  1. Hvor er det du vil have lyd fra/til ? Har du patchet i dit X-felt (tavle) ? Det virker IKKE hvis du har IHC-net Basic, kun med "det rigtige" IHC Net. I praksis tager du et patchkabel. Klipper det over. Sammensnor nogle af benforbindelser. Du gør det samme med begge kabler så der er ens i begge ender. Klikker det 1. kablel i et IHC stik i nærheden af forstærkeren og forbinder de samlede forbindelse til HT udgangen. Patcher op i X-feltet/tavlen så forbindelsen kommer ud i et IHC stik i nærheden af HT. Så klikker du det 2. Kabel i og forbinder til HT.
  2. Både og. Eksempel: Du har en kontroller der styrer stueetagen og en der styrer 1.sal. Du har så i hver kontroller lavet en sluk alt FB. Hvis du så aktiverer funktionen på 1. Sal, ja så slukker den selvfølge alt der, men sender også et signal til stue controlleren om sluk alt. På den måde kan man overføre i/o signaler (og tildels scenarier), men du kan ikke umiddelbart overfører tællerværdier, lysniveau og lign. Det kan dog lade sig gøre via lidt workaround. Jeg har tidligere postet en "temperatur sender/modtager" FB så feks. En temperatur sensor tilkoblet en fjern controller kunne komme med i en fælles varmestyring.
  3. Hvis du ikke har en controller med wireless, kan du f.eks. benytte: http://www.wattoo.dk/lk-ihc-wireless-batteritryk-lk-fuga-2-slutte-1092001524-1092001582-1092001595#186=277 Hvordan ? Se vejledningen: http://www.wattoo.dk/media/catalog/product_files/lk_98530_05.pdf
  4. Hvis du mener en "gammel ver. 2 controller uden viewer" så har den jo wireless, og du kan udvide. Men umiddelbert er der ingen mulighed for kun at have 1 controlinterface (viewer) der styrer begge. De skal opbygges som selvstændige "huse", men kan dog overfører signaler til hinanden, så de i praksis opleves som een installation. Men skal du programmere dem eller se/aflæse noget i dem skal de tilgåes individuelt. Bemærk at de nyeste apps. nu også skulle kunne styre og aflæse de gamle controllere uden viewer. Men man skal stadig specifikt vælge hvilken controller man vil conecte til. Måske emnet var en ide til MikkelS IHC Captain, med at kunne samle og se/styre flere controllere som een stor installation.
  5. Jeg har ikke prøvet men siden tallet nu er 64 tror jeg det skyldes den interne allokering af hukommelse med unik id til hver eneste wireless enhed. Det vil derfor med ret stor sandsynlighed slet ikke kunne lade sig gøre at linke mere end 64 enheder til controlleren. I praksis oplever de fleste også problemer ligesåsnart antallet af enheder kommer op i nærheden af 50 stykker. Om det skyldes wireless "støj" eller controllen, tjaaaaa.... ?
  6. Nå har lige prøvet om det var muligt at streame en youtube fil ved aktivering. Umiddelbart kaldes filen fin. Med interactive = On er det muligt at klikke på play (ikonet) og den kører. Men jeg kan ikke få den til at starte af sig selv. Heller ikke med parameteren ?autoplay=1 Umiddelbart ser jeg denne feature som en stort fremskridt fra LK - hvis det virker.
  7. Prøv at sænk din browsers java security level.
  8. Ja jeg kan også godt få rammen til at "poppe op", men uden indhold. Og det er ligemeget om jeg vælger interaction eller ej. EDIT: ej hvor fesent, man skal have http:// med. Det er ikke nok bare at skrive google.dk.
  9. Ja i teorien da man jo så får mere kobber. Men jeg halvgamle mand kan ikke høre forskel ;-)
  10. Ja det virker fint med mine sourrond baghøjttalere. Men forvent ikke HIFI kvalitet med super diskant og fed bas.
  11. What's New in Version 1.4 New features: - Connect to IHC Controllers without Viewer! - More icons to choose from - Add standalone icons onto the level - Switch stanalone icons depending on status - Add web content directly onto the level - Stream video in a level through the web control - Toggle between fine and normal grid size. Fixes: - Fixed crash when tapping 'dulicate button' - Fixed occational crash when trying to send feedback - Fixed occational crash when trying to Export project - Fixed corner case crash upon project de-coding. Man kan så undre at manualen stadig er version 1.0 og ikke forklare de nye featueres som streaming og webcontent. Umiddelbart kan jeg ikke få webcontent til at virke, da jeg f.eks. forventer at få vist et billede af den webside jeg indtaster i "On url" og Off url" i den hvide ramme. Feks. www.dr.dk når en udgang er ON og www.tv2.dk når udgangen er OFF.
  12. Mon ikke du har flueben i "kun ipad apps" og derfor ikke har fundet den. https://itunes.apple.com/dk/app/ihcremote/id367325894?mt=8 Men anyway. Mobil app´n understøtter nu controlere uden viewer på både android og Ios. Så må vi se om det også sker med tablet app´n på ios. Man kan undre sig over de egentlig gør sig den ulejlighed bare for at sælge lidt flere apps. De har jo ellers for vane at man skal opgradere hardwaren for at få nye features
  13. Prøv at slette programmet i controlleren, eller giv det en firmware reset. Så skulle det gerne makke ret. Bagefter kan du genindlæse din backup - som du forhåbentlig har husket at tage.
  14. Default er alting OFF. I programmet kan man dog definere hvad den enkelte ind/udgang skal være. Eksempel: Du har et kørende program der virker med et par lamper er tændt. Du uploader "testprogrammet" med alle udgange defalut off. Så vil huslamperne slukke. Du tester lidt og finder alle ind/udgange, og har tilfældigvis 4 lamper tændt når du reloader dit oprindelige program. Så vil disse 4 lamper med stor sandsynlighed slukke (tør ikke sige 100%), og de par lamper der var tændt inden kørslen vil også være slukket, da de fleste FB har OFF som default. Når man gemmer et eksisterende kørende program, laver visual programmet dog en backup af de aktuelle kørselsværdier, og hvis du så oploader et nyt program med samme interne id på udgangen (eller tællerværdier mm) ja så opdateres de. Derfor vil du opleve at hvis du blot "ajourfører" dit program med en enkelt ny FB eller lign. sker der ikke umiddelbart nogen ændring. Men uploader du et helt nyt (som testprogrammet) så slukker alt.
  15. Ja den aktuelle programering ryger. Det er lige netop meningen. Alle ind og udgange nemlig default allokeret, og hvis man derfor starter Serviceview kan man se hvilke der skifter ved tryk. På den måde finder man indgangene. Mht udgange er det lidt mere tricky. Her må man starte fra en ende af og se hvornår man får aktiveret lampen.
  16. Ja og her hvor jeg bor er motorvejen til 130km/t. Men det hjælper ligefedt når man man kun har en 3 og en 10 gears cykel ;-) Så kan motorvejen være ligeså bred og højhastigheds agtigt, hvis ikke man har det behov eller adfærd der fordre den. Har du prøvet at se om du overhovedet udnytter din mulige båndbredde ? Hvor mange fuld HD TV har du i huset der skal se hvert sit program samtidigt ? Du får sjældet "hurtigere" Internet bare fordi du får større båndbredde. Flaskehalsen er efterhånden ikke mellem dig (din CPE) og din udbyder, men andre "ukontrolerbare" steder.
  17. Man kan desværre ikke umiddelbart se eller få vist tællerværdier i app'n. Men MikkelS's kode kan aflæse dem og vise dem.
  18. Prøv at google vandmåler med puls. Feks. sensus-residia-jet med puls modulet her: http://www.privatgrossisten.dk/shop/vandmaalere-17c1.html Men der findes også egentlige flowmålere ala: http://www.varmtvandfrasolen.dk/technische-alternative-grundfos-elektronisk-flowsensor-p-435.html Disse er super gode, men kan ikke benyttes direkte på IHC, da de kræver en eller anden form for interface/omsætter.
  19. http://www.ihc-user.dk/forum/topic/4053-projekt-varmestyring-tilskudsvarme-p%C3%A5-dantherm-genveks/#entry27162 Men måske kan noget mere simpelt klare det. Er det temperatur følere du tænker på ? Mener Zigza's er LM35, som han så har en speciel og egenprogramert PIC til at oversætte til IHC.
  20. Fandt lige den modificerede version jeg omtalte: Vandsparer.vis
  21. Kan snart ikke huske det, men mener gating perioden blot er det interval hvor der SKAL detekteres puls for at indikere vandflow, ellers resettes/nulstilles nedtællingen på måleperioden. Det passer vist ikke helt med tiderne og L oplysningerne i hjælpeteksten, da 1S0 puls for hver 10L jo ikke svarer til 1 pr. 10 sek. Tror nok det var fordi måleren i virkeligheden gav 1 puls pr. liter, så tiden skal rettelig være 6 sek, før hjælpeteksten passer med de 10L. Men man kan jo selv tilrette så det kommer til at passe med ens aktuelle forhold. Det kan jo også være man vil detektere sivende vand (utæt toilet) over en længere periode. Så kan man jo anvende 2 FB der detekterer hver sin slags flow. Mener ændringen kom på tale fordi man gerne ville blinke med lyset for at indikere at "tiden var gået" og der automatisk ville blive lukket for det varme vand.
  22. Ja tænk sig så meget bøvl man skal igennem for at konverter fysisk post til epost.(sms) Det var meget nemmere hvis man fik alt sin post i sin e-boks.
  23. Alm. 10Mbit Ethernet skal nu også nok komme igennem. Og det passer vel meget godt med alm. Internet hastighed. Ikke noget med streaming, gaming mm. men blot almindelig surfing, mail og lign.
  24. Prøv med denne jeg lavede for 4 år siden Vand alarm.vis
×
×