Kan du dokumentere det er derfor controller bliver sløv ? (At der er et element der ikke er forbundet). Og hvad mener du med "sløv" ? Ved godt det er god latin og man siger de ikke må være der af samme årsag, men savner konkrete beviser. Har selv masser af ukonfigurerede elementer da jeg vil vise alle mine stikkontakter mm i hele huset som selvstændige elementer. Også selvom de er luset i tavlen og dermed ikke er forbundet til sit eget in/output. Der er så kun een af dem der er luset samme, der er konfigureret i Visual. Resten er "virtuelle". Og jeg syntes da ikke min controller er sløv. Jo når jeg skal op/downloade projektet, men det fylder også 7,5 Mb mener jeg.
-
Der er programmeringsmæssigt ikke den helt store forskel på Visual 1 og 2. Den gamle var dog mere "hardcode" og direkte, hvor den nye lægger mere op til at man skal/bør styre via softcode (Funktionsblokke). Der er et par videoer mere til den nye Visual 2 på selve kanalen: https://www.youtube.com/channel/UCHE3ZvNnMn9yTU2lcnt-4qg De er desværre optaget uden lyd og jeg har endnu ikke haft mulighed for at "over doppe" med et lydspor.
-
Kan ikke logge på fra mobiltelefon
question svarede på Lars Jacobsen's Ronni Steen Nielsen i Software fejl
Mange fiberleverandører laver i dag dobbelt NAT (Carier grade nat). Og så hjælper en portforward ikke da din router stadig kun har en privat IP på WAN siden. Så check den lige, og sammenlign den med wwww.myip.dk -
Der er ikke meget hjælp at hente i manualen, og der er desværre heller ikke maget andet materiale derude på Internettet, men jeg har dog lavet et par videoer:
-
Firmware Version På Controller
topic svarede på Lars Jacobsen's khlassen i IHC - Generelle spørgsmål
Tænker JHM har forsøgt med en gammel PC der har en RS232 COM port så han kan forbinde direkte til controlleren. En gammel Visual 1 med com port, ikke en Visual 2 med USB (som findes i 2 HW udgaver). Dette burde virke, også på en Vista PC såfremt du har opsat com porten korrekt i Windows og benytter et kabel med de rigtige benforbindelser. Alternativt er at benytte en USB-rs232 adapter, men her er der mange der har problemer med drivere. Mener jeg tidligere har lagt en op i download sektionen du kan prøve med. Den plejer at virke på mange "Kina" adaptere. Bemærk igen Windows skal sættes korrekt op til com porten. For at få hul igennem firmware loaderen så prøv at tage strømmen fra controlleren, start firmwareloaderen, tilslut kabel til controlleren, men firmwareloader kører, og tænd derefter strømmen til controlleren, så den booter op. Så plejer firmwareloaderen at kunne fange controllere. java TLS mm burde ikke være et issue med firmwareloaderen, kun med Visual og Serviceview. -
Det korte svar: ja. men du skal nok lige oploade dit program/projekt så vi kan se hvor det er du vil have indført en forsinkelse.
-
Ja "toogle" med mellemrumstasten tangenten. Holde du ctrl nede imens er det et permanent skift. Nu har jeg ikke lige hentet dit projekt og set om du har en skumringssensor (til styring med PIR), ellers findes der en virtuelt der er en FB der gør det samme.
-
Nej da dimmeren ikke har tilbagemelding kommer det aldrig til at virke 100% for dimmeren vil på et eller andet tidspunkt komme ud af sync. med den status som FB'n mener den har. Men der findes dog FB der har status på om dimmere er tændt eller slukket, så dem kan man selvfølgelig benytte. Det gør jeg selv. Og sluk alt, eller udvalgte dimmere virker - så længe de er i sync. Kommer de ud af synk, ja så må man trykke på den blå knap på fronten af dimmeren.
-
Nedlægge IHC Net Basic og anvende kabler/stik til alm. netværk
question svarede på Lars Jacobsen's Jan A i Teknik
Min egen installation er også lavet lidt som en "hybrid". Har anvendt IHC-net kabel, men LEXcom500 connectorer. De er alle termineret i alm. dob. 1½ fuga udtag i dybe indmuringsdåser. I x felt er de termineret på LK IHC-net liste i alm UG tavle. Se evt. mine billeder i "Vis mig din tavle". Den håndværksmæssige udførsel må være OK (selvom det ser lidt "klumsy ud"). Kablingen er testet og godkendt til 10GB/s og 900MHZ kabel TV, så .... -
Nedlægge IHC Net Basic og anvende kabler/stik til alm. netværk
question svarede på Lars Jacobsen's Jan A i Teknik
Hej Jan A, og velkommen til IHC-user.dk Det kan godt lade sig gøre at "opgradere" en installation på denne måde så den er i stand til at overføre 1Gb/s. Vær dog opmærksom på kabelfarverne og termineringen således at du får ført parene lige/ens igennem. -
Sidder ikke lige ved en pc og kan checke projekt filen, men har du husket et forbinde tilbagekoblingen af status fra dimmeren til FB'n ?
-
Det virker formentlig fint med fælles udgang for 230v når nu du ikke benytter den til noget. Men hvis du begynder at benytte indgang sluk på en FB ja så virker den på den måde at den afbryder 230V. og dermed også for de 2 øvrige dimmere såfremt de er tændt. Det er selvfølgelig OK hvis der er tale om sluk alt, men almindelig "tvungen sluk" (ikke kip) bør jo kun påvirke den enkelte dimmer, ikke alle 3.
-
Har aldrig rodet med den gamle dos version, men Da en udgang kun bør styres af een FB bør du nok oprette en special "gruppe FB" som så styrer indgangene på de FB'r hvor lamperne er tilsluttede. Nøjagtig som med sluk alt. Her bør man også påvirke de styrende FB'r og ikke "kortslutte" og slukke lamper/udtag/stikkontakter direkte.
-
Der er som sådan ikke et færdigt program. Der er en "hjemmeside" der er designet i Sceneview, med elementer fra Boligpakken tilpasset den enkelte bolig. Der noget omstændigt at lave, og idag har IPad (IHC Tablet) løsningen nok overhalet den.
-
Ingen kontakt til IHC Visual 1 Controller
question svarede på Lars Jacobsen's Harjo i IHC Visual 1.0
Hvor i verden ? Du siger kabler mm virker på andet netværksudstyr. Har du checket at benforbindelserne er ihht til manualen som kan findes på LK's hjemmeside ? Kan ikke lige om de skal være lige igennem eller krydset (ben 2-3). -
Nej og nej.
-
Det kan man ikke. IHC wireless er er propritær protokol som ingen andre understøtter. Du kan dog lave standalone mellem tryk og dimmer uden controller, men ikke noget fancy fælles.
-
Controller med viewer pludselig frosset
question svarede på Lars Jacobsen's Peter286 i Hardware fejl
Prøv at starte firmware downloaderen og tilslut til controlleren. Afbryd strømmen til controlleren og tænd igen, mens firmware loaderen venter. Det plejer at kunne fange den. Og så vent, indtil den siger den har fat og viser nuværende firmware version. Herefter skulle du gerne kunne vælge en ny firmware (prøv med en reset firmware) og loade den, Inc.genstart muligheden. -
Controller med viewer pludselig frosset
question svarede på Lars Jacobsen's Peter286 i Hardware fejl
Prøv at tage strømme helt, og husk at fjerne evt. Backup batteri. Hvis du ikke har loadet ny firmware, Visual eller andet burde den bare komme igang igen. -
ihc updatet til firmware 2.8.1 nu ingen kontakt.
question svarede på Lars Jacobsen's eckhardt i IHC Visual 2.0
Og du er sikker på du har en ny HW 6.2 controller ? Det kan sikkert lade sig gøre at loade en forkert firmware hvis jeg kender LK, så er det ikke noget de har gidet bekymre sig om hvad brugere (kan) foretage sig af fejlopsætning. Altså hvis man har en ældre HW ver. 6.1 controller. Ligger du den ny firmware på (en ny HW 6.2) SKAL du også have den ny Visual, ellers vil det ikke virke. Det er ikke nok kun at opgradere firmwaren. -
Ingen forbindelse til kontroller efter opdatering af Visual
question svarede på Lars Jacobsen's Henning Pedersen i Software fejl
2.7.348 er den seneste Visual udgave til "gamle" controllere med HW 6.1 2.8.4 er den Visual man skal benytte med den "ny" controller HW 6.2 såfremt man anvender nyeste firmware. -
Ingen forbindelse til kontroller efter opdatering af Visual
question svarede på Lars Jacobsen's Henning Pedersen i Software fejl
Ja netop. Hvorfor skal det være nødvendigt med ny visual for også (fortsat) at kunne supportere de gamle. -
Ingen forbindelse til kontroller efter opdatering af Visual
question svarede på Lars Jacobsen's Henning Pedersen i Software fejl
Har også observeret noget tilsvarende. Visual gør godt nok opmærksom på der er ældre version og foreslår afinstallation. Men jeg installerede den ny ver. 2.8.4 i et nyt dir på PC´n for at kunne kommunikere med nye HW6.2 som var blevet opgraderet med ny firmware. Fin kontakt til ny controller. Valgte ikke at afinstallere gamle versioner da jeg også skulle kunne kommunikere med HW6.1 controller med ældre firmware. Der kunne ikke naturligvis ikke opnås forbindelse med den ny ver. 2.8.4, men til min store overraskelse virkede min gamle Visual heller ikke mere. Lavede firmware reset mm. kunne fint få kontakt, men ikke få Visual til at virke. Først da jeg installere den ny Visual ver. 2.7.348 kunne jeg få kontakt til min gamle controller. -
Visual fil til Test af ind- og udgange
question svarede på Lars Jacobsen's Daniel Sönnichsen i IHC Visual 2.0
http://www.lk.dk/globalassets/software/ihcservice.zip -
Nej jeg har helt forstået konceptet. Det er også det jeg mener. Det er en meget flexibel løsning der nærmes inviterer til at flytte devicen rundt mellem forskellige steder. I modsætning til LK's der er af mere permanent karakter og kan låses. OK det er plastik og kan nemt brækkes fra hinanden, men det er ikke beregnet til at man skal klikke devices fra og til flere gange dagligt. Om man så er mest til den ene eller den anden løsning kommer så an på så meget.