Lysdæmper (Touchfunktion) med PIR og tryk for lysdæmpning
question svarede på BrianPedersen's BoChristensen i IHC Visual 2.0
Med hensyn til bolig koncept blokkene, så behøver du ikke lave et hele på en gang, start med masterblokken og så et rum af gangen... Nu er din NIKO lysdæmper ikke skide god til den funktion, da den ikke har tilbagemedling, (som ihc wireless dimmer) og jeg er ikke sikker på om det vil være en god ide at bruge et input 230 som tilbage melding, der se som regel altid lidt strøm på udgangen af en dimmer, selvom den er slukket, med mindre der er mekanisk afbryder indbygget, og enten så vil dit input 230 stå trukket hele tiden, eller også vil den falde ud når du dæmper lysniveauet for meget... (uden af have kikket på spec, for input 230) -
programmering lux/temp føler + wireless dimmer
question svarede på BrianPedersen's Thomas1354922260 i IHC Visual 2.0
Der bliver du nok nødt til selv at opfinde en blok, som aflæser lux værdier, og så sætte nogle forskellige scenarier for hvormange % du ønsker lyset skal være ved et givent lux niveau -
Lysdæmper (Touchfunktion) med PIR og tryk for lysdæmpning
question svarede på BrianPedersen's BoChristensen i IHC Visual 2.0
Skumring kan du få via din hustilstand... som en en gennemgående funktion i alle bolig koncept blokkene, du kan bla koble det sammen med master blokken, så giver den besked til alle blokke omkring forskellige hændelser.. -
Lysdæmper (Touchfunktion) med PIR og tryk for lysdæmpning
question svarede på BrianPedersen's BoChristensen i IHC Visual 2.0
Har du kikket på blokken 9.1.01 i bolig pakken (kan hentes på lk.dk) den tror jeg kan det du søger... -
Jeg kan ikke umiddelbart se nogle problemer med programmet, det virker fint under simulering, har du prøvet service view og tjekket at skumringsrelæet er on når det er mørkt og off når det er lyst ? Hvis skumringsrelæets signal er omvendt, så vil det give de symptomer du beskriver.. Det er ikke en skumringsrelæ med solsensor, hvor du er kommet til at bruge udgangen fra solsensoren istædet for skumring?
-
Viewer - virtuelt tryk til scenarie?
question svarede på BrianPedersen's Kasper S. Andersen i IHC Visual 2.0
Velbekomme -
Kunne dette evt. hjælpe dig ? http://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/4395-gmail-som-smtp/
-
Det signal du har som går off når porten åbner, den skal du trække på funktionsblokken 1.1.04.c og så laver den signalet om for dig, så den går on når porten åbner, udgangen fra blokken kan du så bruge til hvad du vil, en lampe der tænder når porten åbner osv..
-
Fundet.. den hedder 1.1.04.c Følg / Invertering
-
Jeg mente også at der lagde en standart blok, som hed noget med "Følg / Invertering", men den er ikke hos mig mere, måske de har slettet den... det er oplevet før at de sletter blokke, som de ikke mener vi skal bruge....
-
Ja, jeg må stå af på spørgsmålet, jeg bruger en mail på en ekstra domæne jeg har, og bruger port 587 til at sende på til domæne udbyderens smtp
-
kikker lige på mit setup når jeg kommer hjem...
-
gmail kan kontaktes via pop3 og smtp http://www.hesk.com/knowledgebase/?article=72 så det burde være muligt ja.... tror faktisk at jeg sender via gmail på min.. men det er længe siden jeg har rodet med det..
-
Nu siger du grove træk, det får du.. Det foregår i scene design, og kræver en controller med viewer, her har du i toppen et logo med det brev, hvor du kan opsætte mail, og vælge på hvilken event den skal sende mail.. Kan ikke huske det, men du skal muligvis ind i IHC administrator også, og opsætte mailserver mv..
-
Varmestyring, IHC eller noget andet ?
topic svarede på BrianPedersen's BrianPedersen i Tredjepart Produkt
Jeg bruger danfoss ra ventiler på radiatorene, den model der kan drosles ned i flow (de kan de fleste nye idag) og en danfoss 24V telestat Mit varmesystem er direkte, ingen blandesløjfe, ingen pumpe, eller noget, bare direkte ind fra fjernvarmen, derfor har jeg også returventiler på mine radiatore, de åbner først når vandet i radiatoren er afkølet nok, på den måde kan jeg justerer mig ind til en langsom opvarmning. og den rette afkøling af vandet, samtidigt sender jeg vandet retur til fjernvarmeværket der er afkølet så meget som muligt, og det betyder en billigerer varmeregning, da jeg trækker mere varme ud af mindre m3 Hvis du sætter en telestat på en radiator uden flow regulering og uden returventil, og rummet så skal varmes op, evt efter udluftning, og ventilen åbner, så drøner der varmt vand ind i radiatoren, de kan både høres og mærkes, og du kan risikerer at radiatoren buldrer, samtidigt, så løber der en masse varmt vand ud af returen også, hvilket så vil sige, returrørene også skal være godt isoleret, men hvis man har en blandesløjfe, burde det ikke være så stort et problem, -
Varmestyring, IHC eller noget andet ?
topic svarede på BrianPedersen's BrianPedersen i Tredjepart Produkt
ja... jeg er jo også selv mest til IHC, da jeg helst kun vil have et system, og ja jeg har jo mange muligheder med IHC... jeg har endnu ikke sat mangneter i mine vinduer, men det bliver et projekt i nær fremtid, og så vil det da også give mulighed for at der ikke må kaldes på varme når vinduet er åben, alarm ved for lav temperatur mv.. mulighederne er mange.. -
Varmestyring, IHC eller noget andet ?
topic svarede på BrianPedersen's BrianPedersen i Tredjepart Produkt
Jeg har radiatore, men med Danfoss RA ventilen der kan drosles i fremløb og så har jeg retur termostat på alle radiatore også, så jeg vil kunne regulere mig ind til et ret flow i passende hastighed, så temperaturen ville kunne styres, det er som du siger Bjarne telestater jeg har, 24V og de kører langsomt op til on... over et lille minut eller lign. det er Danfoss egen. Det kan godt være at jeg skulle satse på IHC... -
Hej.. Jeg vil gerne igang med at lave noget varmestyring, jeg har allerede 24V motorventiler liggende, og det er stort set det... jeg har ikke rumtermostater endnu, men jeg kan ikke bestemme mig for om jeg skal vælge IHC, og trække kabler, eller noget andet... jeg ser en ulæmpe i IHC, ved at jeg ikke jeg styre temperaturen på en dims i rummet, men skal have telefon eller ipad frem, (det er sikkert hellerikke et problem, da man jo ikke går og regulerer hele tiden) Men jeg kan jo samtidigt læse her på siden, om mange z-wave produkter, og jeg kunne i den grad se en fidus i at termostaterne var trådløse, hvis nu LK havde en trådløs thermostat, så havde jeg fortsat med IHC... Hvilke tanker har i gjort jer, hvad har i selv kikket på ? Jeg vil jo meget gerne kunne genbruge mine motorventiler, så det skal gerne være noget der kan køre med 24V ventiler, og gerne så jeg kan få det på ipad, (ikke nødvendigvis i IHC programmet)
-
Du kunne eventuelt ligger den op i download sektionen her på siden, så kan vi passe på den, når nu LK ikke kan
-
IHC dimmer uni 400 vs IHC wireless lysdæmper 250W
question svarede på BrianPedersen's Jason_Hill i IHC Visual 2.0
Wireless er bedst. 1. du sparer dine output 24 udgange 2. du kan sætte niveau på lyset i dine funktiosblokke (nemmere at få flere dæmperer til at spille sammen) 3. du kan styre lysstyrken i procent fra eks, ipad, iphone osv. 4. de kan placeres decentralt, hvis man eks. renoverer et gammelt hus.. 5. kan erstatte en 1polet afbryder, med både dimmer og 4 tryk (hvis du vælger kombi modellen) Ulæmpe: Kan ikke holde til så mange Watt som en uni 400 dimmer. -
Det er korrekt, om det er en pull op modstand eller hvad de har gemt inden i, aner jeg ikke, men dit setup er korrekt, og det kortslutter ikke, du må sågar også bruge en 4 polet gruppe, med tre forskellige faser...
-
Simulering Virker Men Fejler Når Jeg Uploader
question svarede på BrianPedersen's Jason Robert Hill i IHC Visual 2.0
Der er ikke nogle af dine udgange der er sat med initial værdi til ON, du må ikke være i simulering, dobbeltklik på udgangen, klik på konfigurer udgang og vælg ON under initialværdi, så skulle den udgang gerne gå ON når du har sendt programmet til controlleren... Men hvorfor vil du have dem til at gå on når du sender programmet ? så du kan rende rundt og slukke dem manuelt ingen ? -
Et input 230 er basalt set det samme som et input 24, bortset fra, at den får 230v inputs, (faser) Hvis du dit fyr giver en fase ud et sted ville du kunne sætte den til et input 230 og derved har du et signal Bemærk dog, at input modulet også skal have en nul, fra samme gruppe, som dit fasesignal, som derved kan begrænse dine muligheder, bla, så har dit fyr sikkert sin egen sikring og du kan dermed kun bruge den til fyret... Alternativt, kan du bruget et input 24, og trække et svagstrømskabel ud til fyret, og placeret et lille relæ ved fyret, som giver dig et signal, og du er ikke låst på samme måde..
-
Simulering Virker Men Fejler Når Jeg Uploader
question svarede på BrianPedersen's Jason Robert Hill i IHC Visual 2.0
Prøv lige at vedhæfte dit program igen, kan ikke åbne den tidligere, efter forum softwaren er opdateret -
Viewer - virtuelt tryk til scenarie?
question svarede på BrianPedersen's Kasper S. Andersen i IHC Visual 2.0
Det er ingen problem at lave, du laver bar løsningen som du ville gøre med en fysisk installation, og laver din indgang som et brugerdefineret indgangsprodukt, og så undlader du at tildele den en datalinie indgang, og så bruger du bare den i vieweren som tryk.