Hop til indhold

Lars Jacobsen

Members
  • Antal indlæg

    4.997
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    65

Alt der er opslået af Lars Jacobsen

  1. Du kan bare indsætte endnu en FB af samme type (den med fremkald af 8 scenarier) og så bengynde at forbinde tryk der skal fremkalde dem og output scenarierne til det der skal styres.
  2. Tænker spørger mener “Tryk” da de måske vil lave sluk alt fra køkkenet eller entre, og ikke Soveværelse og garage. Men ja det kan også lade sig gøre, at f.eks.have normale kip (tænd/sluk) funktion ved korte tryk og så sluk alt ved lang tryk (over 2 sek.) på et og samme Tryk (kontakt). LK har dog en anbefaling at normalt så benyttes langt tryk på nederst højre tangent, til Sluk rum eller Sluk alt. De øverste tangenter benyttes oftest til lys i loft i den retning (højre/vensre) og de nederste tangenter typisk til stikkontakter langs paneler, eller andre special funktioner. Det virker nemlig ikke naturligt at tænde loftslys med dem. Men teknisk set er der frit valg - på alle tangenter.
  3. Ja, Henning men dit smarte program kan ikke bruges på en af de helt gamle DOS controllere uden viewer. Så de er kun “knold & tot” metoden Men uanset hvad så hvis Niklas har mod på at rode med det, så kan han jo prøve om det kan lade sig gøre at få hul igennem til Controlleren, hvis han har det rette udstyr (pc med com port eller usb dongle)
  4. Ja det er så her det begynder at blive lidt svært eller tage tid. For det kræver enten man har det gamle program at kan kikke efter, eller får åbnet tavlen og fulgt ledninger/kabler. Men generelt set så er der ikke den store forskel på et lampeudtag eller spot. Her er det så bare et “dimmer element” du indsætter i programmets venstr side og styrer vha Funktionsblokke (FB) i den højre. FB er ligeglade med om de styrer fysiske ting eller andre FB. Det er det smarte ved det.
  5. Ja det kommer til at tage lidt tid at forberede og “omlægge” programmeringen til en ny controller. Og få simple kip/ tænd/sluk funktion på lyset. Det gør det også for Henning eller os andre gamle rotter. Men hvis du selv bruger lidt tid på det og lærer det så “sparrer” du jo elektrikkeren. Og så derefter måske give dig i kast med alle fortræffelighederne med dimmere, scenarier mm.
  6. Jo men det er ikke alle stik, udtag, kabler osv der er testet/godkendt/virker med 1Gb selvom de ser ens ud. RJ45 er jo “bare” beskrivelse af fysiske dimensioner, ikke de elektriske specifikationer.
  7. Mht til “standalone” brug af IHC wireless produkter så kik evt i vejledningen til disse hvor det er vist hvorledes man kan lave et simpelt system. Feks. https://www.lk.dk/produkter?iid=505D5102 Produktet behøver ikke side midt i loftet i rummet hvor det skal anvendes, men kan monteres i et passende underlag ved tavlen, og kobles ind i forsyningen ligesom de gamle dimmere.
  8. Smid den i download sektion istedet for her i en “tilfældig tråd” for så er den meget nemmere at finde senere hen.
  9. Nej den kan kun kører 10/100Mb men det kan sikket også være nok til intern distribution, men ikke til forbindelsen fra fiber boks til router. https://www.lk.dk/produkter?iid=11355
  10. Uden en PIR er det lidt svært at definere “hvornår” det er de har glemt at slukke, For nogle gange tager besøget 2 minutter, andre gange 20 minutter. Så altid at slukke efter 3 minutter er nok lige til den korte side. Og hvis forbindelsen fra tryk går på PIR indgangen kan du heller ikke umiddelbart bare slukke (kip) igen. Så prøv lige at tjekke om ikke der er en anden standard FB der har en indbygget timer der bare kan sættes til at slukke efter x minutter
  11. En søgning her på forummet gav denne tråd
  12. Det er jo meget normalt med en teknisk udvikling over tid, hvor man ændre på spec og design. Der findes jo også flere versioner/udgaver af selve controlleren. Det kan ikke anbefales at monterer Uni400 på hovedet så kablingen passer med ældre versioner pga varmeudviklingen internt i den. Den er beregnet/designet til at side som anvist. ps Der findes også gamle uni300 dimmere.
  13. Hvorfor vil du nedgradere den ? Og nej IHC controllere kan ikke “snakke sammen” uanset HW og firmware version. Du kan dog lave “signal overførsel” mellem dem. (Uafhængig af hw/firmware version). Det er beskrevet i manualen.
  14. Definition af “lækage” er et lidt flydende begreb. Kamstrup benytte denne i deres MC21; hvis ikke der har været mindst 1 time med 0 forbrug i de seneste 24 timer, ja så er der “lækage”. Hvis du kan accepter dette kan du lave en lign. overvågning i IHC hvis du bare får tilsluttet en simpel puls udgang på din vandmåler og kobler den til en IHC indgang. Du kan finde flere “tæller” FB’r i downloadsektionen, der viser forbruget, og der skal ikke meget til får at lave en der gør ovennævnte. Hvis du alligevel vil ind og montere en magnetventiler til at lukke for vandet, ja så kan du jo bare montere den egen måler med puls udgang, hvis ikke det lige er muligt at få på forsyningens. Hvis der er tale en en wireless MC21 så kan man få dekrypterings koden fra forsyningen og så lave en modtager. Søg lidt herinde, da der allerede er flere tråde om det emne i forummet.
  15. Ja så ville jeg nok også forvente et overslag på mellem 1-2.000kr. Hmm mon ikke der skulle være en eller anden “pilfinger” herinde der kan klare opgaven for dig. Måske Bjarne i Slagelse kan overtales ? Eller Henning hvis han opererer på de kanter. Ellers skal jeg da se om ikke jeg kan slå et smut omkring næste gang jer er på de kanter. Er jævnligt i KBH (hver 2.-3. måned)
  16. Kan være de også har de 3 stk. dimmere med i deres prisoverslag. De koster jo i sig selv ca. 1.000 (billigst pris på nettet, men ikke nødvendigvis den som elektrikkeren regner med at sælge dem for). Læg dertil 1-2 timers arbejde med montering, test, og programmering + kørsel og transport. Det løber hurtig op. Men ja hvis man kender en, der kender en, der kan, ja så er det jo kun de 1-2 timer du har som udgift hvis du selv skaffer dimmerne.
  17. Det er en standard LK Funktionsblok og mener den ligger under alarm da den er tiltænkt blink eller lydgiver.
  18. Mener der er en Puls FB hvor du kan sætte variablerne for on/off. Altså hhv 5 min og 30 minutter. Eller angivet det i sekunder.
  19. Anyway Visual 1 softwaren virker fint på en ny PC der kører windows10. Det der kan være problemer med er en com port til kommunikationen, så her skal du nok have en USB-RS232 dongle. Søg lidt i forummet da emnet har været oppe for ikke så længe siden.
  20. Ja det lyder som en Visual 1 conroller. Hvis der er hul igennem og du kan kommunikere “lidt” men ikke sende projekt og får fejl, så er der hul igennem og skift til en USB-RS232 løsning vil nok ikke hjælpe. Et er du får fejlen, men er det fordi du vil loade et nyt projekt ? Har du lavet ændringer ? Hvilke ? Har du prøvet forfra ? Altså hente projektet igen ? Lydder til at være et issue med selve controllere, så det vil være lidt “risky” at anbefale du skal prøve at loade et tomt projekt til controllere. For hvis det virker (og fejler) ja så står du jo med noget der slet ikke virker. For går ud fra alt egentlig virker som det skal mht lys, kontakter mm.
  21. Nok ikke fix og færdig. Man kan lave en helt fra bunden til dit specifikke behov, men ellers kan du prøve at flikke noget samme med flere FB f.eks fremkald scenarier eller lign standard FB. Eller du kan måske kombinere med en følg/puls FB fra udgangen til et mem/scenarie indgang. Det skal nok være den betingede Følg, så den kun gør den een gang - når der tændes. Og ikke får lavet en loop.
  22. Nu bor jeg ikke på Nordsjælland, men ja 2-3 timer reelt arbejde med fysisk at demonter og skifte controller og lidt dimmere , indlægge program bør ikke koste 10.000. Selvom triggere siger det ser rodet ud. Det burde kunne gøres for 2 max 3.000 kr. Ved godt man reelt ikke må selv men … ;-) det er nu ikke særlig svært. Og ender det med kaos er der nok en eller anden der vil træde til og hjælpe for kr. 10.000 ( ps. Jeg kommer gerne til Sjælland og gør for det beløb).
  23. En hurtig Google søgning https://www.google.dk/search?client=safari&hl=da-dk&q=ldr+pulse+reader+diagram&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwis54WI7Pv6AhVSt6QKHQ_bBW0QBSgAegQIBhAB&biw=1024&bih=642&dpr=2 kan give lidt inspiration. En helt simpel version med et par modstande som spændingsdeler (hvor ldr er den ene) som så styrer en transistor burde virke. Det benytter jeg selv med “omvendt” fortegn til min ringeklokketryk på en IHC indgang hvor der sidder en led i så der altid er lys i trykket. Den lever så af de 3-24ma som det modul nu kan leverer.
  24. Ahhhh Martin mener du virkelig man SKAL have det +500 kr. for et lige igennem kabel med 4 ledere ? Eller var det bare et hint om det skal være det, altså ben 2,3,5 og 8 skal forbindes. Det kan denne lille adapter jo gøre lige så godt https://www.av-connection.dk/?PNo=NNA-1235&gclid=EAIaIQobChMI04S55OfG-gIVhZBoCR10CAlZEAQYBSABEgJHePD_BwE Altså sammen med USB-RS232 donglen.. Kablet var jo “i gamle dage” hvor man havde en PC med com port. Det har de færreste laptops idag.
×
×