Kan Ikke Logge Ind I Ihc Administrator
topic svarede på Robert Jürgensen's Mikkel Hansen i IHC - Generelle spørgsmål
Hej, jeg faktisk lige bøvlet rundt med en kundes pc, hvor vi godt kunne komme i kontakt med controlleren i visual men ikke i serviceview. Jeg var i kontakt med lk hvor vi ændrede forskellige ting bla java, men uden held. Jeg rodede selv lidt rundt, og fandt til sidst ud af, det var deres virus program, der lavede ged i den. Så væk med det og et andet ind, og bum så kunne jeg komme ind på serviceview.- 3 svar
-
- administrator
- paralles
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Kontakt Tænder Og Slukkerlys Uden Program
question svarede på Robert Jürgensen's Rasmus Winther i IHC Visual 2.0
Hej, jeg har haft et lign problem, hvor to værelser havde hver deres udgang( samme udgangs modul ), når jeg så ville slukke lyset i det ene værelse, tændte det i det andet værelse. LK kunne ikke komme med en logisk forklaring. Jeg brugte en anden fb og problemet hvar løst. Den fb som blev udskiftet hvar en b blok, som de fra LK har indrømmet at der har været bøvl med. -
Kan ikke få Hjemmesimulering til at virke
question svarede på Robert Jürgensen's FRBI i IHC Visual 2.0
Hej, jeg tror du blander for mange ting sammen. Du skal tænke mere simpelt, dvs at fra din hjemmesimulerings blok trækker du de udgange hen hvor du mener de skal tænde. Der er flere forskellige tændings tidspunker at vælge imellem, så du kan selv vælge om flere udgange skal tænde på samme tidspunkt eller 8 forskællige. Hvis du så også sætter et skumringsrelæ foran simulerings blokken, kan du tænde for det, når som helst, også vil de virke mere naturligt at de først går i gang når det blir mørkt nok. Hvis du har en tryk med dioder kan du jo bare få det til at blinke eller lyse så du er klar over om det er aktiv eller slukket( har jeg selv her hjemme). -
Hej igen, jeg har lige tjekket servodans hjemmeside, og for at den skal ha udgang fra pir/ skumring, skal den hedde 41-262, og ikke 41-272. Prøv lige og tjekke din pir, om ik der er 4 klemmer i den.http://www.servodan.dk/sites/default/files/produktdata_-_41-262.pdf
-
Det kommer an på hvilke værdier du mener. Du skal på servodan relæet instille hvornår fra den skal tænde og slukke. I ihc blokken tænder eller slukker den så bare efter hvor lyst eller mørkt det er. Den har også mulighed for at instille tid fra hvornår tænde eller slukke, men det samme kan du jo bare gøre i ihc, det er meget lettere at finde rundt i.
-
Hej, du kan bruge servodan's 18-093, den plejer jeg at bruge, den fylder heller ik så meget i tavlen. De har den ved solar.
-
Hjemmesimulering - v1. - hvordan?
question svarede på Robert Jürgensen's Ken Graversen i IHC Visual 1.0
Hej, jeg tror måske du skulle opdatere din firmware, du kan hente den nyeste ver på lk's hjemmeside, under professionel, også teknisk support, der ligger gratis software, håber det hjælper -
Hej jeg havde samme problem da jeg dengang skiftede fra term til 1.32. Men du skal bare ind i firmware loader og lægge den nyeste ver ind også kan du komunikere med din kontroller igen, du skal ikke være så bange for at indsætte en ny firmware, hilsen Robert
-
er du sikker på om dit 24v output ikke er defekt, der sker nogle gange hvis man ikke lige tænker over det og kommer til at lave en kortslutning, så kan de brænde af og aldrig tænde, eller være konstant tæmdt. Prøv at mont en af dine LED på en anden udgang og se om ik det måske kunne gi et andet resultat. Hvis ikke så kunne du også bruge den fb som hedder følg, og så lade "udgang for lys" følge LEDen
-
Hjemmesimulering - v1. - hvordan?
question svarede på Robert Jürgensen's Ken Graversen i IHC Visual 1.0
det er ikke en nødvendighed med skumring, men det er med til at det er mindre forudsiglig hvornår det tænder og slukker, hilsen Robert -
Ja det er rigtig, hvis man sætter en alm gøde pære eller anden ohmsk modstand på kan de dæmpe både sparepærer og led uden problemer. Har lige haft en lampe med 3x15w dæmpbare spare pære som ikke kunne fungere. Men efter jeg mont en enkelt glødepære parallel på, så kørte det bare op og ned uden problemer.
-
Robert Jürgensen reacted to et svar på et spørgsmål: Sluk alt funktion
-
prøv at send dit projekt pr mail, tenna.robert@gmail.com
-
Anbefaling & Regler for Bestykning af Gruppetavle
et emne svarede på Robert Jürgensen i IHC - Generelle spørgsmål
det er ikke kun pga af at man kan stikke en finger der ind, men lige så meget for evt mus ikke kan komme ind i din inst og lave ravage, det er set op til flere gange, og ikke altid et pænt/ billig syn -
Lys på pir slukkerog Timer viker ikke rigtigt.
question svarede på Robert Jürgensen's Lars BK i IHC Visual 2.0
-
1.3.05b - Kan bare ikke få den til at virke ???
question svarede på Robert Jürgensen's Coralreef i IHC Visual 2.0
jeg har lige lavet denne her blok, så må du se om det er noget du kan bruge Lys og ventilator tndes og slukkes via pir ventilator med efterlb. Mulighed for manuel overstyring.zip