  1. Bemærk også lige om du forsyner alle gulvvarmetelestater fra samme strømforsyning, for så kan det være derfor den er overbelastet. Men ellers ja der er set controllere der er gået i hegnet efter kort tid, men det er oftest ibm firmware opgradering. Så bliver de ved med at boote og kommer aldrig igen med at loade selve programmet.
  2. Lars Jacobsen

    IHC Utgått

    Ja det er så nyt. For rigtig mange webbutikker i dk har dem fortsat på lager: https://www.google.com/search?q=ihc+kombirelæ&rlz=1C1GCEU_daDK819DK819&source=lnms&tbm=shop&sa=X&ved=0ahUKEwjhlqiorLHgAhVGPFAKHbjHBz8Q_AUIECgD&biw=1920&bih=938
  3. Tror ikke der er lavet/frigivet engelske versioner i meget tid, så tror ikke du skal gøre dig alt for store forhåbninger. Men mon ikke den findes da LK jo i sin tid brugte indere til at programmere den og de har nok oprindelig lavet den på engelsk, som så er blevet oversat til dansk.
  4. Lars Jacobsen

    IHC app

    Det kræver du konfigureret controller og din router korrekt. Og for at det virker fra/via Internettet når du er ude af huset SKAL du have en fast offentlig IP adresse på din Internetforbindelse. Så lidt flere information tak. F.eks. screenshot af din opsætning/indstillinger, både IHC controller, router og app.
  5. I alarm FB er der en mulighed for at pause/disable/nulstille alarmen ved at man fjerner forsyningsspændingen. Derfor Kan det være der mangler forsyningsspænding til røgalarmen. Det bør nok lige kontrolleres/måles. Og ellers så generelt så kan mange røgalarmer godt holde op med at virke pga spejlet inden i der skal reflektere den infrarøde stråle bliver beskidt af fedt, røg, snavs. Med det viser sig typisk i konstant alarm fra enheden, ikke at den ikke vil give alarm.
  6. Nej du kan ikke koble Termostaterne til IHC. Hverken fortrådede eller trådløse, det er 2 vidt forskellige systemer og protokoller. Men Wavin AC9000 har RS485 Modbus snitflade og du kan dermed integrere begge systemer i en 3. part platform som Openhab og dermed få overført signaler, værdier mm. fra Wavin til IHC. Og omvendt.
  7. Uanset om man snakker IHC net / basic eller et andet system, så er det generelt ikke nemt at lave en terminering i et indmuret fuga underlag. Det er noget andet med udtag placeret i kabelkanaler. Der kan man have en sløjfe inde i kanalen, men der er sku’ ikke meget plads til 2 kabler og konnector inde bagved i dåsen når bøjningradius mm skal overholdes. Alle mine 48 kabler er dog alle testet OK til 900Mhz TV og 10Gb/s data med en Fluke tester, selvom det ikke er certificeret, men er blandet IHC net kabel (skærmet) og gamle Lexcom 600 konectorer, monteret i ovennævnte indmuringsdåser (godt nok de dybe).
  8. Tror faktisk også mit anlæg er lidt forvirret lige nu. Måler rum (T15) 24-25 gr (har ild i pejsen/brændeovnen). Udsugning (T3) i aggregatet siger 19 gr og afkast (T4) efter veksler er 20 gr !!!!! Udeluft (T8) er 1 gr. og indblæsning (T2) i aggregat efter veksler 5 gr. Men der blæser altså ikke 5 gr. ind i rummene og der er ikke dug på ventilerne ;-) Hastighed er pt. trin 2 (50%)
  9. 1 ja men så blev det afklaret. Du kan lukke/blænde det, det betyder "bare" at balacen mellem indblæsning forflyttes, men der kommer stadig samme mængde ind. Så mere i de øvrige rum. I praksis sikkert OK. 2 Tja temperatur er jo i virkeligheden en nøjagtig størelse, men den oplede er jo relativ. Ligeså med kalibrering så hvis du har fået dem alle kalibreret mod samme sensor, så måler de lige (u)nøjagtig og med samme offset. Om det er 0,1 0,5 eller 1,8 er i princippet ligemeget. Bortset fra man som meneske nok forholde sig til og fornemme en forskel på 1,8 men nok ikke en på 0,1-0,5. Mine rumsensorer er kalibreret efter 1 af dem (en som ikke ikke kan kalibreres mht offset). Temperaturen er så målt med et laser måler på rumsensoren og vægen lige over og under sensoren for at kende offset. Så har jeg lavet samme måling ved de andre og så justeret +/- så de alle måler samme forskel ofset ifht laser målingen. Så må tallet på rumtermostaten passe og så er det ikke min følelse af om det nu er varmt/koldt, men fakta :-) der afgører om der lige bliver lukket lidt op for varmetilførslen til rummet. Den eneste rigtige måde at måle på er vha en meget følsom sensor som kan måle ved ventilerne samt i rørene (bor huller) og i/ved aggregatet. Bemærk dog der normalt skal være 1 m fri rørstræking hvis du også vil måle flow med et anemometer. Og en speciel tragt for at måle flow på ventilerne ifbm indregulering.
  10. OK. Har desværre ikke flere bud på hvordan du får wifi til at virke.
  11. G lyser formentlig for at indikere Ground/jord/stel/skærm. Og med mindre du benytter det gennem HELE installatione, kan det være årsagen. Det vil nemlig virke som antenne og opsamle støj hvis ikke det er termineret/tilsluttet korrekt. Og hvis du ikke har det forbundet på dem der rent faktisk kan kære GB lyder det meget sandsynligt.
  12. Du skriver du kan tilgå controlleren på 192.168.1.3 altså tre. Det er IKKE den IP vi har set på nogle af dine billeder, så .... meget mærkeligt. Med mindre du altså har skrevet 3 nu istedet for 4 i netværksindstillingerne. Som jeg har skrevet flere gange uden at få bekræftet: Du har genstartet controlleren så vi er sikker på den benytter de nye netværksindstillinger ?
  13. Jeg kan næsten ikke forestille mig at der ikke skulle benyttes dhcp via wifi. Så de wifi IP indstillinger må være nogle controlleren får fra routeren. Du kan prøve at ændre dem manuelt, så de passer med de andre, og så trække netkablet ud.
  14. Fint det virker med kabel, so far so good. Det er så de almindelige netværksindstillinger der benyttes. Men wifi på v3 controlleren er altså rent gæt fra min og Lars1, da vi ikke har en sådan.
  15. Hvis du fra din PC logger ind på din router 192.168.1.1 burde du kunne tjekke både navn og tilkoblede enheder. Hvad din controller heder kan jeg kun gætte på. Men vil tro den identificerer sig med TP Link donglen, og ikke som IHC Controlleren.
  16. Ja men siger wifi “nummer 34” dig noget ? Er det det du har kaldt dit netværk og det som din PC er på ? Det tror jeg ikke. Det er måske naboens eller ??? For det er jo et helt andet IP range et det din PC er på
  17. Så tror jeg du skal prøve at benytte test funktionen under wifi netværket på controlleren. For den er måske slet ikke forbundet med dit wifi “nummer 34”
  18. OK Lars1, jeg har aldrig prøvet en v3 med wifi. Du mener man ikke skal konfigurere noget under de “normale” ip indstillinger hvis man bruger wifi donglen ? Det kan sagtens give mening.Så benyttes den IP under wifi. Men Stefan kan du ikke lige sende en ipconfig billede fra din pc så vi kan se du også er på samme wifi net. Og bekræfte at controlleren IKKE benytter Lan.
  19. Jo hvis det er den IP du har givet controlleren under controlleren indstillinger. Og du husker at genstarte den hver gang du laver ændringer i netværksindstillinger ? Ellers kan du ikke være sikker på de bliver benyttet ? Men som sagt måske skal den have samme IP som Wifi enheden har fået.
  20. Ville nok prøve med IP 10.154.16.231 først og se om det virker, alternativt IP 10.154.16.235. Resten ser OK ud.
  21. Når du så får hul igennem fra en PC på LAN/wifi skal du i din routers firewall regler også lige ændre controlleren IP fra 192.168.1.4 til 10.154.16.235 (eller 10.154.16.231). og du bør nok lave 2 regler på hhv port 80 og port 443 istedet for et range af alle porte fra 80 til 443
  22. Ja skulle lige til at spørge om følgende: OK, og en ipconfig fra en dos prompt på din PC på Lan viser at gateway er 192.168.1.1 og subnet er 255.255.255.0 ? Næste 2 ting du så skal prøve/tjekke er slukke for strømmen Inc. evt. Batteribackup. Men jeg har ikke prøvet at configurere en controller med wifi dongle. Så du bør nok ændre controller IP indstillingerne så de passer med wifi netværket. Det er din pc også på ? Så din controller skal så f.eks. have IP 10.154.16.235 og gateway 10.154.16.2, eller måske skal den have samme IP som WIFI enheden ? Jeg ved det ikke, da jeg som sagt ikke har prøvet at sætte en op med WIFI dongle.
  23. Kan du se/logge på controlleren via Lan på IP 192.168.1.4 ? Send gerne et skærmbillede af controlleren netværksindstillinger. Se i øvrigt også anden tråd hvor en v3 controller ikke rigtig gad svarer på IP. Controlleren SKAL genstartes når der laves ændringer i netværks indstillingerne.
  24. Hvis det er en ny controller skal du lige logge på lokalt IP eller USB og ind i administrator interfacet og sætte x i den må tilgåes fra LAN og Internettet. Så tjekker du om du kan nå den lokalt på ip og dernæst via Wan ip fra Internettet.
×
×