Hent nu de seneste nye filer fra LK, ikke dem fra CD´n. Kør evt. exe filen lidt nede i filstrukturen og ikke den i roden. Hvor lang kommer du så i fht Quick guiden ? Start fra side 12. Hvilket punkt? Kan du få fat i controllerforsiden i en browser ? Med usb i adressefeltet - ikke 192.168.1.3 som jeg har her: Er det her den er tom, eller er det når du logger ind med Visual som her: Hvad siger firmwareloader programmet. Prøv at starte det og se hvilken ver. din controller er hvis ikke du kan se det i Visual. Tag gerne screenshots så vi kan forstå hvad du mener med "kan jeg ikke se noget som helst". For det kan betyde alt fra sort til hvid skærm med alle muligheder der er midt imellem.
-
Spørgsmålet er om nok mere om anlæget er indreguleret efter vejldningen her: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9871422_01.pdf Mange elektrikkere spinger nok over her da der jo skal investeres i måleværktøj. Man nøjes bare med at klaske noget hardware op og trække nogle kabler. Så om der er tale om overstyring eller manglende signal tjaaa. På moderne DVBT modtagere/TV kan man ofte se en signal bjælke eller et niveau. Så kan du jo prøve manuelt at justere. Noter dog lige indstillingerne INDEN du begynder, så du altid kan regulerer tilbage til udgangspunktet igen.
-
Og det er er et 24V DC relæ og ikke et AC, når nu du siger det "buzzer" og LED'n blinker. Men ellers korrekt som David siger, kontaktslutning mellem 11-14 ud fra diagrammet.
-
Google er din ven.Ja selv Harald Nyborg har dem vist.
-
For mig at se er der lavet en fejl i programmeringen med "Kodetryk med 4 taster": Output "Udgang til indikering af alarm On" skal ikke forbindes til "Indgang 1 fra LK Kodetastatur. Slet det. Output "Udgang til indikering af alarm Off" skal ikke forbindes til "Styresignal fra enhed for til- og frakobling af Totalalarm". Det skal til gængæld "Udgang til indikering af alarm On" Så burde det virke. Det gør det ihvertilfælde i simulereing, hvis bare én af PIR bliver aktiveret.
-
Prøv at hente seneste version fra LK her: http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page? Følg Quickguiden der automatisk bliver installeret i start menuen : "C:\Program Files\LK IHC Control\Documentation\QuickGuide.pdf" Hvis det er en ældre/brugt så prøv under alle omstændigheder med en firmware update/reset. Hvad er det for et program du benytter når du når du skriver: "det eneste jeg kan komme ind i er program hvor jeg kan se controller er forbundet." ? Er det visual der så rent faktisk har fat, men bare i en tom controller ? For så er alting jo som det skal være. Lav evt et par screendumps så vi kan se hvor det er det går galt.
-
Ja de gamle filer heder .ihc Det kan være du har fået åbnet det gemte program med en tekst editor og gemt det som en .txt fil Som Bjarne skriver så skal filen .ihc assosieres og det gør du ved at markere den, højreklikke og vælge Åbn med. Her navigerer du så frem til Visual 1.32 programmet.
-
Man kan lave en gammel websceneview med de data og så tilgså dem den vej, når nu man har en device der ikke understøtter Java. Det virker bare forkert og gammeldags at skulle lave denne workaround, så helt sikkert et punkt vi har med til LK på torsdag.
-
Hvis du bare har den liggende på bordet og der ikke er et brugbart projekt i controlleren der skal redes/genbruges, vil jeg give den en firmware reset.
-
der er en blink/puls timer FB under alarm hvor du kan indstille tider. du kan evt kombinere den med en UR Fb og en betinget FB hvis den kun skal virke under visse betingelser.
-
Har du den rette USB driver installeret ? Check evt LK's software side for workaround. Prøv evt at se om du kan få forbindelse med software opdatreringsprogrammet. Kan den se Controlleren er der hul igennem på USB porten.
-
Simpel Tænding Via Skumringsrelæ
question svarede på Lars Jacobsen's Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
prøv at uploade dit projekt, så skal en eller anden nok komme med eksempler på en løsning. -
http://www.ihc-user.dk/forum/index.php?app=core&module=help&do=01&HID=11 Regel nr. 2: Søg og du skal finde. Har du prøvet at søge på Java i forummet ? For så tror jeg du vil finde svaret. Måske ikke lige til den sidste sidste opdatering, men generelt.
- 21 svar
-
- serviceview
- java
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Se: https://www.youtube.com/watch?v=YOjV0sE7Hfw?fs=1&autoplay=1
-
Simpel Tænding Via Skumringsrelæ
question svarede på Lars Jacobsen's Jacob Petersen1354922221 i IHC Visual 2.0
Har ikke lige en PC med alle FB'ene ved hånden nu, men mon ikke en af Standardhus Ude FB 9.x Kan gøre det. Mht til det sidste spørgsmål, så ja jeg ville "disable" logikken i sensoren så meget som muligt, og så lade IHC programmet om det. -
Jo, hvis man bevidst åbner tavlen og regulerer direkte på fronten af dimmeren. Til gængæld er der så også muligheden hvis det kommer ud af sync. Så kan man på en simpel måde få det i sync igen. Men ved et nærmere eftersyn, så er der jo faktisk kablet til 2 tast styring på næsten alle dimmere. Derved har man jo forbundet sluk indgangen og kan bare bruge standard FB´n - bare man forbinder det korrekt. (Og så vælge den der hedde touch i stedet for den gamle 350´r) Det der ikke er forbundet på ret mange af dimmerne er mem1+2 indgangene (kan se et orange kabel på et par af dem. Og så er der jvftr. dokumentationen et par udgange der er konfigureret flere gange. Det kan give problemer.
-
Umiddelbart OK og typisk "industrielektriker" håndværk. Bare utroligt man har kastet så mange dimmere i Nå men der kan godt programmeres lokale sluk alt, uden kabling af 24V outputmoduler. (med hjælp fra en IHC Expert ) Normalt laver man det sådan at ØV og ØH tryk styrer lys oppe i loftet i den retning som tasten nu sidder. Og NV tryk styrer stikkontakter eller lamper langs gulv. Kort aktivering af NH tryk er sluk det aktuelle rum og lang aktivering af NH tryk er sluk alt - i alle rum. Jeg har lavet en tilføjelse med en mulig løsning i projektet under "Lokalitet" med en hjemmelavet 1 tast dimmer FB, så du kan se hvordan det kan gøres. Den kan du så kopiere ind alle aktuelle steder i stedet for de eksisterende. Ospdk.vis
-
hmm det lyder som det kunne have været en god ide med en bygherrerådgiver (ihc konsulent). Med flere af de sager/installationer vi hører om herinde kunne det godt se ud som om der er et behov/marked.
-
Du kan skyldes samme output er konfigereret flere steder i programmet. Det kan du checke ved en udskrift i dokumentationen. Har du cheket/målt at udgangen og magnetventilen får spænding ?
-
Du kan selvfølgelig benytte en anden ur FB med flere tider. Det var blot som eksempel. Du siger bare til hvis der er noget konkret jeg skal hjælpe med. Så finder vi nok ud af det.
-
Simpelt Programmering Af Ihc For En Dummy..
question svarede på Lars Jacobsen's Offshore-tossen i IHC Visual 2.0
Jeg har lavet en lille Youtube video til en anden tråd. Er det noget der mon er generel interesse for ? -
Så har jeg prøvet at lave en lille hurtig IHC Video og lagt den på Youtube. Bemærk den er uden lyd, men det kan være jeg tilføjer det senere - hvis jeg kan holde ud at høre mig selv Hvis det er noget der er interesse for, kan det da være jeg/vi skulle følge op på det og lave nogle flere. Sig til hvilke emner og eksempler der har interesse.
-
indrømmet, jeg lagde ikke lige mærke til det var en gammel ver. 1. controller der var tale om. Men sålænge du i det mindste har ver. 1.32 burde det være OK. Har du prøvet FB 2.4.2. Lys styret af PIR med konstantlysfunktion ? Marker i højre side under den lokalitet der er tale om. (udendørs) højreklikker og peger på Funktionsblokke og manøvrerer ned til FB 2.4.2. Så markere du bare de rette styrende indgange i venstre side og trækker dem over på de funktionsblokkens indgange. Og ditto med udgangene.