Eksempelvis sådan her..[attachment=1800]posse.zip[/attachment]
-
Der er FB 1.1.03.f. Den er lavet klar til 8 scenarier..Ellers er det nu meget simpelt at lave en FB med 4 indgange, der fremkalder hvert sit scenarie.
-
Har lige rettet lidt mere i FB, for at prøve at lave den indikering af om zonerne er tændt/slukket.Jeg har desværre ingen 1-10V moduler, så kan ikke teste om det virker 100%. Der er nemlig ingen sikker tilbagemelding om dimmer er tændt eller slukket som med en wireless dimmer, så ved touch og soft sluk, bliver det styret af en timer på tryktiden. Jeg har smidt FB'ene ind i dit program, så det skulle være klar til afprøvning. [attachment=1797]Hohshowroom_rettet.zip[/attachment]
-
Skumringsrelæ på gammle IHC controller
question svarede på TorbenSørensen's Henrik1354922303 i Teknik
Du kan godt prøve at lægge en ledning på dit input modul fra 0V til en indgang og se om programmeringen så virker.. Det er sådan set det skumringsrelæet gør når det er ON (hvis det virker). -
Skumringsrelæ på gammle IHC controller
question svarede på TorbenSørensen's Henrik1354922303 i Teknik
Kan godt se at der er et ekstra "END" på i manualen. Om det har noget at sige, tør jeg ikke svare på. Mener bare at kunne huske, at når man f.eks. har valgt FolU013 bare trykker enter..Det virker da bare overhovedet ikke logisk, hvis man ikke kan lave sådan en simpel funktion.Ellers kan du prøve at ringe/maile til LK kundeservice og høre om de har en der ved lidt om programmering af Term Ihc. -
Skumringsrelæ på gammle IHC controller
question svarede på TorbenSørensen's Henrik1354922303 i Teknik
Har du prøvet at tvangsaktivere indgangen til skumringsrelæet i servicemenuen (6), for at se om den udgang du har programmeret tænder/slukker?Hvordan ser den streng ud, som du har programmeret? -
Bliver der kigget på en løsning angående de dobbelt poster? Der har været et par stykker den sidste uges tid under Visual 2.. ----> Emne "Alarm" og "hjemmesimulering" :whistle:
-
Skumringsrelæ på gammle IHC controller
question svarede på TorbenSørensen's Henrik1354922303 i Teknik
Hvis alt andet glipper, er der da i det mindste en glimrende undskyldning for at opgradere installationen med en visual 2 controller. :cheer: -
Skumringsrelæ på gammle IHC controller
question svarede på TorbenSørensen's Henrik1354922303 i Teknik
Det er denne manual jeg har fundet.Mener bestemt ikke at der er forskel på programmering af 120B 1200 og 120B 1201. Jeg har stort set ikke rodet med Term Ihc siden 1999, så det kan godt være at jeg husker forkert. :cheer: -
Skumringsrelæ på gammle IHC controller
question svarede på TorbenSørensen's Henrik1354922303 i Teknik
Nu har jeg ikke den store ekspert med Term Ihc.Jeg har dog fundet dette programmeringseksempel i manualen som du måske kan bruge til noget.[attachment=1794]TermIhc.jpg[/attachment] -
IHC slukker alle udgange
topic svarede på TorbenSørensen's Bjarne D Pedersen i IHC - Generelle spørgsmål
-
kWh måler, som restter d. 1 & 15. i hver måned..
question svarede på TorbenSørensen's Michael Hansen1354922217 i IHC Visual 2.0
Det er den måde du har lavet dato. Det er ikke en systemdato, så den skifter aldrig.Har lige rettet i din FB, så prøv om ikke det virker efter hensigten.[attachment=1793]Sunny.vis[/attachment] -
-
-
-
Hej bob.. Jeg har godt nok ikke testet tiden' date=' men det sker lige med det samme. Det er ingen problem at sætte udgang ON og fremkalde scenarie i samme kommando (se vedhæftede billede fra mit program).. Det virker fint fint. [attachment=1789']wirelessdimmerstyretafoutput.jpg[/attachment]
-
Jeg havde samme problem med svage blink i nogle udvendige spots med led, som er på wireless dimmer, og det løste jeg netop ved at slukke for en udgang som forsyner dimmeren, så det kan helt sikkert lade sig gøre. Nu er min rettelse integreret ind i FB 9.09, som er en del af Ihc Standard, og jeg har ikke touch styring, da det "bare" er scenariestyret med PIR og skumring med forskellige lysniveauer.Nu ved jeg ikke hvilken FB du bruger, men hvis det er FB 1.2.03.d., så prøv lige om det virker ved at bruge Dimmer tændt til at tænde/slukke for udgangen som skal forsyne dimmeren. Ellers kan der sikkert rettes i FB, så det kommer til at fungere.
-
Der har i hvert fald været indlæg herinde med PowerMax alarm. Der er også en FB (6.5.01) i Visual til netop PowerMax, så det kan være at det er den du tænker på.
-
Prøv om denne tilrettede FB kan gøre det. Jeg har sat en Indgang for manuel styring on/off ind, som du forbinder et tryk til. Har sat en Udgang for indikering af manuel styring on/off ind, som evt. kan forbindes til en diode, så man kan se om man har tændt/slukket. Under indstillinger kan du via Lys styret af ur eller manuel styring on/off bestemme om det skal styres manuelt eller via ur.[attachment=1785]MadsG.zip[/attachment]
-
Du kan sagtens bruge Wavin telestater. Der er vist kabler fastmonteret på de fleste telestater, så hvis ikke de kan nå direkte på et output modul, kan du evt. samle dem i klemrække, og derfra trække linkkabel. Du skal kun bruge telestaterne, og ikke selve styringen fra Wavin, Danfoss eller hvad mærke telestat du nu vælger.Du kan ikke få trådløse telestater.
-
Her er et principdiagram, der giver et overblik over, hvordan det skal strikkes sammen.PRINCIPDIAGRAM