  1. Ja JDM data som er hans eget firma har haft integrations og interface entreprisen, med at få det hele til at spille sammen, og den alene lød på 3 ud af de 20 mill. som ombygningen kostede. Og det skal ligges til de 10 mill. Som han gav for ejendommen. Og mens vi er ved fremtidsdrømmene kan man jo tage et kik her: http://www.youtube.com/watch_popup?v=6Cf7IL_eZ38&vq=medium
  2. Prøv at se: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/2466-varmeregulering-af-fjernvarme-unit/
  3. Du behøver ikke nogen modstand, da der er indbygget pullup modstand i IHC modulet. Bare tilslut den et inputmodul mellem 0v og en indgang. 41 på 0v 42 på en indgang så burde det virke.
  4. Det blev lidt bøvlet det med at syncronisere, men prøv om ikke dette virker efter hensigten: Varmeprogram ver. 2.vis
  5. 1 OK jeg inverterer så den på et tidspunkt slukker og indikerer med blink? 2a Ok jeg flyter bare nogle interne parametre om til indstiling. 2b OK se do. 2c Er implementeret. 3 Jeg skal prøve at lave en "enable/sync" funktion, men det vil nok stadig være noget blinkeri da du jo kan have forskellige perioder på hver kreds, så en blinker 3 blink, en 5 og den sidste 6. Et alternativ til 3 er at du ikke aktivere dem individuelt på hver sit tryk, men har et tryk til at aktivere kreds 1, andet tryk aktivere kreds 1+ 2 og endelig tredje tryk aktivere kreds 1+2+3. På den måde er det nemmere at få dem til at følges ad i tid -og blink sekvens. Men selvfølgelig kan du så ikke aktivere dem individuelt, lige umiddelbart, med mindre man f.eks. Implementere det vha langt tryk for individuel tænding af den enkelte kreds.
  6. Wireless eller alm. ? Selve plasttangenterne kan også drille lidt hvis trykket sidder skævt, altså hvis trykket ikke er spændt ordentlig eller sidder på et ikke helt plan underlag.
  7. Der findes standard gardin/persienne FB i IHC. Ja endog specielle tryk. Men den motor/styring du skal have monteret , tjaa prøv a google lidt. Fandt på et tidspunkt nogle der ikke var helt så dyre (tror de var italienske), men jeg syntes det var lidt klodset at skulle have sidende ved hvert vindue/gardin. Der skal jo også strøm og styring til. Med mindre man finder nogle der er på batteri og wireless styret, men så koster det nok.
  8. Et godt fif når der er problemer med wireless enheder er: Unlink enheden fra controlleren. Slet enheden og FB'n i programmet. Upload programmet uden den problematiske wireless enhed til controlleren. Opret enheden og link den igen Tilføj FB Upload det genskabte program Ja det er bøvlet og besværligt, men det har vist sig tit at være løsningen når wireless opførere sig "underligt". EDIT: Nå kunne se denne tråd var oprettet 2 gange, og er besvaret i den anden.
  9. Nu har jeg ikke en IR modtager fysisk i hånden, men kan det ikke lade sig gøre hvis den ikke fylder noget bagud bortset fra det øverste område hvor kløerne sidder. Det gør jo ikke noget en plan del rager længere ud over hullet af underlaget. Lidt ligesom man kan montere et fuga 6 tryk i et alm. 1 moduls underlag. Det kræver selvfølgelig det er indmuret, ellers kan jeg godt forstå du undre dig.
  10. For at tilføje filer skal du vælge "brug fuld editor", naviger frem til filen og slutteligt skal man klikke på "tilføj til svar".
  11. Har du prøvet at vælge et andet input produkt. 16 kanal er B&O udgaven, 8 kanal er den alm.
  12. Du kunne som Clemen skriver lave en testopstilling, her behøver man ikke 3 ledet kabel. Bare man har 0 og data parsnoet, så kan man have forsyning (+) fremført på anden måde. Derfor kunne du jo som test prøve at bytte om så du har 0 og data på de to inderledere (som formentlig er parsnoet) og så de +24v på skærmen. Eller trække en seperat + hvis du er bange for at kortslutte noget. Men ja det er da mærkeligt at det ikke er alle signaler der kommer frem.
  13. Selv tak. Du kan godt bare bruge en "stikkontakt", eller du kan forfine det og vælge et "Brugerdefineret udgangspunkt". Så kan du kalde det noget mere sigende f.eks. Varmekabel 1, Relæ 2, Snesmelter 3 eller hvad du nu syntes passer bedst.
  14. Hvis LED dioden ikke slukker, må du have forbundet den forkert i Visual. Prøv at oploade dit projekt/program, så vi kan se hvad du har lavet (forkert). Formentlig har du koblet den på kip udgangen og ikke sluk alt.
  15. Post gerne om udviklingen, så andre fortsat kan drage nytte af (dine) erfaringer, gode som dårlige.
  16. Først kan du prøve at koble Stofasignalet direkte til et TV - udenom IHC net. Det vil afklare om problemet er i din installation eller hos Stofa. Hvis du har fint signal på coax'n fra Stofa, ja så skal du til at fejlfinde. IHC net er ikke eller burde ikke være påvirkelig af 4G, selvom det kan genere nogle steder. Det skyldes IHC net er dobbeltskærmet, hvis det er lavet ordentligt. Du kan måske have brugt alm. Kat.5 patchkabler i x-feltet og ja så er der indstrålingsmulighed. Men test nu om dit indgående signal er ok. Inden vi gætter videre. Hvilken IHC net forstærker er det ?
  17. Prøv om vedhæftede fungere som ønsket: Varmeprogram.vis Default pga test, er det indstillet med 1 min.tidsperiode pr. tryk aktivering, og LED indikering hvert 20 sek. Men tryktidsperiode ændrer du bare til 1, 2, 4, 6 eller 12 timer om nødvendig. LED indikerer hvor mange "perioder" der er tilbage, så må du selv regne ud hvor mange timer det er.
  18. Jeg kan da godt give et bud på en FB lidt senere idag - bare så vi ikke er flere der kaster os over det
  19. Hej begge 2, og velkommen til IHC-User.dk En af de første regler her i forummet er søg og du skal finde. Der har været flere indlæg om emnet, og kort fortalt så ja nu er der kommet en LK løsning. Dvs en ekstern PLC gateway til +3Kkr. og det forudsætter du har den seneste hardware og software version i dit Nilan anlæg. Hvis ikke er det igen + flere Kkr. Ellers er der selvfølgelig muligheden for blot at lade din IHC styre det ene brugervalg (eller 2 hvis du har et nyt Nilan anlæg) som man kan sætte op. Det er bare at koble et relæ på en IHC udgang og så forbinde relækontakterne til Nilan terminalerne. Men hvis du søger lidt så har vi gang i, om ikke det skulle kunne lade sig gøre at lave noget andet der kan kommunikere med Nilan anlæget (evt. via IHC´n) som gerne skulle ende med at blive lidt billgere end LK´s løsning.
  20. Ja det kan man godt. Du kan dog få problemer med lange kabeltræk, men normalt fungere det fint.
  21. Vil give Per ret i det er underligt at "Dimmer universal" er at finde, men ikke "Unidimmer", når nu de begge er tilføjet som elementer i installationen. Men du har fuldstændig ret i det ikke er understøttet. Det skyldes nok unidimmer elementet er tiltænkt den Wireless Mobil stikkontakt med dimmer, Kombidimmeren eller ??? for de er da de eneste der også har knapper, og lysniveau.
  22. "Modulet" ved siden af controleren er faktisk også en del af den, så det er en 120B1202 du har. Og der står også Visual på controlleren => Visual ver.1 Men prøv at conecte med Firmware loaderen, så kan du se hvilken version der ligger i controlleren. Herefter kan du tilslutte med "den rigtige" Visual 1 version og downloade en backup kopi af det kørende program. Så kan/bør du opgradere firmwaren i controleren og geninstalere din "backup".
  23. Tj så kan man opgradere firmwaren eller anvende en gammel visual version, se: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/3308-lk-ihc®-control-viewer-120b1400/#entry22972 Ud over RS232 på fronten hvad står der så af typenummer ? For det kunne jo være det var den helt gamle DOS /TermIHC controller.
×
×