  1. Havde ikke lige selv testet og funden den fejl/bug som Torben beskriver, men her er et projekt med de af Torben foreslåede FB som skulle virke. Dalle ny 09-12-2014.zip
  2. Prøv at vedhæfte dit program, så kan vi bedre komme med kvalificerede forslag. Har du wireless i installationen ?
  3. Nej dimmeren har jeg ikke gjort noget ved da det så korrekt ud. Kikker lige på det igen senere.
  4. Har tilføjet det virtuelle skumringsrelæ. Det giver så besked til dine udelys FB´r om det er mørk og PIR dermed kan tænde lyset. Når skumring siger det er lyst kan PIR ikke tænde udelys. mht Dimmerstyring af de gamle CR350 så ser det ud som om du har lavet det korrekt. Det burde virke, men det forudsætter kablingen til sluk er monteret korrekt. Har tilføjet en Sluk alt FB. Hvilke tryk du vil have til at aktivere funktionen må du lige selv ordne og tilføje. Det er den "hurtige" løsning jeg har valgt. Burde laves med en sluk rum (bare en sluk alt i rummet), og så selve sluk alt som kalder sluk rum i stedet for hver individuel FB. Det er mere struktureret. Du kan også overveje at skifte alle Kip FB´r ud med f.eks. Standardhus FB 9.xx De tilbyder mange glimrende funktioner og er forberedt til integration med hinanden. Tag en kopi af dit projekt og udskift (klip/klister) de ny FB ind. Dalle ny 03-12-2014.zip
  5. Jeg ved ikke om jeg kan bruge en gammel controller, men du kan da prøve at vedhæfte dit nye projekt og skrive lidt om hvad det er du ikke kan få til at virke. Så kan det være der er en venlig sjæl eller 2 der kommer med et bud. Send evt. en PM.
  6. Det betyder du har knas med logikken i programmet og fået lavet en sløjfe mellem dine FB'r fra en indgang til udgang, og tilbage igen. Så når en bitingelse opstår så siger FB udgang ON som er koplet til en anden FB så siger udgang OFF som er koblet til den første som går ON og så har vi balladen.
  7. Opskriften er at slette det i Visual projektet. Slette/resette linkning på trykket og derefter linke på ny. Men det er ikke sikkert det faktisk er et 4 tryk, idet LK anvender samme indkapsling til begge typer tryk. Dvs det ser ud som om der også er tryk forneden, men der er ikke monteret kontakter/Elektronik på printet under indkapslingen. Prøv evt. at checke med varenummeret. Visual plejer også at brokke sig hvis man forsøger at linke en type hardware som noget det ikke er.
  8. Starter Visual 1.32. Går i menuen Controller vælger Opsætning klikker på Ur Genvej: Shift+F2
  9. Det var godt. Og ja der skal en FB til hvert tryk. Så 4 ialt hvis du vil have dobbelt funktion på alle taster. Og ja kort puls til kip indgangen og lang til tænd/reguler indgangen.
  10. Fra trykket trækker du forbindelsen over en ekstra FB der heder Kort - Lang tryk, og udgangene herfra kan du så føre videre til de FB der styrer lyset, dimmer eller whatever.
  11. Prøv at vedhæfte dit program så vi kan se/teste om der der programmeret noget forkert.
  12. Næ der har du læst databladet forkert. Det er egetforbruget der er 0,25w + max 1w pr udgang. Udgangen kan belastes med 0,5A så ved 24V er det 12W
  13. Den burde kunne bruges til stort set alt. Du kan ikke umiddelbart se hvilken HW versionen. Jeg har ikke kendskab til installationer eller features som HW ver. 6.2 understøtter som her 6.1 ikke kan. Jovist der er mere ram og wireless delen er muligvis også anderledes, men i praksis kender jeg altså ikke nogen der er løbet imod muren/loftet.
  14. Prøv med Standardhus FB 9.x De er forberedt med det meste. Ingen grund til at side og rode med det. http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/5-projektfil-ihcstandardver31/ Indskyd evt. en kort/lang FB på de tryk der har behov for dette og hvor du ønsker "dobbelt funktion".
  15. Nu da du har monteret et fysisk skumringsrelæ så brug det. Det virtuelle er jo kun ment som alternativ, og vil aldrig afspejle skumring/lysniveau ligesågodt. mht montage af en universal Wireless dimmer så er den beregnet til at side i et standard 1 modul underlag (ligesom afbrydere/tryk) feks.: http://billigihc.dk/lysdaemper-relae/30242-ihc-wireless-universal-250w-uni-dim-hvid-1-stk-5703302127172.html http://billigihc.dk/underlag/28746-fuga-underlag-1-modul-hvid-1-stk-5703302099035.html Her er et eksempel hvor de er monteret i 1½ modul indbygget i en kabelkanal ved en tavle. Så er der monteret blinddæksel øverst som passende benyttes til opmærkning: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/922-min-tavle/#entry6533
  16. FB = FunktionsBlok. Dvs den programstump du ligger ind i højre side af Visual programmet for at få en given funktion ved f.eks. tryk på en taste. Ja det virtuelle skumringsrelæ er ren software der "simulerer" et fysisk skumringsrelæ. Det er indkodet gennemsnitlige sol op/nedgangstider, og passer derfor nogenlunde. Men kan naturligvis ikke tage højde for en mørk og overskyet dag.
  17. Du benytter en Puls FB i Spisestue. Den vil ikke tænde ikke lyset, men giver en puls. Udgangen fra denne FB skal styre en anden FB, ikke lampen. Du har i øvrigt også konfigureret samme udgang flere steder: 4 . 01 Stikkontakt Udgang Bryggers Dør spisestue 5x1,5mm2 NOIKJ TK14 3 X 4 . 01 Stikkontakt Udgang TK11-brun Bryggers Dør stue 5x1,5mm2 NOIKJ TK11 X Brun 4 . 04 Stikkontakt Udgang Bryggers Hjørneskab 5x1,5mm2 NOIKJ 111 X X 4 . 04 Lampeudtag Udgang Bad stue Nord Loft 7x1,5mm2 NOIKJ TK6 X X Det er ikke direkte de steder du refererer til men det kan forvirre controlleren så den laver mærkelige ting.
  18. Skumringsrelæet skal tilsluttes et 24v inputmodul. Men du kan alternativt benytte den FB der ligger her i forummet og hedder Virtuelt skumringssensor. Lamperne tilsluttes en wireless universal dimmer der monteres i et underlag ved siden af tavlen. Så benytter du bare en passende standard udelys FB fra LK. Der er lavet nogen der kan håndtere forskelligt lysniveau (scenarier) på forskellige tidspunkter.
  19. Vil mene det skulle kunne lade sig gøre at programmere således at de 2 øverste tangenter styrer kombidimmeren og de 2 nederste f.eks. linkes til en anden wireless enhed, f.eks. endnu en kombi enhed. Det samme kan så evt også i modsatte ende.
  20. Ja naturligvis. Du tilføjer bare et tryk i programmet og lader være med at montere det fysisk. Så kan du benytte det til "fjernbetjening".
  21. Jeg har prøvet at samle dine forskellige trigger FB på en Følg FB. Prøv at se om det virker efter hensigten. Ellers må vi programmere en speciel FB der lige netop passer til dit behov. Kristian med ændringer ihc 23-11-2014.zip
  22. Hvordan vil du styre/tænde den igen når den har været slukket med sluk alt, hvis ikke den er tilknyttet et tryk ? Man kan lave det sådan at den altid tænder igen uanset hvilken tryk eller FB der bliver aktiveret efter sluk alt. Prøv at vedhæfte dit program, så er det nemmere at komme med ideer og løsningsforslag.
  23. Du kunne overveje at montere 230V outputmoduler i de decentrale tavler og på den måde gøre flere udtag individuelt styrbare. Det kræver bare et ekstra link kabel imellem IHC controlleren og de/den decentrale tavle. Hvordan klare du det med tryk, er de wireless ?
  24. Godt det lykkedes. Reset firmwaren i download sektionen kan desværre ikke benyttes til de nyere firmware versioner. Torben har lagt en ny op i en tråd, og jeg skal prøve at få den i downloadsektionen opdateret.
  25. Java sikkerhed kan du prøve at sætte helt lavt. Men prøv med firmwareloaderen på følgende måde: Sluk controlleren Start firmwareloadere så den søger efter controlleren Tænd controlleren Så plejer den at kunne fange den. Herefter giver du den reset firmwaren.
×
×