Forsyningskabel til undertavle
topic svarede på Thomasbl's Thomas Hartmann i IHC - Generelle spørgsmål
isoleringen er ikke godkendt til 230V på pds/utp kabler.strømforsyningen´s sikring går ikke til det lave mm2 som utp har.en beregning med dimensionering viser det. Ikmin falder utp på..EDIT..fandt lige denne fra SIKhttp://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/Electra/2009/Spaendingsfald-kan-faa-konsekvenser-for-sikkerheden -
Forsyningskabel til undertavle
topic svarede på Thomasbl's Thomas Hartmann i IHC - Generelle spørgsmål
du skal bare huske at bruge en 1A sikring foran PDS/UTP kablet..og ikke lægge det ved siden af 230V installationen. så er du lovmæssig på den sikre side.. -
Forsyningskabel til undertavle
topic svarede på Thomasbl's Thomas Hartmann i IHC - Generelle spørgsmål
jeg er heller ikke ved LK, men vil også anbefale link-10 kabel.. -
tillader mig lige at give linket til SIK´s Bedre lavvolt installationer..min opfattelse af SIK´s beskrivelse er at PL dåser ikke kan anvendes.http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/OEvrige-artikler/2006/Bedre-lavvoltlysinstallationer
-
safebox.. eller lign. boksen skal være bygget til downlight/spot.så den kan tåle varmen fra spottet. PL dåsen er ikke lavet til det formål.
-
Stikkontakt skal være ON fra starten
question svarede på Thomasbl's Ebbe Sønderhousen i IHC Visual 2.0
allannissen skrev: som allan skriver, den hårde måde..du skal gemme dem i bibloteket med dine FB´er, og derefter udskifte dem alle.. -
Stikkontakt skal være ON fra starten
question svarede på Thomasbl's Ebbe Sønderhousen i IHC Visual 2.0
tillader mig at uploade filen til rettede blokke fra LK her. [file name=FB_opd_110909.zip size=634342]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/FB_opd_110909.zip[/file] FB_opd_110909.zip -
okay, ja jamo spiller sgu bedre.og russound paneler er kønnere.et ret russound anlæg lyder fælt, det kan man nemt høre, jeg kan ;-)
-
JAMO-Link kan det samme, personligt synes jeg at de spiller bedre end russound
-
LK har et problem med GU10 pærer, nogen steder virker andre ikke.det er især 230V halogen der driller. så tror det er der den ligger, men for god ordens skyld så hør da lige LK ad.. kan være de har fundet en løsning..
-
hvilken pære sidder der i?
-
lars-jacobsen skrev: Ved du om den er kablet eller wireless ?Er nemlig også igang med nyt hus og vil gerne have muligheden for at styre varme, ventilation og lign ud fra temperatur gennem min IHC installation. Så hvis der skal kabler i så er det nu ...
-
godt spørgsmål, de havde lovet det sidste år, men intet er frigivet..
-
hvis der er flere der vil dele noget omkring IHC-user og dens brugere.så brug venligst tråden til formålet.Edit. stavefejl.
-
det kommer vel an på forbindelsen. 1 Mbit er ikke nok 10-15 Mbit er nok
-
ja, det er en firmware fil, og ja den er fra LK.
-
man kan flytte IR signaler, men skifter du ikke kanal på alle dine fjernsyn hvis du kun har en boks.mener at hvis man har flere fjernsyn så skal man have en boks under hver...en kammerart siger "slingbox" er sagen.. det skal lige googles
-
reset med denne fil via usbved ikke om den kan bruges uden adgangskode [file name=reset_factory_default.zip size=2277]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/reset_factory_default.zip[/file] reset_factory_default.zip
-
Hvordan holder ihc-user.dk fast i de gode brugere?
question svarede på Thomasbl's Jakob Barfod i IHC-User.dk
claus82 skrev: tillykke til den nye moderator.claus du siger bare til hvis jeg kan hjælpemailspongebobfirkant@gmail.com -
manualen finder du herhttp://www.lk.dk/download/Manualer/IHCControl200_maj2006.pdfret god faktisk.har du prøvet at bruge de rettede blokke fra LKhttp://www.lk.dk/download/software/FBupd_1507-2009.zip
-
Hvordan holder ihc-user.dk fast i de gode brugere?
question svarede på Thomasbl's Jakob Barfod i IHC-User.dk
selvfølgelig, den tager jeg lige op.TAK -
Hvordan holder ihc-user.dk fast i de gode brugere?
question svarede på Thomasbl's Jakob Barfod i IHC-User.dk
det er en god idé, vender det lige med ejeren. -
det er stadig servodan der holder(i min verden altså) LK´s er ikke god nok.idag skal man dog købe en hætte før den er IP54
-
den var smart, jeg æder mine ord igen
-
det er dine funktions blokke der fejler.brug disse istedet, det er LK´s rettede blokke [file name=Rettede_blokke_fra_LK-f2d3f7fc220a3386595d2fcb2a6a86a5.zip size=57871]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Rettede_blokke_fra_LK-f2d3f7fc220a3386595d2fcb2a6a86a5.zip[/file] Rettede_blokke_fra_LK-f2d3f7fc220a3386595d2fcb2a6a86a5.zip