Antal indlæg
4.990 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
63
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Lars Jacobsen
-
Prøv vedhæftede Hjemme (1).vis
-
Så bliver du nødt til at vedhæfte dit program så vi kan se om der er lavet andre indstillinger der kan være årsag til problemet. Det kunne jo være du havde enablet puls/komfort varme.
-
Ja, der var fejl i nogle af de "gamle" varme FB'r. Hent de nye på på LK's hjemmeside og udskift dem i programmet.
-
Man har vel heller ikke noget at bruge status til hvis App'n er lukket ned. Går ud fra at den connecter til controlleren når den starter op eller i det mindste når man åbner et view hvor der f.eks. er et lampeudtag. Det giver ikke meget mening det er App'n der skal huske og holde styr på status. Lyset kunne jo blive styret af et tryk i huset samtidig hvorved staus så afligevel ikke ville passe. Men nu jeg har heller ikke en controller uden viewer, så det er da muligt man ikke kan. Så er der ikke andet en at vente på Mikkel får sin IHC-Captain app. klar.
-
Du kører bare hvert tryk gennem en kort/lang FB. Og den lange udgang til aktivering af hver sin simulering og kort til sluk af begge.
-
Nu har jeg ikke IHC App'n men man kan godt jvfr. manualen se status på relæudgange (lampeudtag, stikkontakter og lign.) samt dioder i tryk. Dermed burde du kunne se om lyser er tændt, alarmen slår til osv.
-
Hvor har du støvet disse gamle firmware op ? Sidder ikke lige ved en PC og kan åbne dem for at se om der er en release note med der beskriver hvad der (var) er nyt/rettet. men sjovt hvis vi kunne lave et helt release arkiv med alle versionerne. Ikke at det nogen sinde vil give mening at nedgradere, men ligesom vi er nogen der har været med på dos 2,3,4,5,6 og hoppede på Windows 3 3.1 3.11 3.5 3.51 og hvad de nu ellers hed kunne man blive helt nostalgisk. ihc mæssigt har jeg dog kun været med siden 2.7.132 eller deromkring. Vil dog lige checke min originale CD.
-
Skillefunktionen benyttes feks. Hvis man vil afbryde en telefonlinie. Så finder der nogle små plastik stykker der kan klipses ind på et kontaktpar og dermed adskille/afbryde. De findes også i nogle udgaver med bananbøsninger så man kan måle parrelelt med linien, eller i udgave der adskiller så man kan måle mod centralen (for at tjekke der er klartone). Eller man kan vende den om og måle på linien mod kunde (for at checke forbindelsen, afledning til jord, kortslutning og lign.). Og endelig i nogle specicielle udgaver med indbygget dæmpeled. De blev brugt "i gamle dage" på APL ;-)
-
10 par altså 20 enkelte klemmer. Der er ingen forbindelse bortset fra ind fra neden og ud foroven (eller omvendt) på en klemme nej det er 20 enkelt. Man kan få røde lister med fast forbindelse mellem alle. Den benyttes f.eks. til jord i tele. nej det er kun mærkningen om man starter med at tælle fra 0 eller 1. Bemærk der skal benyttes et specielt værktøj til at montere og klippe trådene i klemmerne. Og du kan ikke luse mere end 2 tråde i samme klemme.
-
Opgradering af Controller fra år 2001 -> 2016
topic svarede på Lars Jacobsen's Relt i IHC - Generelle spørgsmål
Nej, men jeg ved at LK internt havde et program der kunne, men det er ikke offentlig tilgængelig eller sluppet ud. Men er man kode haj og forstår sproget kan man helt sikkert meget med en XML editor. -
Du kan også få LSA lister der passer til DIN skinne montage. Og jeg har da set flere andre mindre klemrækker der fint kan benyttes til LINK-10/lavspændings kablerne. Vi er bare nogle gamle telefolk der godt kan li´man kan "patche" om, i modsætning til hus elektrikere der normalt kun laver tingene een gang - og det er IKKE meningen det skal laves om efterfølgende. Industri/automations elektrikere har set lyset
-
Jo da. f.eks.: FB 1.2.01.c. Fortrådet simpel dimmer FB 1.2.02.b. Fortrådet avanceret lysdæmper FB 9.05. LK IHC Standard Stue FB 9.06. LK IHC Standard Køkken/Alrum Men der findes altså ikke kun "den rigtige" løsning/FB med IHC. Bare det virker efter hensigten når der trykkes. Programmeringen kan så gøres mere eller mindre professionel og smart, men det er jo en anden snak. Ovenstående FB´r kan du f.eks. styre fra en FB 4.1.16. Fremkald Scenarie (Sluk alt) og dermed få en rigtig scenarieudgang til andre enheder eller FB´r der understøtter dette.
-
Scenarier er ikke 100% understøttet på fortråde dimmere det er kun på wireless. Hvis du bruger de rigtige FB´r så er det muligt at få en Scenarie udgang til at fremkalde mem1 eller mem2 på din fortrådede dimmer, så du kan lave noget der ligner.
-
Har skiftet min gamle Controller ud, nu køre intet
question svarede på Lars Jacobsen's Absalon i IHC Visual 2.0
Og ind/udgange er konfigureret til på et dedikeret modul, eller er det kun FB og funktioner du har fået lavet ? prøv evt at vedhæfte dit nye og det gamle program. -
@TBT85 Du kan få hætte til servodan sensoren som bør monteres ved udvendig montage. Signalet fra Lux sensoren kører du over et Zigza 0-10V modul.
-
-
Sammenlægning af 2 IHC visual 2 projekter
question svarede på Lars Jacobsen's JesperAA i IHC Visual 2.0
Næ ikke umiddelbart. Metoden med at starte ud med et simpelt kip, tænd/sluk program og så løbende tilføje funktionalitet ved at indsætte gemte FB. måske kan en XML editor bruges til at klippe klistre i, men ingen garanti for at det vil virke. -
Vi kan sikkert lave lidt fiks faks som vi har gjort med kwh tællerne, men...... Mon ikke LK (Schneider) snart skulle få sig taget sammen og rette de sidste mangler som de har lovet.
-
Bedste varmestyring til gulvvarme (varmekilde: Pillefyr på støbejernskedel)
question svarede på Lars Jacobsen's PellX21 i Projekter
Living Connect er Danfoss termostatstyringer (nå ja så er det udvidet til også at kunne klare gulvarme og en ON/off kontakt). Det har ikke meget med IHC at gøre men bortset fra det har jeg da lavet en pillefyrstyrings FB til IHC. Tror dog du skal have regnet dit energi behov igennem og så få lavet en økonomisk beregning på de mulige scenarier, om du skal inverstere i VV beholder, varmepumpe, eller .... . -
Ja, de er jeg klar over. Det jeg spørger om er den tilsluttet en com port på din PC. Hvilken Windows version ? Har du installeret den rigtige Visual version ? Har du sat den op til at kommunikerer på den rigtige com port ? Altså den samme som kablet er i ? eller du benytte måske en rs232/USB converter ? for så skal du som sagt have installeret den rigtige driver, og stadig have ovennævnte problemstilling på plads mht valg af port.
-
Manual finder du her: http://www.lk.dk/support/professionel/manualer-og-hjalpefiler/ ingen kontakt og det rigtige kabel. ok hvilket operativ system ? Og det er direkte på com porten eller via USB ? for så skal du også have den rigtige driver installeret.
-
Styrring af ventilation via lux og temperatur
question svarede på Lars Jacobsen's Lars Jørgensen1354922313 i IHC Visual 2.0
Udover Lux FB'n skal du så have en temperatur/termostat FB. Så samler du udgangene fra begge på en AND eller betinget FB. Vil du også have timer ind over, ja så kan du køre signalet gennem en forsinket til/frafald FB. -
I IHC manualen har LK vist et eksempel på anvendelse af timer på et toilet/bad til indikering at rengøres er nødvendig. Jeg benytter selv timeregistrering FB på hver eneste lampeudtag mm. Så kan jeg da nogenlunde beregne forbruget, når nu LK ikke har været så smarte at indbygge forbrugsmåling i dem, som visse alternative producenter kan.
-
Tryk på Wireless enhed registres ikke første gang
topic svarede på Lars Jacobsen's Tss i IHC - Generelle spørgsmål
Det kan også skyldes den klassiske programmeringsfejl hvor man glemmer at forbinde tilbagemeldingen fra wireless enheder til FB'n. Så skal der ofte 2 tryk til at tænde 1. gang da FB'n ikke kender dimmer status.