Hop til indhold

Bjarne Sørensen

Members
  • Antal indlæg

    2.491
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    31

Alt der er opslået af Bjarne Sørensen

  1. Hej Ole. Du kan montere en vandmåler med pulsudgang. De billigste til 400 kr er dog kun 1/2" og det er nok i underkanten hvis du skal have den på hovedestrengen. De fleste vandmålere giver en puls pr 10L, det har jeg også selv, og det er ok synes jeg. jeg har lavet Lars' elmålerblok om så den tæller pr 10 liter og viser antal liter på iPad. https://www.elvvs.dk/p/koldtvandsmaaler-qn1-5-110mmx1-2-m-impuls-10l-imp-760802/ http://www.broen.dk/Vand/Control/Vandmalere/Lejlighedmalere/Lejlighedsmaler-m_puls.aspx https://www.wattoo.dk/vvs/vandforsyning/vandmaaler
  2. Ja, det kan jeg godt se i manualen. Der har de lavet et eksempel på side 82. http://www.lk.dk/globalassets/pdf/support-prof/ihc_manual_2011.pdf Så kan jeg aflure den og lave en FB magen til, eller bruge den som inspiration. Tak for tippet
  3. Bjarne Sørensen

    Styktæller

    Var der ikke en gang en styktæller FB? Jeg har brug for følgende: Input der er aktiv før tælleren kan tælle. Input der lægger +1 på tælleren. Input til reset af tæller. One Shot Output når initialværdi er nået. Initial indstilling på antal der skal tælles til. Indstilling om der ønskes autoreset når initialværdi er nået, så den starter forfra.
  4. På elektrikerskolen kaldte vi det en "tilpasningsfaktor"
  5. Prøv lige og højreklik i området med fejlmeddelelser og slet loggen. Genstart evt controlleren, lav en test i admin og kig i serviceview igen.
  6. Du har bøvl med tin tidsserver til aut at stille tiden i controlleren. Log på administrator og kontroller indstillingerne.
  7. Der ligger en mappe der hedder Tavlekat aller nederst. Der ligger også nogle filer i den. Jeg sidder med min Macbook nu, så kan ikke lige teste på det. Der ligger en fil omkring noget Java Sun indstillinger, så der skal nok "justeres lidt Java".
  8. Det er 100 år siden jeg har siddet og beregnet tavler i hånden. Men den afgivne effekt på 10W er alle udgange belastet med 10A 24/7. Så må du sjusse dig frem til hvor meget der afgives ved at have en 60W pære tændt i 4 timer om dagen på en udgang.
  9. Hop ind på LK's FTP-server http://www.lkkundeservice.dk login med user: "lk" PW: "kundeservice"
  10. Og et tip er at genstarte controlleren, hente projekt, redigere projektet og så upload det til controlleren. Med den metode er du nogenlunde sikker på at det lykkedes. Hvis du har IHC-Bridge eller captain kørende skal det stoppes først, det samme med serviceview, de stresser controlleren.
  11. Luxudgangen kan du ikke bruge umiddelbart til IHC. Så skal man montere et analogt input til controlleren f.eks. den Zigza har, men det kan nok ikke svare sig. LK har lavet en ny lux/temp måler der kører med bit-protokol den er bygget til at køre på et alm input.
  12. Dog ikke, der sidder stadig relæer i output 230/400 modulerne. Det kan også høres som klikken når man aktiverer udgangene. http://www1.lk.dk/servlet/katalog?LKnummer=120B1020
  13. Det er producentens anvisninger der skal overholdes, og LK anviser. Se tabel 1 side 8 i en UG150-24 må maks afsættes 40W I databladet for inputmodulet kan man se dens egeneffekt her under tekniske data hvor egeneffekten er maks 10W, men det er med alle indgange aktiveret. Her for et output 230 modul hvor den er maks 7W, med alle udgange fuldt belastet. Man laver så en vurdering af hvor mange ind-/udgange der bliver aktiveret, kaldet samtidighedsfaktor, ellers vælter regnestykket hurtigt.
  14. Jeps det er det samme. Der skal laves varmetabsberegninger på alle gruppetavler. Man beregner på om tavlen kan tåle den effekt som modulerne afgiver, om de samlet overstiger det varmetab som tavlen er godkendt til.
  15. Jeg kan forstå at trådstarter har fået løst problemet (midlertidigt). Hvis det er en fast installation med indbygningsspots duer det altså ikke at skulle tilslutte stikdåser (oppe i loftet). Stikdåser er beregnet til at blive tilsluttet en stikprop og er ikke lovlige at tilslutte direkte til den faste installation. Så jeg er noget forbavset over dit forslag?? Og "Fuldt lovligt"??
  16. Der er jeg lige nød til at bryde ind. En elektriker har en høj faglig uddannelse på 4 år med skiftende praktik og skoleophold. Der sættes store krav til teknisk viden og kunne for at gennemføre en elektrikeruddannelse. Og en anden ting er at det er normalt sådan at den (autoriserede) el-installatør sidder for det meste på pinden i firmaet med det overordnede ansvar og leder og fordeler arbejdet til svendene-elektrikerne. Beregner tilbud osv. Det er således elektrikerne der kører ud og udfører arbejdet. Jeg kender ikke til nogle installationsvirksomheder der udelukkende har el-installatører til at køre rundt og udføre arm- og benarbejde. Jo i en enkeltmandsvirksomhed hvor det er mester selv der kommer ud.
  17. Dejligt at du får styr på tavlen. Jeg havde selv bygget mine tavler op et dumt sted hvor jeg ikke kunne udvide. De har også stået åbne i 6-8 år. det var rent kaos, for hver gang jeg tilføjede kabler i tavlerne skulle man klippe strips osv op, og men fik aldrig lukket det igen. Så tog jeg skridtet for 2 år siden og flyttede tavlerne og udvidede med ekstra tavler til klemmerækker og bi-målere. Så jeg kender godt følelsen. Lækkert hus i øvrigt, smart med spisekammer ved køkkenet (vi må i kælderen).
  18. Fandt du et? Ellers har jeg et helt nyt uåbnet i Sorø til 600 kr. https://billigihc.dk/lk/lk-ihc-control/output/ihc-output-modul-230v-1-stk
  19. Super at du kom på controlleren. Den med cirkulær reference er en fejl ved din programmering. Noget kører i ring som den nævner. Prøv lige at søge igennem forummet igennem, der er flere eksempler på hvad der er gået galt. Måske du kan få et hint i fejlmeddelelsen? Det har ikke noget med din lysdæmper HW indstilling at gøre.
  20. LK har ikke ændret EAN/el-nr på de to versioner, ligesom de heller ikke gjorde med Wireless Ø80 ver 1/2. Jeg hæfter mig dog ved at der er QR kode på kassen, så den er ihvertfald ikke 10 år gammel. Hvis ikke sælger ved det, må i åbne kassen og sætte strøm til den og koble jer på administrator, god fornøjelse med Java, eller start med at installer en meget gammel Java.
  21. Velbekomme, rart at kunne hjælpe. Downloadsektionen: https://www.ihc-user.dk/forum/files/ User reset: Der er også denne der nulstiller porte og ipadresse: Når du tilslutter controlleren med usb-kablet skriver du usb i din browser, eller starter de fra menuen start, programmer, lk ihc/USB Så skal du komme til den blå menu med serviceview, administrator osv. Du skal også kunne starte Visual op og hente dit projekt. Der er vel ikke blevet ændret på portnummer på controlleren? Men der ordner renset-ip. Det er kun factory_reset der også sletter projektfilen.
  22. Hej AMA. Velkommen som IHC-user Der kunne evt være noget galt med din bruger. Her i downloadsektionen er der en reset_user firmware, den kunne du lige teste om giver adgang. Umiddelbart viser dine skærmbilleder ingen udfordringer omkring Java, men bare rolig, det ligger nok og lurer længere fremme. Her søger du efter tråden: Java problemer igen igen igen.
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png