Hop til indhold

BrianPedersen

Members
  • Antal indlæg

    817
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    4

Alt der er opslået af BrianPedersen

  1. Og hvis jeg så lige skal kommenterer yderligere, så har den elektriker der har monteret det engang i 06 ikke læst vejledningen.. den label der sidder på batteriet skal sættes uden på tavlen, så du som forbruger, (og som ikke må åbne tavlen) kan se hvornår dit batteri er fra... Iøvrigt er der ingen grund til at du køber et "LK" batteri... så koster den bare det mere... køb et batteri med samme spec. så koster den sikkert kun det halve.. jeg er ret sikker på at de fleste online batteri pushere har sådan nogle..
  2. Jeg kan se at signal ledninger fra backup modulet er monteret, så dit IHC system har fået en indgangs signal på at backup modulet ikke er iorden, hvilket også kan være skyld i at nogle ting ikke virker... men sansynligvis kun din alarm hvis du har det...
  3. jeg læser lige i LK´s vejledning til backup modulet at de skriver følgende: Backupmodulet må kun tilsluttes 72W strømforsyning. Modulet er beskyttet mod skader som følge af: - Overbelastning - Fejlpolarisering af akkumulatortilslutningen, men akkumulatoren skal polariseres rigtigt for at fungere. Så jeg tror den kan se at der ikke er batteri på, så den ikke vil åbne... der står også i vejledningen af batteriet skal skifte efter 5 års drift...
  4. Ja, den er helt død.. du kan godt prøve at fjerne batteriet og tage strømme og tænde igen... Så ville jeg syntes at backup modulet skulle lukke 24V igennem, men ved ikke om de har lavet en finesse der gør at der skal være batteri på...
  5. Dit batteri er fra 06.... det skal helt sikkert skiftes... men om det har indflydelse på at 24V output ikke virker på backupmodulet, det er jeg i tvivl om... hvad hvis du hiver batteri skoen af plus på batteriet, kommer der så liv i det igen?? Man plejer at sige at sådan et batteri et en levetid på 3 år... i AIA anlæg hvor vi bruger samme type batterier, dog med lidt flere ampere skiftes de oftest ved 3 år, da de da ikke kan levere strøm nok mere i at AIA anlægget kan overholde kravene... og på AIA anlæg hvor der ikke laves service, ser jeg en meget blandet alder af batterier, men et batteri er er over 11år gammel, så har den sgu gjort det godt... den rasler garanteret hvis du tager den ud og ryster den...
  6. Hvis du har 12V på din Output 230 mellem 0V og 24V klemmen så er det noget galt, med strømforsyningen til modulet.... Det er lidt svært at sidde og guide, når man ikke kender tavlen, og når du ikke er elektriker, men du skal finde ud af om dit output 230 er strømforsynet via det backup modul, der skal være 24V på din output 230, og grunden hertil skal findes, når du siger at der ikke er lys i dit backup modul kunne jeg mistænke den, men jeg har også været udsat for at et backup modul blev overbelastet, hvis den har meget den skal levere strøm til, jo flere relæ udgange der er trukket i diverse output moduler, jo mere strøm skal backup modulet levere... for lige at udelukket din hoved strømforsyning, kan du så måle 24V på den?? Hvis ja.. så ville jeg prøve at frakoble 24V på output modulet du har problemer med, og ligge en ny ledning fra output modul til strømforsyning, og prøve til med det i et par dage, og se om ikke problemet er løst... Hvis du har mulighed for at tage et godt billede af tavlen og ligge ind, kan det måske være en hjælp til at se hvad vi snakker om
  7. Din backup modul kan være overbelastet, (eller døden nær) kan du måle 24V på output modulet nu når der ikke er lys i dit backup modul? Tjek ledningsføringen, kommer 24V til dit output modul fra backup modulet?? hvis det er tilfældet, prøv at frakoble 24V ledningen fra dit output modul, sørg for at den ikke kan kortslutte til noget, og lig en midlertidig ledning fra dit output modul direkte til din transformer, (og der er 24v plus ledning vi snakker om)
  8. Du kan ikke rigtigt måle på noget, selvfølgelig tjekke om der er 24V på modulet når det ikke virker, dataledningen kan du ikke måle på.... Er din 0V og dataledning sloet sammen? det er før set at det har givet lidt problemer ed støj... Når den ikke virker, er det så alt hvad der er tilkoblet til modulet der ikke virker, eller er det kun nogle ting?
  9. Jeg ville nok undersøge datalinie forbindelse, samt 24v forbindelse til den, hvis det er periodisk... det lyder mærkeligt at den virker nogle gange... det kan selvfølgelig være modulet, men ville først tjekke datalinie og 24v for løse forbindelser....
  10. Man får jo helt lyst til at prøve og det også kan lykkes på min controller, at lirke sådan en FW i den..
  11. Ja, der står direkte at iOS 11 ikke supporterer controller version 6,1 så hvis du vil bruge app´en så er det en ny controller... 6.1 er jo også ved at være en gammel sag, så det er vel fair nok at de ikke kan blive ved med at supportere den, der kommer jo hellerikke nye firmware til den mere..
  12. Jeg har ikke oplevet det, hverken nu, eller da jeg tidligere legede med det, her kørte jeg det på en Pi model 1, og det kørte fint.. den burde selv oprette forbindelsen igen til IHC controlleren, dog har jeg lige haft testet IHC-Bridge en her fra forummet havde udviklet, den lagde alt andet kommunikation til controlleren ned.. det var et helvede at få forbindelse til den fra visual, og sommetider var der lang svartid på tryk, især trådløse tryk, dette er dog ingen problem nu... fordelen i den nye version af openhab, er et nemt tilgængelig log vindue, hvor man hele tiden kan se hvad der sker, bla vil det nok logges hvis du mister forbindelsen til IHC, og muligvis også hvorfor.. ligeledes kan man i loggen se alle tænd og sluk der er foretaget med tryk, så det er også en fin fejlfinder til om man har kodet sine produkter rigtigt..
  13. Lækkert i har ansøgt, der er over 100 medlemmer nu... det viser bare at mange har interesse i det, men sikkert har opgivet.. jeg arbejder frem imod at lave en video guide til at lave bindingen til IHC, som jeg fornemmer er det sværeste for folk at få op at køre.. når man har den på plads, så er det bare at lege, og gå videre med de ting man gerne vil tilføje bindinger til... jeg har det selv sådan, at hvis jeg ikke får det grundlæggende op at køre, så falder jeg hurtigt fra, hvis jeg ikke forstår det, men når jeg så har fået det igang, så er det meget lettere at lege med de andre ting... jeg håber med tiden at nogle fanger interessen, og kommer igang.. så vi senere hen kan blive et stærkt fællesskab, som kan hjælpe hinanden.. jeg er hellerikke selv ekspert, eller linux nørd, men jeg har måske en bredere grundliggende forståelse for nogle af tingene, da jeg altid har arbejdet med kommunikation.. Bla. hvis man googler lidt, kan man se noge fede setups med binding til sonos, nu har jeg selv sonos, selvfølgelig kan man hurtige ligge noge play knapper og volume knapper ind, men der kan laves setups med både cover art osv der vises, men det kræver at man laver en smule kodning selv, dette er der dog masser af eksempler på, på openhab forum, så hvis man lige giver sig selv lidt ro en lørdag aften når konen og ungerne er puttet i seng, så kommer det stille og roligt til en, uden at man behøver at have en masse kendskab til kodning.. og jo flere vi er, og isæt danskere samlet, kan vi nemmere hjælpe hinanden, og dele kode.. og forstå hinanden... der sidder sikkert nogle stykker allerede i gruppen, som har prøvet at få bindingen op at køre, men ikke har fanget det, som har et talent indenfor kodning, som kan smække eks. et sonos setup sammen på få minutter..
  14. BrianPedersen

    Kom igang med OpenHAB2

    Hej Alle Jeg har selv i flere omgang forsøgt at komme igang med OpenHAB2 og binding til IHC, jeg er ikke speciel skarp til linux, og kodning, men hen af vejen er det lykkedes mig at komme nogenlunde frem til noget brugbart, men syntes også det er svært at finde hjælp, især til bindingen med IHC, da det jo kun er her i landet man kan finde hjælpen til dette, men når man så er igang, så har openhab et fantastisk forum hvor man kan finde alt muligt i bindinger og add ons, windgets mm. til at lave et perfekt system, jeg syntes det har været svært har i forumet, og krævet meget tid, at læse et hel tråd igennem og sorterer alle svar, sammen, så de giver en samlet relevans, derfor har jeg lavet en Facebook gruppe, kun med de formål at samle folk der er interesseret i at lave et sammenspil med IHC og OpenHAB, jeg håber at mange vil komme og være med, og hjælpe andre til at komme igang, på facebook kan vi holde enkelte problemer i en tråd, og nemmere få et overblik over tingene, alle nybegyndere og erfarne er velkomne, så vi sammen kan hjælpe andre igang med den svære start, og forhåbentlig med tiden, få endnu flere skarpe brugere, som så kan hjælpe os og mig selv videre på vejen. Gruppen findes her: https://www.facebook.com/groups/1853496111347215/
  15. Tjaaa... hvad er rimeligt? 200 med fragt?
  16. Den er desværre solgt, men har stadig den anden.. den kan fint bruges... kabinettet er helt..
  17. Lidt stumper i overskud 1x Input 24/3 Brugt i kasse, 1x Input 24/3 Brugt i kasse, men manlger plastikstykkerne der holder kabinettet lukket i toppen (kan evt holdes sammen med tape) 1x Strømforsyning 24V 15W IHC 1x Batteritryk 2SL Hvid, lettere brugt, stadig pæn, i kasse Ved interesse, så lad os snakke om prisen..
  18. Ja, det er kun når hun skal sove... Findes der en blok der kan auto dæmpe, eller skal jeg lave den selv ?
  19. Jeg tænder det jo egentlig også som scenarie, gad vide hvorfor det så driller.... jeg må hvis igang med at rode mere med det
  20. Hej.. jeg har købe en ny model LED Spots til et rum jeg har renoveret, den dæmper som sådan fint, men jeg har problemer med at ramme en minimum værdi, hvor de lyser svagt, jeg kan vha service view få dem ned på omkring 5% hvor de lyser meget svagt, men jeg kan op på omkring 10-13% for at de kan tænde igen, det giver så lidt udfordringer i forholde til så at tænde dem igen, når de ar blevet slukket på 5% for så tænder den også på 5% men lyser ikke, og så ved man ikke helt hvornår man skal holde knappen inde for at tænde, grunden til at jeg gerne vil have den så langt ned, er at det er tøsens værelse, og hun er lige i den alder hvor det er umuligt at sove uden lys.. og det skal helst have den helt rette styrke også.... KVINDER!! tror sgu allerede hun har lært for meget af mig, med at være vanskelig og krævende med sådan noget... jeg syntes lidt jeg mangler et parameter hvor kan kan sætte min % ved tænd.. Er der nogle der har gode ideer, eller er jeg nødt til at programmere mig ud af det med blokke?
  21. Hvis det er nybyg, og det er masser af mulighed for at trække kabler, så ville jeg trækket et kabel til hvert rum og også et kabel til tryk, men hvis det er et færdig hus, så ville jeg vælge wireless tryk, men nok stadig trække et kabel til hver rum, hvis det er muligt.
  22. Du laver bare er fiktiv tryk i visual der ikke er tilknyttet til en datalinie, men er tilknyttet til den funktion du ønsker i funktions blokken, og så har du den tilgængelig på iPad
  23. uden at jeg lige sidder med en ipad ved hånden, så kan du oppe i højre hjørne via menuen der, vælge export og import, og så kan jeg ikke lige huske hvad du har af valgmuligheder for at gemme, men prøv om det ikke giver sig selv i det område...
  24. Ja, det vil jeg mene, det er ihvertfald hvad jeg plejer at skrive der..
×
×