Alt kan lade sig gøre men hvis du vil kunne styre og regulere dem i 3 rækker individuelt, kræver det hver sin dimmer. Den kan så godt styres af een og samme tast. Eller man kan have 3 individuelle. Har du et 4 tast tryk siddende kan du jo kode det så de kan tændes individuelt og/eller samlet. Så all du bare benytte 1-tast styring i FB'n. mht til HW så alt efter hvordan din installation er lavet så vil det nok være smartest at anvende ø80 loftdimmer evt. Placeret i et underlag. De behøver ikke blive monteret på loftet ved trafoen, men det er sikkert det nemmeste.
-
Ved det ikke. Men mon ikke de virker såfremt man bare sætter en trafo foran, eller en driver der er beregnet til dæmpning. Men den der fulgte med det LED bånd jeg har liggende der virker det altså ikke.
-
Mulighed for at koble wireless dimmer v2 sammen
question svarede på Lars Jacobsen's Jacob Damgaard i IHC Visual 3.0
Hvis du siger det virker fint hver for sig, hvordan er det så testet ? De burde følges ad hvis du bare kobler udgangen fra det samme tryk over til indgangen på begge FB 'r. Prøv at uploade dit program/projekt, så vi kan se hvad du har gjort (forkert?). -
Alt nyt er svært. Derfor opleves Visal formentlig også bøvlet ifht. den gamle term IHC. Men der skal nu ikke mange klik med musen før der er kip funktionalitet. Et par klik i venstre side for at vælge hvilken "dims" der er tale om og hvilken i/o port den faktisk er tilsluttet. (ja i den gamle var det ligemeget der styrede man bare udgangen direkte). Et par klik i højre side for at indsætte en FB (uanset om der så er tale om en simpel kip eller meget avanceret rumstyring med ringklokke, beboet/ubeboet, tisserute, natsænkning og hvad man eller kan finde på af timere og PIR styring). Og så endelig til sidst forbinde de to med enten træk og slip eller copy/paste. Jeg og Torben kan også snildt lave at projekt der kip'r 10 udgange på 2-4 min i Visual. Det kommer kun an på træning/erfaring.
-
Har nu testet og ganske som forventet kan LED båndet ikke dæmpes. Det kan faktisk heller ikke tændes via dimmeren, kun med remoten. Det er ligeglad med om der er power på stikket eller ej. det kan ikke få den til at tænde, kun remoten.
-
Har en ver. 2 dimmer og 10m Harald Nyborg LED bånd liggende så kunne da teste. Men jeg tror ikke der kan dimmes via IHC for LED båndet er med en lille trådløs remote til at styre det med. Men tænd sluk vil nok virke.
-
Som Kandersen ganske rigtig har kommenteret så må du have misforstået rådene omkring den ny controller. Det er opgradering fra en eksisterende Visual 2 til 3 der ikke kan betale sig (uanset om det er fra hw6.1 eller 6.2). Fra den gamle dos kan man da også overveje om ikke man blot skulle nøjes med en brugt 6.2'r til 1/3 af prisen,. For det den nye 3'rn kan, er der ikke mange som har et reelt "must have" behove for. Specielt nu hvor selv den gamle 6.1'r kan lade sig gøre at opgradere og anvende med ios11 selvom Schneider siger man ikke kan Det er sikkert også rigtigt at Schneider planlægger en masse nye produkter. Med lad os nu lige se nyhederne først, og om det er "must have" eller bare en ny indpakning af noget vi nærmest har i forvejen. Hvis du kikker på deres "IHC nyheder" så er der langt imellem snapsene. Vi er bare skeptiske og kritiske baseret på vores erfaring, med LK, men vi har da forsat lov at håbe.
-
Jo, men nu kender jeg Ulriks gamle implementering med 5 controllere og som han skriver er han ude efter at logge 2-3000 events i døgnet fra nu 9 controllere og dem gider han ikke have som SMS
-
Hvis produktet du kan tilføje i venstre side har en "udgang" som kan trækkes over på FB indgangen så burde det virke. Sidder ikke lige med Visual 3 men mener der er en ny "energi" FB med i pakken. Prøv at kikke på hjælpeteksten til den og se om ikke det er beskrevet der.
-
Problemer med at sende mails fra controller
question svarede på Lars Jacobsen's Torben Siggaard i Teknik
Intern fejl.... Hmmm Har ikke checket men hvis port 587 hos one.com er krypteret/SSL så kommer det ikke til at virke. En anden fejlmulighed er forkert eller manglende DNS opsætning i controlleren. Check den. Retter du den skal controlleren genstartes før det slår igennem. Benyt evt Googles DNS 8.8.8.8 -
Ja søg i forummet på java fej igen igen.
-
Fejl i 6.3.02.f. Hjemmesimulering med 4 udgange
question svarede på Lars Jacobsen's Jan Lund Mølbach i IHC Visual 2.0
Sidder ikke lige ved en pc med Visual, men det er ikke sikkert udgang 4 skal tændes ved udløb af timer 3. Der var i hjælpefilen til de gamle FB'r et "timerdiagram" så man kan se hvad der skulle aktivere hvad. Det ser ud til at timer 3 udløb tænder udgang 3 og ligeså med 5. Mon så ikke udgang 4 bliver aktiveret ved udløb af timer 4. Så er det bare at finde ud af hvad aktivere nedtælling på timer 4 -
Hvis det er et wireless udtag kan du sætte "rampetiden". Det gøres på selve linket/forbindelsen mellem FB og enhed i Visual. Så når FB'n tænder/slukker så sker det over f.eks. 10-15 minutter. Eller sekunder.
-
Det kan man godt, men hvis man er interesseret i at vide hvornår er det ikke nok. Ulrik er der nye/fortsate problemer med Cirkulær referencer eller er det noget andet du er ønsker at finde/registrere ?
-
Fortsæt du bare med at programmere i Visual 2 hvis det er det du pt har installeret på PC'n. Visual 2 projekteter kan fint loades og benyttes i den nye hw7 controller. Men du skal nok hente og installere Visual 3 for at opgradere firmwaren i controlleren, og henter/downloader/retter du efterfølgende i dit projektet inde fra Visual 3 vil du ikke kunne åbne og benytte det i Visual 2. Men det burde der helller ikke være noget behov for - slet ikke i din situation hvor du ikke har en Visual 2 controller. Fremtidig vedligehold foregår derefter i Visual 3 og du kan afinstallere og slette den gamle Visual 2.
-
Should be straight ahead. Just disassamble and check for loose boards. They should be placed firmly in The sockets. There where some treads about it here on Ihc-user.dk and some pictures i recall, but cant find them or any links to the issue anymore...
-
Ja den finder du i download sektionen - reset_firmware
-
Prøv at uploade/vedhæfte dit program , kan vi bedre give hints og forbedringsforslag.
-
Mener faktisk også at diagrammet har været postet i de andre nilan/modbus tråde, men der har dog været fokus på rs485 forbindelserne. Ud fra diagrammet er det også den "gamle" version der kun har 1 rs485 forbindelse og derfor heller ikke fugt sensor og kun 1 bruger input. Med mindre der er tale om et helt andet print i en LR i fht de "almindelige"
-
Since it is an old controller without warranty you could try opening it and see if all boards are properly connected. There has been reports where loading fails because of loose (memory)boards.
-
Ja. Har dog ikke selv prøvet den eller nogle af de andre nye løsninger med Apple Home, Siri osv, kun IHC Captain. MikkelsS var også engang ude i at han måske ville tilbyde sådan en løsning, men indtil nu er det blevet ved IHC Captain.
-
Ja man kan lave noget der ligner, dog ikke lige så nemt. Der er flere billeder af hvad der kan laves i Bolig/Standardhus pakken. Alle de billeder der er af varmestyringen og integration med ventilationen er lavet i den gamle Serviceview. Hvis det bare er for at kun lave noget remote control, er der flere andre løsninger med 3.parts produkter. Den seneste kræver ikke engang at du installere hardware lokalt.
-
Kunne også være den situation at der benyttes en nye Visual 2.8.4 til en ældre firmware. Det kan også give fejlen "controller ikke fundet, men svarer på ping". Det er der mange tråde omkring så prøv at søge lidt i forummet.
-