Alt der er opslået af Bjarne Sørensen

  1. Jeg sidder og døjer med en FB. Funktionen er at jeg har et gæsteværelse med en PIR og spots. Normalt skal spots tænde på PIR og slukke når timeren løber ud. Skal svigermor sove i rummet skal hun kunne trykke på en knap så lyset slukker og ikke kører på PIR mere. Hun skal samtidig kunne tænde lyset på trykket igen (overgå til PIR med det samme og tænde da der er aktivitet hvor hun står eller smartest bare at tænde udgangen på timer). Indput til direkte styring af udgang (følg) til lyssim. Diode for indikering af slukket PIR. Automatisk tilbagestilling til auto efter udløb af tid ELLER ved aktivering af SLUK indgang (sker ved tilkobling af alarm). Jeg kunne selvfølgelig lave noget som jeg plejer med at kombinere en KIP FB med en PIR FB, men jeg vil hellere have det lidt lækkert da mit program er rigeligt stort Skitse vedhæftet Pir styring med konstant slukket.ifb
  2. Mit Dantherm anlæg siger 21 grader i udsugning, Indsugning udefra er 1 grad, indblæsning fra anlægget er 19 grader. Mit anlæg skruer ned for indblæsningshastigheden når det er meget kold udenfor (jeg kan ikke huske hvad temp det er ved). BTW, jeg har et Fluke termometer du må låne, det er ikke kallibreret i flere år.
  3. Aha, nu kan tilgå Administrator udefra, det var LK ellers ikke interesseret i på V2 og spærrede den udefra.
  4. Der er heldigvis ikke noget Java at forholde sig til Hvis man ikke kan få forbindelse skal man genstarte controlleren (power og evt batteri tages fra, vent 30 sek og tænd igen) evt flere gange, også genstarte pc. Det er bedst at forbinde pc og controller mens pc og evt controller er slukket.
  5. Halløj og velkommen til. Tern IHC programmet er et TERMINAL-program, det vil sige at det bare er en dum klient som logger på en host (IHC-controlleren. Derfor vil det ikke virke hvis det ikke har forbindelse til controlleren. I de tråde du har søgt i her på forummet er du nok også stødt på mine gode råd mht USB-RS-232 adapter, herunder valg af model (chipset) der virker med Windows 10 og at kablet skal være et lige igennem (pin 1>1, pin 2>2 og pin 3>3). Alt programmering foregår on-line i controlleren. Også dokumentationen. Du kan så styre din vens pc via TeamWiewer og rette i det på den måde.
  6. Det er bare ikke alt det gamle der er noget værd, flere blokke er fejlbehæftede osv. Men de er for det meste erstattet af nye versioner.
  7. Ja, det var en god ide. Copyright bruger vi ikke :-) og det kommer jo LK's kunder til gode.
  8. Engang lå de på lk.dk i en pakket fil, men det er fortid nu.
  9. Hej Peter. Velkommen til. Du kan installere den gamle Visual og så højreklikke på de (indsatte) funktionsblokke og gemme dem i mappen i den nyere Visual du bruger. Efter du åbner Visual kan du bruge disse funktionsblokke ved at pege på det sted hvor du har gemt dem.
  10. Eller dette i en dinskinne sokkel og på en indgang. https://www.elfadistrelec.dk/da/pcb-effektrele-230-schrack-1393243/p/30128978?channel=b2c&price_gs=47.875&source=googleps&ext_cid=shgooaqdkda-blcss&kw={keyword}&gclid=EAIaIQobChMI2ajFmOuA4AIVTOaaCh3sLQYuEAQYAyABEgJ3ifD_BwE
  11. Du kan også montere dette og så forsyne det fra afgangen af gruppeafbryderen. Bemærk det ikke er beregnet til 400V så det kan desværre ikke monteres på samtlige grupper. https://www.lk.dk/produkt/5703302026260
  12. Velkommen, jeg er glad for at det kører for dig igen Controlleren var gået på skovtur. Dine wireless enheder kører som før, men det har du nok set
  13. Der er et batteribackupmodul installeret, 2. nederste række med to LED's Tavlen skal åbnes og batteriet tages fra og gruppeafbryderen der forsyner ihc-controlleren skal afbrydes i 5 minutter. Så starter controlleren op på ny, og så må du se om det har hjulpet noget. Btw pæn gruppetavle den er mærket op det er ikke altid man ser det.
  14. I vores svejsemaskiner har vi en bootloader der også kan bestemme ting og sager, det kan jo være noget i samme stil.
  15. Du må gerne lige lægge et par billeder op fra din tavle, det kan være lidt nemmere at se hvad der kan drille. Du kan f.eks. have et defekt backupmodul der ikke kan levere spænding ud længere evt pga defekt batteri...
  16. Velbekommen da :-) Har du forsøgt at rydde loggen ved at højreklikke i det vindue med fejlen og vælge "Fjern lokale logbeskeder" Hvis det ikke kommer igen sådan lige så ville jeg ikke gøre noget ved det. Kan du måle 24 Vdc på klemmerne på modulerne? Måske er forsyningen til dem væk. Det er en intern meddelse fra controlleren, for den har ikke styr på om den kan kommunikere med de andre moduler, der er ingen konmtrol med dette.
  17. Fandt du ud af hvori forskellen ligger på en controller med viewer og uden viewer? Det er jo samme firmware ved vi, men der må være en initialisering et sted? For hardwaren er jo det samme med mindre de har en "dipswitch" eller andet ekstra hardware kode.
  18. Velkommen i IHC-user klubben. Er der spænding på dine input moduler? Klikker udgangene på dine outputmoduler? Skifter input og output status hvis du trykker på knapperne og kigger i serviceview? Kan det tænkes at der sidder en tavle et andet sted i huset hvor en sikring/HPFI er gået? Upload evt et tomt projekt og derefter din backup. Den firmware du kører er umiddelbart den bedste til den controller med mindre du savner iOS 11 support.
  19. Fedt, tak for den fine opdatering. Det er bare så lækkert at det er så hurtigt og nemt at opdatere captainen, og at du viser changelog ved log-in.
  20. Du kan netop bruge app'en til en controller uden viewer. Det indførte lk får år tilbage. Du skal bare vælge det i app'en. Slå den til.
  21. Der skal du kontakte installatøren af IHC-installationen. LK taler ikke, og modtager ikke reklamation fra private men lader det gå igennem installatøren.
  22. Firmwareloaderen burde ligge her på siden, men ellers får du lige et link til min Dropbox hvor jeg har den: https://www.dropbox.com/s/nohe91fuz0gaydm/IHC_Firmware_loader_Version_1-3-3.zip?dl=0
  23. Men ellers betyder det ikke noget. Jeg har nok 10 stk af disse stående, det er hvis jeg laver lidt om så flytter jeg dem til en midlertidig lokation. Samme meddelelse vil du få hvis du har et Opus 4-tast med LED og kun har forbundet/bruger de to øverste LEDs, så det kan mai ikke altid komme udenom. Ifølge LK er der ikke problemer med at det er sådan.
  24. Du skal slutte af med at lægge den nyeste firmware på controlleren. Er det en ver 6.1 bør du bruge 2.7.199 da den er mest stabil. Du kan også opdatere den til nyeste 2.8.4 så du kan bruge IHC-remote / IHC-tablet på nyeste iOS, søg herinde. Er det en 6.2 skal du bruge 2.8.4. Er det en 7.0 skal du lige læse lidt herinde omkring opdatering da den sidste nye kan låse controlleren. Og så ville jeg lægge et tomt projekt ind i controlleren først inden du uploader din projektfil og linker wireless på ny.
×
×