@lars1 Ja OK men app'n spørger altid via port 443 og så hjælper det ikke kun at have forwarder port 80 til 80 eller (fejlagtig/bevidst) til 443 hvor det måske virker fra en PC/browser.
-
Det er mere den anden vej. Altså få rutet trafikken TIL controleren når den tilgåes fra Internettet / app'n.
-
vedr. WAN adgang så skal port 80 være forwardet til controllerens IP port 80 og ligeså port 443 fra Internet til controller IP port 443. Hvis du forwarder port 80 til 443 som du skriver tror jeg ikke det virker
-
Du kan også benytte den lidt mere specielle Betinget FB. Der har en Permit indgang der bestemmer om signalet må lukkes igennem.
-
Der er nu en indstiller timer på 1 time som er den tid pumpen kører i ved pumpemotion. Det var den du ønskede at kunne ændre til f.eks. 30 minutter. Så er der en anden intern timer (også på 1 time) som du ikke umiddelbart kan stille på uden at låse FB'n op og redigere den. Det er den tid temperaturen skal være faldet under setpunktet før status skifter og udgangen går ON. Det er for at undgå On/Off hele tiden når temperaturen bevæger sig omkring setpunktet.
-
Det skulle nok være muligt at lave en FB der omsætter Dato og/eller Tispunkt til N-Heltal der kan vises på IPad. Prøv at søge lidt her i forummet. Der er postet flere FB der lave lidt af det. Bla en der gør det med temperaturer. Har du ikke mod/lyst/evner så må vi håbe der er en venlig sjæl der kan.
-
Nu har jeg kikket på FB´n igen. motionere pumpen hver 14. dag ½ time kun. Der benyttes ugedag til pumpemotion, og det vil derfor kræve en grundliggende omskrivning af FB´n til dato (antal dage) for dette. Men tiden er nu lavet som en indstilling. Starte pumpen når det er under 10 grader i 2 dage. Som det er nu benyttes der en timer på max. 24 timer. Skal den være større kræver der det også en grundliggende omskrivning af FB´n og maks temperatur ikke har været over 20 grader feks? Hvordan skal det forståes og virke ? Vil du nu have pumpen til at kører afligevel selvom temperaturen er kommet over setpunkt ? Eller vil du have en start/stop hysterese temperatur - med timer ? Hvis der skal ændre ret meget mere/andet vil jeg tro det nemmeste er at lave en helt ny FB. Og så skal der laves en komplet funktions beskrivelse INDEN vi går igang med programmeringen.Men alle states og kombinationer beskrevet så jeg ikke laver noget som jeg tror/syntes det skal være og du så ønsker noget andet. Det kan laves meget avanceret, men det kan også laves meget simpelt. Det der er kunsten er nok at finde ud af hvad det er man vil have :-) Pumpestyring ver. 3.vis
-
Lk har lidt info her: http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/privat/det-intelligente-hjem/ihc-control-varmestyring.page? Men generelt skal du minimum have en rumføler. Den placeres almindeligvis så den ikke får direkte sol, eller træk som kan give forkerte målinger. Da IHC temperatur følrere er fortrådedet giver det nogle begrænsninger ifht. Wireless. De fleste montere dem nok i nærheden af et tryk ved døren ca. 150 cm over gulv. Kan du også få kablet til en gulvføler vi det give en bedre styring (komfort), specielt på tunge klinke/flise gulve. På lette trægulve reagerer gulvarme jo hurtigt så her er der sjældent dette komfort problem med det bliver for koldt/varmt. Har du 24V telestater så styres de bare af et alm. Output modul. Men husk lige at regne efter om du skal have en ekstra/seperat 24V forsyning til det, eller om den eksisterende kan klare hele belastningen.
-
Jeg har tidligere postet lidt info om min løsning: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/2260-ringetryk/#entry17395
-
Skal Vi Ikke Snart Se Screenshots Fra Ihctablet Igen?
question svarede på Lars Jacobsen's BrianPedersen i IHC Visual 2.0
Det kunne være denne her: http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/60-watt-meter/ -
Jeg kikker lige på det igen, når jeg kommer i nærheden af en PC med Visual.
-
Har du prøvet at slukke og tænde for strømmen til controlleren ? Husk at tage batteribackup fra også.
-
Vis Ind-Og Udgange I Visual 2
topic svarede på Lars Jacobsen's Andreas Pedersen i IHC - Generelle spørgsmål
Hvis det er live status så skal du bruge Serviceview programmet. Log ind på controlleren forsiden og kør det derfra. Det er en Java aplikation der downloades fra selve controlleren og er ikke et program på PC'n. Hvis det er for at se hva der er forbundet hvortil, så udskriver du dokumentationen fra menu linien i Visual programmet. Husk en udgang bør kun være konfigureret een gang. Er den konfigureret flere gange kan det give "mærkelige" hændelser. -
Det er kun eksempel på hvordan en løsning kan laves - altså en standard. Det er ikke ensbetydende med at det er minimumsløsning som man skal følge og implementere. Men den er meget god at læne sig opad da der er sammenhæng i alt (det meste). Og der findes en udførlig opskrift på hvordan man kan lave sin dokumentation af installationen. Det findes også en nyere udgave der heder Bolig. Den er med integreret varmestyring, det er "den gamle" ikke. Men fordelen ved IHC er jo netop flexibilteten så det står dig frit for om du vil benytte en fix og færdig standard løsning. Bruge LK's normale FB'r med kip (det starter de fleste med) eller programmere dine egne individuelle FB'r. Eller lave en kombi af det hele.
-
Som inspiration kan du jo prøve at hente Standardhus projektet. http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/5-projektfil-ihcstandardver31/
-
Det er korrekt RiderDK. Men Clemen siger heller ikke de alle bliver styret samlet, men efter hvor mange der er samlet på hver serie. Og det fremgår af din tegning. Herudover er der lavet nogle grupper i programmet der samler og styre flere /alle udgange på een gang. Med den information og det gamle program er det rimeligt nemt at forberede et nyt Visual2 program. Du kan faktisk bare hente softwaren på LK's hjemmeside og gå igang. Når du så mener det er OK, ja så er det tid til at bestille og installere en ny controller. Som Lars1 siger tager det kun 1 times tid at skifte når alt er forberedt.
-
Du kan også prøve Standardhus FB. Mener der er en der kan. Ellers prøv at søge her i forummet. Mener at der har været flere der har opladet specielle tilpassede udgaver, så der er sikkert en der kan bruges.
-
Både og. Du kan hente og kopiere FB fra et program/projekt. Herefter skal du gemme FB´n lokalt på PC´n f.eks. i C:\Program Files (x86)\LK IHC Control\IHC Visual\FunctionBlocks\07. Mine egne fb Så lukker og genstarter du Visual og herefter kan du genbruge og indsætte FB´n i andre programmer/projekter
-
Nu har jeg ikke haft FB'n åben på en PC (læser indlæg på IPad), men har du tilbagemelding fra dimmeren med i din FB ? Og bruger det aktivt ?
-
Hvis ikke du kan finde en i Jem&Fix, Bilka, eller Silvan så her: http://www.av-connection.dk/?PGr=887
-
Fritid er svær at sætte pris på i kr/øre. Men der er ingen tvivl om man skal rode mange timer for at lave noget der kommer i nærheden af IHC tablet. Jo jo den koster stort set det samme som en RasPi, men den koster jo nærmet ingenting. Så i min verden: go for it. Du skal dog stadig bruge lidt tid på IHC tablet hvis det visuelt skal være flot. Men som fjernbetjening tager det ikke lang tid at få noget kørende.
-
Ja. Google Coax splitter eller antenne 2-fordeler. Skal være HF tæt men det er alle med F conector. Der burde ikke være teknisk forskel i signal kvalitet uanset pris, da indholdet typisk blot er 2 modstande.
-
Hjælp Til Programmering Af Alarm Og Varmestyring
question svarede på Lars Jacobsen's Benjamin E i IHC Visual 2.0
Hej Benjamin. Hvis ikke du har fået fat på nogen så prøv at vedhæft dit IHC program/projekt her i forummet. Så kan det være vi kan klare det remote, evt. med lidt uddybende forklaringer pr telefon. Så kan du altid give en skilling via MobilePay til bidragsyderne hvis du føler for det. -
Kan Jeg Omregne N-Heltal Til Decimal Tal ?
question svarede på Lars Jacobsen's BrianPedersen i IHC Visual 2.0
Henning jeg tror ikke din fil er godkendt af admin endnu. Jeg kan heller ikke se den. Og på din profil står også kun 1, den med flere controllere. -
Kan Ikke Logge Ind I Ihc Administrator
topic svarede på Lars Jacobsen's Mikkel Hansen i IHC - Generelle spørgsmål
Prøv lige at checke Java indstillingerne. Eller må du ty til en af reset firmwarene du kan finde herinde.- 3 svar
-