advarsel for IOS brugere med hw 6.1 controller.
topic svarede på Bjarne Sørensen's Kandersen i LK nyheder
Hej Peter. Du kan altså godt kommunikere med din ældre TermIHC controller med f.eks. en Windows 7 maskine. Man programmerer ikke i Dos som mange fejlagtigt tror. Man forbinder til controlleren via et terminalprogram. I princippet kan du bruge et hvilket som helst terminalprogram, f.eks. Zoc, HyperTerminal. Det du bruger til SDH-adgang til en Raspberry pi Putty. Man programmerer direkte i controlleren, hvor man laver sine funktioner. Dog er det kun lk's program der understøtter at printe direkte fra controlleren. Du kan dog gemme dit projekt også via 3. parts terminalprogram. Kig her https://groups.google.com/forum/m/#!topic/dk.teknik.el/pJuZaMNeZKU Og her https://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/208444 Men opret en ny tråd til det, så hjælper jeg dig gerne. Hvor i verden bor du? -
advarsel for IOS brugere med hw 6.1 controller.
topic svarede på Bjarne Sørensen's Kandersen i LK nyheder
Kan du pensle ud hvad der gør forskellen i de algoritmer på 6.1 versus 6.2? @Mikkel Skovgaard kan du træde til? Det må være på baggrund af firmware-forskellen at den gamle ikke kan, men at den nyere godt kan kommunikere med app'en? Og det er vel på grund af for lidt ram osv i ver 6.1 at de har lavet om i firmwaren og dermed kører med en "lightversion" i 6.1? -
advarsel for IOS brugere med hw 6.1 controller.
topic svarede på Bjarne Sørensen's Kandersen i LK nyheder
Det var i den samme gruppe at han fortalte at der kom en ny controller. Men lk har også en Facebook side, hvor en medarbejder svarer politisk på spørgsmålene -
advarsel for IOS brugere med hw 6.1 controller.
topic svarede på Bjarne Sørensen's Kandersen i LK nyheder
Lk er ikke på banen i sådanne grupper, som her på sitet hvor de heller ikke har interesse for det. Meld dig bare ind og følg med. Der sker ikke det store i grupperne, det er klart her på sitet at der er gang i den. -
advarsel for IOS brugere med hw 6.1 controller.
topic svarede på Bjarne Sørensen's Kandersen i LK nyheder
Jeg troede at det var i denne: https://m.facebook.com/profile.php?id=1359209340861076 Men det var denne her: https://m.facebook.com/profile.php?id=1359209340861076&feed_ufi=comments -
Er Ikea trådfri? kompatibel med Hue? Det troede jeg ikke.
-
advarsel for IOS brugere med hw 6.1 controller.
topic svarede på Bjarne Sørensen's Kandersen i LK nyheder
Jeg læste den anden dag på en ihc gruppe på Facebook, at LK opdaterer deres app, så man jan tilgå controller ver 6.1. Det skulle være noget med at app'en ikke understøtter iOS 11, og der derfor ikke vil kunne skabes kontakt til controlleren før man har opdateret app'en (gratis). Men jeg kan da godt se hvad de skriver i sidste sætning.... -
God ide at sætte det hele på on i serviceview. Det må/kan du selv, og det vil altid være muligt at gå tilbage igen. Lav evt et progran med en power-up hændelse så FB'en tænder alle de udgange der skal tændes, så slipper du for at noget går galt ved en re-boot. Det er lidt tosset at fjerne hele installationen, for bliver du en dag træt af Hue koster det kassen at etablere igen. Btw, det bliver dyrt for dig at skifte alle dine GU10 spots til Hue Men skal du have en elektriker til at fjerne alt dit IHC og lave fast strøm i alle lampeudtag skal du regne med 2500-5000 kr.
-
Reset af Conrtoller HW 6.1
topic svarede på Bjarne Sørensen's claus andersen i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Claus. Controlleren er vist gået på skovtur.. Prøv med nogle af disse reset firmwareversioner der ligger her https://www.ihc-user.dk/forum/files/category/2-ihc-program-filer/ Vær samtidig opmærksom på at da det er den ældste Visual 6.1 controller skal du bruge den rigtige firmware til den, vi anbefaler ver. 2.7.199. Og Visual skal også være den version der passer til ver. 2.7. 349. Se på http://www.lk.dk/mit-lk/ihc-software/lk-ihc-controller-visual-2-hw-6-1?pj=true -
købes Alarm pir gl model. (løst)
topic svarede på Bjarne Sørensen's Jan Nielsen i Køb, salg og bytte
Hej Jan. Jeg har 4-5 stykker Aritech magen til de gamle IHC-pir 12V. Jeg kan sende et billede i morgen, så kan du se om det er dem du søger. -
Jeg bruger 4X0,6 PTK købes bla. her
-
Ja, du smider bare POE-injektoren, Den her fætter ind mellem din switch og droppet ud til dit AP. Injektoren følger som regel med dit nye AP. Men du kan også bruge den switch du linker til (hvis du skal strømforsyne flere POE-enheder), den ene port forbindes til din router (hvis den er hurtigere end din IHC-netswitch), eller du sætter den i en port på din IHC-netswitch.
-
IHC styring af 0-10 volt via puls
topic svarede på Bjarne Sørensen's EjvindHald i Tredjepart Produkt
Tak for svar. Jeg har også haft kigget lidt på det modul HAC1. Det er ikke helt billigt, men hvis det er det der skal til... Smart at du vil styre anlægget via indgangen for CO2 føleren. Jeg vil gerne aflæse drifttilstand, hastighed, temperaturer og få det sendt til IHC men det understøtter HAC1 ikke. Så skulle man tilgå anlægger via protokollen på modbus og få det den vej rundt, det ved jeg ikke om nogle har rodet i med et Dantherm anlæg. Det er noget af det bedste jeg har installeret i mit hus. -
Ingen kontrakt til controlleren
question svarede på Bjarne Sørensen's Morten Kilden Nikolajsen i Teknik
Jeg kan se at du kører port 8080 op imod controlleren.- Husker du også at sætte den ind i browseren efter USB? "usb:8080" -
IHC styring af 0-10 volt via puls
topic svarede på Bjarne Sørensen's EjvindHald i Tredjepart Produkt
Hej Ejvind. Jeg har selv et DanTherm HCH5. Jeg er lidt nyskærrig efter hvad du vil styre. Er det for at du vil skifte tilstand eller skifte til manuel drift? Mit kører altid på auto, men jeg kunne godt have brug for at kunne køre det op på trin 3 eller maks ved toiletbesøg. -
Opgradering af IHC-anlæg
topic svarede på Bjarne Sørensen's Jesper Lund Stocholm i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Jesper. Det dine venner har er IHC-net Basic men du har den "store" IHC-net. Forskellen er at de kun kan køre 10 Mbit data og du kan køre 100 Mbit (gigabit). De har også en splitter i den anden ende af kablet for at have data, tele og ethernet (internet) i det samme kabel. Derfor den lavere hastighed. Så må du vurdere om du kan nøjes med 10 Mbit. Men du får en skrabet installation. Jeg ville nok ikke bruge alle de penge på at lave det om. Sæt evt et skab udover tavlerne men ikke så dybt at der kan stå ting foran tavlen, så er det ulovligt. Ellers må @Lars1 lige træde til med flere detaljer om forskellen på de to net. -
Første erfaring med Visual 3, HW 7.1 og OpenHAB
question svarede på Bjarne Sørensen's EjvindHald i OpenHAB
Find mit indlæg under "Se min tavle" eller hvad det hedder så skal jeg gerne lægge billeder op og komme med forklaringer -
Opgradering af IHC-anlæg
topic svarede på Bjarne Sørensen's Jesper Lund Stocholm i IHC - Generelle spørgsmål
Det er dit "fordeleranlæg" IHC-net til dine antenne-, netværks- og tlfstik i huset. Du kan ikke rigtig lave det mindre. Der sidder normalt et dæksel på din tavle ik'? Måske du kan tage et billede af hele området med dine tavler, så er det nemmere at se om der kan gøres noget. -
Første erfaring med Visual 3, HW 7.1 og OpenHAB
question svarede på Bjarne Sørensen's EjvindHald i OpenHAB
Helt enig Lars. Jeg røg i med begge ben, trods samme holdning som dig -
Første erfaring med Visual 3, HW 7.1 og OpenHAB
question svarede på Bjarne Sørensen's EjvindHald i OpenHAB
Alle ledere fra kabel 101 er mærket 101. Simpelt da der kun er én af hver farve i kablet. Hver grå klemme går til en udgang på et outputmodul. Derfor sidder der et andet kabel nr på klemmen ved siden af. Disse klemmer her er dog dem der samler ø80 dimmerne med kablerne ud i installationen derfor er der lasker mellem faserne. Klemmerne har jeg købt ved AO men det er vist Weid Müller eller noget i den stil -
Første erfaring med Visual 3, HW 7.1 og OpenHAB
question svarede på Bjarne Sørensen's EjvindHald i OpenHAB
Du skriver bare i et af de andre felter at den har fast fase på brun ledning feks og du kan jo også vælge lysgruppen den er tilsluttet i dokumentationen så giver det sig selv. For den udgang du konfigurerer den under vælger du sort ledning feks. Jeg ser ikke nogle problemer der. Og jordledningen giver du samme nr som det kabel den kommer fra, det er da nemmere end at se i en tabel eller lignende. Se hvordan jeg har løst det. -
Første erfaring med Visual 3, HW 7.1 og OpenHAB
question svarede på Bjarne Sørensen's EjvindHald i OpenHAB
Fedt at det bare kører, tak for info! -
Det var det samme der gjorde sig gældende da man udgav Visual 1. Der kunne man uploade sit TermIHC projekt til den og køre videre med det hvis man ikke ønskede at bruge den nye generation controller.
-
Heee, to sjæle én tanke :-)
-
Super med den iagttagelse Men super lækkert at man kan lægge projektet fra en Visual 2 ind i Visual 3. Så er det jo let for alle at opgradere. Så skal du bare programmere i Visual 2 som du er inde på, hvis du ikke har lagt dig fast på controller generation endnu. Mit forslag er dog at købe den nyeste, man køber heller ikke en pc i Bilka med Celeron processor nu hvor man kan købe en i5, i7 osv for en lille merpris. Pyt med at man ikke kan nedgradere sin controller fra Visual 3 til Visual 2, det tror jeg ikke på at nogle gider. Men hvis du er ferm med XML kan du åbne filerne fra de to Visual og sammenligne dem, og evt fjerne overskydende fra Visual 3 projektet.