  1. Den er solgt. Ja du kan se i Serviceview og pir'n er on, du kan også sætte log til så du kan se hvordan den har opført sig, dette gør du i serviceview. Hvis den sidder så den kan få træk lever den sit eget liv, kabelindføringen skal silikoners.
  2. Kig under nyeste her i forummet. Eller søg på captain så kan du læse en masse om det.
  3. Du skal jo køre sceneview i Java, kan din mobil det? Og alt det du designer i sceneview ligger i controlleren og afvikles derfra, så du kan ikke bruge en NAS til det. Har du kigget på Captainprojektet? Måske det kan sættes op til noget af det du ønsker.
  4. Hvad vil du se sceneview på/tilgå det fra?
  5. Du kan oversætte "@" til "ved". <1V @ 24 mA Betyder således at spændingen skal v ære højere end 1V ved (@) 24mA Se evt dette link: http://en.m.wikipedia.org/wiki/At_sign Det er et tegn man bruger mange steder i dag.
  6. Hej Kim. Det er bare en videresløjfning fra den klemme du kan tilslutte en tilledning i. Det er tænkt til af videreføre mellemledningen som fast installation, altså den samme fysiske udgang som deler data med den udgang der er i dit wireless lampeudtag.
  7. Hej Morten. Du kan desværre ikke se log på din mobil, kun i Serviceview via Java. Ellers skal du bruge TeamViewer til en tændt pc, men det er nok ikke det du ønsker. Du kan også se log på brugerniveau på din PowerMax (Pro)
  8. Hej Henrik. Det er der desværre ikke mulighed for. Men du kan oprette flere "kontakture" FB'er og så sætte en virtuel knap på indgang for at aktivere det aktuelle ur. På den måde kan du vælge hvilket et af de forudindstillede tidspunkter du vil vækkes. Du opretter ligeså mange ure som tidspunkter du vil vækkes på. Håber at det giver mening ellers spørg løs
  9. Jo strømmen på de 24mA løber jo i den lukkede kreds du har lavet når trykket er aktiveret. Strømmen er for at undgå kontaktprel bla. Der en ingen spænding over trykket når det er sluttet, men det er ikke det samme som at der ikke løber en strøm. Du kan også løbe et 24/3 modul som bruger en strøm på 3mA på hver af de aktiverede indgange. Dette er egnet til bla. pirdetektorer med "stående" signal som er aktiverede i længere tid ad gangen.
  10. Der er også lidt rodet i tavlen. Svagstrømsledningerne må ikke komme i nærheden af stærkstrømmen. De skal være fastgjort så de ikke kan røre hinanden. Hvis du vil skifte en af de defekte dimmere har jeg en ny LK Uni 400 dimmer liggende, som den du har der sidder på hovedet.
  11. Nix, det duer ikke desværre. Jeg har lige prøvet. Har du set LK's Dimmerguide? http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/Lysdaemper-LED-guide.page?
  12. Hey Lars. Kan du lave en funktion så man kan taste et tal ind i serviceview så fb kan lægge til? Jeg tænkte på "År til dato", der kunne jeg godt bruge en start værdi til når den er krashed, så den kan vise rigtigt, for ellers kan man ikke bruge denne værdi resten af året Og evt. også for "Denne måned"
  13. Tak Brian. Så er det ikke mig der er helt væk Ja jeg er ked af at der ikke er "system" i dokumentationen, og så kommer Wireless enheder heller ikke med i Mikkels fede dokumentationsprogram http://jemi.dk/ihc/docs/ Men jeg kører det så bare på den måde jeg har gjort nu. Den lysindikering har den selv trukket over da jeg satte FB'en ind tror jeg. Over spisebordet har jeg i øvrigt 2 stk 6W Osram LED E27 http://www.lite-house.dk/osram-parathom-classic-a-adv-6w-e27-230v.html og det kører fint på en version 1 dimmer
  14. Øv, dårligt nyt. Jeg har mistet data på mine målere, ver. 4.1 Det er sket i dag midt på dagen, efter at dømme på mit forbrug af naturgas efter nulstillingen. Jeg sad og lavede lidt i Visual med mine nye wireless dimmere, der oplevede jeg at Visual gik ned et par gange og ikke svarede når jeg ville uploade projektet, og efterfølgende sagde Visual at det var et helt andet projekt der lå i kontrolleres da jeg ville forsøge igen at uploade. Jeg gik ind i administrator og genstartede kontrolleren, og derefter var det nemt og hurtigt at lægge projektet op. Jeg vil gætte på at det var på det tidspunkt at alle mine tællerværdier er blevet slettet. Virkelig sur røv når man godt kan lide at følge sit forbrug. Men jeg må se hvad jeg har liggende at gamle screenshots fra min iPad mini, og så taste det ind igen i serviceview igen... Nå men jeg fik lige luft her :/
  15. Hej folkens. Jeg er ved at skifte mine uni 400 dimmere til Wireless universal (uden tangenter). 1. Jeg fatter bare ikke hvor jeg skal skrive mine guld-notater ind, herunder; Kabeltype og Kabel nr. Det er jo meget vigtig for mig, hvad gør i? Og så er jeg kørt lidt fast.. 2. Jeg har det til at virke via 1-tast betjening som jeg ønsker, men hvordan med tilbagemeldingen fra FB til dimmer, er det kun Scenarie det skal tilsluttes? I venstre vindue under dimmer universal, skal tænd, sluk. lys niveau og lys indikering sluttes til noget? Vedhæftet et udsnit af projektet. kvist.vis
  16. Sejt Jesper. Hold da op et kæmpe arbejde du har lagt i det. Jeg er stor fan, men har selv kun Velux GVO så jeg er ikke målgruppen.
  17. Gordon, du kan lave wireless ringetryk som du beskriver, men at køre ledelys over batteri duer slet ikke
  18. Det kan man ikke, men det gør heller ikke noget, så kan man se hvad man kan handle tingene til
  19. Kan du linke til dem du har købt? Har du selv monteret stoffet på dem?
  20. Det er ver 6.2 der er den nyeste. Det kan du se hvis du logger ind i Administrator. De controllere der sælges nu er ver. 6.2
  21. Super fedt. Så er der håb for andre med samme problem
  22. Ja, det er fint nok. Det er et dansk firma der lå i Lille Skensved for år tilbage, der har jeg installeret en del af deres adgangskontrol. De er nu flyttet til Jylland og importerer en masse, de er flinke til at hjælpe hvis det er.
×
×