  1. Hej den tidsserver jeg bruger hedder nist1-ny.ustiming.org og virker fint. Det er vist efterhånden ikke så manger servere der er tilbage på NIST systemet. Jeg formoder du sidder bag en router ? Normalt er det tilstrækkeligt at skriver routerenes IP adresse som DNS server. Det vil normalt være samme adresse som du har brugt som gateway adresse i netværksindstillinger.
  2. Hej jeg undrer mig lidt over at du skriver at det er umuligt at fejlfinde fordi problemet forsvinder med det samme, og samtidig skriver at problemet løses når du tænder og slukker for tavlen ? Det betyder vel at problemet vedbliver hvis du lader være med at tænde og slukke for tavlen ? Har du prøvet at sætte dit indgangs modul på et andet input på controlleren ? Det ville fortælle dig med en vis sandsynlighed om problemet ligger i controlleren eller i indgangsmodulet. Ellers vil nogle flere informationer om dit system hjælpe os på forummet. Hvilke controller (IHC Visual 1 eller 2), hvilken hardware, hvad har du siddende på dit 24 ´V indgansgmodule etc.
  3. Hej Se under downloads og IHC program filer :-)
  4. Fungere kontrolleren normalt i drift (dvs. blniker power LEDen med ca 1 HZ) ? Hvis nej - så er der noget galt med IHC Controlleren Sørg for at anvende seneste udgave af IHC visual. Der har vist tidligere været et problem med LK's USB driver (check evt. deres hjemmeside) Du skriver "kan på ingen måde få adgang til controlleren via usb" - dvs. du kan hverken via IHC VIsual eller webbrowser få forbindelse til kontrolleren ? Dvs. der er intet pop-up vindue eller lign ? du skriver "forsøgt at køre reset applikationen som er nævnt" - hvad er det helt nøjagtigt for en reset applikation du mener ? Er det "reset ip", eller "reset til factory" eller "reset user access" eller ?? For at resette alt skal du anvende 'reset til factory" Mht. IP adresse på LAN så fødes IHC controlleren med en statisk IP adresse med følgende parametre IP: 192.168.1.3 SUBNET: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 og som også bliver anvendet af 'reset-ip' firmwaren. Det kan også af og til snyde hvis man har fået ændret sin web port addresse fra default port 80. Har man gjort det skal man huske at tilføje det til USB også, dvs. har man ændret det til port 1234 så skal der skrives USB:1234 i browseren.
  5. Hvad er problemerne helt nøjagtigt ? Der er i forummet mange forlsag til hvordan man bringer kontrolleren i opgraderingstilstand - lav blot en søgning, men en klassiker er denne metode: sluk kontrolleren forbind USB kablet start firmware loaderen på PCen (brug seneste version af firmware loaderen - dvs. den der følger med seneste IHC VIsual pakke) tænd kontrolleren vent Denne metode plejer at kunne tvinge kontrolleren i opgraderingstilstand. Load den nye firmware 2.7.168. Jeg har selv opdateret til 2.7.168 uden problemer på en HW 6.1 kontroller med 2.7.166. Jeg anvender Windows XP.
  6. Det lyder som om du har en gammel version af reset firmwaren. Jeg mener at den seneste version hedder 3.0.0, og netop skulle løse det problem du beskriver. Prøv at søg her på forummet efter den seneste version
  7. En lille rettelse - standard port er 80 for at tilgå websiden mens du skal bruge port 443 hvis du vil have adgang til Java appletterne som f.eks. sceneview
  8. >>IHC Visual kan ikke tilgå controlleren via USB eller IP - ej heller fra browser. Så legen legen stopper allerede he Jeg er lidt i tvivl om hvad du mener. Blinker controlleren normalt når du forsøger at til controlleren ? Hvis den ikke gør det, men blinker hurtigt som du har beskrevet, så kan du kun anvende firmwareloaderen. Dvs IHC Visual og vieweren vil ikke virke i denne tilstand Prøv at slukke for controlleren Start så firmwareloaderen fra din PC og tryk på tilslut tænd for controlleren Efter et stykke tid skulle din firmwareloader være klar til at loade ny firmware. Vælg så nyeste firmware og vent Går dette galt har jeg desværre ikke rigtig flere ideer :-(
  9. >>Jeg konstaterede dette i admin interfacet efter utallige forsøg på upload af et projekt med en lille ubetydelig ændring Min erfaring siger mig der aldrig er noget som en 'ubetydelig' ændring. Jeg ville nok sørge for at vende tilbage tll det projekt som du har anvendt i mange år og anvende det når du loader. >>En genstart af controlleren hjalp ikke, og da jeg konstatere at controlleren forblev i fejltilstand Fejltilstand skyldes oftes at visual projektet har en fejl og/eller der er en mangel i projektet. Som udgangspunkt bør du ikke forsøge at loade en firmwareversion tidligere end 2.6.122 dvs. den firmware du loader ifm. dit stallingsbillede bør du ikke bruge. Der har, som jeg husker, tidligere end version 2.6.122 været nogle problemer der skabe problemer med at firmwareloaderen stopper f.eks. ved 81% og lignende. For IHC Visual skal du anvende den der ligger på LK's hjemmeside (det er 2.7.10). >>Men ikke med større succces end, at programmet efter success-beskeden atter mister forbindelse til controlleren, Det er normalt - controlleren genstarter altid efter upload af firmware. >>men når jeg genforbinder via FW loaderen oplyses, at controlleren stadig har samme version som før reset_factory_default.fwf blev loaded Det er normalt - firmware version ændres ikke når du resetter til fatory settings. Start med at forsøge at resette controlleren ved reset_factory_default firmware Tag derefter strømmen fra controlleren i 5-10min Med IHC Visual skal du derefter loade et tomt projekt Genstart controlleren og slutte af med at uploade til en firmware version 2.7.144 ller 2.7.166
  10. Hej RS485 på IHC Controller V2 kan ikke anvendes til andet end LK's Voice Modem og SMS Modem, så din løsning med input og output porte er nok den bedste løsning.
  11. Er det stand alone eller med IHC Controller ?
  12. Det kunne lyde som om du har ændret i din port adresse da du ændrede din IP adresse. Selvom USB delen ikke er direkte forbundet med IP adressen så 'deler' de port adresse. Så du skal huske at skrive USB:<nn> hvor nn er port adressen i din browser, hvis du ændre port adressen. At det virker i IHC Visual skyldes nok at her anvender man kun port 443 og ikke port 80 (så secure porten har du åbenbart ikke ændret) Der findes også en special firmware som kan resette din port indstillinger uden at ændre på de andre indstillinger. Søg lidt rundt her inde og jeg er sikker på at du kan finde den.
  13. Du skal blot trykker på programmering som du har skrevet - det er tilstrækkeligt. on/off knappen bruges kun til scenarie link i stand alone, og skal altså ikke bruges inår du linke til en IHC Controller. Har du valgt det rigtige produkt i IHC visual ? (det er puck relæ)
  14. >Slette programmet i lampeudtaget, ved at trykke på "a", og indenfor 5 sek på "1", så der skiftes mellem rød og grøn diode (for at slette eventuelle >fejllink), og efterfølgende slette linket fra controlleren. Jeg har efterfølgende oprettet linket til controlleren igen, fejlfrit uden problemer. Lidt forvirret over din beskrivelse af sletning. Sletning af al programmering sker ved at holde 'a' inde i 5 sekunder indtil lysdioden skifter mellem rød og grøn. '1' bruges ikke i sletning. Jeg ville også forsøge at slette det wireless tryk og så linke det igen. Kan du betjene dimmeren fra SeviceVIew ?
  15. Jeg får også beskeden men som der står i beskeden så er certifikatet blot udløbet men det er iøvriget signet med et gyldigt certifikat. Det er normalt at certifikater som bruges til code signing udløber. De er typisk gyldige et eller to år og skal så fornyes, hvilket software producenter normalt klarer ved at frigive en opdatering, så mon ikke der er en opdatering på vej fra LK
  16. Er det sådan at fejlen kommer hver gang at du starter ServiceView ? (det kan du se på tidsstemplingen). Nederste vesntre hjørne er et 'log' vindue og husker hvad der er sket de sidste x antal hændelser, så fejlen vil stå der hver gang du logger på ServiceView med mindre du nustiller loggen.Ellers mener jeg at den nævnte fejl ses af og til, ligesom f.eks. Rf istedet kan være Rs485. Det er så vidt jeg ved en fejl der optræder når controlleren er stresset og/eller der er noget intern timing som hikker, og det kan ske af og til.
  17. Hvad er 'nogen tid' ? Er det timer, dager uger eller ?
  18. [Nån mer som vet om det faktiskt är nån skillnad på hårdvaran som gör att jag INTE kan uppgradera firmwaren och använda senaste funktionerna ?]Du kan godt opgraddera til senaste firmware. På LK.dk finns version 2.7.110 och på elko.no finns 2.7.103 så länge det er Visual 2 controller.[ser att det nämns nåt om hardwareversion 6.1 eller 6.2, hur vet man vad man har och vad är skillnaden på dem ?]När du opgradderar til senaste firmware versionen finns hardware version på administrator sidan. Skillnaden har LK inta oplyst om direkt.[Kan jag öppna mitt projekt direkt i LKs program ?]Ja.[Kostar LKs program ?]Nej[Hur blir det med scenviewen jag gjort i ELKOs miljö?]Ingenting - det kommer at funka bra.[Får jag börja om från början på allt ?]Nej[Finns svenska som språk eller engelska i LKs program eller är det bara dansk ? ]LK IHC VIsual finns bare på dansk. Den senaste LK firmware 2.7.110 kan användes båda på dansk og engelsk. Där finns en lidt äldre version af LK Visual programmet på engelsk. Jag tror at den stora skilnaden kommar at bli at funktionsblokke inta är dom samme för LK og ELKO - det skal du kanske undersöke först.
  19. Er det på wired eller wireless input du har problemer ?
  20. Problemet består i at LK har ændret måden som IHCRemote kommunikerer med IHC Controlleren på. Derfor virker det ikke umiddelbart hos dig længere. Det er ikke blot en opgradering men en ændring.Man kan nu kun kommunikere med IHC Controlleren via en IP adresse og så gælder de problemer som er nævnt tidligere i tråden.Det eneste jeg tror du kan gøre nu er enten at få en router der understøtter 'loopback' (eller få det åbnet hvis det er konfigurerbart - spørg evt. din ISP). Alternativt at kontakte LK med problemstillingen.
  21. Som jeg forstår problemet har du tidligere brugt din WAN adresse via 3G og din LAN adresse når du er på hjemmenetværket. Begge dele virker.Men det betyder at du ikke tidligere har brugt din WAN adresse når du er på din hjemmenetværket - og det er det som situationen er nu for IHCRemote - den bruger kun din WAN adreese. Så det er en ny situation der er opstået i forbindelse med opdateringen.Når du tilgår controlleren via PC derhjemme skriver du sikkert sådan noget som 192.168.1.X i din browser for at få adgang til controlleren. Det som jeg foreslog var at du istedet for at skrive adressen 192.168.1.x i din browser så skriver du din WAN adresse! Spørgsmålet er som om det kan lade sig gøre ?
  22. Har lige haft kontakt til ISP som bekræfter at både 80 og 443 er åbnet Så jeg fatter ingentingJeg er løbet lidt tør for ideer desværre botset fra en enkelt ting. Har du prøvet at koble på controlleren med din PC på LAN siden, men med din WAN adresse ? jeg ville forvente at du heller ikke kan det (blot for at isolere problemet til om det er router eller ej)
  23. jeg har selv opdateret til 2.7.10 (og 2.7.166 i controlleren) og er så heldig at jeg ingen problemer har. Jeg tvivler derfor på at det er manglende signing fra LK's side (nu har jeg jo ikke set din fejlbeskrivelse men kun Nicholais)Prøv evt. igen at fjerne alle referencer vedr. LK/Schneider Electric i Java. Det er både cache, application men også de certifikater som er installeret (jeg tror at LK/Schneider Electric. har skiftet certifikat i forbindelse med en af de seneste opdateringer)
  24. Hej jeg har lige opdateret og hos mig virker det fint med kun en IP adresse (WAN adressen) både på 3G og LAN. For mig lyder det mere som et router problem. Prøv at åbne for port 443 ind mod din IHC Controller. Det er normalt den port som der anvendes og det kunne tænkes at protokollen fra IHCRemote er ændret qua de har ændret på opsætningen.
×
×