  1. SÅDAN LARS..... du må meget gerne lave flere videoer, også gerne med stemme på... jeg ville allerede nu gå i gang med at øve mig på at lave fb´er selv
  2. Programmet virker fint her.. så det er nok din pir der er defekt, eller den indgang den sidder på.. Du kan også fjerne din fb for uge ur. den bruger du ikke, da du bruger ur funktionen i FB´en sol op og nedgang.
  3. Du pakker zip filen ud. og flytter ifb filen til noget lignende denne lokation: C:\Program Files (x86)\LK IHC Control\IHC Visual\FunctionBlocks\07. Mine egne fb genstarter ihc programmet, og nu ligger du under 08. Mine egne fb
  4. En klassisk fejl.. I din øverste FB har du glemt at trække lysindikering over på lysindikering på din dimmer, det har du så gjort i den næste FB, men i den har du glemt trykket, prøv at tilføje de ting, så burde den virke
  5. Det hjælper ikke at udskifte dimmerne med Wireless, det giver dig flere ledige output ikke ledige inputs..
  6. Det var egentlig en god ide Lars, men er der ikke en fare for at den kan komme ud af trit, eksempelvis hvis trykket på dæmperen aktiveres ?
  7. hold da op det ser rodet ud... jeg kan lige skimte at sluk funktionen på dimmerne er sløjfet mellem alle, eller delvist alle, der er i hvert fald dobbelt tyller i sluk klemmen på dimmeren, hvis du så ønsker at lave de delvis sluk alt, er det ikke svært at udvide med endnu en output 24 og så de kan deles op.. det bliver straks værre at lave gulvvarme styring, da rum følere kræver en input, og der er kun 12 ledige input, og der kan ikke sættes flere input moduler på controlleren, så skal du til at have en controller mere på...
  8. Hives ned og hives ned... der skal se nogle ændringer ja... jeg kan i øvrigt se i den sparsomme dokumentation at der er brugt PDS ud til nogle at trykkene, det er hellerikke så godt.. det kunne være sjovt at se et billede af tavlen uden afdækning, kan det lade sig gøre ?
  9. Der er i programmet ikke lavet noget styring af gulvvarme.. Det kræver i øvrigt en IHC temperatur sensor i hver rum, samt et output modul til hver telestat.. Tør man spørge om det er en elektriker der har lavet IHC installationen? I sådan en stor installation er det meget vigtigt også at bruge tid på dokumentationen, hvilket kan lette en eventuen fejlfinding betragteligt.. og dokumentationen i selve programmet, er meget mangelfuld..
  10. Wavin? mener du gulvvarmen ?
  11. Ondnordisk, det kan man sige ja,, hvis man skal lave en individuel skuk alt, så kræver hver dimmer en output mere, udover den der tænder og slukker den, det er derfor mange i dag vælger Wireless dimmere, da de ikke kræver output moduler.. Hvis man med en tavlemonteret dimmer vil have tænd/sluk og 2 niveauer og sluk alt, kræver det op til 5 udgange fra en output 24, og så kan det blive ret peberet at lave.. Derfor er der mange der i dag, inklusive mig selv, har Wireless dimmere siddende på en rækker over tavlen, i et stykke kanal eller underlag.. Men hvis du gerne vil have funktionen, så køb et output 24 modul mere, og få delt slut alt funktionen op på dimmerne
  12. ja undskyld jeg kalder det gamle dimmere, men tavlemonterede dimmere, jeg ville personligt have valgt Wireless dimmere i en ny installation i dag, da man kan styre dem 100% fra programmet, og sætte niveauer på den fra programmet, det man ikke med tavlemonterede dimmere, programmet ved ikke engang om dimmeren er tændt eller slukket.. Men prøv at kikke på din output 24 datalinie 1.01 (det er den output 24 der sidder på udgang 1 på controlleren) og udgang 1 på din output 24 går der sikkert en ledning rundt til alle dimmere...
  13. Den 24v output der bliver brugt er et fælles signal ud til alle dimmere om at slukke, da man ikke kan gøre det i programmet med de gamle dimmere, og derfor kan du hellerikke lave en delvis sluk alt, for alle dine dimmere vil slukke på samme tid..
  14. Er det et universal relæ eller et kombi relæ du har ? Et kombi relæ er med tryk Et universal relæ er uden tryk (men magen til kombi når afdækningen er fjernet) (og er kun en "modtager") Et universal relæ skal blinke med det samme du trykker på programmeringstasten, og hvis den controller så ikke fanger den, så vil jeg mente den er gal med relæet.
  15. Du kan sagtens nøjes med at sætte en LED pære på. Anbefalingen i at man ikke skal køre med en led skyldes at hvis du kun sætter en led på din dæmper, så er der ikke forbrug nok til at dæmperen kan finde ud af at dæmpe den, men det er ikke noget problem når du har de andre halogener på stadig, dog vil jeg anbefale at du skifter dem alle for at få det bedste billede af resultatet. god fornøjelse...
  16. Prøv at ligge en kopi af dit program op, så vi kan kikke på det, om det evt. skulle være en programmeringsfejl.. //Brian
  17. Lige nøjagtig denne, tak for det //Brian
  18. Hvis du har IHC i dit hus, så ville jeg sætte en IHC PIR på et indgangsmodul, og lave en FB der tjekker om der er bevægelse i rummet, hvis ikke, slukket lyset efter en tid..
  19. Der var på en tidspunkt en der havde lavet en RBG funktionsblok der selv kunne skifte mellem farverne, nu kan jeg bare ikke finde den, og hellerikke under downloads, og "RGB" er for kort til at jeg kan få lov at søge efter det, nogle der kan hjælpe ?
  20. først udpakker du zip filen, og så tager du filen "Sol op og nedgang v6.ifb" og flytter den over i din IHC program bibliotek på computeren som ser ca. således ud: C:\Program Files (x86)\LK IHC Control\IHC Visual\FunctionBlocks\07. Mine egne fb og så smider du filen i den mappe, genstarter IHC programmet, og så har du den under funktionsblokken og egne blokke..
  21. Tak for det.. den havde jeg ikke lige set, men en god ide faktisk at bruge mikkels IHC captain, jeg trækker i hvert fald lige et IHC kabel med ud til Ding Dong´en og har allerede et trådet tryk ved døren, så den kan jo fint genanvende, den burde jo godt kunne holde til 24volt..
  22. Hej... Jeg er lige ved at renovere forgangen, og er nået til et større problem, ringeklokken.. Før havde jeg en almindelig ding Dong med to batterier... Men hvad skal jeg gøre nu? Skal jeg klistre ding Dong op på vægen igen, eller sætte den på IHC'en ? Kan man evt få noget røgalarm lignende ringeklokker? Alle gode ideer er velkomne
×
×