  1. Nu har jeg lige været på ferie, så har ikke kunne følge op på din forespørgsel, men jeg kan se i programmet, at du har flere tryk der konstant tænder dit udvendige lys: Udv lys forside: Gang (fordør) øverste højre tryk Køkkendør ud højre tryk Udv lys bagside: Stue ved altandør venstre tryk Bryggers bagdør øverst venstre Disse tryk vil lave en manuel overstyring af dit udvendige lys Så hvis du uploader programmet fra Torben S til din controller, så er ur funktionen ude af drift, (til vinter kan du rette tiderne igen) hvis dit udvendige lys så stadig lyser skal du give et tryk på en af de tryk, og så vil det slukke.. Som et alternativ, kunne man indbygge et atomur (som program) det er en advanceret funktionsblok der ved hvornår det er solopgang og sonnedgang, og kombinere den med et ur, så du f.eks. bestemmer at det udvendige lys skal være tændt fra solnedgang til kl 23 og fra kl 6 til solopgang så dit lys ikke lyse her i sommerperioden, men gå i gang igen til vinter. og kombinere dette med et overstyringstryk, så du kan tænde lyset konstant (hele natten) hvis du forventer at komme sent hjem, eller har gæster osv.
  2. det ville være lækkert hvis du i stedet vedhæftede din .vis fil, i stedet for et billede, så har vi større mulighed for at hjælpe dig.
  3. I visual vil den vise mandag og ikke være til at rette, du skal rette den i serviceview, så ved den derefter hvad dag den skal køre efter, den kan ikke automatisk udregne dagen ud fra datoen. mvh Brian
  4. Fint program, er det gating period timer der styrer reset tiden, for de 30 minutter med forbrug, når der ikke er forbrug ?
  5. Du kan ikke overvåge flowet med en magnetventil, men du kan anskaffe dig en flow måler, med en S0 puls udgang, og så få IHC´en til at overvåge pulserne, eller du kan, afhenig af hvilken vandmåler du har, men du har nok en alm rund analog ting, med en lille skive der drejer rundt når der er forbrug, jeg har set at man kan få en føler/læser der kan aflæse denne skive, (er set til CTS, men det må også køre på S0 pulser) Og så kan du bruge Lars´ blok, der giver alarm hvis der bruges mere end 10 liter i minuttet i 30 minutter, jeg ville dog fifle lidt med det, når du har pulserne oppe at køre, og aflæse hvormange pulser du får, hvis du åbner en hane på fuld gas, og hvormange pusler du får hvis du lader en hane "sive" og så opbygge en alarm ud fra det, men 30 min lyder som en ok tid, der er nok næppe mange der står under bruseren i mere end 30 min.
  6. Hvis du ikke selv er frisk på at skulle skifte controller og få dit lys til at virke igen lige med det samme, så kan jeg give dig et lille hint med hensyn til tidsforbruget for en elektriker at skifte den. Jeg skiftede en gammel dos controller hos en kammerat, forinden havde han lavet en grundplan tegning af huset, hvor alle lampesteder var tegnet på, og alle tryk var tegnet på, hvor han havde skrevet ned nøjagtig hvordan det virkede. Eks ved et tryk: ØH (øverst højre) = Tænding A ØV = Tænding G NV = Sluk ALT ud fra denne plantegning er det nu ret hurtigt at sætte det basale op i controlleren. så skifter man den gamle controller ud med den nye. indlæser LK´s standart program til at finde ud af hvilke indgange og udgange der sidder hvor. Nu er det så en god ide at være to. Når den nye controller er tilsluttet pc´en med usb, har controlleren en "hjemmeside" (http://usb) og her en program der hedder serviceview, her kan man se hvilken indgang der bliver aktiveret ved et tryk, så er det bare med at rende rundt i huset og trykke, og notere indgange på tegningen, derefter så ligger alle udgange i test programmet, og de kan aktiveres fra computeren, og så ingen rund og se hvad der tænder, og notere på tegningen, og så er det derefter lynhurtigt at programmere huset op igen, til at være "funktionsdygtig" Alt dette tog mig 2 timer en søndag eftermiddag, hvor der var tid til kaffe samtidigt. Det kan måske give dig en ide om hvor meget tid det tager hvis du skal have en elektriker til at gøre det, og jeg arbejder ikke med IHC til dagligt, kun det jeg selv har privat, men er dog elektiker
  7. Jeg tror at Philips løsning ville være det bedste til dig, de laver bla. en controller, som du kan sætte på netværket, og styre dine lamper fra iphone/android, det vil nok blive det smarteste indenfor en "gør det selv løsning" Man kan også lave mange smarte detaljer med IHC, men for, at feks. lave farveskift på LED, så kræver det en IHC installation med controller, og der kan du ikke fade i farverne, som du kan med philips. Hvis du er elektriker og meget kreativ ville jeg vælge IHC, men er du bare alm gør det selv mand, så er philips hue det bedste.
  8. Det er ikke sådan et dine "telefonledninger" evt. ligger i rør i væggen ? så kan de jo bare skiftes..
  9. ihcmonitor.tar.gz index.lighttpd.html ..ingen mapper og ikke mere..
  10. Jeg får lidt problemer i forbindelse med punkt 9... ? pi@raspberrypi /var/www $ wget http://jemi.dk/ihcmonitor.tar.gz --2014-04-26 12:22:19-- http://jemi.dk/ihcmonitor.tar.gz Resolving jemi.dk (jemi.dk)... 46.30.212.228 Connecting to jemi.dk (jemi.dk)|46.30.212.228|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 394563 (385K) [application/x-tar] ihcmonitor.tar.gz: Permission denied Cannot write to `ihcmonitor.tar.gz' (Permission denied). pi@raspberrypi /var/www $ sudo wget http://jemi.dk/ihcmonitor.tar.gz --2014-04-26 12:23:37-- http://jemi.dk/ihcmonitor.tar.gz Resolving jemi.dk (jemi.dk)... 46.30.212.228 Connecting to jemi.dk (jemi.dk)|46.30.212.228|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 394563 (385K) [application/x-tar] Saving to: `ihcmonitor.tar.gz' 100%[======================================>] 394,563 --.-K/s in 0.1s 2014-04-26 12:23:37 (2.99 MB/s) - `ihcmonitor.tar.gz' saved [394563/394563] pi@raspberrypi /var/www $ ^C pi@raspberrypi /var/www $ sudo tar -xpsvzf incmonitor.tar.gz tar (child): incmonitor.tar.gz: Cannot open: No such file or directory tar (child): Error is not recoverable: exiting now tar: Child returned status 2 tar: Error is not recoverable: exiting now pi@raspberrypi /var/www $ Først kunne jeg ikke hente, det løste jeg med "sudo" men nu kan den tilsyneladende ikke finde filen? hvad kan der være galt? jeg kan se via winscp at filen ihcmonitor.tar.gz er downloadet til var/www mappen...
  11. jeg vil straks afprøve.. og husk folkens.. hvis i gerne vil have det her projekt færdig, så send lidt penge til Mikkel, så han både og råd til at udvikle, og købe en buket til konen
  12. Jeg har afprøvet det på min raspberry, og har fået selve "designet" og ihc programmet ind, men jeg har lavet en fejl så jeg ikke kan mere, så jeg afventer en step-by-step eller et image fra Mikkel, men indtil vildre syntes jeg også det er et kanont arbejde, har doneret lidt til ham, men hvis der kommer en "guide fore dummies" er det helt sikker mere støtte på vej..
  13. det var lige precist det jeg manglede, og tak for det, nu kan jeg logge ind, og den henter fint projektet, uden fejl, og kan se sonos enhederne, men jeg har sikkert lavet en fejl mere, for hvis jeg klikker på opret en regel, så kommer der fint en boks op hvor jeg kan vælge en masse, men kan ikke få lov at gemme, hellerikke få lov at starte overvågningen. får et par fejl: [Thu Apr 24 04:44:41 2014] [error] [client 192.168.0.24] PHP Notice: Undefined index: dataline_output in /var/www/ihc/ajax/buildmonitorlist.php on line 124, referer: http://192.168.0.21/ihc/monitor.php sh: 1: /var/www/ihc/ajax/../monitor/stop.sh: Permission denied sh: 1: /var/www/ihc/ajax/../monitor/start.sh: Permission denied hvad kan der nu være galt?
  14. Nu kan jeg ikke helt finde ud af det med brugerrettigheder, loggede ind med winscp med pi/raspberry, men der kunne jeg ikke få lov at skrive, så oprettede en root kode, loggende ind som root, og sat data til 775 som du skriver (og har ligeledes gjort som mikkel skriver i punkt 3, og i loggen (var/log/apache2/error.log) får jeg: [Wed Apr 23 19:18:25 2014] [error] [client 192.168.0.24] PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/ihc/includes/IHC_class.php on line 29, referer: http://192.168.0.21/ihc/monitor.php den er så listet flere gange...
  15. jeg har også problemer med at logge på, når jeg har indtastet login oplysninger, og klikker log på, sker der ikke mere, og jeg har nyeste fw på controlleren 2.7.190
  16. er der mon en venlig sjæl der kan fortælle mig hvordan jeg ligger filerne over på pi´en ? altser IHC filerne.. er ligesom gået i stå ved punkt 3...
  17. hvilket styresystem vil du anbefale at bruge til en pi?
  18. lyder lækkert Mikkel... der er også lige kommet en raspberry med posten i dag
  19. Kan det bruges på en IHC uden viewer ? (alter stadig den med LAN) for så er jeg da også klar på en donation
  20. jeg har prøvet noget lignende.. prøv at uploade et helt tomt program til controlleren.. uden lokationer eller noget ,og så upload dit rigtige program igen. det afhjalp fejlen hos mig.. //Brian
  21. Er der sket noget nyt her ? jeg vil også gerne have min sonos med på IHC, og hvis man også kan sende sms fra dit system, er det da helt i top..
  22. Jeg har også et tryk der har meldt om dårligt batteri i to år.. den virker stadig..
  23. undskyld det sene svar, men har ikke lige haft tid til at få gjort mere ved det her hen over Jul og Nytår, men får lige afprøvet det i dag, mange tak for hjælpen og godt nytår //Brian
  24. Hej Jeg har sat en kombi dimmer op, men har et problem med at styre niveauer, jeg bruger et tryk på dimmeren, til tænd/sluk, det virker fint, så har jeg sat en fjernbetjening til, her har jeg en knap til tænd og en til sluk, og en til ønsket dæmp niveau. Problemet: Når lyset er tændt, og jeg trykker på niveau (knap 3) så dæmper lyset ned, og slukker (det er LED spots som kan dæmpes) Hvis jeg først slukker lyset, og så trykker på niveau, så sker der ikke noget, med trykker jeg en gang mere på niveau, så tænder lyset på det niveau jeg har sat i programmet, det skal siges, at hvis jeg sætter niveauet til eks. 80% i programmet, gør det ingen forskel jeg har brugt to funktionsblokke, men det kan sikkert gøres smartere, så håber der en venlig sjæl der lige vil vise hvordan det skal gøres. kik under stue i programmet Mvh Brian tmp.vis
  25. det nemmeste var jo at overstyre vha. en trappeautomat (fb1.4.05a) og så sætter du bare den på samme udgang, og så når du giver den et tryk, så kører timeren til den satte tid er løbet ud.
×
×