Der har være lidt knas med JAVA og rettigheder. Prøv at søge lidt i forummet emnet har været oppe den del den sidste tid. Men tilsyneladende har du hul igennem på LAN og kan komme frem til "hovedsiden", men ikke logge ind. Og hvis du har opdateret firmware med LK´s firmware update program burde din USB forbindelsen jo virke. men prøv alligevel lige at checke de nederste 2 issues på denne side: http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page?
-
Ihc Monitor System Til Php
topic svarede på Lars Jacobsen's Mikkel Skovgaard i Microsoft .NET API/SDK
Skal og skal. Man kan også bare bore lidt flere ventilationshuller i indbygningskassen, og montere den så der er cirkulation omkring den. Min lå oven på en inverter der jo bliver lidt lun, men ikke voldsom varm. Men kan så konstatere at omgivelses temperaturer på 25-35 gr. er den altså ikke vild med. Men ja man kan jo også bare bruge de kr. 20-30,- mere og så slippe for bøvlet. -
Ihc Monitor System Til Php
topic svarede på Lars Jacobsen's Mikkel Skovgaard i Microsoft .NET API/SDK
Helt død ? Så kan jeg ikke hjælpe, men har erfaret at den godt kan blive lidt varm og gå i "dvale". En genstart hjælper ikke. Først når den lige bliver lidt køligere uden strøm, kan der komme gang i den igen. -
Jo, kunne da godt trænge til en ferie på solkysten :-) Nej spøg til side. Hvad konkret skal du have hjælp til? Montage, opsætning/konfigurering ? Det sidste kan klare remote såfremt der er Internet. Kender ikke reglerne for elarbejde i Spanien, men har på fornemmelsen at man ikke ser helt så pernippen på det som herhjemme. Så hvis du/man/beboerne bare er lidt fiks på fingrene kan det måske klares uden ekstern aut. elektrikker/installatør hjælp.
-
Korrespondance Afbryder Og Ihc
topic svarede på Lars Jacobsen's Kim carlsen i IHC - Generelle spørgsmål
Monter et wireless tryk ved trappen på 1. Sal -
Operationelle Regler For Ihc State-Machine
topic svarede på Lars Jacobsen's ThomasHej i IHC - Generelle spørgsmål
På dit oprindelige spørgsmål: Nej, og jeg tror heller ikke vi skal forvente at kunne få informationen fra LK. 1: prøv at lave en test, hvor der skrives til et statusflag. Måske kunne det give en indikation 2a: uændret med mindre du har en eller anden form for tilbagemelding. Øvrige spørgsmål, tjaaaa. Men det leder mig til en mine kæphæste nemlig, at stille det "dumme" spørgsmål, hvorfor ? Hvad er årsagen og hvor vil du hen ? Hvis det blot er fordi du har "problemer" med at få logikken i en FB til at opføre sig som du gerne vil, så prøv at uploade den, så kan det være vi kan komme på en "workaround". At stille så "store" spørgsmål som at forstå hvordan den bagved liggende Linux kerne på Arm processoren afvikler kald er nok lige at tage munden fuld, selv i dette forum ;-) -
Den nemmeste måde at lave 2 funktioner i samme tryk/knap er at anvende funktionen kort/lang tryk. På den måde vil kort tryk tænde det "normale" men f.eks. lang tryk betyder sluk alt. Det er nærmest standard opsætning at have sluk rum på nederste højre taste og lang tryk på samme laver sluk alt.
-
Er godt klar over der er kommet en HW ver. 2, af Visual 2 med Viewer, men mig bekendt hedder den stadig 820B1400, så man kan ikke se det uden på den. Man er nødt til at logge på for at se det. Ligesom der er kommet en ny HW ver. 2 af wireless dimmeren. Den har også vist samme nummer.
-
En lille guide/oversigt: IHC CONTROLER OVERSIGT.pdf
-
http://www1.lk.dk/katalog.jhtml Vælg søg, sæt x i Medtag udgåede produkter, og skriv ihc controller i søgefeltet.
-
Nej ikke umiddelbart, men der findes diverse RJ45 vinkelstik, kabler og adaptere som muligvis kan anvendes.
-
Ihc Monitor System Til Php
topic svarede på Lars Jacobsen's Mikkel Skovgaard i Microsoft .NET API/SDK
Blot til orientering er der heller ingen garanti for SMS'r altid kommer frem. Det er også en "best effort tjeneste", som dog virker fint i noget nær 99,5% af tilfældene. Og som regel prøves levering i 3 dage hvorefter afsender orienteres om mislykket levering. -
Jo det kan man godt, men det er tit noget rod det der med flere tryk. For hvornår er det lige du mener kip og hvornår er det du mener "tæller +1". Har engang lavet noget lignende, men der havde brugeren LED i tryk som kunne indikere hvor mange timer der var tilbage før udløb. Så kunne man altid lige give den X tryk for at forlænge, men det er jo svært at vide hvor mange timer du har udsat sluk, når du ingen indikering har.
-
Hej MaBoNi og velkommen til IHC-User.dk Dejligt at høre der er nogen der starter med at læse gamle indlæg, INDEN de poster. Men generelt nej IHC kan ikke betale sig rent økonomisk på besparelser alene, men hvis man ønsker en funktion af komforthensyn hvad er den så værd (hvad vil du betale for det). Prøv at sammenligne med biler. Hvor mange betaler ikke ekstra for dit og dat som elruder, fjernbetjent lås osv. osv. Det er i bund og grund unødvendigt, men dejligt komfortudstyr at have - men det koster. Nå tilbage til dine konkrete spørgsmål. Dit link til SE varme virker ikke. Er der tale om ventilations anlæg, varmepumpe eller gulvarme kredse ? Du skal nok ikke forvente direkte integration med alt for meget, men er der relæindgange så kan det selvfølgelig styres af IHC. Vil i øvrigt helt sikkert anbefale kabling alle steder hvor det er muligt, og kun Wireless til dimmere.
-
Portstyring - Grundlæggende Sammensætning Af Fb´s
question svarede på Lars Jacobsen's TheDexterTeam i IHC Visual 2.0
Bemærker lige du anvender den første udgang på modulet og hvis det er et nyt 24V outputmodul du lige har installeret til port styrings formålet, har du så husket at montere 24V forsyning på nederste højre klemme ? http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97584_02.pdf Ellers kommer der ikke noget ud på udgangen ? 24 V og data til venstre en kun til forsyne selve modulet. Den spænding som modulet switcher til udgangene skal tilsluttes nederst til højre. 0V er den samme så den behøves ikke. -
Portstyring - Grundlæggende Sammensætning Af Fb´s
question svarede på Lars Jacobsen's TheDexterTeam i IHC Visual 2.0
Grundlæggende fungere det, men det kan være du skal justere pulstiden lidt mere op. Du kan teste om dit relæ på udgang 10.01 rent faktisk virker ved at du i serviceview markerer (Ringeklokke) udgangen og trykker på mellemrumstangenten. Så "togler" du udgangen. Holder du Ctrl nede imens, virker det som kip. Som du har lavet det nu så skulle det dog give en puls ved tryk. Du kan også prøve med FB 1.1.04 -
Ihc Monitor System Til Php
topic svarede på Lars Jacobsen's Mikkel Skovgaard i Microsoft .NET API/SDK
Hej Mikkel. Rart at høre nyt fra dig. De små poder tager meget af ens tid. Sådan er det at "blive voksen" :-) Du siger bare til og jeg tester gerne. Har et par RasPi kørende i forvejen. Er dog ikke nogen haj udi Linux, men kan da fyre en enkel sudo komando af om nødvendigt. -
Antenne Modul A111-65 Bliver Varm
topic svarede på Lars Jacobsen's Torben Hadberg i IHC - Generelle spørgsmål
Det er meget normalt at det er "godt lunt". Som du kan se på dette termofoto er mit ca. 40 gr.: -
Sløv Kontroller, Sommertidsskifte?
question svarede på Lars Jacobsen's Bjarne Sørensen i Software fejl
Til orientering kan det oplyses at det virtuelle skumringsrelæ opdatere tiderne 2 gange pr. måned. Dvs. d. 1. og d. 15. Så når der er 1-2 dage til næste opdatering vil "fejlen" være mest udbredt. Måske kan man rede lidt på offset parameteren, men den flytter jo så også på tiden de første par dage efter opdateringen. Det bedste ville selvfølgelig være at skrive FB'n om med flere opdateringer -
1: I databladet står: response time about 10 ms release time about 5 ms 2: Det er ligemeget, men du kan jo lave dit eget: Brugerdefineret udgangsprodukt 3: FB 1.1.04.c. Følg / Invertering måske ?
-
Puls Til Portåbner - Hvilken Funktionsblok
question svarede på Lars Jacobsen's TheDexterTeam i IHC Visual 2.0
Det kommer an på hvilken FB. Men som regel er der en intern variabel (timer) der kaldes pulstimer. Og den står default til 250ms. Se eksempelvis FB 1.1.01d. (Højreklik, vælg oplås, og vis program): -
Det er ikke ubetinget nødvendigt. Du kan (måske) klare dig uden. Det kommer helt an på niveauet og kvaliteten af kildesignalet, og så selvfølgelig selve installationen (længde, materialer, udførsel). Så hvis bare dæmpning og tilt passer så ingen problemer. Der findes jo også andre systemer end IHC-Net, der kan distribuerer TV signaler over PDS kabling.
-
Ja, men jeg skal lige helt forstå hvad er det du ønsker ? At lyset i loftet følges med makeupspejl, hvis det tændes på tryk. Og hvis ikke makeup spejl er tændt styres loftlys af PIR. Prøv at vedhæfte dit program så vi kan se hvilke FB´r der er anvendt. Så kan vi komme med konkrete forslag. Måske kan du bare benytte LK´s standhus bad FB. Se vedhæftede. Christian.vis
-
App På Iphone Virker Ikke
topic svarede på Lars Jacobsen's Jesper Geerthsen Olsen i IHC - Generelle spørgsmål
Har du ændret port nummeret SKAL du naturligvis anvende det nye. Side 3 i manualen: Ønskes en anden port end 443, indtastes : efterfulgt af det ønsket portnummer -
Hvordan Finder Jeg Indgange Med Windows Maskine
et emne svarede på Lars Jacobsen i IHC - Generelle spørgsmål
Det burde nok kunne lade sig gøre, selvom LK skriver det kun virker på XP: http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software1.page? Men jeg kører da selv 1.32 på en win7 så...