  1. Kræver nok jeg lige kan se lidt mere - vil gerne ind og se din installation - de 36 er hvad controlleren fortæller - det der er hvis heller ikke fra 1.17 er det? Der burde ikke være det keep alive på
  2. Det kan ikke laves med HUE delen men man kan lave 3 regler på trykket
  3. Det der lyder satme ikke godt - mit kode tror at controlleren er i offline selvom den siger den er ready - vi må lige se på det vha. teamviewer - send lige en besked. Jeg kan se på det i aften efter kl. 20
  4. Under Kontrolpanel er der en ny fane "Log" som vise loggen fra det bagvedliggende system - det burde gøre fejlsøgning meget nemmere. Ved ændring af regler er der nu klar indikering af om genstart er påkrævet Ændret i måden overvågning af ressourcer fungere på - forhåbentligt løser det problemet med at det stopper med at virke Løst problem med opdatering af IHC projekte filer i overvågning Generelt meget oprydning http://jemi.dk/ihc/#changelog
  5. Det kan laves - har set flere gør det - jeg ville nok lave det med Hue scenarier men et Hue scenarie kan IKKE kun ramme en pære - det er virker KUN på grupperne - det er en begrænsning i HUE api'et. Jeg er ikke helt med på hvad du præcist vil gøre så beskriv det gerne bedre @Carsten L. så skal jeg prøve at hjælpe
  6. Ja når du sætte flueben i "Al funktionsdokumentation" så viser den alt og ikke bare det LK mener er relevant. For at jeg kan tilføje billederne skal du lige smide mig linket til LKs produkt katalog numre eller noget så jeg kan stumperne.
  7. Jeg kan fint få både USB og LAN til at virke under Windows 10
  8. Nej mit problem er at jeg ikke kan finde ud af hvad jeg har ødelagt
  9. Jeg ved det ikke - men jeg har lavet en vis/projekt hvor jeg har puttet alle produkterne ind i for at se hvordan det skaber sig - generelt en sjov en at have
  10. Ja spørgsmålet er om så man kan finde noget på dem i LKs katalog - jeg har ikke haft held
  11. Har lige lavet lidt opdateringer på det med grafisk visning I den forbindelse vil jeg gerne vide om nogen kender til: LK FUGA Betjeningstryk 2 tast 4 dioder LK FUGA Betjeningstryk 3 tast 3 dioder LK OPUS Tryk 4 tast 4 dioder LK OPUS Betjeningstryk 2 tast 4 diode Kan se de findes i IHC visual men kan intet finde hos LK etc. Generelt hvis folk ser ting i funktionsoversigten som vises med "?" (se herunder) eller de mener har forkert grafik så give et praj
  12. Der er nogle, ikke alle der oplever det dør , jeg er ved at undersøge det og håber at have et fix klar i denne weekend
  13. Det modul kan jeg slet ikke vælge i min - jeg tror den er udgået til fordel for Output 230/10 og Output 230/16 men din vis fil indeholder det nok Jeg har tilføjet den
  14. Det med grafisk oversigt er lige løst
  15. Ny version af IHC Dokumentation værktøjet: http://jemi.dk/ihc/docs - Nu med "link" visning - Funktionsoversigt visning Test gerne
  16. Version 1.16 Løst problem med at regler med check imod 0 ikke blev gemt - bliver blandt andet brugt i HUE funktionsblokken. Man skal ind og rette og sætte værdierne i reglerne igen - beklager Lavet link visning om så der ikke længere vises Output/Input i "kæden" Bedre fejlhåndtering ved fejl af indlæsning af "moduler" - mulighed for at springe over indlæsning Indikation af der er foretaget ændringer i reglerne - næsten release vil spørge om man ønsker at genstarte ved ændring. Forbedret håndtering af regler ved opdatering Forbedret overvågning af enheder - nu skulle systemet ikke så nemt kunne tabe "overvågning" Løst problem med at visning i IHC Captain brugerfladen kunne "trigger" udførsel af reglerne hvis disse var opfyldt ved indlæsning Forbedret detektering af Denon HEOS enheder under opstart
  17. Jeg skal lige have smidt det nye ud så skal du sætte det op igen
  18. Hvad præcist stopper med at virke? Jeg har fundet en fejl i noget med at den ikke fik gemt reglerne korrekt - jeg er bange for at du skal igang med at opsætte nogle af reglerne igen - jeg melder det ud asap
  19. Tænker du at IHC Captain skal udgive sig for at være en HUE enhed - nej det kan man ikke. Men der findes noget man kan skyde ind imellem også kan du nok: https://github.com/bwssytems/ha-bridge
  20. Så kan man sikkert godt - men så skal det være fordi Logitech Harmony Elite kan kalde externe ting/tjenester
  21. Tak tak - der er lidt forskel på at vælge "alle rum" og markere dem sammen - men ikke i praktisk. Kort fortalt er Sonos smart men ikke set fra API'et :p Tak tak
  22. Nyt gæt - huskede du at genstarte det nede i bunden efter du ændre i det :p - jeg glemmer det tit selv - det skal laves om så den auto genstarter
  23. Ja jeg ved det ikke lige men det virker nu
×
×