  1. Du kommer fint igennem på port 80 og får fat i controlleren. Du har tilsyneladene også hul igennem på port 443 (iflg.screenshot) og du får også lov til at hente/loade Servicewiev. Så vidt så godt. Det er altså ikke netværksopsætningen den er galt med. (ellers er TDC´s hjælp til emnet her: http://kundeservice.tdc.dk/privat/faq.php?id=23672) Men baladen er brugerrettigheder. Du anvender en hjemmelavet bruger "Steen", er brugeren oprettet som administrator eller blot alm. bruger ? Det burde ikke være nødvendigt med en hel factory_reset, men måske: http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/3-reset-users-access-controlzip/
  2. Ikke noget problem. Det lyder som om det bare er "pumpe motion" du vil lave. Det er indbygget i LK´s varmestyrings FB. Jeg har f.eks. lavet en komplet styring til et Stokerfyr, der både tager højde for keddetemperatur, røgtemperatur, Varmtvandsbeholder, udetemperatur og jeg skal gi dig.... Hvis du kan formulerer logikken, så er der nok en der skal lave en FB
  3. Hej Rikke, og velkommen til IHC-user.dk Ja det kan godt være lidt teknisk. Et godt sted at starte er lige at læse/skimme manualen og hjælpefilen. Hvis du har lavet en standardinstallation finder du dem begge i: Start > Alle Programmer > LK IHC Control > Dokumentation Men ellers spørger du bare igen.
  4. Meget interesant. Desværrre typisk LK ikke at informere om sådan noget, så det bliver spændende om/hvornår vi hører om det her i DK.
  5. Version v.1 til v.5

    562 downloads

    Simpelt watt meter der viser forbruget i watt pr.time på baggrund af antal pulser målt i en 10 sekunders periode.
  6. Her er alle 5 versioner jeg har lavet: v.1 Første simpel udgave v.2 Vist nok en tilrettet udgave v.1 v.3 Med log af sidste 6 målinger (1 minut) 1 puls=1 watt v.4 Samme som v.3 dog med 1 puls= 0,1Watt v.5 Som v.3 med daglig max. log Watmeter.vis EDIT: Er nu også lagt i Download sektionen (når den bliver godkendt)
  7. Hvis jeg tester port 443 får jeg rødt flag og status closed. Og min er åben og virker, så..... En anden fejlmulighed kan være Steen ikke har alle netværksindstillinger korrekt indtastet, også DNS. LK's TCP/IP implementering er "underlig" ;-)
  8. Er godt klar over EHK ikke har det bedste ry. Har ikke dog ikke beskæftiget mig så meget med Z-waves, Zigbee mm, så jeg ved hvilke produkter der følger (defacto) standarder, eller er lige så lukkede og proprietærer som LK's IHC. Det eneste jeg er klar over er Danfoss's termostater findes i 2 udgaver, en der kun virker med deres egne gateways, og en der følger standarden og kan bruges med andre. Hvorvidt det er muligt at kommunikere/programere Bridgekeeperen uden EHK ved jeg ikke, og ud fra wiki'n ser det desværre ikke for lyst ud.
  9. Jo da. Husk blot at der nok skal en "inverter" FB ind mellem PIR og så selve alarm FB, da de rigtige alarmpir virker omvendt. Du får ikke sabotage/vandalsikringen med, men det er nok også ligemeget i private hjem. Her opdager man nok hvis der er nogen der lige vil pille ledningerne fra og dermed disable PIR´n. Der kan være noget med følsomheden, men hvis dine eksisterende PIR fungere fint bør de nok også kunne ifb. alarm.
  10. Det var da et tilbud der vil noget, gid det var mig der havde fået det. For det er da lige sådan en gateway der er blevet efterlyst i flere tilfælde.
  11. Ja det da også besværglig at læse manualen (den lille): http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/6-ihc-quickguide/ Har du checket brugerindstillingerne ? s18 Og portforward som Ole henviser til ? s 23
  12. Der har tidligere været indlæg om den "loddefejl" kan være et løst indstiksprint inde i controlleren. (ligesom grafikkortene på en PC). Da garantien på controlleren er udløbet forlængst, sker der ikke noget i den henseende, ved at foretage dette lille operativt indgreb der kan be/afkræfte dette. Altså skild controlleren ad, og check at alle print har god forbindelse.
  13. Måske vha af en følg. FB fra Scenarie indikationen: kollgier.vis
  14. Du skriver du fint kan kommunikerer vha iPhone. dvs controlleren er på dit LAN. Kan du pinge IP adressen (controlleren) fra din PC ? Så burde du kunne tilgå den i en browser. Eller så er den galt med oopsætningen og så er det nemmeste at benytte Firmwareloaderen. Den benytter ikke Java, og virker oftest uden problemer. Du skal ikke opdatere selve/hele firmwaren, men anvende den specielle version der kun resettter password/admin delen.
  15. Man behøver ikke have USB adgang for at lave administrative indstillinger, det kan godt gøres via Ethernet/LAN. Men hvis slet ikke du kan få adgang er der da en mulighed for at benytte Firmware loaderen og prøve at give den reset firmwaren. (se downloadsektionen)
  16. Dejligt med en opfølgning, og at du selv har fundet løsningen. Det bliver man ofte meget klogere af end blot at få serveret tingene på et sølvfad.
  17. Har du set: http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/Electra/2005/Den-ildesete-gruppetavle-August-2005 Der er også lidt i forsyningselskabernes regler om målerplacering: http://www.nrginet.dk/files/NRGi%20Net/Vedt%C3%A6gter%20mv/Faellesregulativ_2011.pdf Endelig er der her uddrag fra SB: 814.4 Tilgængelighed (513). 814.4.1 Tavler skal anbringes således, at de er let tilgængelige for betjening. Det indebærer bl.a., at de skal være tilgængelige uden anvendelse af transportable stiger e.l. Det forhindrer derimod ikke, at en tavle er anbragt i aflåst rum eller skab, eller at det materiel, der skal betjenes, er anbragt i tavlen bag låger eller dæksler, som kun kan åbnes ved brug af nøgle eller værktøj, når det sker efter ejerens/ brugerens ønske f.eks. for at forhindre uønsket betjening. Værktøjslukke må dog kun anvendes på tavler, der skal betjenes af sagkyndige eller instruerede personer. På tavler, der betjenes af lægmand, er det kun tilladt at anvende nøgle. Note Ved nøgle forstås almindelige nøgler til cylinderlåse, kamlåse o.l. og ikke "nøgler", der må betegnes som værktøj (f.eks. skruenøgler, trekantnøgler o.l.). 814.4.2 Foran tavler, hvis bredde eller højde overstiger 1 m, skal der være en fri plads på mindst 0,7 m i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 m over gulv. Note De 0,7 m fri plads skal være til stede ud for den tavledel eller komponent, der rager længst frem. Ved placering af tavler ved siden af hinanden, men i mindre indbyrdes afstand end 0,7 m regnes disse i denne forbindelse som én samlet tavle. Men udover dette skal producentens anvisninger altid følges. Så hvis en producent siger der skal være 1,2m friplads til Over/under/venste/højre, ja så er det det som gælder.
  18. Funktionsmæssigt burde du kunne nogenlunde det samme, men det kan ikke se lige så godt ud på skærmen. Hvad er problemet ?
  19. Korrekt, kombidimmeren er bare et tryk og en unidimmer bygget sammen. Med sender og modtager mener de nok at sender kan styre noget andet - en modtager. En modtager kan kun modtage styresignaler. Senderne har mig bekendt kun envejs kommunikation, mens modtagerne har (mulighed for) tovejs.
  20. Der ligger en password og bruger reset firmware i downloadsektionen: http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/3-reset-users-access-controlzip/ Du skal bruge firmware loaderen
  21. Jeg har lige kikket på de eksempler der findes i hjælpefilen og printet det i en pdf. De er noget bedre end dem i selve manualen, som kan virke lidt rodet. Hvis der er behov for specifikke eksempler så prøv at sige til, så kan det være vi kan lave nogle guides. IHC programering.zip
  22. Tilsyneladene. Der er heller ikke meget hjælp at hente i manualen. Har du prøvet at slukke for strømmen til dem begge. Husk at fjerne evt. batteri backup på controlleren. Viewer.pdf
  23. Jeg var spændt på hvor længe mine "liberale" udtalelser fik lov at stå umodsagt. Super med facts, og dialogen kan være med til at udybe og forklarer dem. Og nu har jeg sovet lidt på det inden jeg farede i blækhuset, så vi kan holde den sobre tone 1: Nej SB6 134.1.1 Installationen skal i håndværksmæssig henseende udføres forsvarligt og godt af kvalificerede personer og under anvendelse af egnet materiel. 2: Korrekt Installatørloven §3 Stk. 3. Enhver må foretage udskiftning af afbrydere og stikkontakter uden jordkontakt for højst 250 V på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20. Er stikkontakterne forsynet med jordkontakt, må enhver foretage sådan udskiftning, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, hvis installationen er beskyttet med HPFI- eller HFI-afbryder. Enhver må ligeledes opsætte og nedtage belysningsarmaturer på steder, hvor der ikke er krav om højere kapslingsklasse end IP20, samt i badeværelser. Enhver må endvidere i private boliger foretage arbejder, der er omfattet af § 2, nr. 4. 3: Korrekt Bekendtgørelse om drift af installatørvirksomhed §15 Stk. 2. Autoriserede, der lader arbejde udføre af ansatte medarbejdere, har ansvaret for at bemande opgaver og for at medarbejderne er kvalificerede til at udføre arbejdet. Den autoriserede skal give disse medarbejdere instruktion og føre tilsyn med, at arbejdet udføres i overensstemmelse med instruktionerne og de i stk. 1 nævnte regler samt virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem. 4: Muligvis. Er ikke bekendt med man skal melde til SIK, kun til net/forsyningselskaber jvr. deres fælles- og individuelle regulativer. Bekendtgørelse om drift af installatørvirksomhed § 22. Den autoriserede skal ved ethvert arbejde følge netselskabets forretningsgang med hensyn til indsendelse af blanketter, tegninger og lignende og skal i øvrigt følge de af netselskabet givne anvisninger med hensyn til udførelse af bestemte arbejder. 5. Nej. Det er dog korrekt at sådan er det normalt men der er dog undtagelser: § 17. Den autoriserede må ikke tage ansvaret for arbejde, der er udført af personer, der ikke er ansat i virksomheden, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Den autoriserede må ikke tage ansvaret for arbejde, der er udført af personer, der ikke er omfattet af den autoriseredes ledelsesmæssige beføjelser, således som disse er fastlagt i medfør af lovens § 5, stk. 1, nr. 6, og i virksomhedens sikkerhedskvalitetsstyringssystem. Stk. 3. Den autoriserede kan dog tage ansvar for personer, der ikke er ansat i virksomheden, såfremt der udarbejdes en aftale med den virksomhed, som den pågældende normalt er tilknyttet. Det skal af aftalen fremgå, at den autoriserede, der benytter den lejede arbejdskraft, bærer ansvaret for det arbejde, den pågældende udfører, samt for hvilken periode den pågældende er udlejet. Den pågældende skal endvidere være omfattet af den autoriserede virksomheds sikkerhedskvalitetsstyringssystem. Stk. 4. I tilfælde af at den, der har udført et arbejde, nægter eller er ude af stand til at færdigmelde arbejdet, kan Sikkerhedsstyrelsen efter ansøgning give tilladelse til, at en autoriseret elinstallatør foretager færdigmelding. Den autoriserede elinstallatør overtager ikke herved ansvaret for det udførte arbejde. Den autoriserede elinstallatør skal som vilkår for tilladelsen foretage en gennemgang af installationen med henblik på at sikre, at denne lever op til stærkstrømsbekendtgørelsens krav. Gennemgangen skal foretages efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer herfor. Så her er muligheden for at GDS arbejde kan lovligøres. Hermed siger jeg ikke at det er normal praksis, men at det ikke bombastisk kan siges at det er ulovligt. Om du på 2 min. kan sige om en elinstallation er lavet af en elektrikker skal jeg ikke kunne sige. Jeg vil blot tilføje at jeg har set GDS arbejde pænere og mere korrekt udført efter producentens anvisninger og SB´s regler, end noget som er udført af "professionelle" elektrikkere der arbejde på akkord under en autorisation. Men igen det falder nok tilbage på pkt. 1 om arbejdet er blevet udført af kvalificerede personer. Og vi er helt enige om ansvaret i sidste ende er ejerens og det kan være for dumt og forbundet med store konsekvenser ikke at få arbejdet udført lovligt. PS: Jeg har det ligesom dig at jeg bliver irriteret over dem som ikke kan gøre tingene ordentligt/korrekt. Så bør de lade være.
  24. Kombidimmeren benyttes som sagt oftest hvis det er erstatning/udskiftning af et eksisterende tryk ved f.eks. en dør der styrer loftlyset via en mellemledning. Her får man så både et tryk og dimmerfunktionen. Har man ikke brug for tryk funktionen, eller dimmeren skal virke et sted hvor det ikke lige er plads, kan en Unidimmer jo gøre det. Den skal bare sættes ind et eller andet sted på ledningen. Dimmerfunktionen med % og tillbagemelding er ens i de to wireless typer vi snakker om. Ikke den fortrådede Uni400.
×
×