Er det ikke bare en alm. kip-relæ installation du har, og altså ikke en IHC installation? Det ser da sådan ud på billedet i hvert fald.. I så fald, kan du udskifte lysdæmperen med en led din-skinne lysdæmper. Det ser ud til at det er 8V kip-relæer du har, så det skal være en lysdæmper der fungerer til 8V trykstyring. Det kan eksempelvis være en Eltako eller en Niko Servodan.
-
Når du kan betjene dem direkte på dimmeren, og set i lyset af at der pludselig er 6 stk der ikke fungerer, kunne det sagtens være et problem med det/de 24V output modul/-er, der styrer lysdæmperne.. Du kan måske være heldig, at det er en knækket ledning, i forbindelse med output modulet.
-
Hej Bjarne. Prøv lige at slette det link jeg har markeret på vedhæftede billede, og se om ikke det er dét, som driller dig. Den udgang til ventilmotion, er ikke beregnet til at styre pumpen direkte, og det går helt galt internt i funktionsblokken, når du fører den sammen med udgangen til pumpen. Mvh Torben
-
Efter 18 år begynder IHC system at opføre sig underligt
question svarede på TorbenSørensen's Jens Due i IHC Visual 1.0
Der var en serie visual 1 controllere, som havde en RAM-fejl. Så vidt jeg husker, var de ca fra år 2005-2006. Dem skiftede jeg nogle stykker af i sin tid. Fejlen viste sig efter flere år, afhængig af hvor avanceret et program der lå i controlleren. Det jeg hørte fra kunderne, var bl.a at lyset pludselig slukkede af sig selv. De kunne godt tænde for lyset bagefter.. I starten skete det ikke så ofte, men problemet tog til, og skete til sidst flere gange om dagen. Tænker ikke at det er usandsynligt, at det er sådan en brugt controller du har fået fat i. -
Opus66 IHC temperaturføler - hvordan virker den?
question svarede på TorbenSørensen's Stony i IHC Visual 2.0
Hvis du allerede har det gamle "temperaturføler produkt" i dit projekt, kan du højreklikke på produktet, og kopiere/sætte ind, hvis du skal bruge flere af dem i dit projekt. Jeg fik lige støvet en gammel ekstern harddisk af, og fandt noget gammelt program med de gamle temperatursensorer og tilhørende funktionsblokke, som jeg har fået af en tidligere medarbejder fra LK tilbage i 2007, da jeg fik lov til at køre test af varmestyring via IHC. Jeg fik så skiftet temperaturfølerne ud til den endelige Fuga-model i 2010/2011, så har ikke lige rodet med de gamle siden. Har vedhæftet det gamle eksempel. Så kan du da forsøge, om du kan få det til at fungere Gammel varmestyring.vis- 6 svar
-
- tempføler
- tempstyrin
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Opus66 IHC temperaturføler - hvordan virker den?
question svarede på TorbenSørensen's Stony i IHC Visual 2.0
Disse temperaturfølere dér, har jeg også en stak af i rodekassen. Det var vist en prototype, inden de udkom med den endelige version, som kun kom i fuga. Jeg brugte dem i min installation fra 2007 og ca 3 år frem, hvor jeg udskiftede dem med den nye model fuga. De fungerer ikke sammen med de fb. til varmestyring, som ligger i visual programmet. De kræver ligeledes en anden type "produkt", som man indsætter i visual programmet. Jeg fik det i sin tid fra LK.. Kan ikke huske, om jeg måske har det til at ligge på en gammel harddisk et sted.- 6 svar
-
- tempføler
- tempstyrin
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Jo, indstillingen er hvordan man vil have lysdæmperen til at tænde under normale omstændigheder (Dag). Det jeg så har rettet, er at den sender de 2 pulser efter hinanden, til hhv. MEM 2 og MEM 1, når nattilstand er aktiv.
- 14 svar
-
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Hmm.. Synes da den fungerer i simulering. Under indstillinger skal du selvfølgelig vælge #Dæmper skal tænde på = Memory 2. Når der så er nat, skal indgangen Nat have et stående signal, fra f.eks skumringsrelæ, ur eller lignende. Mvh Torben
- 14 svar
-
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Hej Lasse.. Prøv lige om vedhæftede er som du ønsker. Mvh Torben lh03.vis
- 14 svar
-
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Du skal indlæse reset_users_access_control via firmwareloaderen.. Så skulle du gerne kunne oprette brugere i IhcAdministrator igen. Prøver lige om jeg kan vedhæfte filen fra min telefon. Håber det lykkedes. Mvh Torben reset_users_access_control.zip
-
Har vedhæftet et par skemaer til hjælp med konvertering af adresser. Nye adresser er sammensat af første 2 kolonner, hvor de gamle adresser står i sidste kolonne. Der er et skema for hhv. inputmoduler og outputmoduler. Din indgang 37 svarer så til indgang 2.17 Din udgang 48 svarer til udgang 5.08
-
Det er vist et Java problem.. Du kan prøve med Mikkel's IHC-Starter, og se om du kan få hul igennem til ServiceView den vej. https://jemi.dk/ihc/starter/
-
Du skriver at du kan få forbindelse til controlleren med din pc - har du prøvet at logge ind via ServiceView? Her kan du se med "live" i dit program, om dine tryk går ON når du trykker på knapperne og om lampeudtag/styrede stikkontakter går ON som de burde. Hvis programmet så ser ud til at fungere efter hensigten, skal du nok have fejlsøgt inde i tavlen, for at finde ud af hvor "kæden er hoppet af".
-
Er din Uni400 IHC/SA fortrådet op på både Mem1 og Mem2?
-
Bus lysdæmperstyring - ekstra efterløb til sluk virker ikke
question svarede på TorbenSørensen's Lars C i IHC Visual 3.0
Super at det fungerer efter hensigten igen. Det er faktisk en lidt sjov "fejl" at finde, for man tænker jo selvfølgelig helt naturligt, at det MÅ være en fejl i programmet, og ikke fordi maleren har malet loftet hvidt. Vh Torben -
Bus lysdæmperstyring - ekstra efterløb til sluk virker ikke
question svarede på TorbenSørensen's Lars C i IHC Visual 3.0
Jeg gætter på, at når du tænder lyset på Toilet 1. sal, bliver skumringsfunktionen i din PIR-sensor påvirket af lyset i rummet, så indgang Skumring går OFF. Så slukker lyset nemlig som du oplever. Det kan du nemt tjekke i Serviceview. Har du evt. skiftet lyskilder, som giver mere lys og derved kan påvirke skumringsfunktionen i PIR-sensoren? Vh Torben -
Jeg har slettet 4 "defekte" links i dit program.. Det er alle i funktionsblokke i rummet Stort bad. Der var 2 stk på input Touch i FB. Spots, og så var der 2 stk på input Kip med timer i FB Varmtvand. (se vedhæftede billede). Vh. Torben project_1.vis
-
Hvis det er en HW6.2 (Visual 2) controller du har, er der ingen SD-kort i den. Det kom først i Visual 3 controlleren. Har du ændret noget i din installation? Det kan måske være et overbelastet backup-modul eller strømforsyning.
-
Der er i hvert fald en lille fejl i funktionsblokken, angående opdatering af dato. Den har jeg lige rettet. MEN det er ikke så heldigt at du styrer de samme udgange fra flere forskellige funktionsblokke, som du gør i dit program, for hver enkelt funktionsblok som udgangen er koblet sammen med, vil jo opdatere status på udgangen, når der sker en handling i programmet. Derved kan det ske, at ændring af en udgang fra en funktionsblok, i dit tilfælde med flere udgange koblet sammen, tænder/slukker de andre udgange "baglæns" gennem en af de andre funktionsblokke, som udgangene er koblet sammen med. Det må du selv lige prøve at rode med. Har vedhæftet dit program med ændring af funktionsblok. M&R.vis
-
Du har desværre fået slettet din projekfil på controlleren, da du lavede den opgradering af firmware. Hvis ikke du har en backup af din projekfil, er det desværre forfra med at programmere. Det kan selvfølgelig være noget af et arbejde, afhængig af om du har dokumentation over adresser på dine ind-/udgange eller ej. Du er ikke så heldig at tidligere ejer eller installatøren, har lavet en backup af programmet, som ligger sammen med den cd-rom du har fået med?
-
Hej Mike. Som du beskriver det, lyder det helt sikkert til, at skumringsrelæet bliver påvirket af dit udendørs lys, når det tænder. Hvis ikke der er mulighed for at skærme det af, kan du i det tilfælde at du ikke vil bruge skumringsrelæet, bare fjerne linket mellem skumringsrelæ i venstre skærmhalvdel og funktionsblokken i højre side (højreklik på linket og vælg slet). Derefter skal programmet selvfølgelig overføres til controlleren. Grunden til at det stadig slukker er, at funktionsblokken stadig slukker det udv. lys når skumringsrelæet melder, at der er blevet lyst. Den manuelle indstilling fungerer altså kun, så det ikke tænder automatisk.
-
Ahh ja, det havde jeg ikke lige tænkt på.. Nyt forsøg vedhæftet. asj_1.vis
-
Hvis det bare skal køre automatisk via ur, skumring og PIR, er det nok nærmere funktionsblok 1.4.03.a. Udendørslys du kan bruge. Prøv at markere funktionsblokken og tryk F1 for funktionsbeskrivelse.
-
Er det noget i stil med vedhæftede? asj.vis