Alt der er opslået af MesterSven

  1. Jeg har allerede købt en ekstra 72W strømforsyning kun til varmestyringen. Jeg har så også 23 kredse der skal telestater på. Bliver det et problem? Skal jeg læse dit svar som 1 pr. output er eneste rigtige løsning? Med 23 telestater kan du benytte 3 stk. output 24VDC, hver af disse skal så tilsluttes en billig 24VDC strømforsyning på 2A (48W), - du behøver ikke købe de dyre IHC power supply's, da der ikke er nogen krav og en god rippel på forsyningen til telestater. Den strømforsyning er set på nettet til under en hund for en DIN skinne version. Mine telestater er DANFOSS 24V 2W, - jeg har lige målt forbruget på én af disse fra "kold" tilstand til fuld åben: Start: 24,11VDC, 196 mA = 4,7W Strømmen falder jævnt de næste 4 minutter og ender på: Åben: 24,11VDC, 72 mA = 1,7W Startstrøm på ca. 2,4 x den påstemplede værdi
  2. Jeg har ofte oplevet noget lignende, - fejl under upload til IHCJeg gør det, at jeg slukker for power til IHC'en i 2 minGenstarter min PC, åbner IHC Visual igen, åbner projektfilen, som naturligvis er gemt på PC'enOploder til IHC igen, og det går for det meste gode 2. gang!
×
×