Det er korrekt, men derfor skal man altid måle efter inden man sætter spænding på..
-
Du har nul helt til højre. Sort er nul i gammel farvekode Ellers faser 1-3 fra venstre med jord i midten
-
Hej Rasmus Desværre, så kan det ikke lade sig gøre. Det er korrekt at alle signaler er i kablet, og du kan også sætte et data udstyr på og 1 eller flere tv signaler. Men ikke flere data udstyr. men, der er jo altid et men. Du kan købe en lille 4 ports switch som du kan koble på kablet og dine 2 data bokse kan du så koble bag ved denne switch... Men direkte, så dur det ikke. Abildg
-
Hvis ikke det virker, så bytter du bare ledningerne ;-) trial and error!!
-
Styring Af Crawford Portautomatik
topic svarede på Martin Abildgaard's Søren Birkholm Eriksen i Tredjepart Produkt
Der er det så at din for-sikring og kortslutningsstrømme kommer ind i billedet.. Der har været mange diskutioner omkring dette på dette forum.. Kort fortalt så skal cat5 kabel forsikres med en sikring, mens IHC Link kabel kan køre direkte uden forsikring. Kablets tværsnit.. -
Det er nok ikke IHC der skaber problemerne, da det kun er patchkabler der ligger i væggen. Det der er udfordringen med IHC-basis er at der kun er 4 ledninger til netværk. Dette betyder at du kun kan køre 100mbit på din forbindelse mellem din Apple Express og routeren/NAS Når du kører NAS boksen direkte i Apple Express boksen så kører den 1000mbit/1Gbit. Så man kan sige at det kører som designet. Det øvrige ledninger i IHC-basis boksen er brugt til telefoni og antenne. Hvis du ikke bruger telefon og antenne funktionen er der forskellige løsninger.
-
De må godt sidde på samme række. Du skal dog huske respekt afstand på 8mm imellem 230v og 24v internt i tavlen. og du skal sikre at en løs ledning ikke kommer for tæt på.
-
Du kan godt tage 24V fra 24V på modulet. Der er dog nogen retningslinier om at der ikke må være mere en 2 ledere i en klemme.Så det kan være du skal sætte nogen klemmer ind til dit udstyr, som skal bruge 24V.
-
Opbygning af mindre IHC tavle
topic svarede på Martin Abildgaard's Jacob Nielsen1354922309 i Vis mig din IHC tavle
Nu ved jeg ikke om du har planer om at bruge pladsen foran tavlen til opbevaring, men ellers kunne du jo flytte bagpladen i skabet ca. 40cm ud. Der er ikke noget mere trælst end at skal stå med de brede skuldre krampet sammen inde i bunden af et skab.Man kunne jo så også lave adgang fra siden bag ved bagpladen så man nemmere kunne montere kablerne.. -
Du skal bruge en converter som tidligere nævnt. Se eks:USB to serialSå har du en seriel port som i "gamle dage"Herfra skal du så bruge et Seriel kabel som passer til IHC controlleren. Nu kan jeg ikke lige huske pinlayout, men det kan du finde her i forummet.
-
Antenne A100 modul
topic svarede på Martin Abildgaard's Morten1354922313 i IHC - Generelle spørgsmål
Du skal montere kablet fra fiberboksen på INDgangen (F-connectoren bag afdækningen) Du skal bruge et: http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=378P0001 -
Jeg fik fat i et lille mellemled / forlænger der var vinklet hos av- cables
-
IHC bolig - rumstyring med dimmer
question svarede på Martin Abildgaard's Thomas Kastrup i Projekter
Simulering virker ikke på de wireless. -
Hvad er det for en splitter du nævner? Hvis det er en basis splitter, er der noget med at du ikke kan bruge den på ihc-net. Prøv at koble direkte fra antenne modulet til fjernsynet, uden splitter.Men du skal bruge den 5v og sætte på, inden du kobler den ind på ihc-net modulet.
-
Temperatur måler til varmerør
topic svarede på Martin Abildgaard's Peter Svendsen i Tredjepart Produkt
zigza.dk.eks. http://www.zigza.dk/index.php?route=product/product&product_id=70 -
OPUS66 PLANF. STIKDÅSE DOBBELT 2 tændinger
topic svarede på Martin Abildgaard's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Hvis du ser montage vejledningen er det også skitseret.Du skal se det som 2tændinger, i stedet for 2 faser. Den har en fase klemme til hver tænding. -
OPUS66 PLANF. STIKDÅSE DOBBELT 2 tændinger
topic svarede på Martin Abildgaard's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Det kan du godt. Forsyningen skal blot komme fra den samme sikringsgruppe og samme fase. Du kan godt køre eks den sorte i dit 5 - leder kabel igennem ihc modulet. Du skal blot sørge for at Forsyningen til dit modul er fra den samme fase og gruppe som du for eksempel har koblet den brune ledning på, så har du fast strøm og en tænding ud i kablet. -
Den første tavle kan man jo direkte se hvad kabel jordlederen kommer fra, og så er jordlederne monteret :whistle:
-
IHC: højttalere og WAOO TV
topic svarede på Martin Abildgaard's Kasper Riis i IHC - Generelle spørgsmål
Ja, det koster at være "med på moden" -
IHC: højttalere og WAOO TV
topic svarede på Martin Abildgaard's Kasper Riis i IHC - Generelle spørgsmål
De kabler du henviser til kan kun bruges sammen med det nævnte modulserie. De kan kun bruges til at fordele et alm. Antennesignal, så som egen antenne, fællesantenne o.l. Altså 75 ohms antennekabel.Sidst jeg monterede en Waoo installation, afsluttes fiberkablet i en boks med 2 udgange. Et netværksudgang og en antenne udgang, 75 ohm. Dette signal kobler du så over i fordelermodulet. Kobler det igennem din ihc net installation og afslutter med det førnævnte kabel.Waoo boksen bruges til ekstrafunktioner som HD, play on demand og andet fancy features.. -
IHC: højttalere og WAOO TV
topic svarede på Martin Abildgaard's Kasper Riis i IHC - Generelle spørgsmål
UTP patch kabel vil være rigelig fint. Det ville være rigtigt. IR-Link er til at kontrollere eks. centralt placeret udstyr fra dit tv i stue eks. Se mere om dette i LK kataloget. eller i vejledningerne til IR produkterne.Husk du også skal have en antenne modul til at splitte antennesignalet fra Waoo boksen til dine forskellige stik:eks: http://www.billigihc.dk/da/moduler/2681-ihc-net-antenne-multimedia-modul-a111-00-5703302144797.html -
Hej Theis og velkommen til.Tillykke med din ihc installation, som du helt sikkert nok du skal blive glad for.Første skridt vil være at læse følgende tråd:http://www.ihc-user.dk/forum/generelt/generelle-regler-og-retningslinier/gldende-regler-og-retningslinierNår du så har kigget på de forskellige tråde omkring temperaturfølere, gulvvarme o.l. så kan du se om du stadig har spørgsmål.Du vil blandt andet også finde links til LKs vejledninger.
-
Ingen forbindelse til LAN Controller m. viewer
question svarede på Martin Abildgaard's SilverLine i Teknik
Jo, det vil lave et krydset kabel. Forskellen på A og B er netop par 2og3 som bliver byttet. Og det er par 2 og3 som bliver brugt til data.Tror mere på kabel eller boks. Har du prøvet at tage strømmen fra både ihc og router? -
IHC: højttalere og WAOO TV
topic svarede på Martin Abildgaard's Kasper Riis i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Kasper og velkommen til Hvis du får Waoo med den store pakke' date='kommer der en boks, som du kobler på STP stikket. Denne boks er din medie-konverter som du kobler til med et HDMI kabel til dit TV. Grunden til at det er STP stik er at IHC-Net kablerne er skærmet ;-)Hvis du ikke har behov for boksen, men blot skal have antennesignalet koblet til kan du købe et kabel, som er lavet til netop dette. Se mere på LKs hjemmeside og her på foraet, der er masser af indlæg omkring det. -
Problemer med at tilgå viewer via IP
topic svarede på Martin Abildgaard's ok-IHC-user i IHC - Generelle spørgsmål
Den klassiske fejl når man forsøger at tilgå sider på specielle portnumre er at man skriver:192.168.0.xx:443Nogen browsere kan bare ikke finde ud af det.. Prøv at skrive følgende:https://192.168.0.xxhttps = port 443.