt lade sig gøre, men så får man samme "problem" som den originale fra LK, med at der bliver lidt forsinkelse når man tænder lyset. Det gør man fordi, at man er nødt til at vente med at sende pulsen til lysdæmperen ved kort tryk, indtil du slipper knappen på trykket, for funktionsblokken kan jo ikke regne ud, at du ikke har tænkt dig at lave langt tryk, før end du enten slipper trykket, eller den valgte tid for langt tryk er gået.
- 14 svar
-
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
-
(og %d flere)
Tagget med: