  1. Jo, det kan man godt, men for at det skal virke, skal din dimmer være monteret med minimum den ene memory. Så kan du tænde den ved at sende en puls til indgangen i 2.2.5 for den valgte memory-klemme.
  2. Den kan man også sætte "skæve" tider på. Dobbeltklik på tiden --> klik på enten timetal, minuttal eller sekundtal og skriv ny værdi. Flyt curseren mellem timer, minutter, sekunder med piletasterne. Når du har skrevet tidspunktet du ønsker, trykker du enter. Så virker det hver gang.
  3. Det er jo helt sikkert lavet på denne måde, for at spare output24 moduler = $$$ I tilfældet her, med 3 uni400 dimmere, er der brugt 8 udgange = 1 output24 modul. Hvis de alle 3 skulle være fuldt fortrådede, skulle der bruges 4 udgange mere - altså et ekstra output24 modul mere + tid til montering. Tanken har jo så nok været, at sluk-klemmen KUN skulle bruges til slukalt. De standard funktionsblokke fra LK, som bruges til fortrådede dimmere, er revideret flere gange, og mener bestemt at der tidligere har været flere hvor dimmeren både tændte og slukkede via en puls til touch-klemmen, og udgangen til sluk kun kom i spil, når indgangen til sluk blev aktiveret (ligesom det er tilfældet med den simple fb. til fortrådede dimmere). LK har så ændret det i de avancerede, for selvfølgelig at få bedre styr på status af om dimmeren er tændt eller slukket. Når der bliver sendt en puls til sluk-klemmen på dimmeren, er man jo sikker på at dimmeren er slukket. Når dimmeren derimod slukkes via en puls på touch-klemmen, skal status jo styres af en timer i funktionsblokken, som måler på hvor lang pulsen er, og derved gætte på om dimmeren blev reguleret i lysstyrke eller rent faktisk slukkede. Når så pulsen er af en længde tæt på 300mS, er det at status kan fejle. Det er nemlig deromkring, at den skifter fra at slukke, til at den regulerer i stedet for, og der er sikkert en margen på adskillige mS. Pulserne er nok heller ikke 100% præcise i mS hver gang. Der er også forskel på hvor hurtigt hhv. 24V output og 230V output reagerer, og har set dimmere styret af 230V output som var mere upræcise i pulslængde end 24V, og derved større chance for at status i funktionsblokken fejler. Nå, det blev en længere smøre - håber det giver mening.
  4. Er det 5.1.01, for den kan jeg godt indstille "skæve" tider i?
  5. Du er inde på det rigtige, at det er pga. at klemme 2 er ført sammen på dine unidimmere. Klemme 2 er nemlig til sluk af dimmeren. De avancerede funktionsblokke du bruger, bruger udgangen til sluk, hver gang den skal slukke, uanset om det foregår via indgang for touch eller indgang for sluk. Derfor vil du så altid slukke alle 3 dimmere fra den funktionsblok. Den simple funktionsblok til dimmer, bruger derimod en puls på touchudgangen, som skiftevis tænder/slukker dimmeren ved en kort puls på indgangen for touch. Derfor ryger den puls ikke videre til de 2 andre dimmere. Det er og bliver noget L... at dele udgange på flere dimmere, så hvis du har nogle ledige 24V udgange, vil jeg anbefale at give dem hver sin udgang til sluk.
  6. Jeg kan i hvert fald, hvis jeg skriver http://usb, tilgå controlleren fra både EDGE og Chrome (det er lige de 2 jeg har), og det har ingen betydning hvilken, der er indstillet som standard browser.
  7. TorbenSørensen

    IHC varme

    Det står også beskrevet i manualen til temperatursensoren. Fra manualen: "Måleresultater konverteres til sekvenser af ON/ OFF signaler som er tilgængelig på klemme BIT. Denne klemme skal tilsluttes en indgang på et IHC Control Input 24 modul. Hver temperatursensor kræver sin egen indgang på inputmodulet." MANUAL
  8. Jeg kører med Win 10, og kan sagtens bruge Chrome browseren. Hvis man bruger det direkte USB-link som LK har lagt i mappen med IHC programmerne, åbner det rigtigt nok i EDGE browseren som standard i Win 10, men det er fordi at det er EDGE, som er sat op som standardbrowser i Win 10. Det kan ændres under indstillinger til den ønskede browser, og så åbner det USB-link i den valgte browser i stedet.
  9. Ja det kan sagtens lade sig gøre. Prøv at udskifte den funktionsblok med den i vedhæftede program, og se om ikke det fungerer som du ønsker. Lys styret af PIR med konstantlysfunktion.ihc
  10. Hvilken funktionsblok bruger du til alarm? LK opdaterede på et tidspunkt nogle funktionsblokke til alarm, da der var problemer efter powerup af controlleren, hvis alarmen var tilkoblet når det skete.
  11. 2.7.349 er ikke en firmware, men nyeste Visual software til hw6.1 controllere. Nyeste firmware er stadig 2.7.220 til den model, og den er nemlig ikke for heldig. Tror ikke du skal stille for høje forventninger til, at der kommer ny firmware til hw6.1 controllere.. Det løb er vist desværre kørt.
  12. Har du også opdateret firmware til 2.8.3? Ellers kan du ikke bruge Visual 2.8.6
  13. Ja, udgangene på dit 24V output er netop ikke potentialfrie, da der jo er 24V på udgangene .. Du kan indsætte nogle 24V din-skinnerelæer, som du kan styre med dine 24V udgange, og så bruge kontaktsættene på disse relæer til styring af den KLF 100.
  14. Den du kalder for et "han-stik af en art", er vel en f-connector endemodstand.. Den kan bare skrues af, og så passer en f-connector til antennekabel derpå. Den sidder der for at skærme mod udefrakommende støj, når udtaget ikke bruges.
  15. Har vedhæftet manualen til UNI400 IHC/SA Du behøver ikke et tryk til mem. funktionerne, med mindre at du også vil fremkalde mem. på et tryk. Niveauerne kan bare indstilles og gemmes fra serviceview. Hvis ikke de har været i brug før, er mem1 som standard ca ½ lysstyrke og mem2 fuld lysstyrke. Til udendørs lys, hvor din PIR skal give en puls til mem2 for at tænde/skrue op for lysstyrken, ser jeg ingen grund til at have tryk på mem. også. Hvis du bruger både mem1 og mem2, kan du lave det sådan at der er svagt blus på lyset om aftenen (mem1), og når PIR så aktiveres, sættes lyset på fuld styrke (mem2). Når der så ikke har været aktivitet i et valgt tidsrum, skrues der ned på lavt blus igen med en puls på mem1. Sådan har jeg det selv herhjemme, bortset fra at det er lavet med en wireless dimmer, som yderligere giver muligheden for at justere lystyrken via en rampetid, så der bliver skruet langsomt ned for lysstyrken når f.eks. PIR-tiden er udløbet. Ja mon ikke der ligger et kabel i jorden ved din postkasse så, når der ikke er en lampe på postkassestanderen. Det kan jo være at den er blevet udskiftet på et tidspunkt, hvis den har været udsat for sabotage en nytårsaften. Hvis ikke det er noget du vil bruge, kan du bare slette linket mellem funktionsblokken og udgangen til det ikke eksisterende lys på postkassen. Manual til dimmer >>> 9894722_04.pdf
  16. Angående 1.2.05.f., er det en ældre funktionsblok, men den er velegnet til styring af sådan en uni400. LK har fjernet den i nyere udgaver af visual, hvilket de har gjort med en del funktionsblokke. Dem som ligger i nyeste visual, til styring med PIR, er vist mere velegnede til at styre wireless dimmere samt alm. 230V udgange. Hvis du vil prøve 1.2.05.f., havde jeg i din tidligere tråd, indsat den i dit projekt. Både i en version uden memory, og hvis du valgte at fortråde en memory på den uni400. Mht. til de 2 lamper på din facade og lys postkasse, ser det ud til, at de bare bliver styret af den samme funktionsblok på den samme udgang, men altså har hver deres udgang. Derfor er de også begge som produkter i installationssiden af visual. Hvis du tvangsstyrer den ene i serviceview, kan det måske godt give de problemer du beskriver, da "logikken" så ikke vil passe ovre i funktionsblokken, når den ene er tændt og den anden slukket. Man kan derved tænde/slukke den anden udgang baglæns gennem funktionsblokken, da de jo her er forbundet.
  17. Lysdæmperen burde huske sine indstillinger ved strømafbrydelse, så hvorfor den pludselig har skruet ned for lysstyrken ved jeg ikke. På en eller anden vis, må den jo have lavet en længere puls på touch, så den har reguléret ned. Som jeg lige husker den ændring du fik lavet, kunne den kun sende en puls til touch på lysdæmperen, uanset om det var PIR eller tryk som blev aktiveret. Derfor var der ikke mulighed for at regulére lysstyrken. Du kan evt. prøve at udskifte den med 1.2.05.f., som vil give mulighed for at regulére lysstyrken fra trykket også. Uden memory tilkoblet lysdæmperen, vil PIR dog altid tænde på sidste niveau, så hvis man regulérer lysstyrken ned, vil PIR altså tænde på det niveau næste gang.
  18. Så er det funktionsblokken, som gør at du ikke kan regulére lysstyrken fra trykket.
  19. Kan du ændre lysstyrken i serviceview?
  20. Symbol-softwaren til at lave egne labels til OPUS66 ligger til download på LK's hjemmeside. >>>DOWNLOAD<<< Screenshot:
  21. Man kan sagtens montere sådan et fuga statustryk på en 1 moduls indmuringsdåse, da det ikke stikker ind i dåsen.
  22. Jo der skal monteres 24V og 0V på de 2 første klemmer, og den 3. klemme til et input.
  23. Et gæt kunne være at lysdæmperen er skiftet ud på et tidspunkt, og at elektrikeren ikke var opmærksom på, at der både findes en Uni 400 IHC/SA og Uni 400 SA, og derfor har monteret den forkerte model. De ligner jo hinanden af udseende. Der er skiftet rigtig mange af de Uni 400 og Uni 300 pga defekt. Måske sidder der bare skrueklemmer i bunden som ingen funktion har, og man har så monteret ledningerne fra den IHC/SA. Man har så monteret en styring via 230V udgang (dit lampeudtag i programmet adr. 2.04), da det er den eneste måde at styre den, og ladet den gamle Uni dimmer forblive i programmet. Vil gætte på at de 2 ledninger du har fulgt tilbage til et 24V output, sidder på hhv. input adr. 4.01 og 4.02. Den programmering virker nemlig ikke til noget, da den kun er sat til at slukke fra et tryk i soveværelset. Det er selvfølgelig bare gætværk, men tror at det er et godt bud.
  24. Det korte svar er ja, det kan godt lade sig gøre, men det kræver selvfølgelig ændring i programmet til dit udv. lys. Det nemmeste er nok at tilføje ændringerne i den eksisterende funktionsblok til dit udv. lys.
×
×