Hej Lars. I følge diagrammet på side 4 så er 0V fælles som du også er inde på. AI131886467724en-010301.pdf (danfoss.com)
-
Hej Peter. Brug Mikkels, det andet duer ikke. IHCStarter (jemi.dk)
-
Du kan også bare flytte fasen over på klemme M på bagsiden og bruge den samme klemme på forsiden, men ellers skift det til et almindeligt. Lampeudtag Ø80 mm - hvid (harald-nyborg.dk)
-
Do you use the right seriel cable? Pin 2 to pin 2, pin 3 to pin 3? Gnd on pin 1 to pin 1. Is it the same error without connection to the controller when you try to upload firmware? Do firrmware loader connect? Try in a terminal app in Windows and short pin 2 & 3 and write some signs in terminal and you will recive them instant. Your seriel com chip can be defective on the controller.
-
Hvis det er Visual 1 du har findes der også et tool til at vise ind-/ og udgange. Det kan hentes på LK.dk IHC Service Program version 1.8 (.zip)Programmet kan bruges til at overvåge ind- og udgange, tvangsstyre udgange, logge status af udvalgte ind- og udgange til en fil, indstille ur i controlleren og aflæse diverse kommunikations og fabrikations oplysninger.
-
Min oplevelse er at wireless netop bare kører deres show, så hvis du kan være heldig at finde en bedre placering af antennen når fejlen er der så kan du nok løse det.
-
Hos mig har wireless kørt fejlfrit i over et år. Men jeg kender udmærket til de problemstillinger du har. Hos mig hjælper det at flytte wireless antennen 20-50 cm hver gang det sker. Så kan man pludselig slukke lyset i huset igen. Der må være noget interferens et sted. Selv har jeg en tyverialarm på 868 MHz, jeg ved ikke om den driller. Men jeg har læst på Facebook i IHC gruppen at gulvvarmestyringer der er trådløse kan forstyrre signalet.
-
Du kan se indgangen pulse i serviceview med det samme. Du skal finde den elmåler version 5.1 som @Lars Jacobsen har lavet. Den er genial og virker perfekt. Jeg har over 10 stk kørende. Jeg bruger iPad'en til at se målerne på hvor jeg har lavet et simpelt overblik på skærmen. Du skal lige se hvor mange pulser din måler giver pr kW og så indstille det i funktionsblokken. Jeg vil også anbefale at du indtaster din nuværende målerstand, så kan du følge med og se om den bliver ved med at passe. Jeg har flere målere det giver 1000 pulser pr kWh og der kan controlleren godt glemme lidt, men det retter jeg i serviceview en gang om måneden. Du skal være opmærksom på at du kan smadre dine målerdata hvis ikke du gør det i denne rækkefølge når du skal lave rettelser i din projektfil: 1. Sluk controller (husk at fjern et evt. backupbatteri). 2. Start Visual på PC og vent til controlleren er helt oppe og køre. Så kan du hente din projektfil når upload/download ikonerne er blå. 3. Hent hele filen, lad den arbejde færdig med det. Gem filen på PC. 4. Rediger det du skal gøre, lad ikke PC'en gå i dvale osv. Gem filen. 5. Upload filen og lad den gøre det helt færdigt! inden du trykker på noget eller går i panik. Så skulle din målerværdier være intakt, dog mangler pulser mens du arbejde i filen.
-
Pumpeblokkens udgang trigger AND blokkens ene indgang og den anden indgang i AND blokken trigges af et input fra varmepumpen. Det kunne godt virke sandsynligt. Her den anden dag da controlleren genstartede var da jeg om aftenen sag i sofaen med min PC og gik på serviceview. Der var nok gang i både hovedmåleren, vaskemaskine og opvaskemaskine med 1000 pulser pr kWh. Varmepumpen, el-bilen og vandvarmeren har jeg kunne sætte pulserne ned fra deres målere til 100 pulser pr kWh så de er ikke ligeså stygge. Men ja, jeg har også 11 rum- og gulvfølere der sender pulstog afsted ind imellem. Når bilen lader med 3X16A så virker tryk i huset næsten ikke. Man skal trykke flere gange, eller også kommer trykket efter 5 sekunder. Normalt lader bilen med 3X10A kl 1 om natten, der er det billigst og der bliver vi ikkegeneret af at tryk ikke virker. Det bevirker også at der er lidt pulser der glemmes, det er ikke mange, med det ordner jeg manuelt sidst på hver måned i serviceview.
-
Hej Lars. Ja det er rigtigt. Det er en AND blok med 4 indgange men hvor jeg kun bruger de to. Det er pumpeblokken der går til den ene indgang og driftsignalet for anlægspumpe ON fra varmepumpen på den anden indgang. Udgangen tænder så cirkulationspumpen (anlægspumpen). Det er fordi at varmepumpen (monoblok) kan ikke lide flow i vandsystemet når den skal starte en afrimning. Så den slukker lige pumpen i 2 sek. og måler efter flow, og starter den så igen. Men den blok har også stået forkert så jeg i går. Der var alle 4 input ON og output var OFF. Mystisk.
-
Hej Torben. Ah ja, den tanke havde jeg faktisk lige da jeg sad og kiggede det igennem for 5 minutter siden. Det kan da sagtens være det der driller. Den pumpe motion må jeg lige have lavet på en anden måde. Det var fordi at den pumpe jeg fik på i maj var groet fast i oktober. Jeg fjerner lige det link.
-
Det er Grey Out det felt
-
Tak fordi du gider se på det Henning Jeg har lige genstartet controlleren fra administrator og så er udgangen slukket. Se billede. Jeg prøver lige at ændre den tid du foreslår.
-
Hej Henning. Det vil være perfekt. Jeg har barberet alt andet af, så må du lige se om du kan finde fejlen, ellers sender jeg hele skidtet. nedbarberet pumpestyring.vis
-
Ja det er en original LK blok. Det er en slagt OR blok, ved en indgang der er høj skal pumpen tænde. Men hvis controlleren genstarter husker den ikke status. Jeg er bare ikke skrap til at fikse FB'er, det er 100 år siden, og nu har jeg behovet Så jeg håber på at en venlig sjæl kan hjælpe FB'en ligger i opslaget her over. Hvor ser jeg det? Er det en generel indstilling eller i den enkelte FB?
-
Hej i stuerne. Jeg har en udfordring med FB 5.2.03.e. Når min controller genstarter er udgangen på denne FB slukket selvom der er varmekald. Hvis jeg slukker udgangene manuelt og tænder en af dem igen tænder den udgangen. Men det opdager jeg først efter et halvt døgn når huset er blevet koldt. Hvad er det der skal ændres? 5.2.03.ifb
-
Det har du selvfølgelig ret i at man skal overholde, det står bare ikke i specs for det jeg har linket til. Men det er også bedre at bruge et elektronisk kiprelæ, det larmer ikke ved aktivering og bruger intet ved aktivering så det kan trykkene godt holde til. https://www.elvvs.dk/p/hager-kiprelae-elektronisk-1-slutte-8-24v-ep411-132654/
-
Hej Jens. Som svar på dit spørgsmål, ja. Køb sådan et her pr. relæudgang eller lysdæmper du vil nedlægge: Eltako S12-110 – Kiprelæ, 16A, styrespænding 24Vdc, 1 slutte, 1 modul bred ‒ WATTOO.DK Du kan jo bare få koblet alle stikkontakter til konstant strøm (samle alle udgange til stikkontakter med fasen fra den gruppe af udgange på outputmodulet). Så det kun er dine lampeudtag du skal have på et kiprelæ. Det burde en elektriker kunne lave på 5 timer. Du kan også bare koble alle lampeudtag og stikkontakter direkte 230V, og så sætte Philips Hue lyskilder i og ditto batterutryk. Men din udfordring kan også være en gammel dårlig strømforsyning der bare skal skiftes, og en projektfil der kunne gås igennem for fejl og simplificering. Det er sjældent an en controller bare går i stykker på den måde.
-
Hej Kim. Tak for dine inputs. Ja, man bliver afhængig af IHC :-), hvis jeg skulle flytte til et andet hus ville jeg nok ikke orke at fræse alt op igen og binde et halvt hundrede tusinde eller mere i det. Så ville jeg gå smartvejen med HUE ell. lign. og HA eller lign. Men du har sikkert også gang i noget :-). Jeg fulgte nogle gode råd her i tråden mht. at lukke ned for varmen. Min Panasonic J gen. varmepumpe slukker mellem kl. 17-20 (i øjeblikket) via programmet i dens display. Dens cirkulationspumpe stopper. Jeg her en lille 60l buffetank som ikke rækker til noget, men cirkulationspumpen der sidder efter den kører videre og fordeler bl.a. varmen fra betongulvene i kælderen til resten af huset der har lette gulve. De lette gulv bliver koldere når varmepumpen ikke kører, men det går fint indtil videre. I garagen bruger jeg at skifte til frostsikring, som du beskriver, bare for ikke at få det kolde vand fra betongulvet derude til at afkøle unødigt i huset. I garagen har jeg 15-16 grader. Jeg har også lavet sådan i den store af pigernes værelse at der ikke er varme på (frostsikring) når hun ikke er hjemme. Hun er kun hjemme hver 2. weekend. Der holder jeg nederste venstre tryk inde i 3 sek. og LED står og blinker og indikerer at der ikke er varme på. Det eneste jeg skal have løst er at hvis controlleren genstarter så skal indgangen aktiveres igen. Det her den anden dag da controlleren gik på skovtur pga. sommer/vintertidsskiftet.
- 29 svar
-
- natsænknin
- varmestyri
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
visual 2 Visual 2 kontroller og app tilgang
question svarede på Bjarne Sørensen's gabjoer i IHC Visual 2.0
Så skal du finde en gammel firmwareloader ver 1.3.3. (er her på siden) og så lægge nyeste firmware til HW 6.2 ind i controlleren, så kan du bruge LK'app IHC Remote. Det er der flere her på siden der har haft succes med. Den gamle HW. 6.1 controller kan ikke officielt bruges med IHC Remote app'en, derfor dette hack.