Jamen så prøver jeg da at tage hul på dette spørgsmål, når ingen andre byder ind. :)Du kan sagtens lave skalsikring i IHC, som også kan bruges som "natalarm".Hvad angår forbikoblerzone, er dette også muligt. Begge funktioner er også med i nogle af LK´s færdige alarmblokke, og der er også mulighed for både indendørs og udendørs lydgivere. Forbikoblerzone bruger man kun, hvis det er nødvendigt at skulle gennem en alarmzone ved til-/frakobling af alarmen. Ellers giver det ingen mening at koble nogle af dine magneter eller PIR på forbikoblerzonen. Ang. en "natalarm", har jeg lavet det så vores kobler til, når vi laver slukalt fra de tryk vi har ved sengen. Ved døren har jeg så monteret et tryk med dioder, hvor en diode så indikerer at "natalarm" er aktiv. Trykket med dioden, deaktiverer så "natalarmen" igen, men det kan jo laves på mange måder. For at komme videre med dit alarmprojekt, er du nok nødt til at finde ud af hvilken alarmblok der kommer nærmest dine behov. Det kan så være nødvendigt at ændre/tilføje lidt i funktionsblokken, for at tilpasse den 100% til dine ønsker for funktionalitet.Hvad angår røgalarm, er der også nogle færdige LK funktionsblokke. Du skriver at du har koblet dine røgdetektorer op til en ABDL? Nu står ABDL for Automatisk Branddørslukning, så går ud fra at det er en tastefejl.
-
Hvilken PIR er det? Har skumringsrelæet i PIR'en sin egen indgang?Jeg har nemlig lavet en funktionsblok til en anden bruger herinde, hvis skumringsrelæ sidder for tæt på en spot. Den fungerer på den måde, at man godt nok bruger skumringsrelæet til at bestemme hvornår der bliver mørkt. Når det så bliver aktiveret, "låses" der for skumring i blokken, så lyset ikke slukker igen, og der bruges så 24 solopgangstider til at bestemme hvornår der bliver lyst igen. Ved ikke om du kan bruge det til noget?
-
Nu skriver du din PIR sidder for tæt på dine spots. ER det din PIR, eller mener du dit skumringsrelæ er monteret for tæt på dine spots? Det er nemlig ligemeget om en PIR sidder og bliver oplyst, da den registrerer bevægelse ligemeget om der er lyst eller mørkt.
-
Jeg vil mene at den her burde virke.PIR 24v DC
-
Jeg har sendt dig en PM ang. hvor jeg skal sende din projektfil hen.
-
Nå havde ikke lige opdaget, at du faktisk havde vedhæftet den funktiosblok med "statusafstil".Jeg har lige sendt dig en PB.
-
-
-
.
-
Ja, så misforstår du det nok lidt. Start med at downloade det sidste program jeg har postet her i tråden. I det program er der 2 funktionsblokke som du hver især højreklikker på, og vælger gem (ligges under functionBlocks). Så åbner du dit eget program i visual, og sætter de 2 blokke du lige har gemt, ind under Alarm. Der ligger din egen 9.10 i forvejen. Så tager du og trækker ind- og udgange fra den eksisterende blok, ned i den tilrettede med 20 vinduesmagneter, på de ind- udgange der tilsvarer den gamle. Derefter finder du de indgange til magneterne, som elektrikeren har lavet, og sætter dem ind i den tilrettede blok (vinduesmagnet 1-20). Den anden blok jeg har lavet, er for at du altid kan se de sidste 5 alarmhændelser. Her trækker du "Alarm startet via" fra blokken med de 20 magneter, ned på "Alarm startet via" i Log af tyverialarm. Når det er gjort, sletter du den gamle 9.10, og de funktionsblokke som elektrikeren har brugt til dine magneter.. Håber du forstår. :)Ellers må du lige sige til. Så kan jeg godt gøre det, hvis du sender dit program.
-
Hvad mener du? Er det hvordan du sætter funktionsblokkene ind i dit program?
-
Prøv at sætte de blokke jeg har vedhæftet ind i programmet under den 9.10 du har i forvejen. Så trækker du bare indgange og udgange fra den eksisterende blok, og ned på de samme ind- og udgange i den jeg har rettet. Så flytter du derefter dine vinduesmagneter ind i samme blok og sletter de blokke du ikke bruger mere, og så burde det køre. Husk at vælge pakke 230 m2 under indstillinger.
-
Ja det bliver da spændende at se hvordan de programmerer det. Det kan jo være de læser med herinde :laugh: Jeg har lavet alarmblokken, så den kan logge den næste hændelse, næste gang man slår alarmen til. Man behøver altså ikke resette loggen hver gang.
-
-
-
-
-
Som ihcbob er inde på, burde det være forholdsvis nemt at finde ud af, om de er seriefundet, hvis man kigger i programmet. Som han også siger, er de enten samlet nogle steder, evt. på loftet, eller de er forlænget og alle ført til tavlen. I begge tilfælde burde det derfor også være muligt at lave det om, hvis de viser sig at være serieforbundet. Det vil så kræve et ekstra input modul pr. 16 vinduesmagneter du har.
-
-
Konvertere prg fra v1 til v2
question svarede på TorbenSørensen's Claus Jensen1354922243 i IHC Visual 2.0
Tror nu ikke et sådan program findes, for så ville det sikkert også være at finde på LK's hjemmeside. Så vidt jeg erindrer fra ibishops hjemmeside, var det også en service som man betalte ekstra for, når man købte ny version controller, og er overbevist om at Allan lavede det nye program via slavemetoden. Programmering var også en af de ting, firmaet reklamerede med på hjemmesiden. En del af funktionsblokkene i version 2, er jo også ændret siden version 1. -
Konvertere prg fra v1 til v2
question svarede på TorbenSørensen's Claus Jensen1354922243 i IHC Visual 2.0
-
Er enig med Lars her.. Det eneste jeg lige falder over er denne: Når man bygger nyt hus er der krav om 1 lysgruppe pr. påbegyndt 50m2. Det betyder hvis man har 150m2 er det nok med 3 lysgrupper, men er det 151m2 er der krav om 4. Nu skriver du jo at der er 150m2 + fuld kælder, så hvis det var mig, ville jeg som minimum lave 3 lysgrupper til hver etage, måske endda 4 i stueplan.