Hej
Jeg har et "klassisk" Lind & Risør hus fra 2006 med IHC - dvs. kablede svagstrømstryk overalt, og mindst 2 faser i hvert rum (panelstikkontakter og loftudtag) der kan styres med output-moduler. Resten af stikkontakterne er på fast fase. Det giver rundt regnet et behov for 26 "tændinger" dvs. 26 input-aflæsninger og 26 output relæer. Jeg har udvidet med 3 wireless dæmpere.
Jeg har et par spørgsmål jeg håber I kan hjælpe med:
Min controller kører hardware version 6.2 (jeg connecter via IHC starter, tak til https://jemi.dk/ihc/starter/ for at lave noget LK burde have lavet fra starten) og IHC Administrator skriver "Software version 2.8.4" i statusvinduet på controlleren. Jf. https://www.se.com/dk/da/faqs/FA359077/ er det seneste version - er det korrekt?
Jeg vil mene at det er en V2 controller - det ville være hw 7.x hvis det var en V3, ikke?
Jeg er på anden controller - den første døde efter ca 10 år, og jeg fik den byttet hos LK via en jeg kendte der heldigvis arbejdede i den rigtige afdeling, som kunne hjælpe. Nu har jeg to gange måttet genstarte den indenfor 14 dage, fordi den mister forbindelsen til de wireless dæmpere, så jeg stoler ikke en skid på den mere.
@Lars1 I mine øjne er det ikke en farbar vej at koble inputmoduler og outputmoduler sammen hvis hele produktserien er på vej ud. De vil sikkert virke i mange år endnu, men så er vi tilbage til "dumt" el-system og hvem gider det - og HVIS et af modulerne dør, er man for alvor på den. Så hellere finde en god løsning på forkant, og det er så det, jeg er i gang med nu. Håber jeg
@Allan Lytken Jeg er i tvivl om hvilke af jeres produkter der kan gøre hvad. Kan du hjælpe?
Jeres matrix-tryk er sikkert fede, og med lys i - men givet min kabling kan jeg bruge de indbyggede relæer/lysdæmper til lige præcis ingenting, og så er det dyrt at skifte ca 16 4-polede LK IHC tryk ud. Hvor ville jeg ønske at man kunne få en udgave til 1/3 - det kan man få andre batteridrevne enheder til (eks. https://ledpaerer.dk/lightbee-zigbee-kontakt-fuga-hue.html) Jeg forstår at det er z-wave noder etc. men det er stadig mange penge. Dvs. jeg skal vælge mellem (hvis jeg forstår dine tidligere kommentarer korrekt)
1) købe 5 stk ZIF5029 for at få 30 indgange svarende til mine nuværende kablede lavvoltstryk
2) købe 16 stk matrix-tryk og kun levere 48 V til dem over lavvoltskablerne
Er dette korrekt forstået, og er det ZIF5029 der er den bedste enhed til at koble IHC lavvoltstryk på?
Hvilken ZIFxxxx er bedst til at styre panelstikkontakter og loftudtag (hvis man ikke vil have en dæmper ud i loftudtaget)? Jeg tænker at 10/13 A er et must, specielt til de stikkontakter der sidder over køkkenbordet, hvor elkedler, mv. sidder i - og som er på "sluk alt" funktionaliteten
Hvilken begrænsning er der i forhold til hvilken fase man benytter på ZIFxxxx modulerne? I dag er der 4 faser i huset, til panelkontakter/loftudtag, og jeg tænker de er dedikeret til hvert sit/sine rum. Man kan have forskellig fase på de "øverste tre relæer" og de "nederste tre relæer"?
Er der et tavlemonteret produkt der kan dæmpe?
Hvor mange af jeres tavlemonterede produkter kan måle effekt på udgangene?
Kan du give et kort rids af forskelle på de 4 tavlemonterede produkter? Jeg synes det er svært at gennemskue fra jeres hjemmeside.
Hvad vil du anbefale som tavlemonteret strømforsyning til dels (mange) matrix tryk, dels ZIFxxxx modulerne?
Ved du hvordan en IHC skumringssensor kommer ind i jeres system? Ja, der er sikkert en virtuel i HC3, men når nu jeg har en fysisk monteret under tagrenden.
Er der andre, der laver et tavlemonteret inputmodul, end logic group?
Hvad er kobling mellem logic group og Fibaro Home Center 3. Det er bare en controller I har valgt, fordi den understøtter z-wave, og så virker alt i huset uden internetforbindelse? God ide. Men hvad er levetiden på sådan en? Nok ikke 10-20 år (men det var så åbenbart også max for en IHC controller...) Jeg har også en Home Assistant kørende på en NAS, men jeg vil gerne have at lyset i huset virker når der er strøm til huset, det skal helst være en standalone løsning - som gerne må integrere med Home Assistant, så man kan lave sjove ting den vej rundt, men ikke være afhængig af det.
Som jeg ser det, ville jeg komme langt (30 input og 30 output med 5 x ZIF5029, men er det en passende løsning? Ud med 4 x 230V output modul, 2 x 24V output modul, 3 x input modul, 24V strømforsyning, 24V backup power og batteri og controller. Har jeg overset noget grundlæggende?
Sidste spørgsmål: du skrev at I kiggede på integration med AJAX alarm. Sådan et system har vi også, og det irriterer mig helt sindsygt at man ikke kan få status fra sensorerne ud af systemet. Har I haft nogen progress med at få hul igennem til dem?