  1. Det var såmænd så lidt. Lydgiveren giver nok lige et bip efter 15 min. Det er fordi man kan pause røgmelderne fra statustrykket i soveværelset, hvis man f.eks. laver mad der oser lidt. Bippet efter 15 min., indikerer at røgmeldere er aktive igen.
  2. Prøv at åbne funktionsblokken til røgalarmen under sikkerhed i serviceview. Der skal indgang for røgsensor være ON, når der IKKE detekteres røg - er den det? Ellers prøv at markere den, og sæt aktuel værdi til ON. Derefter markerer du Indgang for reset af røgindikering fra statustryk, og trykker en gang på mellemrumstasten (svarer til at trykke på din resetknap i soveværelset).
  3. Man laver en reset ved at lave en sluk alt (både 2 sek. og 5 sek)
  4. Kan du ikke rette det, hvis du først låser funktionsblokken op (højre-klik og vælg oplås)?
  5. Som jeg læser dit første indlæg, havde du prøvet at sætte 12V (som på alarm PIR)på klemme 2 på røgmelderen?? Hvis du har noget at måle spænding med, så prøv lige at sætte de 2 udgange ON i serviceview, og mål om du får 24V ud på din udgang 4.04 og 4.05 (bare lige for at udelukke at de 2 relæer er brændt af). Du kan evt. også prøve at flytte lydgiveren over på disse udgange, og se om den hyler, når du aktiverer udgangene (hvis ikke du har noget at måle med).
  6. Så får de enten ikke spænding fra dit output24 modul, eller soklen til røgmelderne er monteret forkert (se vedhæftede billede). Har du husket at sætte 0V og 24V på i bunden af dit output24 modul i højre side i bunden? 0V fra klemme 3 og 24V fra klemme 4 på backup modulet?
  7. Det virker ihvertfald som det skal i simulering. Prøv lige at kigge på dine røgdetektorer under installation (venstre side) i serviceview. Både indgang og udgang skal være ON, når der ikke er alarm. Indgang på røgdetektor går OFF når den detekterer røg.
  8. Kan du ikke prøve at vedhæfte dit program?
  9. Hvilken FB bruger du til lyset nu? Jeg bruger selv magnetkontakten i fordøren til at tænde lys i entré, hvis der er mørkt udenfor. Det er smart hvis man som jeg har tastatur til alarmen indendørs. Har så lavet timer på den funktion, så det slukker efter valgt tid. Man kan derfor stadig tænde lyset konstant på trykket. Jeg har bare tilføjet det i en eksisternde FB.
  10. Kapitel 708 i stærkstrømsbekendtgørelsen omhandler installation på campingpladser og i campingvogne.
  11. Snakkede med lk lige før jul, og fik der at vide, at app'en er klar her i januar.
×
×