Hop til indhold

Thomasbl

Moderators
  • Antal indlæg

    1.330
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    5

Alt der er opslået af Thomasbl

  1. utroligt men håber det at løser sig nu..
  2. Unidoc, det er gratis, man skal bare registeres..LK produkter skal du selv lægge ind..men mon ikke en venlig sjæl har en version liggende..www.unidoc.dk
  3. allannissen skrev: det anede jeg ikke..:blush: men trådløse signaler kan drille andre ting..blot et gæt
  4. ligger de to kabler tæt på hinanden??lyder som et EMC problem:(
  5. LK nyhedsbrev skriver dette så en update af firmware er vist sagen
  6. lidt er da bedre end intet..har selv løst problemer med at det tændt/slukkede af sig selv, ved at lægge et parsnoet kabel..
  7. sorry..der er feks. en 0V konstant til et tryk, den sendes til input ved aktivering, samme med pir osv.. 0 sammen med + ophæver hinanden.0V og data skal parsnoes, forebygger fejl/støj. det samme gælder 24v sammen med 0V.. ikke?
  8. læste det som en uni dimmer, my bad
  9. man bruger en udgang, som slukker lysdæmperen.det samme gælder til scenarier. det koster en udgang til lysdæmperen.
  10. okay, det er jo ikke voldsomt..super underligt, måske en bug i firmwaren..?
  11. hvormange wireless komponenter har du på?tænkte at der måske har været en konflikt i controlleren, så den "frøs"
  12. tror at budskabet er trængt igennem nu..
  13. McenterFreak skrev: Og det er derfor at du, som håndværker, aldrig kommer til at lave noget som helst for mig. Jeg har mødt alt for mange af din type: hurtig ind, hurtig ud. Fedt!! Der er hul igennem. Om det virker om en uge? Not My Problem.ro på McenterFreak..
  14. claus82 skrev: Jeg plejer normalt ikke at bruge de parsnoede kabler, da hver anden leder er sort, det er ret upraktisk, da der nemt kan opstå fejl i montagen. Og når du skriver PTS, er den også med skærm (S=skærm), hvilket der slet ikke er grund til. Den parsnoede uden skærm hedder PT, men dette er en udbredt misforståelse blandt elektrikere .Den jeg vil anbefale er en PTK, hvor der hverken er skærm eller parsnoning, men hver leder har sin egen farve. F.eks en 4x0,6(til PIR, 2-sl. tryk og lignende), 6x0,6(til 4-sl tryk) og 8x0,6 (til 4-sl med dioder, 6sl tryk osv). Evt. også 10x0,6 til kodetastatur og 6-sl tryk med dioder.parsnoede kabler til IHC giver ingen problemer.. LK anbefaler parsnoede.. hvilket jeg kun kan give dem ret i. har løst flere Ihc problemer hvor der ikke var parsnoede.. støj er som regel problem kildenNej det giver ingen problemer, andet end det at hver anden leder er sort = større risiko for montagefejl.Nu skal vi lige skelne mellem kabler fra controller til input/output moduler og fra input/output moduler til tryk osv.Fra controller skal man helt sikkert anvende parsnoede kabler. Det er også der LK anbefaler det.Fra input/output moduler til tryk osv. har parsnoningen ingen betydning, og LK skriver heller ikke noget om hvilken type kabler man skal bruge der.Se også denne tråd, hvor netop denne diskution har været oppe før: http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&catid=12&id=7629ja, men det er stadigvæk min klare overbevisning at parsnoede kabler er det bedste, det eliminere støj, bla trådløse netværk og andet udefra kommende støj.. og hvis det redder en fra at gøre tingene to gange er det et plus, desuden koster det ikke meget mere at vælge et parsnoet kabel.. men det er der mange meningen omkring.
  15. claus82 skrev: Jeg plejer normalt ikke at bruge de parsnoede kabler, da hver anden leder er sort, det er ret upraktisk, da der nemt kan opstå fejl i montagen. Og når du skriver PTS, er den også med skærm (S=skærm), hvilket der slet ikke er grund til. Den parsnoede uden skærm hedder PT, men dette er en udbredt misforståelse blandt elektrikere .Den jeg vil anbefale er en PTK, hvor der hverken er skærm eller parsnoning, men hver leder har sin egen farve. F.eks en 4x0,6(til PIR, 2-sl. tryk og lignende), 6x0,6(til 4-sl tryk) og 8x0,6 (til 4-sl med dioder, 6sl tryk osv). Evt. også 10x0,6 til kodetastatur og 6-sl tryk med dioder.parsnoede kabler til IHC giver ingen problemer.. LK anbefaler parsnoede.. hvilket jeg kun kan give dem ret i. har løst flere Ihc problemer hvor der ikke var parsnoede.. støj er som regel problem kilden
  16. den er ny.. lytter lige med her
  17. claus82 skrev: Du har helt ret. Respektafstanden i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsen skal der kun tages hensyn til ved enkeltisolerede ledere, altså PVL ledninger (dem som trækkes i rør), eller i en tavle hvor yderkappen på et PVIKJ (3G1,5, 5G1,5 7G1,5 eller lignende) kabel er fjernet.Hvis du bruger PDS-kablerne til netværk, skal dog være en respektafstand af hensyn til støj, men dette er ikke et lovkrav. Det er et krav fra kabelproducenterne, for at de kan garantere at der ikke opstår fejltransmissioner.Mht til at PDS-kabler til IHC installationer vil jeg også fraråde det, da tværsnittet på alle de PDS-kabler jeg kender er for småt til at kunne tilsluttes direkte til IHC 72W strømforsyningen. For at kunne opfylde lovens krav skal du anvende et tværsnit på 0,6mm (og ikke kvadratmillimeter(mm2) som større kabler måles i). Du behøves dog ikke at bruge LK's IHC Link-10 kabel, og det behøves heller ikke at parsnoet, hvis det skal bruges ud til tryk, PIR osv. Det skal kun være parsnoet, hvis det er til forbindelserne mellem Input(derunder også IR-modtager) og Output moduler og IHC Controller.Se også dette topic, hvor dele af emnet har været diskuteret før:http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&catid=12&id=7629du har så ret
  18. det er LK der ikke kan med sparepærer..
  19. finder stien på drevet.eks. c-drev--->programmer--->IHC--->funktionsblokke / functions blocs..beklager stavefejl.. din sti kan være noget anderledes, alt efter hvor du har installeret IHC visual
  20. man kan også bruge et 2x2x0,6 kabel, og huske respekt afstanden.det er billigere end Link-10.det er ikke noget angreb, mere en venlig info om noget som mange ikke ved.en lille hjælp måske
  21. men den "sunde fornuft" er i dette tilfælde forkert.hvordan installatøren laver det er hans hovedpine, ved et eftersyn af SIK, skal de ændres. men skal også kun regne det en gang, mm2 er for tyndt til LK strømforsyningen, og det er ikke kun noget LK siger. med en 1A sikring er man dækket ind, og holder respekt afstanden til stærkstrømmen. IKmin er også gældende i 230V installationer, det er derfor man idag skal teste installation hvis man laver en ny stikkontakt, ved fejl sprænger sikringen ikke, hvis det brænder er det installatøren der skal dække det, måske mister han sin autorisation.. men som sagt, er det ikke min det går ud over. jeg syntes bare at man skal vide det, så fejl ikke opstår, så kan man tage det til sig eller ej.det er bedre at forebygge end at helbrede..
  22. bare du ikke køber harald nyborgs, det giver problemer.det "krøller" sammen og det er umuligt at få noget igennem.bitter erfaring.. min svoger gjorde det den ene gang til højtaler ledning. nu er ledningerne synlige..
×
×