Så er det fikset... Jeg glæder mig til at høre hvad du siger, om jeg har overdrevet brugen af timere... Jeg startede med to timere en for høj værdi og en for lav værdi, så man både kan sætte timer tid for efterløb og når alarm temperaturen er nået, og en anden tid når alarmen ikke længere er aktiv.. jeg ville så have brugt de samme timere til varme alarm, men det kunne jeg absolut ikke få til at spille sammen... Temp Alarm V3.vis
-
Det blev også lidt sent før jeg fik det til at virke.. det drillede helt vildt med at ligge til og trække hysteresen fra setpunktet, men det viste sig så bare at være en simpel fejl i regneopstillingen, så da jeg endelig fik de setpunkter på plads, så var det jo nemt at lave..
-
Med hensyn til alarmpunkt lav, så var det nok mere en fejl, at den ikke var blevet ændret, for selvfølgelig var det meningen, at den skulle køre mellem alarmpunkt høj og lav..
-
Det var da godt at den er bestået... jeg arbejder lidt videre med den... så får du lige en ny melding når jeg har løst opgaven...
-
Du kan starte med at ligge dit spørgsmål ud i forum, istedet for at ligge den i en aktiv tråd der handler om noget helt andet.. Derudover har du sikkert glemt at vælge dine knapper som "interactive" i menuen til venstre i ihctablet...
-
Jeg har nogle 5mm Hvide LED, de skal have 3,2V og 20ma så: 3,2v-24v = 20,8V R= U/I R= 20,8V/0,020mA = i omegnen af 1040ohm 1040ohm er ikke en del af E12 serien (standart værdier) så en 1kohm vil være passende i størrelse, men lav en beregning ud fra den LED du finder... Alternatvit hvis du vil betale et frimærke kan jeg sende dig et par dioder og modstande, men det er så i 5mm
-
Det med ledningerne er korrekt... Fælles nul, og en trykledning og en ledning til LED En 3mm hvid LED vil nok være passende, den kan du bukke nok til at den lyser "udaf" og så skal du kende spænding og mA på dioden, så kan du regne modstanden ud i forhold til 24V via Ohms lov..
-
ja, hvis du vil bruge tilbage meldingen til noget, de er ikke nødvendige, den fortæller dig bare om rigelen, er ude eller inde... (om døren er åben eller lukket) den kan evt. bruges til aktivere en alarm eller lign...
-
med fjernbetjeningen kan du enten bruge en almindelig kip, så låser døren op ved første tryk og låser ved andet tryk, eller du kan bruge fb´en trappeautomat, hvor du stiller tiden til den tid du vil have låst op, så du trykker på fjernbetjeningen og så løser døren op i eks 10 sek og låser igen.. Og det samme med Dallas læseren
-
Du kan nemt bruge den med IHC, den skal bare have strøm, så låser den op (med mindre du har købt en omvendt) så den skal bare køres over et output modul, og så programmerer du din fjernbetjening op til at låse op... der er også tilbage melding på låsen i form af en potentiale fri kontakt, den kan du jo også vælge at koble op på ihc.. Dallas læseren kan også bruges såfremt interfrace modulet har en potentialefri udgang, så kan du ligeledes køre den på et input, og programmere dig ud af, at den skal låse døre op...
-
De bliver normalt brugt med de gamle 8v kiprelæer, hvor glødepæren kan trække nul igennem spolen i kiprelæet, men modstanden i pæren er for stor til at kunne trække relæet.. hvis jeg var dig, ville jeg brække den gløde pære af, og så ligge en lille hvid lysdiode inde i bunden af mini modul trykket, og så montere en modstand foran den så den kan bruges med 24v... Kræver selvfølgelig at du har minimum 3 ledninger fremme ved trykket..
-
Har du haft tid til at kikke på den Lars ? venter spændt på karakteren.... eller om jeg er dumpet..
-
Hvis man ændrer på programmet i controlleren og uploader programmet til controlleren, så skulle det ikke være nødvendigt at linke Wireless komponenter igen.. de er forbundet til controlleren så længe man anvender den controller de er linket til.., men skifter man controlleren, så skal man linke komponenter igen.. Nu ved jeg ikke om det er samme firmware / software som bruges i Norge, som i DK, men mon ikke det er, har du prøver at opdatere firmware på controlleren ?
-
SÅDAN LARS... så er der hysterese på... kan ikke undgå at sige at jeg er en smule stolt... og ja.. det har taget ca. en time men det virker, så vidt jeg kan se... Temp Alarm V2.vis
-
Ok... det prøver jeg lige at kikke på mester Lars...
-
Lækkert Lars, tak for det, og tak for det uddybende svar, det er en stor hjælp, når man som mig er totalt nybegynder i selv at lave FB´er... men ville gerne blive en ørn til det en dag.. men man er nødt til at have nogle ønsker til noget man gerne vil lave, for at øve sig..
-
Hej jeg er ved at lave min egen funktionsblok, men det driller mig lidt... jeg ønsker input fra en temperatur sensor, som skal tænde en udgang når temperaturen når under 3 grader.. Det har jeg laver og det virker.. men jeg vil gerne have koblet en udgang mere på den, så jeg også har en udgang der "blinker / Pulser" jeg har lavet en timer for tændt og en timer for slukket tid, men kan ikke få den til at virke... jeg ved godt at der allerede findes en puls blok, men den jeg ikke lige overskue, og jeg vil gerne have det hele i den samme blok.. er der mon en venlig sjæl der vil kaste et blik på det ? Temperatur alarm.vis
-
Det kunne gøre sådan her.. Bemærk, jeg har ændret i FB´en til ur styring, så UR AKTIV ikke standart er ON når du uploader programmet.. Dit vækkeur tryk trækker en kip blok, som bestemmer om ur skal være on / off samtidigt er led sat på udgangen af kip blokken.. og udgangen fra ur trækker så loftlyset Mvh Brian Vækkeur med LED-indikator.vis
-
Indikering Af Aktiv Forbikoblerzone Ihc Alarm
topic svarede på BrianPedersen's npldk i IHC - Generelle spørgsmål
Ja. du har en udgang i alarmblokken for både aktiv ind og udgangstid.. dem kan du bruge til hvad du vil, eks trække en lydgiver.. evt. trække dem via en af 6.4 blokkene, så din tone pulser.... -
"Ja da, det er TRÆLS at hugge dåser i" MEGET GOD POINTE !!!! havde helt glemt hvor træls det er... (har gips vægge)
-
Hvaaeee Bjarne har du sparet dåserne væk bag dine tryk ?
-
Vægmonteret Ipad Inspiration Søges
topic svarede på BrianPedersen's BrianPedersen i Vis mig din IHC tavle
Ok.. jeg har faktisk gået lidt med tanken om at lave en slags ramme og hæve den lidt ud fra væggen, og så sætte et LED RGB bånd rundt om rammen (gemt inde bag ipad) og så bruge farverne til nogle forskellige events, eks, hvis alarmen går, blinker den rød, så kan man hurtigt bruge farver til at indikere hvis der er noget man skal være obs. på... hvis den låser blå om morgenen, er der frostvejr udenfor.. -
Sådan en tror jeg ikke du kan få i NO, for mig, ligner det bare en elektromagnet, ligesom den man bruger på ABDL døre, og den skal af gode grunde have strøm for at være magnetisk, hvis du skal have noget der er låst i strømløs tilstand, skal du ud i noget hvor der er mekanik indbygget..
-
Du skal bruge N-Heltal funktionsblokken, hvor du trækker dit tal output over i, og derefter kan den vises på ipad, jeg har udvidet den til 5 visninger 5måler.vis
-
Nu ved jeg ikke lige hvad det er du leder efter, men slutblik kan nemt fås i begge versioner http://lavpris-laase.dk/elslutblik-og-stolper-195/el-slutblik-118-stroemloes-laast-retvendt-p3661