-
Antal indlæg
4.990 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
63
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Lars Jacobsen
-
Har du prøvet at søge lidt i forummet og læse gamle indlæg ? Mindes der er flere tråde om netop dette.
-
Så tror jeg ikke helt du har forstået IHC Captain (og flere af de andre 3. Parts programmer). Visual kan netop IKKE eller har ikke funktionaliteten, det er derfor man anvender dem.
-
Hvordan gik det ? Fik du loadet reset_user firmwaren ? Bemærk det skal gøres med firmware loaderen via usb, og den har ikke noget med Visual og JAVA at gøre.
-
Kan jeg godt lide. “If it aint brokke - dont fix it”. Så er er du (eller har indtil nu) været tilfreds med controlleren og featurene, og der ikke er noget “must have” i de nye builds så er der ikke nogen grund til opdatering.
-
Ja det er korrekt de kan overføres. Om det er hensigten fra LK’s side skal være usagt. Det kan være det bare er en bieffekt og helt uplanlagt feature ;-) [irony off]
-
1-10V output til styring af freq. omformer
question svarede på Lars Jacobsen's Morten Skov Jensen i Teknik
OK med mig Henning. -
1-10V output til styring af freq. omformer
question svarede på Lars Jacobsen's Morten Skov Jensen i Teknik
Jo mon ikke. Men sider ikke lige ved en PC med Visual og kan “pille i noget”. Måske en af de andre brugere her på sitet er flink og finder på noget. -
Pkt 2 og 3 er “modstridende” Enten så er det 3 altid tændt når det er mørkt, eller også benyttes 2 det tænder kun når der et aktivitet og mørkt.
-
Alt efter om designet passer så vil jeg nok anbefale en Servodan/Niko sensor. Bemærk det skal være 24V udgaven. https://www.niko.eu/da-dk/produkter/sensorer?filter=facet technology.eq.24 v&page=1&page_size=24&sort=sortorder&sort_type=asc
- 3 svar
-
- sensor
- deaktivere
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Du bør nok slette “linket” mellem PIR og FB for at være sikker på det ikke tænder utilsigtet indtil du får skiftet PIR. Dvs du skal i Visual 1 hente det kørende program fra controlleren, gemme det Slette linket, gemme en ny version og uploade til controlleren.
- 3 svar
-
- sensor
- deaktivere
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Det er formentlig sikkerhedsindstillinger/java der driller. Bemærk du kan IKKE benytte seneste nye Visual programe hentet fra LK med en controller der kører en gammel firmware. Og når du får hul igennem med USB så bør du som Martin skriver give controlleren IP 192.168.86.3 og IKKE en adresse i det range som routeren uddeler. (192.168.86.23 er ikke en god ide).
-
Hvad er der ændret ? Hvis den har kørt 13 år uden problemer så er det nok ikke et performance problem. Måske din psu er blevet træt, eller har du noget andet der kan stresse den ? I bund og grund er det vel egentlig også OK at hw ikke performer mere efter så mange år. Du benytter nok heller ikke samme TV, PC eller mobil fra 2006 ? Men vi forventer jo at el isenkram det skal holde i mindst 25 år og gerne 50 Og nej man kan ikke se CPU load eller andet noget sted.
-
Kalibrering af rum- og gulvfølere (varmestyring)
question svarede på Lars Jacobsen's chrjuel i IHC Visual 3.0
Et par hints til at opnå en fornuftig oplevelse og regulering med gulvarmen er: 1 indregulering dvs kredsene skal være i “hydraulisk balance” - altså hvis du sætter setpunkt tilpas højt så alle kredse er åbne, skal varmen fordelens ens i rumme. Dvs der er ingen rum der er mærkbart varmer eller koldere end de andre. Er de det er gulvarmekredsene ikke indreguleret korrekt. Hvordan dette gøres er individuelt fra producent til producent, men en god metode er i ovennævnte situation at “knibe” flow i en kreds til rum med for høj temp, eller åbne lidt hvis rummet er for koldt. Bemærk kun 1/4 - 1/2 omgang ad gangen. Lad gå et par dage og se/mærk konsekvensen. 2) det at gulvene bliver meget varme indikere forkert indregulering, eller en FB der ikke virker efter hensigten eller er indstillet forkert - specielt hvis der en valgt regulering efter både gulv og rum. I de gamle FB var der en god forklaring i hjælpeteksten på hvordan de virkede men gulv er altså “komfort” setpunkter der sikre gulvet aldrig bliver for koldt at gå på, og aldrig bliver for varmt ifht en evt. træbelægning. Så der åbnes altså for varme frem indtil rum setpunktet nåes, men altså uden max gulv nåes. Nåes max gulv “pulses” der indtil rumsetpunkt er nået, hvorefter der lukkes. Så falder rum temperaturen under setpunkt og der åbnes igen. Hvis der er meget solindfald og rumtemperaturen kan opretholdes tilføres i princippet ingen varme. Men dog tændes der alligevel hvis gulv temp. er under setpunkt, for at opretholde en god komfort. (Ingen kolde gulve). så gulv min er primært komfort ved flisegulve og gulv maks er primært for at skåne trægulve med overtemperatur/udtørring. -
Kan det tænkes du benytter en nyere (den nyeste) Visual version ? De vil ikke snakke sammen med de gamle firmware versioner. Så prøv at afinstallere og geninstaller en “gammel” version. Og tjek TLS sikkerhedsindstillingerne i JAVA
-
Nyt internet - ingen adgang via wifi
question svarede på Lars Jacobsen's Dennis Kim Høilund i Teknik
Super. Det er også rimelig nemt at komme med gode råd og vejledning når nu du har ulejliget dig med at vedhæfte en del information/billeder om problemet. Mange skriver bare herinde at: “det virker ikke” Og så er svaret: blå eller fisk -
Nyt internet - ingen adgang via wifi
question svarede på Lars Jacobsen's Dennis Kim Høilund i Teknik
Prøvv en IP config på din PC og se om den nye router tildeler IP adresser på samme subnet som din Controller ? 192.168.87.x Det gætter jeg nemlig på den ikke gør. Hvis din PC f.eks. har en IP i stil med 192.168.1.x skal du have omkonfigureret din controller til dette subnet. -
Fint du fandt en løsning. Jeg havde faktisk skrevet dette for 3 timer siden efter dit tidligere indlæg, men det blev aldrig gemt/postet:
- 7 svar
-
- ihc
- nybegynder
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Hej Zapro - og velkommen til IHC-user Har du søgt på “controller ikke fundet, men svarer på ping” ? Ellers tag et kik på tråden “Java problemer igen igen igen”
- 7 svar
-
- ihc
- nybegynder
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Det var så lidt. og ja opgradering/udskiftning fra hw ver6.1 til den nye Visual 3 burde være som du beskriver,. Bemærk dog de mange tråde om “døde” v. 3 controllere. Måske er man ude over det med seneste nye firmware.
-
Det er ikke ip reset du skal bruge men user reset. Du bruger firmware loaderen (som ligger i startmappen) til at ligge det på. Ikke Visual.
-
Nå kunne se jeg havde gemt Wavin programmet her: https://drive.google.com/file/d/0B33LE-WOE-NeNDUzZGY0YWMtYjgxNi00ZGU4LTgxYWEtNDE3NjJkNjJmYmYz/view
-
Du finder som regel værktøjer og programmerne på producenternes hjemmesider. Danfoss havde en online på et tidspunkt, og Wavin skulle man registreres for at downloade. Du kan også finde “regneark” fra andre producenter på nettet. Er lige på ferie og ikke i nærheden af min pc og kan derfor ikke vedhæfte eksempler. Men prøv at google. Men skal det gøres helt korrekt og “efter bogen” skal man lige lave en varmetabsberegning på huset/rummene efter DS418. Og her bør man korrigere for de faktiske forhold og ikke bare benytte standard indstillinger/forudsætninger (rumtemperatur) Når man så ved hvor meget varme der individuelt skal tilføres hvert rum, kan man benytte producenternes programmer og se hvor meget slange og hvilken afstand der så skal “rulles ud” i rummet. Her er det ikke altid nok med “standard afstand”. Jo med et nyere velisoleret hus, men ældre der lige bliver renoveret passer forudsætninger sjældent på. Næste step er så at tænke driftsøkonomien ind over. Specielt hvis man har varme pumpe og vil give den så optimale betingelser som mulig. Så skal den nemlig lave så lave temperaturer som mulig. Den kan godt lave 50 gr. varmt fremløb til radiatorer og lange/dårlige gulvvarme kredse, men det koster økonomisk. I mit hus hus som er forholdsvis nyt (2010) kan jeg nøjes med 25-30 frem og en fornuftig COP på varmepumpen og økonomi. Og det er også om vinteren hvor rumtermostaten står på 23-24 gr. Nå til den anden del så har de nye Uponor, Wavin og Danfoss systemer mulighed for at kører i pwm mode istedet for on/off. Dermed kan de kompensere for den manglende indregulering af slangelængden (på gulvvarme manifolden). De lukker simpelthen for de kredse der mangler mindst varme og booster det rum der har mest behov. Og så er der lidt algoritme der måler tau værdien (tiden det tager at opvarme/afkøle et rum). Og så skifter systemet selv rundt og “fordeler” varmen efter behov. I modsætning til on/off styringer hvor alle rum kan kalde på varme, og så løber vandet der hen hvor der er mindst modstand => ok varme i nogle rum, men manglende varme i andre rum. Med mindre systemet er indreguleret og ballanceret.
-
Næ ikke konkret. Men har tidligere set deres produkter på messer. Umiddelbart lyder det jo smart med en selvregulerende ventil der automatisk tilpasser sig tryk og temperatur, men det kræver så at anlægget (gulvvarmekredsløb) er 100% dimensioneret og udlagt til lige netop deres betingelser. Og det er der i praksis nok ikke ret mange der er. Gulvvarme er ret ofte ikke dimensioneret af installatøren, men blot rullet ud med så meget slange der nu lige kan være. Og nogle gange er det faktisk ikke ikke nok. Jeg vil anbefale dig at prøve at efterberegne med f.eks. Wavin eller Danfoss programmer. Helt ideelt kræver dog lige lidt viden/forudsætninger om huset og det varmetab. I praksis tror jeg mere på de ny puls styringer der dynamisk lærer rummene at kende og på den måde kan optimere flowet i de enkelte rum, men en indregulering og balancering er i min optik altid bedre.
-
Er der installeret den korrekte usb driver ? se f.eks. LK’s hjemmeside hvor de beskriver usb driver problemer. Og derefter kan du tjekke tråden “java problemer, igen, igen igen” her på sitet. Den giver også nogle hint til hvad der er/kan være galt i de forskellige java versioner og Visual kombinationer.
-
Ganske pænt og godt håndværk. Det ser man ikke så tit, med mindre det er en der selv går op i det. mht til din varmefordelings manifold, så skal den og rørene faktisk være isoleret iht. dagens normer (love/bekendtgørelser). Men om man isolere rørene individuelt, eller hele "kassen" hvor rørene ligger som i dit tilfælde er i princippet et fedt.