Nej det havde jeg heller ikke og tænkte den kunne have almen interesse.Den var med som link under kontrolleren: http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=820B1202Som også har et par nye tegninger/diagrammer.
-
Sammenkobling af controllere pga. forsinkelse
question svarede på Lars Jacobsen's Nicholas Hansen i LK Produkter
Jeps :-) -
Man kunne også bare læse den ny quickguide fra LK ;-) :http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98736_02.pdf
-
Sammenkobling af controllere pga. forsinkelse
question svarede på Lars Jacobsen's Nicholas Hansen i LK Produkter
Både og. Data og data 0V SKAL være parsnoet, men hvis du f.eks. har 24V outputmoduler skal de have en ekstra/seperat 0V og det er denne ledning du kan trække dobbelt og sløjfe. Det er nemlig kun forsyning (DC). Dataledningerne SKAL altid holdes parsnet for at undgå støj og fejlsignaler. Og må IKKE sløjfes.http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9898122_02.pdfhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98726_04.pdfhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98724_04.pdf -
Sammenkobling af controllere pga. forsinkelse
question svarede på Lars Jacobsen's Nicholas Hansen i LK Produkter
Hvis du har den store 72W strømforsyning tror jeg ikke det bliver nødvendigt med endnu en i garagen. Brug evt: http://www.lk.dk/download/software/backuptidsudregning_30062006.xlsEn leder til 24V og 0V burde være nok, men når du nu afligevel skal trække et ekstra kabel så ville jeg da bruge et par til 24V og et par til 0V. så er du sikker på ikke at få problemer med spændingsfald pga afstanden. Og forsyningen må gerne sløjfes mellem modulerne. -
Udskiftning/tilføjelse af ikoner til Scenedesign
question svarede på Lars Jacobsen's yampa i IHC Visual 2.0
Nej desværre. Er kommet frem til samme konklution. Kan finde dem - men ikke oploade nye/ændrede ikoner.Men der er et par muligheder hvis man laver sin egene sider vha MikkelS og Kvade´s koder/apps. Se andet sted i forummet. -
Jeg har tidligere lavet et par indlæg der beskriver forskellen på div kabler. Søg og du ska finde :-)Men bortset fra datahastigheden, er du sikker på at kunne fremføre alle typer TV signaler på et 1.000Mhz kabel da standarden går til ca 865Mhz. Det er du ikke med et et 600Mhz kabel. Men det vil formentlig virke uden problemer i de fleste tilfælde.
-
Nej LK´s IHC controller kan ikke umiddelbart komunikere med hverken Z-wave, Zigbee eller andre trådløse standarder/komponenter. Kun deres egne. Desværre.
-
Til yderligere inspiration faldt lige over en anden fed frontend der viser en boligs energiforbrug:Doc1.docbwired.JPG[/attachment]Det har måske ikke så meget med LK´s IHC at gøre men det er da Inteligent House Control i sin ultimative form. Jeg tror ikke engang Bill Gates har så megt i sit. Det eneste der mangler er personlig styring/regulering af lys og lyd i rummene efter behov vha trådløse tags (Bluetooth/RFID) monteret i personernes tøj. Det skulle Bill have i sit :woohoo:
-
Der kan være flere årsager til man anbefaler at barberer i/o ned så man kan nøjes med 1 controller, men at det ligefrem skulle være "problematisk" er måske lige i overkanten. Men der er nogle begrænsninger der gør at man måske vil opfatte det sådan.Bla at hver controller er helt selvstændige og ikke har noget med hinanden at gøre rent netværksmæssigt og programmæssigt. Men man kan selvfølgelig koble nogle i/o sammen og derved "overfører" visse signaler mellem kontrollerene, og få det til at opførere sig som et system.Men i bund og grund skal du programere det som 2(eller flere) selvstændige huse/projekter.Det kan også give god mening hvis der er tale om en større ejendom og holde f.eks. kld. garage/udhus på en controller og stue og 1. sal på en anden. Så kan man lave overføresel af f.eks. alarm, sluk alt og lign. og stadig have et "medgørligt" system.
-
Feedback på web app viewer
topic svarede på Lars Jacobsen's Mikkel Skovgaard i Microsoft .NET API/SDK
Hej Mikkel.Har prøvet din side med følgende erfaringer:Login og upload kørte ikke helt færdig ved 1. forsøg, men en refresh/F5 i browseren lykkedes det at få uploadet mit prohjekt (det er er også på 3,7Mb :pinch: ). Så vidt så godt Nu hænger den så ved: "Getting input values"min ip: 62.198.202.5/Lars -
Jeg har konsekvent anvendt FUGA og monteret dybe indmuringsdåser alle steder. Det er at foretrække pga kravene til bøjningsradius på kabler. Og det gør monteringen lettere idet der så er mere plads. Men hvis de skal monteres i gipspladevæg/forfradåser burde der også være plads nok i dybden.
-
Ja eller måske et wireless tryk. Disse finde dog kun uden LED
-
Ja det er korrekt, du behøver følgende ledere til et 4 tryk med 4 LED:ØVØHNVNHFælles 0V LED ØVLED ØHLED NVLED NHialt 9 stk.Så god idé at fremføre 2 stk. IHC-Link 10 kabler til hvert betjeningssted/rum hvis du veddu får brug for andet. (Termostat, Lydgiver mm.)
-
Det er vist kun et spørgsmål om hvor kreativ/dygtig man er til at lave hjemmesider/brugerflader.Her er et eksempel på hvor man i en browser kan indstille/aktivere varmen i en spejderlejr:1_10_volt_styring.zip
-
Nej umiddelbart er Visility´s nok det mest integrede' date=' men mig bekendt er det "lukket" og du kan ikke selv tilpasse og/eller videreudvikle på det.. http://www.ihc-user.dk/forum/udvikling/microsoft-net-api/sdk Nej den er vist ude af drift pt
-
mht skærm så prøv at søge her i forummmet. Der har været flere tråde om det.Hvis du ønsker status på flere end 2-4 LED vil jeg også foreslå en simpel touch skærm (Ipod eller Android) til 2-3 Kkr istedet for den "forkromede" Visility til 12 Kkr.http://www.wupti.com/Produkter/Computer-og-IT/Computere/Tablets/?sorter=default&side=0&antal=72Man kan lave mange til med den nye Controller og Kvade eller MikkelS kode/Apps. ;-)
-
Dimmer til regulering af ventilation
question svarede på Lars Jacobsen's Niels1354922236 i LK Produkter
En wireless dimmer har kun tilslutning til fase ind og ud. Prøv at montere den og se om ikke det virker. Hvis din ventilator ikke kan køre med dette bliver du nødt til at anvende en anden form for dimmer/regulering/styring. -
Kommunikation med Controller
question svarede på Lars Jacobsen's Lars Kristian Jensen i IHC Visual 1.0
Prøv evt med denne driver:http://www.lk.dk/download/software/pl2303-prolific-driver-installer-v10518.zipOg vær sikker på kablet er "lige igennem" som beskrevet på side 79 i manualen:http://www.lk.dk/download/Manualer/ihc104dk.pdf -
Ja en rigtig grøn og CO2 neutral løsning.Ligesom CO2 neutrale hjemmesider, taxier!!!! og hvad man nu eller kan finde på at "reklamere" med: Grønne kontakter (Som faktisk er hvide!)
-
Iflg: http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/nyheder/ihc-xpert.page?kommer der nok ikke lige umiddelbart en løsning fra LK.Men du burde kunne bruge Fulrates SMTP server til at sende mails fra controlleren (notifikationsbeskeder) og f.eks. en mailme.dk POP3 konto til at modtage mail (e-mail kontrol)
-
Ja miljø og CO2 er jo meget polittisk korrekt for tiden, så et eller andet skal de jo slå på. For det at kunne tænde/slukke en lampe er der jo ikke noget nyt i. Er ganske enig i "komfort" har stor prioritet/betydning. Det man vinder/sparer på et inteligent system kan man jo så passende konvertere til komfort ;-)
-
For at vedhæfte dit IHC projekt kan du gøre følgede:klik på feltet "Tilføj Fil"naviger til dit projekt og marker dettilføj ".vis" (punktum + vis) til navnettryk på det nye felt "Indsæt" der er kommer i boksenDu kan også "zippe" projektfilen inden ved at højreklikke og vælge Winzip - add to file. Så behøver du ikke omdøbe/tilføje .vis når du vil vedhæfte det.
-
Jo og indtil "buggen" bliver rettet kommer den til at opstå igen, for jeg tror ikke der er noget der tjekker om den overskrift man vælger til en ny tråd er brugt i forvejen.Så vi må håbe Gert klikker lidt rundt på http://www.kunena.org/ ;-)
-
Fejl i - 6.2.01.f. Tyverialarm med 10 stk PIR ??
question svarede på Lars Jacobsen's Kent Erichsen i IHC Visual 2.0
Har lige bemærket at der faktisk er en nyere FB 6.2.01G:http://www.lk.dk/download/software/fb-opdatering-210611.zipmen ikke haft mulighed for at teste den.Har heller ikke kunne finde en beskrivelse omhandlende ændringen fra f til g. Kan bare se at den er rettet d. 29-01-2011 og falder dermed mindt imellem opdateringerne 01-01-2011 (udgivet 18-01-2011) og så den seneste fra 21-06-2011